      @sneak-l8 danke für die schnelle Antwort 🙂

      Ich will eigentlich von FHEM weg. Da ich mal vor über 30 Jahren Maschinenschlosser gelernt habe und daher kein Programmierer bin, habe ich mir mit Perl schon immer schwer getan. Mit einer Wallbox habe ich das mit der Ladereglung noch auf die Latte bekommen, aber seit ich jetzt die zweite Box habe suche ich etwas neues bevor ich mir das Hirn verrenke 😉
      Mit VIS habe ich jetzt schon etwas rumgebastelt ( das macht richtig Spaß und sieht auch noch gut aus ) und meinen E3DC habe ich auch eingebunden. Das hat alles super funktioniert. Der Adapter für den i3 meiner Frau funktioniert auch und mit dem Tesla sollte es auch keine Probleme geben.
      Bei der Wallbox fallen mir jetzt 3 Funktionen ein die ich benötige.
      1.) Aktivieren / sperren
      2.) beim Laden die Ladeleistung regeln
      3.) Abschaltung nach eine bestimmten Strommenge ( benutzen wir hauptsächlich im Winter wenn keine PV da ist und wir den Akku vom Auto nicht unnötig mit gekauftem Strom laden wollen.

      Welches ID meinst Du bei "volle leistung". kecontact.1.automatic.limitCurrent oder kecontact.1.maxCurrent oder was ganz anderes?

      WB-1.jpg WB-2.jpgWB-3.jpg

      S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • S
        Sneak-L8 @Onkel-Tom last edited by

        @onkel-tom ganz was anderes. automatic.photovoltaics auf false.
        Wenn du die ganze Automatik aber nicht nutzen willst, dann idt das auch nicht relevant. Du hast dazu ja auch korrekt in den Einstellungen den passiv-Modus aktiviert.

        Die drei Funktionen erreichst Du über:

        1. enableUser
        2. currentUser
        3. setenergy
          Wenn Du curreentUser auf 0 setzt, entspricht dann auch einem enableUser = 0, wenn Du auf einen anderen Wert (> 0) setzt, dann entspricht das einem enableUser = 1.

        Mehr bracuhst du dann eigentlich nicht.

        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          Onkel-Tom @Sneak-L8 last edited by

          @sneak-l8 sehr Geil.
          Danke für die Info. Werde mal ausprobieren ob ich das hin bekomme und melde mich dann noch mal.
          Schönen Feiertag 🙂

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • O
            Onkel-Tom @Sneak-L8 last edited by

            @sneak-l8 nochmal danke für deine Unterstützung!!!
            Ich habe den Fehler gefunden. Trotz Reset war authON immer noch auf true. Hat etwas gedauert bis mir das aufgefallen ist. Also habe ich die Box noch mal aufgeschraubt und noch mal restette und dann hat sie es gefressen. An/Aus und Leistung hoch und runter funktionieren schon mal wie gewünscht 🙂
            Die zweite Box habe ich dann auch gerade noch aufgeschraubt und umgestellt. Nach dem zurücksetzen ( 5sec Servicetaster drücken ) ging es wieder nicht. Erst nach einem kompletten Reset ( ca. 15sec nach dem zweiten piepsen ) war der Balken dann grün und der RFID-Leser deaktiviert.
            Vielleicht hilft die Information ja jemand weiter.

            WB-2-mod.jpg

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • B
              bernd33-1 last edited by

              Hi, wenn ich die Ladeleistung meine Keba Wallbox reduzieren will, dann kann ich doch bei dem Wert "Current User" einen Wert eingeben. Oder? Wenn ich das machen (z.B. 10000), dann geht die Box zwar kurz auf 10A aber so 1o bis 15 Sekunden später schaltet sie wieder auf 16A um. Muss man da noch was zusätzliches angeben?

              Danke schon mal und Grüße, Bernd

              c2776f36-b9ba-47f9-b7d4-38102c8840b6-image.png

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Sneak-L8 @bernd33-1 last edited by

                @bernd33-1 Ich vermute, in den Einstellung ist "passive mode" nicht aktivie mode" nicht aktiviert? Dann regelt der Adapter alle 30 Sekunden die Ladeleistung nach. Sonst bitte passive mode auf true stellen oder photovoltaics auf false, das müsste auch gehen.

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bernd33-1 @Sneak-L8 last edited by bernd33-1

                  @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                  @bernd33-1 Ich vermute, in den Einstellung ist "passive mode" nicht aktivie mode" nicht aktiviert? Dann regelt der Adapter alle 30 Sekunden die Ladeleistung nach. Sonst bitte passive mode auf true stellen oder photovoltaics auf false, das müsste auch gehen.

                  Edit: Ja, beim Adapter den Haken für Passive Mode setzen.

                  😊 👍 Dankeschön. Jetzt geht es.👏

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Sneak-L8 @Onkel-Tom last edited by

                    @onkel-tom auf github hab ich jetzt mal ne Version, bei der man in neues States auch RFID tag/class zum Freischalten/Sperren angeben kann. Musst halt beide Werte als einen String (mit Blank getrennt) angeben.

                    O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      Onkel-Tom @Sneak-L8 last edited by

                      @sneak-l8 Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                      Es wird leider noch etwas dauern bis ich es ausprobieren kann. Dazu muss ich ja auch die Boxen wieder aufschrauben, umstellen und die Karten wieder anlernen. Leider habe ich im Moment zu viel um die Ohren und bin ganz froh dass es jetzt so läuft. Jetzt muss ich leider an meiner Steuererklärung weiter machen vor der ich mich bis jetzt ganz erfolgreich gedrückt habe 😧 😧 😧
                      Trotzdem noch mal danke für deine Mühe. Eventuell braucht es ja noch jemand anderes 👍

                      LG

                      Onkel-Tom

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Sneak-L8 @Onkel-Tom last edited by

                        @onkel-tom Kein Stress, Steuer sollte ich auch noch machen 🙂

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          bernd33-1 @Sneak-L8 last edited by

                          Hi,

                          irgend wie hab ich ein Problem.

                          Wenn ich in der Instanz den "Passive Mode" anhake, dann kann ich zwar die Leistung von 16A auf bis zu 6A runter regeln aber Wert von "pause Wallbox" wird ignoriert.

                          Wenn ich in der Instanz den "Passive Mode" aushake, dann kann ich die Leistung nicht mehr runter regeln aber "pause Wallbox" tut dann wieder.

                          Ich vermute, dass wenn man "Passive Mode" an hakt, dann wird "Pause Wallbox" ignoriert. Weil: Setzt man "Pause Wallbox" auf true und macht dann den Haken bei "Passive Mode" weg, dann bleibt die Wallbox immer im "Pause Mode" egal ob man das Objekt auf True oder False setzt.

                          Ist das so gewünscht?

                          Grüße, Bernd

                          e14dd50e-830f-4e13-bb92-6644951972e1-image.png

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Sneak-L8 @bernd33-1 last edited by

                            @bernd33-1 Works as intended. 🙂 Beim passivem Modus überlässt der Adapater Dir die alleine Steuerung. PauseWallbox liegt im Channel "automatic" und somit im "aktiven" Teil.
                            Wenn Du im passiven Modus die Wallbox stoppen willst, musst Du den entsprechenden State der Wallbox nehmen. In diesem Fall z.B. enableUser = 0 oder curr = 0.

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              bernd33-1 @Sneak-L8 last edited by

                              @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                              @bernd33-1 Works as intended. 🙂 Beim passivem Modus überlässt der Adapater Dir die alleine Steuerung. PauseWallbox liegt im Channel "automatic" und somit im "aktiven" Teil.
                              Wenn Du im passiven Modus die Wallbox stoppen willst, musst Du den entsprechenden State der Wallbox nehmen. In diesem Fall z.B. enableUser = 0 oder curr = 0.

                              Perfekt. Tut 🙂

                              @sneak-l8 Mal eine Anmerkung: Ich bin echt froh, dass ich eine Keba Wallbox gekauft hab. Deine Unterstützung ist echt super schnell und super fundiert 👍 Vielen Dank dafür.

                              Grüße, Bernd

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Sneak-L8 @bernd33-1 last edited by

                                @bernd33-1 Gerne. Ich bin auch froh ne Keba zu haben. Ob UDP das beste Protokoll für die Kommunikation ist, kann man sicher streiten, aber von der Fnuktionalität und Ausstattung ist es echt gut. Ok, vor 4,5 Jahren war die Auswahl natürlich auch noch nicht so groß und da war sie auch Preis-/leistungs-mäßig echt gut.
                                Gestern fiel mir auf, dass Keba z.B. auch der Hersteller der DHL-Packstationen ist. 🙂

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  Pengo @Sneak-L8 last edited by

                                  @sneak-l8 hallo und danke für die von dir geleistete Arbeit!

                                  Eine Frage habe ich. Unterstützt der Adapter Abschaltung der Phasen L2 und L3 für die PV geführte Ladung? Wenn nein ist solche Option für die Zukunft geplant?

                                  Danke

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Sneak-L8 @Pengo last edited by

                                    @pengo Würde ich sehr gerne unterstützen. Aber die Keba kann das leider nicht. Dazu ist dann z.B. ein SmartFox nötig, der den Ladevorgang unterbricht, Phasen zu- oder abschaltet und dann den Ladevorgang wieder startet. Out-of-the-(wall)Box geht es leider nicht. Hätte ich sonst auch gerne für meine PV (vor allem im Winter) genutzt.

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      Pengo @Sneak-L8 last edited by

                                      @sneak-l8 hallo,
                                      Ich habe mir etwas Gedanken dazu gemacht. Die OpenWB z.B. macht es über Schütze. Ich dachte das man zwei Schütze von Shelly (Shelly PRO 1) zwischen Verteiler im Strommasten und dem Anschluss der Keba WB setzen (L2 und L3. L1 darf nicht geschaltet werden weil Eigenversorgung der WB) kann und dann nach vorhandene Leistung der PV Anlage sie über den Adapter schaltet. Natürlich unter Beachtung das die laufende Ladevorgänge erst gestoppt werden usw.

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Sneak-L8 @Pengo last edited by

                                        @pengo KannsT du gerne so bauen, aber in den Keba-Adapter gehört das nicht rein.

                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          Pengo @Sneak-L8 last edited by

                                          @sneak-l8 die Verkabelung usw. ist zumindest für mich nicht das Problem. Wie ich die Ansteuerung umsetze ist mir noch nicht ganz klar. Ich denke es muss über Script und den Adapter laufen. Mir ist auch nicht bekannt wie die PV geführte Ladung jetzt funktioniert, es muss ja eine Logik geben die entscheidet wieviel Amper eingestellt werden und bezieht sich diese Entscheidung auf die drei Phasen oder wie funktioniert es?

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Sneak-L8 @Pengo last edited by

                                            @pengo Die Anzahl Phasen für die Berechnung der Ladestromstärke erfolgt anhand der Leistung auf den Phasen. Du müsstest dann "pauseWallbox" auf true setzen, warten bis der Ladevorgang pausiert, dann Deine Phasenschaltung machen und "pauseWallbox" wieder auf false setzen.
                                            Die Wallbox merkt sich aber mit wieviel Phasen zuletzt geladen wurde und kalkuliert (solange das Auto nicht läft und damit keine Messung möglich ist) mit diesem Wert.
                                            Ggfs. musst Du dann noch etwas die Toleranzen ändern, wenn Du umschaltest. Das wird sich zeigen, wenn Du testest.

                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            900
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            68
                                            1256
                                            353690
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo