Hilfe: Zeitschalter mit T-ein und T-aus in Endlosschleife
-
@2afs du hast auch nen falschen trigger, in dem Beispiel müsstest du auf deinen DP triggern, der geschaltet werden soll
wie schon geschrieben, müsste man den Part (über einen User Datenpunkt wird der Zeischalter aktiviert/deaktiviert) noch als Bedingung einbauen
-
@crunchip
Trigger auf zu schaltenden Punkt umgestellt -> läuft
Es gab noch Probleme mit dem Befehl "aktualisiere". Das hat den Wert auf dem Datenpunkt nicht geändert. Also habe ich "umschalten" gewählt. Damit schaltet der Datenpunkt auch. SUPER!
Lieben Dank für die Nachhilfe. Den Rest bekomme ich dann schon hin (hoffe ich) -
@2afs sagte in Hilfe: Zeitschalter mit T-ein und T-aus in Endlosschleife:
Also habe ich "umschalten" gewählt.
Nimm lieber den Steuere Block und dann true oder false.
-
@crunchip
Ich habe den Trigger für den Hauptschalter jetzt eingebaut. Funktioniert.
Bleibt noch die Frage wie ich die Werte aus den User-Datenpunkten verarbeiten kann. Habe bislang keine Lösung dazu gefunden.
Ich probiere es gerade mal hiermit. Vielleicht geht es ja so.
-
@djmarc75 ok, guter Punkt. Das mache ich dann noch. Danke Dir
-
@2afs sagte in Hilfe: Zeitschalter mit T-ein und T-aus in Endlosschleife:
Ich probiere es gerade mal hiermit. Vielleicht geht es ja so.
-
@2afs sagte: Trigger für den Hauptschalter jetzt eingebaut. Funktioniert.
Nein, keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden!!
Verwende besser eine Funktion:
"Freigabe" = Hauptschalter
-
@paul53
Hervorragend! Funktioniert einwandfrei. Ist super zu verstehen. Vielen lieben Dank dafür -
@paul53
Auch Deine erste Lösung habe ich mir angeschaut um zu lernen.
Dabei bekomme ich einen Fehler für den CRON Wert:
Im Datenpunkt T_Zyklus steht der Wert 1 -
@2afs sagte: bekomme ich einen Fehler für den CRON Wert:
Zwischen die Sterne muss jeweils ein Leerzeichen gesetzt werden.
Außerdem fehlt noch ein Faktor für ED (1000 bei Sekunden, 60000 bei Minuten).
-
@paul53
Es waren die Leerzeichen. Jetzt geht es. Die Umwandlung ms/sek mit dem Faktor 1000 habe ich aus Testzwecken rausgenommen, dann muss ich nicht so lange beim testen warten.
Vielen Dank, jetzt funktioniert auch dieser Lösungsweg.Noch eine Frage. Was ist der Unterschied dieser beiden Blöcke?
Vermutung: Man ist flexibler den unteren Baustein zu nutzen, denke ich. So kann man auch Variablen einsetzten:
Falls man keine variable Verzögerung benötigt benötigt könnte man auch immer den oberen Block verwenden, richtig?
Danke und besten Gruß
-
@2afs sagte: Man ist flexibler den unteren Baustein zu nutzen, denke ich. So kann man auch Variablen einsetzten
Genau.