NEWS
Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
-
@cg28
Hallo Christian,
bezüglich deiner Fragen!
Gibt es eine einfach Möglichkeit die Werte zu resetten? - ja) Adapter stoppen => Feuchtigkeitsprozentwert ändern => Adapter starten
Gibt es eine Möglichkeit einer Einmalbewässerung? - nein) nur manuelles nachwässern über runningTime
Sind die hinterlegten Laufzeiten eigentlich als Objekt irgendwo abrufbar? - nein, diese stammen direkt aus der Konfiguration
MfG Dirk Peter
P.S. WhatsApp kommt am Wochenende in 0.2.10, wenn keine Fehler mehr auftreten. Bis jetzt sieht es gut aus. -
@dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
P.S. WhatsApp kommt am Wochenende in 0.2.10, wenn keine Fehler mehr auftreten. Bis jetzt sieht es gut aus.
Super, finde den "Newsletter" nämlich echt sinnvoll.
Noch eine Frage, heute Morgen hat es mich überrascht, dass die actualSoilMoisture Werte über 100% gegangen sind, das heißt er addiert die geregneten mm einfach auf die rest mm drauf und wenn die Summe größer als der bei den Beregnern angegebene Wert für "nach Bewässerung" in mm ist, dann geht er auch über 100% aber nur bis maximal zu dem mm-Wert der bei "nach Regen" angegeben ist korrekt?
Kann es zudem sein, dass ETpToday negativ wird wenn es geregnet hat? Und wenn ja, kann es sein, dass ETpToday vom Betrag her größer ist als die tatsächlich geregneten mm an diesem Tag?
in meinem Fall hat es 1,6 mm geregnet, aber der ETpToday zieht fast 3,5 mm ab.
EDIT: Sorry, habe eben gecheckt, dass das Objekt rainToday die von deinem Adapter eingelesenen Daten der Wettervorhersage sind und NICHT der Wetterstation. Diese hat bei mir tatsächlich 5,6 mm gemessen heute, dann könnte es passen, da der Betrag größer ist als der Moisturewert. (Ist etwas verwirrend, dass rainToday von der Wettervorhersage stammt, wenn man auch ein Objekt für den realen MEsswert angegeben hat)
Kann an dieser Stelle den Netatmo Crawler Adapter empfehlen. Bei mir gabs drei Wetterstationen in der direkten Nachbarschaft, die den Niedersclag in mm messen (und noch viel mehr). Wenn man dann will, kann man sogar Mittelwerte bilden usw.
Viele Grüße,
Christian -
@cg28 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
Hallo,Noch eine Frage, heute Morgen hat es mich überrascht, dass die actualSoilMoisture Werte über 100% gegangen sind, das heißt er addiert die geregneten mm einfach auf die rest mm drauf und wenn die Summe größer als der bei den Beregnern angegebene Wert für "nach Bewässerung" in mm ist, dann geht er auch über 100% aber nur bis maximal zu dem mm-Wert der bei "nach Regen" angegeben ist korrekt?
Ja, das ist korrekt. Ich habe damals die 100% auf die Bodenfeuchtigkeit angesetzt, die für die Blumen am angenehmsten ist. Erschien mir einfach logischer und übersichtlicher.
Ansonsten liegst du vollkommen richtig mit deinem EDIT.
Die Vorhersage dient ja auch nur zur Unterdrückung der Beregnung, falls es Regnen sollte.
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
Gibt es eine einfach Möglichkeit die Werte zu resetten? - ja) Adapter stoppen => Feuchtigkeitsprozentwert ändern => Adapter starten
Hallo Dirk,
v0.2.9
Ich habe eben versuch den Wert actualSoilMoisture Manuel wie beschrieben auf 100 zu setzten. Sobald der Adapter neu gestartet wird der Wert actualSoilMoisture auf 50 zurückgesetzt. Gibt es noch eine Möglichkeit Manuel den Wert auf 100 zu setzten?Gruß Thomas
-
@fuchsbau
iobroker-test2.mp4
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter
Hatte ich auch schon eingestellt. Aber es wird automatisch wieder auf 50 % gesetzt. -
@fuchsbau
Hallo,
welche Version verwendest du? Mit der 0.2.9 und der 0.2.10 sollte das auf jeden Fall funktionieren.
Was sagt eigentlich dein Log?
Kannst du mir deine Konfiguration zukommen lassen, um diese bei mir mal zu Testen?
Ansonsten kann ich dir nicht sagen woran es liegt.
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter
Hallo Dirk,
0.2.10
Adapter gestoppt. Werte auf 100 gesetzt
Log Neustart Adapter:2022-05-17 19:22:01.652 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 2022-05-17 19:22:01.776 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects client ready ... initialize now 2022-05-17 19:22:01.791 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects create System PubSub Client 2022-05-17 19:22:01.793 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects create User PubSub Client 2022-05-17 19:22:02.065 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects client initialize lua scripts 2022-05-17 19:22:02.072 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 2022-05-17 19:22:02.170 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 2022-05-17 19:22:02.228 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) States create System PubSub Client 2022-05-17 19:22:02.229 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) States create User PubSub Client 2022-05-17 19:22:02.368 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) States connected to redis: 0.0.0.0:9000 2022-05-17 19:22:03.236 - info: sprinklecontrol.0 (30538) starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.23 2022-05-17 19:22:03.275 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) adapter.config.events: [{"enabled":true,"sprinkleName":"Sprinkler Links","name":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER4","triggerID":"","wateringTime":"5","wateringAdd":"120","wateringInterval":"0","maxSoilMoistureIrrigation":"19","maxSoilMoistureRain":"10","triggersIrrigation":"40","pipeFlow":"1100","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"calculation","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":false,"mon":false,"tue":false,"wed":false,"thur":false,"fri":false,"sat":false},{"enabled":true,"sprinkleName":"Sprinkler Rechts","name":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER3","triggerID":"","wateringTime":"5","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","maxSoilMoistureIrrigation":"19.9","maxSoilMoistureRain":"10","triggersIrrigation":"40","pipeFlow":"700","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"calculation","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":false,"mon":false,"tue":false,"wed":false,"thur":false,"fri":false,"sat":false},{"enabled":true,"sprinkleName":"Vorgarten","name":"sonoff.0.Teich-Steuerung.POWER4","triggerID":"","wateringTime":"15","wateringAdd":"120","wateringInterval":"0","maxSoilMoistureIrrigation":"12","maxSoilMoistureRain":"10","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"700","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"calculation","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":false,"mon":false,"tue":false,"wed":false,"thur":false,"fri":false,"sat":false},{"enabled":true,"sprinkleName":"Perlschlauch","name":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER2","triggerID":"","wateringTime":"35","wateringAdd":"200","wateringInterval":"0","maxSoilMoistureIrrigation":"13","maxSoilMoistureRain":"10","triggersIrrigation":"40","pipeFlow":"700","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"calculation","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":false,"mon":false,"tue":false,"wed":false,"thur":false,"fri":false,"sat":false}] 2022-05-17 19:22:03.337 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Config Sprinkler_Links created (0) - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_Links.autoOn","objectName":"Sprinkler_Links","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_Links.runningTime","idState":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER4","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":5,"wateringAdd":120,"wateringInterval":0,"pipeFlow":1100,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":9.5,"pct":50,"bool":null,"min":0.19,"maxIrrigation":19,"maxRain":10,"triggersIrrigation":7.6,"pctTriggerIrrigation":40}} 2022-05-17 19:22:03.339 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Config Sprinkler_Rechts created (1) - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_Rechts.autoOn","objectName":"Sprinkler_Rechts","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_Rechts.runningTime","idState":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER3","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":5,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":9.95,"pct":50,"bool":null,"min":0.19899999999999998,"maxIrrigation":19.9,"maxRain":10,"triggersIrrigation":7.96,"pctTriggerIrrigation":40}} 2022-05-17 19:22:03.341 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Config Vorgarten created (2) - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Vorgarten.autoOn","objectName":"Vorgarten","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Vorgarten.runningTime","idState":"sonoff.0.Teich-Steuerung.POWER4","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":15,"wateringAdd":120,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":6,"pct":50,"bool":null,"min":0.12,"maxIrrigation":12,"maxRain":10,"triggersIrrigation":6,"pctTriggerIrrigation":50}} 2022-05-17 19:22:03.343 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Config Perlschlauch created (3) - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Perlschlauch.autoOn","objectName":"Perlschlauch","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Perlschlauch.runningTime","idState":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":3,"wateringTime":35,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":6.5,"pct":50,"bool":null,"min":0.13,"maxIrrigation":13,"maxRain":10,"triggersIrrigation":5.2,"pctTriggerIrrigation":40}} 2022-05-17 19:22:05.298 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Grundwasser) (ack = true) 2022-05-17 19:22:05.302 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true) 2022-05-17 19:22:05.394 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true) 2022-05-17 19:22:27.337 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.31081531275034 (ack = true) 2022-05-17 19:22:27.341 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true) 2022-05-17 19:22:27.344 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.31081531275034 (ack = true) 2022-05-17 19:22:27.349 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true) 2022-05-17 19:22:27.360 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true) 2022-05-17 19:22:27.365 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true) 2022-05-17 19:22:27.372 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true) 2022-05-17 19:22:27.381 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true) 2022-05-17 19:22:39.433 - warn: web.0 (27701) State "nothing_selected" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2022-05-17 19:23:07.298 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.HUMIDITY changed: 38 (ack = true) 2022-05-17 19:23:07.303 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.RAIN_COUNTER changed: 123.6 (ack = true) 2022-05-17 19:23:07.304 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) lastRainCounter: 123.6 curAmountOfRain: 0 state.val: 123.6 2022-05-17 19:23:07.309 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.ILLUMINATION changed: 3041 (ack = true) 2022-05-17 19:23:07.347 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.ACTUAL_TEMPERATURE changed: 25.5 (ack = true) 2022-05-17 19:23:07.349 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) ts: 1652808187247 - lastChangeEvaPor: Tue May 17 2022 19:22:01 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) = timeDifference: 0.0007643634259259259 2022-05-17 19:23:07.359 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.WIND_SPEED changed: 8.4 (ack = true) 2022-05-17 19:23:07.450 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) calcEvaporation => gestartet TimeDifferenz: 0.0007643634259259259 2022-05-17 19:23:07.452 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) apply Evaporation: Sprinkler_Links => soilMoisture: 9.49649021177848 soilMoisture: 50 % 2022-05-17 19:23:07.452 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) apply Evaporation: Sprinkler_Rechts => soilMoisture: 9.94649021177848 soilMoisture: 50 % 2022-05-17 19:23:07.453 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) apply Evaporation: Vorgarten => soilMoisture: 5.996490211778481 soilMoisture: 50 % 2022-05-17 19:23:07.453 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) apply Evaporation: Perlschlauch => soilMoisture: 6.496490211778481 soilMoisture: 50 % 2022-05-17 19:23:28.855 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true) 2022-05-17 19:23:28.859 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true) 2022-05-17 19:23:28.864 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true) 2022-05-17 19:23:28.868 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true) 2022-05-17 19:23:28.886 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true) 2022-05-17 19:23:28.891 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true) 2022-05-17 19:23:28.895 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true) 2022-05-17 19:23:28.949 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true) 2022-05-17 19:23:29.105 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true) 2022-05-17 19:23:29.110 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true) 2022-05-17 19:23:29.114 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true) 2022-05-17 19:23:29.118 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true) 2022-05-17 19:23:29.132 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true) 2022-05-17 19:23:29.137 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true) 2022-05-17 19:23:29.145 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true) 2022-05-17 19:23:29.152 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true) 2022-05-17 19:24:27.357 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true) 2022-05-17 19:24:27.365 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true) 2022-05-17 19:24:27.374 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true) 2022-05-17 19:24:27.380 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true) 2022-05-17 19:24:27.390 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true) 2022-05-17 19:24:27.397 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true) 2022-05-17 19:24:27.404 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true) 2022-05-17 19:24:27.436 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
system.adapter.sprinklecontrol.0 (1).json
Nach kurzer Zeit alle 4 Linien wieder auf 50%
-
@fuchsbau
Hallo,
der Fehler liegt in deiner Konfiguration! Dein Wert für die Bodenfeuchte nach der Bewässerung ist größer als der nach dem Regen und das in jedem Bewässerungskreis.
Dies ist sehr unlogisch. Ändere das Verhältnis und es funktioniert.
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter
Hallo Dirk,
ja das war der Fehler.
Interessantes Phänomen, da muss man erstmal draufkommen.
Ich Danke dir für die Hilfe.
Gruß Thomas -
Hallo @dirk-peter,
wie muss denn die Config aussehen, wenn ich meine Beete mit festen Zeiten und der Abhängigkeit vom Niederschlag bewässern will, jedoch das Gewächshaus unabhängig von Niederschlag und ohne Sensor?
Danke für deine Antwort.
MFG Daniel
-
-
@dirk-peter Gestern hat es in NRW ja bekanntlich stark geregnet und heute morgen ist meine Anlage trotzdem angegangen. Ich habe dann mal ein bisschen geforscht und gesehen, dass es wahrscheinlich an der plausi check leg
setCurAmountOfRain (value) { if ((value > lastRainCounter) // es regnet && ((value - lastRainCounter) < 10) // && Plausibilitätskontrolle (Regenmenge unter 10 mm) ) { addEvaporation(lastRainCounter - value); }
Bei wird der Regensensor nur einmal in der Stunde geupdatet, und da sind 15mm runtergekommen. Könnte man den Wert ggf. erhöhen oder den evtl einstellbar machen?
-
@dirkhe
Hallo, wenn ich ihn auf 20 erhöhe dürfte kein Problem sein, also ab der nächsten Version.
Vielleicht schon morgen.
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter das wäre super, danke
-
Hallo Tester,
habe eben sprinkleControl 0.2.11 hochgeladen!Änderungen:
- (Dirk-Peter-md) Bug fixed => analog soil moisture sensor with negative characteristic
- es werden jetzt auch analoge Bodenfeuchtesensoren mit negativen Bodenfeuchte Koeffizienten unterstützt
- Die Bodenfeuchte wird jetzt auch in der Benachrichtigung (WhatsApp, Telegram) mit einer Stelle nach dem Komma angezeigt
- (Dirk-Peter-md) Attention => maximum soil moisture in rain now in %
- 100 % Bodenfeuchte werden jetzt auch nicht mehr beim Nachwässern überschritten
- Achtung ! ! ! den Wert maximale Bodenfeuchtigkeit nach dem Regen in (mm) ist jetzt in Prozent angegeben.
Bitte korrigiert eure Werte in der Konfiguration, wenn ihr Berechnung der Verdunstung in eurer Steuerung verwendet.
Der Standardwert ist 120 % (Bereich: 100 % - 200 %), mit diesem rechnet das Programm auch, wenn nichts angegeben wurde.
- Der Plausibilitätswert der Niederschlagsmenge wurde jetzt auf 20 erhöht
- es werden also nur Werte bis 20 mm Niederschlag für die Berechnung herangezogen
So und nun viel Spaß beim Testen, sollten noch Fehler auftreten, bitte Melden.
MfG Dirk Peter - (Dirk-Peter-md) Bug fixed => analog soil moisture sensor with negative characteristic
-
@dirk-peter
Ich habe den Adapter gerade upgedatet. Ich habe im Frühling meine Wetterstation gewechselt und setze jetzt eine Froggit ein. Dazu habe ich testweise einen Bodenfeuchtigkeitsmesser DP100 installiert.
Nun zu meiner Frage bzw. Problem:
Der DP100 ist zwischen 2 Beregungszonen installiert. Wenn die Beregnung startet, wird er von Zone 1 beregnet und meldet einen höheren Wert an. Durch diesen Wert startet aber Zone 2 nicht mehr.Ist es denkbar, dass die Feuchtigkeitswerte beim Start der Bewässerung "eingefroren" werden?
-
@martybr
Hallo,
dein Phänomen ist mir völlig unbekannt! Wenn deine Beregnung startet, so werden alle Kreise auf Anforderung zum sprengen getestet. Das heißt, das für alle Kreise bei denen eine Anforderung besteht, die Laufzeit berechnet wird und zwar zur gleichen Zeit. Die Abarbeitung erfolgt dann später. Da bei einem Bodenfeuchtesensor die 100% nie erreicht werden, schaltet dieser auch nicht vorzeitig ab.
Kurz gesagt, ein einfrieren des Feuchtigkeitswertes ist also nicht erforderlich!
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter
Hallo Dirk Peter, dann teste ich das nochmal. Ich habe, wie vorher geschrieben, meine Wetterstation komplett getauscht. Ich melde mich in den nächsten Tagen zurück. -
hallo @dirk-peter,
ich verwende Deinen Adapter nun schon eine ganze Weile und es läuft soweit alles gut! Danke!
Ein Frage kam bei mir auf, seit ich letztes Wochenende meine Pumpe tauschen musste.
Kann man ausgewählte Bewässerungskreise gleichzeitig steuern? Anders gesagt, kann man sie in einer Art Gruppe schalten?Kurz zum Hintergrund: Meine neue Pumpe hat mehr Power als die alte und so kommt es, dass einige meiner Bewässerungskreise für die Tropfschläuche den Abschaltdruck der Pumpe erreichen und so die Pumpe "taktet". Wenn ich aber 2 oder 3 Kreise parallel öffne, läuft sie durch.
Ich hoffe ich habs halbwegs verständlich erläutert
Falls es im Adapter nicht möglich ist, werd ichs mal mit nem Skript versuchen...
Danke schonmal und Grüße...