Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
743 Beiträge 61 Kommentatoren 208.6k Aufrufe 56 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T tp1de

    @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

    doch es gibt alle drei Datenpunkte auch bei mir, mit dem Unterschied das der Datenpunkt heatSources.hs1.actualModulation bei mir hier liegen:
    ems-esp.0.heatSources.actualModulation also nicht unter hs1. Die anderen beide stehen da, wie du geschrieben hast.

    Da muss ich den Code anpassen.

    @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

    ich muss also die Verbräuche immer mit 0.14 multiplizieren um den richtigen Wert zu bekommen. Ich nutze das Skript aus dem km200 Thread, da hat ja schon einer ein Skript geschrieben, der die recordings auseinandernimmt.

    Da ich eh den Code anpassen muss kann ich auch einen Multiplikator mit aufnehmen. Macht das Sinn?
    Die y-Werte sind (bei mir) die aufkumulierten Leistungswerte und die C-Werte die Anzahl der Samples. Bei mir wird jede Minute ein Sample genommen. Stundenwerte haben also c = 60, Tageswerte c = 60*24 usw.
    Einzelne Samples können fehlen.
    Wenn ich das richtig sehe, sind die c-Werte bei Dir kleiner ... schau mal.

    Ich bau gerade den Adapter um und erweitere ihn um eine Wärmebedarfsrechnung und dynamische An- und Abschaltung der Heizkreise in Abhängigkeit des Wärmebedarfes. (um Takten zu vermeiden)
    Das wird dann eine Beta-Version 1.9.x. D.h. die Änderungen dauern dann noch ein paar Tage.

    M Offline
    M Offline
    mwolle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #195

    @tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

    Da ich eh den Code anpassen muss kann ich auch einen Multiplikator mit aufnehmen. Macht das Sinn?
    Die y-Werte sind (bei mir) die aufkumulierten Leistungswerte und die C-Werte die Anzahl der Samples. Bei mir wird jede Minute ein Sample genommen. Stundenwerte haben also c = 60, Tageswerte c = 60*24 usw.
    Einzelne Samples können fehlen.
    Wenn ich das richtig sehe, sind die c-Werte bei Dir kleiner ... schau mal.

    es ist tatsächlich so, dass es C = 59 Werte gibt, es gibt auch C = 0 Werte. Das gibt es auch bei Tages- und Monatswerten. Die Kumulierung leidet dann scheinbar auch darunter.

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M mwolle

      @tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

      Da ich eh den Code anpassen muss kann ich auch einen Multiplikator mit aufnehmen. Macht das Sinn?
      Die y-Werte sind (bei mir) die aufkumulierten Leistungswerte und die C-Werte die Anzahl der Samples. Bei mir wird jede Minute ein Sample genommen. Stundenwerte haben also c = 60, Tageswerte c = 60*24 usw.
      Einzelne Samples können fehlen.
      Wenn ich das richtig sehe, sind die c-Werte bei Dir kleiner ... schau mal.

      es ist tatsächlich so, dass es C = 59 Werte gibt, es gibt auch C = 0 Werte. Das gibt es auch bei Tages- und Monatswerten. Die Kumulierung leidet dann scheinbar auch darunter.

      M Offline
      M Offline
      marsmännchen
      schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
      #196

      Ich habe gerade den Adapter auf einem IOBroker Slave installiert,
      Version 1.4.0 node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
      Nach ca. 2min hängt er sich auf mit folgendem Error:

      host.slave
      2022-04-18 16:18:53.353	warn	Do not restart adapter system.adapter.ems-esp.0 because restart loop detected
      host.slave
      2022-04-18 16:18:53.352	info	Restart adapter system.adapter.ems-esp.0 because enabled
      host.slave
      2022-04-18 16:18:53.351	error	instance system.adapter.ems-esp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      
      ems-esp.0
      2022-04-18 16:18:52.684	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      ems-esp.0
      2022-04-18 16:13:09.725	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      
      ems-esp.0
      2022-04-18 16:13:09.724	info	terminating
      
      ems-esp.0
      2022-04-18 16:13:09.696	error	Cannot read property 'length' of undefined
      
      ems-esp.0
      2022-04-18 16:13:09.695	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:357:34) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
      
      ems-esp.0
      2022-04-18 16:13:09.693	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
      
      ems-esp.0
      2022-04-18 16:13:09.690	error	Cannot read property 'length' of undefined
      
      ems-esp.0
      2022-04-18 16:13:09.689	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:379:30) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
      
      ems-esp.0
      2022-04-18 16:13:09.687	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
      
      ems-esp.0
      2022-04-18 16:13:09.683	error	Cannot read property 'length' of undefined
      
      ems-esp.0
      2022-04-18 16:13:09.682	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:379:30) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
      
      ems-esp.0
      2022-04-18 16:13:09.677	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
      

      Vorher kommen noch folgende Warnungen wenn ich zu Influxdb schreiben will.
      Da denke ich mal das ist diese Retention Police welche ich die ganze zeit versuche anders ein zu stellen. Aber ich glaube die Warnungen bedeuten ja nur das er nicht so weit in die Vergangenheit schreiben darf.

      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.098	info	Discard point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months, error-count=10
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.097	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.096	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.089	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=9
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.088	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.088	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.080	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=8
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.079	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.079	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.069	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=7
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.069	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.063	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.054	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=6
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.054	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.053	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.043	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=5
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.043	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.042	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.033	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=4
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.033	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
      
      influxdb.0
      2022-04-18 16:15:01.032	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
      

      Weiß jemand was da falsch läuft?
      MfG
      Patrick

      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.

      ChaotC T 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • M marsmännchen

        Ich habe gerade den Adapter auf einem IOBroker Slave installiert,
        Version 1.4.0 node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
        Nach ca. 2min hängt er sich auf mit folgendem Error:

        host.slave
        2022-04-18 16:18:53.353	warn	Do not restart adapter system.adapter.ems-esp.0 because restart loop detected
        host.slave
        2022-04-18 16:18:53.352	info	Restart adapter system.adapter.ems-esp.0 because enabled
        host.slave
        2022-04-18 16:18:53.351	error	instance system.adapter.ems-esp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        
        ems-esp.0
        2022-04-18 16:18:52.684	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        ems-esp.0
        2022-04-18 16:13:09.725	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        
        ems-esp.0
        2022-04-18 16:13:09.724	info	terminating
        
        ems-esp.0
        2022-04-18 16:13:09.696	error	Cannot read property 'length' of undefined
        
        ems-esp.0
        2022-04-18 16:13:09.695	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:357:34) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
        
        ems-esp.0
        2022-04-18 16:13:09.693	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
        
        ems-esp.0
        2022-04-18 16:13:09.690	error	Cannot read property 'length' of undefined
        
        ems-esp.0
        2022-04-18 16:13:09.689	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:379:30) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
        
        ems-esp.0
        2022-04-18 16:13:09.687	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
        
        ems-esp.0
        2022-04-18 16:13:09.683	error	Cannot read property 'length' of undefined
        
        ems-esp.0
        2022-04-18 16:13:09.682	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:379:30) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
        
        ems-esp.0
        2022-04-18 16:13:09.677	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
        

        Vorher kommen noch folgende Warnungen wenn ich zu Influxdb schreiben will.
        Da denke ich mal das ist diese Retention Police welche ich die ganze zeit versuche anders ein zu stellen. Aber ich glaube die Warnungen bedeuten ja nur das er nicht so weit in die Vergangenheit schreiben darf.

        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.098	info	Discard point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months, error-count=10
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.097	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.096	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.089	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=9
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.088	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.088	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.080	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=8
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.079	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.079	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.069	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=7
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.069	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.063	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.054	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=6
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.054	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.053	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.043	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=5
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.043	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.042	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.033	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=4
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.033	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
        
        influxdb.0
        2022-04-18 16:15:01.032	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
        

        Weiß jemand was da falsch läuft?
        MfG
        Patrick

        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von
        #197

        @marsmännchen Stimmen deine Systemzeiten?
        Du versuchst am 18.04. einen Datenpunkt mit dem Zeitstempel vom 14.4 zu schreiben.
        Da ist doch was komplett falsch.

        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

        T M 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • M marsmännchen

          Ich habe gerade den Adapter auf einem IOBroker Slave installiert,
          Version 1.4.0 node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
          Nach ca. 2min hängt er sich auf mit folgendem Error:

          host.slave
          2022-04-18 16:18:53.353	warn	Do not restart adapter system.adapter.ems-esp.0 because restart loop detected
          host.slave
          2022-04-18 16:18:53.352	info	Restart adapter system.adapter.ems-esp.0 because enabled
          host.slave
          2022-04-18 16:18:53.351	error	instance system.adapter.ems-esp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          
          ems-esp.0
          2022-04-18 16:18:52.684	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          ems-esp.0
          2022-04-18 16:13:09.725	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          
          ems-esp.0
          2022-04-18 16:13:09.724	info	terminating
          
          ems-esp.0
          2022-04-18 16:13:09.696	error	Cannot read property 'length' of undefined
          
          ems-esp.0
          2022-04-18 16:13:09.695	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:357:34) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
          
          ems-esp.0
          2022-04-18 16:13:09.693	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
          
          ems-esp.0
          2022-04-18 16:13:09.690	error	Cannot read property 'length' of undefined
          
          ems-esp.0
          2022-04-18 16:13:09.689	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:379:30) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
          
          ems-esp.0
          2022-04-18 16:13:09.687	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
          
          ems-esp.0
          2022-04-18 16:13:09.683	error	Cannot read property 'length' of undefined
          
          ems-esp.0
          2022-04-18 16:13:09.682	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:379:30) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
          
          ems-esp.0
          2022-04-18 16:13:09.677	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
          

          Vorher kommen noch folgende Warnungen wenn ich zu Influxdb schreiben will.
          Da denke ich mal das ist diese Retention Police welche ich die ganze zeit versuche anders ein zu stellen. Aber ich glaube die Warnungen bedeuten ja nur das er nicht so weit in die Vergangenheit schreiben darf.

          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.098	info	Discard point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months, error-count=10
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.097	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.096	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.089	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=9
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.088	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.088	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.080	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=8
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.079	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.079	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.069	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=7
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.069	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.063	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.054	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=6
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.054	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.053	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.043	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=5
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.043	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.042	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.033	info	Add point that had error for ems-esp.0.recordings.dhwCircuits.dhw1.actualTemp._Months to buffer again, error-count=4
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.033	warn	Error on writePoint("{"value":47.4,"time":"2021-04-14T22:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=1""
          
          influxdb.0
          2022-04-18 16:15:01.032	warn	Point could not be written to database: iobrokerdata
          

          Weiß jemand was da falsch läuft?
          MfG
          Patrick

          T Offline
          T Offline
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von
          #198

          @marsmännchen
          Der Fehler tritt bei Schreiben der km200 "Recordings" auf.
          Der Adapter liest die Vergangenheitsdaten aus dem km200 Gateway und schreibt diese in die Datenbank. Bei InfluxdB 1.x muss die Retentionperiod auf > 170 weeks gesetzt werden ... siehe Doku https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/blob/main/README.md

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ChaotC Chaot

            @marsmännchen Stimmen deine Systemzeiten?
            Du versuchst am 18.04. einen Datenpunkt mit dem Zeitstempel vom 14.4 zu schreiben.
            Da ist doch was komplett falsch.

            T Offline
            T Offline
            tp1de
            schrieb am zuletzt editiert von tp1de
            #199

            @chaot sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

            @marsmännchen Stimmen deine Systemzeiten?
            Du versuchst am 18.04. einen Datenpunkt mit dem Zeitstempel vom 14.4 zu schreiben.
            Da ist doch was komplett falsch.

            Nee ist richtig. Es werden Verbrauchsdaten der letzten 2 bis 2/2 Jahre gelesen und per DB-Befehl direkt geschrieben.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ChaotC Chaot

              @marsmännchen Stimmen deine Systemzeiten?
              Du versuchst am 18.04. einen Datenpunkt mit dem Zeitstempel vom 14.4 zu schreiben.
              Da ist doch was komplett falsch.

              M Offline
              M Offline
              marsmännchen
              schrieb am zuletzt editiert von
              #200

              @chaot
              Ah, jetzt sehe ich es auch. Wie das zu Stande kommt kann ich aber nicht sagen.
              Jetzt funktioniert es schon seit ca. 20min. Ich habe die Instanz und Datenpunkte gelöscht, habe den KM200 Adapter gestoppt welcher mir vormals immer die Werte übertragen hat, und die Instanz wieder installiert. Vielleicht war eines davon die Lösung?
              Und meine dämliche Spielerei in den Adaptereinstellungen mit einmal Influx, einmal Sql, dann wieder Influx,... hab ich auch unterlassen.

              Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
              Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • M marsmännchen

                @chaot
                Ah, jetzt sehe ich es auch. Wie das zu Stande kommt kann ich aber nicht sagen.
                Jetzt funktioniert es schon seit ca. 20min. Ich habe die Instanz und Datenpunkte gelöscht, habe den KM200 Adapter gestoppt welcher mir vormals immer die Werte übertragen hat, und die Instanz wieder installiert. Vielleicht war eines davon die Lösung?
                Und meine dämliche Spielerei in den Adaptereinstellungen mit einmal Influx, einmal Sql, dann wieder Influx,... hab ich auch unterlassen.

                M Offline
                M Offline
                marsmännchen
                schrieb am zuletzt editiert von
                #201

                @tp1de
                Ich hab das neue Influx 2.1.1.
                Da suche ich gerade noch wie ich die Retentionperiod einstelle.

                Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M marsmännchen

                  @tp1de
                  Ich hab das neue Influx 2.1.1.
                  Da suche ich gerade noch wie ich die Retentionperiod einstelle.

                  T Offline
                  T Offline
                  tp1de
                  schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                  #202

                  @marsmännchen sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                  Ich hab das neue Influx 2.1.1.
                  Da suche ich gerade noch wie ich die Retentionperiod einstelle.

                  Influx V2 kennt nur eine Retentionperiod für die ganze Datenbank. Wenn ich das richtig verstanden habe wird die vom InfluxdB-Adapter gesetzt. Die Storage Vorhaltezeit mus auf "keine automatische Löschung" stehen.

                  Da ich aber unterschiedliche Retentionperiods für unterschiedliche States für sinnvoll halte, bin ich wieder zurück zu mySQL / MariaDB.

                  Der ems-esp Adapter löscht aus Sicherheitsgründen nur States ohne DB-Fortschreibung. Bei Problemen musst Du ggfs. selber die Recordings und Statistics States löschen wenn du zwischen den Datenbanken hin- und herspringst.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • M Offline
                    M Offline
                    marsmännchen
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #203

                    @tp1de
                    Ja da sieh an... Genau dort hat sich die gesuchte Einstellung versteckt. In Adaptereinstellungen von InfluxDB. Ich Pfusche die ganze zeit in dem CLI von Influx rum:face_with_rolling_eyes:. Hab sie im Moment auf "keine automatische Löschung" um mich die nächsten Wochen erst mal mit den Datenpunkten vertraut zu machen. Vielleicht seh ich mir später mal mySQL genauer an.
                    Vielen Dank!!

                    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T tp1de

                      @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                      doch es gibt alle drei Datenpunkte auch bei mir, mit dem Unterschied das der Datenpunkt heatSources.hs1.actualModulation bei mir hier liegen:
                      ems-esp.0.heatSources.actualModulation also nicht unter hs1. Die anderen beide stehen da, wie du geschrieben hast.

                      Da muss ich den Code anpassen.

                      @mwolle sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                      ich muss also die Verbräuche immer mit 0.14 multiplizieren um den richtigen Wert zu bekommen. Ich nutze das Skript aus dem km200 Thread, da hat ja schon einer ein Skript geschrieben, der die recordings auseinandernimmt.

                      Da ich eh den Code anpassen muss kann ich auch einen Multiplikator mit aufnehmen. Macht das Sinn?
                      Die y-Werte sind (bei mir) die aufkumulierten Leistungswerte und die C-Werte die Anzahl der Samples. Bei mir wird jede Minute ein Sample genommen. Stundenwerte haben also c = 60, Tageswerte c = 60*24 usw.
                      Einzelne Samples können fehlen.
                      Wenn ich das richtig sehe, sind die c-Werte bei Dir kleiner ... schau mal.

                      Ich bau gerade den Adapter um und erweitere ihn um eine Wärmebedarfsrechnung und dynamische An- und Abschaltung der Heizkreise in Abhängigkeit des Wärmebedarfes. (um Takten zu vermeiden)
                      Das wird dann eine Beta-Version 1.9.x. D.h. die Änderungen dauern dann noch ein paar Tage.

                      M Offline
                      M Offline
                      mwolle
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #204

                      @tp1de Anbei die Adapterenstellungen:
                      af0210f8-b6cc-49f3-86fb-4e8eebc2a867-image.png

                      e5fec53f-4431-4ca6-a2a1-2b759a0cebb1-image.png

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mwolle

                        @tp1de Anbei die Adapterenstellungen:
                        af0210f8-b6cc-49f3-86fb-4e8eebc2a867-image.png

                        e5fec53f-4431-4ca6-a2a1-2b759a0cebb1-image.png

                        T Offline
                        T Offline
                        tp1de
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #205

                        @mwolle
                        Versuche mal 2 Dinge.

                        1. Stoppe den Adapter. Dann lösche mal manuell die gesamte recordings State-Struktur und starte den Adapter neu.
                          Funktioniert es?
                        2. Gib mal manuell den Wert 1 in den _ States ein und starte den Adapter neu. Sind jetzt Werte da?

                        Ich verstehe nicht warum keine mySQL-Werte geschrieben werden :angry:

                        T M 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • T tp1de

                          @mwolle
                          Versuche mal 2 Dinge.

                          1. Stoppe den Adapter. Dann lösche mal manuell die gesamte recordings State-Struktur und starte den Adapter neu.
                            Funktioniert es?
                          2. Gib mal manuell den Wert 1 in den _ States ein und starte den Adapter neu. Sind jetzt Werte da?

                          Ich verstehe nicht warum keine mySQL-Werte geschrieben werden :angry:

                          T Offline
                          T Offline
                          tp1de
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #206

                          @tp1de Mir fällt noch was ein:

                          Wie heißt deine Datenbank in mySQL?
                          Im Moment ist "iobroker" fest codiert.

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T tp1de

                            @tp1de Mir fällt noch was ein:

                            Wie heißt deine Datenbank in mySQL?
                            Im Moment ist "iobroker" fest codiert.

                            M Offline
                            M Offline
                            mwolle
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #207

                            @tp1de nee heißt bei mir auch iobroker, nur der Username ist ein anderer.

                            Ich habe jetzt die recordings entfernt und neu starten lassen (alles), bekomme folgende Meldungen:

                            ms-esp.0
                            2022-04-18 18:47:43.587	info	km200:true 300 secs
                            
                            ems-esp.0
                            2022-04-18 18:47:43.585	info	end of initializing km200 states
                            
                            ems-esp.0
                            2022-04-18 18:47:33.926	warn	http km200 datafield not existing:system.bus
                            
                            ems-esp.0
                            2022-04-18 18:47:23.911	warn	http km200 datafield not existing:system.brand
                            
                            km200.0
                            2022-04-18 18:47:10.830	info	Update State 32 err: TypeError: Cannot read property 'allowedValues' of undefinedat C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.km200\km200.js:554:36at runMicrotasks (<anonymous>)at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                            
                            km200.0
                            2022-04-18 18:47:10.829	warn	Skip service data of /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
                            
                            ems-esp.0
                            2022-04-18 18:46:55.337	warn	http km200 datafield not existing:heatSources.supplyTemperatureSetpoint
                            
                            ems-esp.0
                            2022-04-18 18:46:42.583	info	start initializing km200 states
                            
                            ems-esp.0
                            2022-04-18 18:46:42.578	info	write km200 file:C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\iobroker-data\/ems-esp/0/km200.csv
                            
                            ems-esp.0
                            2022-04-18 18:46:42.577	info	End reading km200 data-structure: 107 fields found
                            
                            km200.0
                            2022-04-18 18:46:29.135	info	Update State 29 err: TypeError: Cannot read property 'value' of undefinedat C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.km200\km200.js:556:35at runMicrotasks (<anonymous>)at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                            
                            km200.0
                            2022-04-18 18:46:29.133	warn	Skip service data of /heatSources/workingTime/centralHeating
                            
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:49:03.137	info	No Data
                            
                            ems-esp.0
                            2022-04-18 18:48:03.116	info	recordings:true hour
                            
                            wireless-mbus.0
                            2022-04-18 18:47:46.082	error	Unknown VIFExt 0x13
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.581	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464331}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.580	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464331}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.579	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464331}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.578	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464331}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.577	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464330}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.576	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.575	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.574	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.573	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.572	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.571	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.570	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.569	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464326}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.567	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464325}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.522	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Months, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.518	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Days, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.507	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Hours, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.502	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Months, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.499	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Days, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.490	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Hours, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.481	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Months, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.473	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Days, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.468	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Hours, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.461	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Months, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.455	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Days, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.446	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Hours, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.436	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Months, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.427	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Days, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.378	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464239}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.372	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464239}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.371	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464239}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.323	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Hours, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.318	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Months, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.313	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Days, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.310	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464232}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.309	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464228}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.279	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464226}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.278	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464226}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.277	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464225}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.274	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Hours, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.270	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Months, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.253	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Days, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.249	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Hours, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.247	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Months, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.241	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464221}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.239	info	{"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":false,"debounce":0,"retention":0,"changesRelogInterval":0,"maxLength":3,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1650300464219}
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.236	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Days, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.230	info	enabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Hours, Alias=false
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.151	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Months
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.140	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Days
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.127	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc2.roomtemperature._Hours
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.078	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Months
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.066	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Days
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.053	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatingCircuits.hc1.roomtemperature._Hours
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:44.004	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Months
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:43.990	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Days
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:43.978	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Hours
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:43.927	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Months
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:43.912	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Days
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:43.902	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Hours
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:43.821	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Months
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:43.808	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Days
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:43.798	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Hours
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:43.756	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Months
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:43.745	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Days
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:43.734	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Hours
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:43.691	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Months
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:43.680	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Days
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:43.669	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarCircuits.sc1.solarYield._Hours
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:43.628	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Months
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:43.618	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Days
                            
                            sql.0
                            2022-04-18 18:47:43.608	info	disabled logging of ems-esp.0.recordings.solarYield._Hours
                            
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T tp1de

                              @mwolle
                              Versuche mal 2 Dinge.

                              1. Stoppe den Adapter. Dann lösche mal manuell die gesamte recordings State-Struktur und starte den Adapter neu.
                                Funktioniert es?
                              2. Gib mal manuell den Wert 1 in den _ States ein und starte den Adapter neu. Sind jetzt Werte da?

                              Ich verstehe nicht warum keine mySQL-Werte geschrieben werden :angry:

                              M Offline
                              M Offline
                              mwolle
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #208

                              @tp1de ich habe mal den Wert 1 eingetragen, keine Änderung?!
                              d3187272-2680-4d21-b9b6-c6a1dd5bb183-image.png

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M mwolle

                                @tp1de ich habe mal den Wert 1 eingetragen, keine Änderung?!
                                d3187272-2680-4d21-b9b6-c6a1dd5bb183-image.png

                                T Offline
                                T Offline
                                tp1de
                                schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                #209

                                @mwolle irgendwas ist bei Dir merkwürdig. Die Fehlermeldungen aus dem 1. Block passen nicht zum aktuellen Coding der Beta-Version 1.9. Der 2. Block gibt nur als Info aus, dass die States für mySQL enabled werden. (nur einmal).

                                Wäre es möglich die Instanzen und den Adapter komplett zu löschen und den Adapter aus Github ganz neu zu installieren?
                                Speichere Dir vorher die Adapter-Config, dann must du die nur einmal neu laden ...

                                Und mir fällt gerade auf, dass Du scheinbar unter Windows arbeitest. Kann das sein?
                                Bei Windows muss Du den Adapter erst stoppen und sicherstellen, dass keiner der Files im entsprechenden node-modules Directory gesperrt ist bevor Du eine neue Version aus dem repro oder Github installierst.

                                Woher kommen eigentlich die disabled Meldungen von sql.0 ???
                                Läuft die mySQL Server-Instanz auch unter Windows?

                                ....und schalte mal den parallel laufenden km200 Adapter aus

                                T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • T tp1de

                                  @mwolle irgendwas ist bei Dir merkwürdig. Die Fehlermeldungen aus dem 1. Block passen nicht zum aktuellen Coding der Beta-Version 1.9. Der 2. Block gibt nur als Info aus, dass die States für mySQL enabled werden. (nur einmal).

                                  Wäre es möglich die Instanzen und den Adapter komplett zu löschen und den Adapter aus Github ganz neu zu installieren?
                                  Speichere Dir vorher die Adapter-Config, dann must du die nur einmal neu laden ...

                                  Und mir fällt gerade auf, dass Du scheinbar unter Windows arbeitest. Kann das sein?
                                  Bei Windows muss Du den Adapter erst stoppen und sicherstellen, dass keiner der Files im entsprechenden node-modules Directory gesperrt ist bevor Du eine neue Version aus dem repro oder Github installierst.

                                  Woher kommen eigentlich die disabled Meldungen von sql.0 ???
                                  Läuft die mySQL Server-Instanz auch unter Windows?

                                  ....und schalte mal den parallel laufenden km200 Adapter aus

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  tp1de
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #210

                                  @mwolle
                                  installierst Du so?

                                  f6d51190-ec01-4044-9b07-dd497f42a1f8-image.png

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T tp1de

                                    @mwolle
                                    installierst Du so?

                                    f6d51190-ec01-4044-9b07-dd497f42a1f8-image.png

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    mwolle
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #211

                                    @tp1de
                                    nein, ich mache das über benutzerdefiniert und kopiere den Link aus github rein.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T tp1de

                                      @mwolle irgendwas ist bei Dir merkwürdig. Die Fehlermeldungen aus dem 1. Block passen nicht zum aktuellen Coding der Beta-Version 1.9. Der 2. Block gibt nur als Info aus, dass die States für mySQL enabled werden. (nur einmal).

                                      Wäre es möglich die Instanzen und den Adapter komplett zu löschen und den Adapter aus Github ganz neu zu installieren?
                                      Speichere Dir vorher die Adapter-Config, dann must du die nur einmal neu laden ...

                                      Und mir fällt gerade auf, dass Du scheinbar unter Windows arbeitest. Kann das sein?
                                      Bei Windows muss Du den Adapter erst stoppen und sicherstellen, dass keiner der Files im entsprechenden node-modules Directory gesperrt ist bevor Du eine neue Version aus dem repro oder Github installierst.

                                      Woher kommen eigentlich die disabled Meldungen von sql.0 ???
                                      Läuft die mySQL Server-Instanz auch unter Windows?

                                      ....und schalte mal den parallel laufenden km200 Adapter aus

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      mwolle
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #212

                                      @tp1de ja läuft beides auf einem Win 10 Rechner. Ja lösche das einmal und dann installiere ich das neu.

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M mwolle

                                        @tp1de ja läuft beides auf einem Win 10 Rechner. Ja lösche das einmal und dann installiere ich das neu.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        mwolle
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #213

                                        @mwolle neu installiert:

                                        
                                        ems-esp.0
                                        2022-04-18 21:10:41.294	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        
                                        ems-esp.0
                                        2022-04-18 21:10:41.291	info	terminating
                                        
                                        ems-esp.0
                                        2022-04-18 21:10:41.282	error	Cannot read property 'length' of undefined
                                        
                                        ems-esp.0
                                        2022-04-18 21:10:41.282	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:429:34 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        
                                        ems-esp.0
                                        2022-04-18 21:10:41.280	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                        
                                        ems-esp.0
                                        2022-04-18 21:10:41.277	error	Cannot read property 'length' of undefined
                                        
                                        ems-esp.0
                                        2022-04-18 21:10:41.277	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:451:30 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        
                                        ems-esp.0
                                        2022-04-18 21:10:41.275	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                        
                                        ems-esp.0
                                        2022-04-18 21:10:41.272	error	Cannot read property 'length' of undefined
                                        
                                        ems-esp.0
                                        2022-04-18 21:10:41.271	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:451:30 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        
                                        ems-esp.0
                                        2022-04-18 21:10:41.265	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                        
                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M mwolle

                                          @mwolle neu installiert:

                                          
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 21:10:41.294	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 21:10:41.291	info	terminating
                                          
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 21:10:41.282	error	Cannot read property 'length' of undefined
                                          
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 21:10:41.282	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:429:34 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                          
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 21:10:41.280	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                          
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 21:10:41.277	error	Cannot read property 'length' of undefined
                                          
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 21:10:41.277	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:451:30 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                          
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 21:10:41.275	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                          
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 21:10:41.272	error	Cannot read property 'length' of undefined
                                          
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 21:10:41.271	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.ems-esp\main.js:451:30 at Immediate.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHomeneu\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5760:70) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                          
                                          ems-esp.0
                                          2022-04-18 21:10:41.265	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                                          
                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tp1de
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #214

                                          @mwolle das betrifft das Statistik Modul. Schalt mal alles aus bis auf Recordings...

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          691

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe