  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    363

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
1.2k Beiträge 76 Kommentatoren 378.7k Aufrufe 88 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B BigChris

    Ich finde gerade keine Lösung.

    Ich habe die Bewässerung mit Ventil 5 erweitert. Der Shelly Switch ist erreichbar.
    Im Skript habe ich die Anzahl der Ventile auf 5 erhöht und Kreis 5 einen Namen zugeordnet. In der VIS schalte ich Ventil 5 auf aktiv und gebe eine Zeit vor. Die Objektdaten werden entsprechend gesetzt.
    Ich bekomme allerdings keine Restzeitanzeige bei Ventil 5 angezeigt und das wird auch nicht angesteuert. Was habe ich denn nur vergessen?

    Bildschirmfoto vom 2022-04-14 11-35-05.png

    K Offline
    K Offline
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von
    #909

    @bigchris wie sehen die Datenpunkte aus ?

    Der Name wird ja auch nicht korrekt in deiner VIS angezeigt.

    Zeig mal bitte 0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_5

    11bf91f8-240f-4267-bcef-f7929ba6006d-grafik.png

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K Kuddel

      @bigchris wie sehen die Datenpunkte aus ?

      Der Name wird ja auch nicht korrekt in deiner VIS angezeigt.

      Zeig mal bitte 0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_5

      11bf91f8-240f-4267-bcef-f7929ba6006d-grafik.png

      B Offline
      B Offline
      BigChris
      schrieb am zuletzt editiert von BigChris
      #910

      @kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

      @bigchris wie sehen die Datenpunkte aus ?

      Der Name wird ja auch nicht korrekt in deiner VIS angezeigt.

      Zeig mal bitte 0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_5

      Die Anzahl der Ventile wird nicht geändert wenn ich den Wert im Skript ändere. Ich denke daran wird es liegen? Der Wert bleibt auf 4, egal was ich einstelle.

      Bildschirmfoto vom 2022-04-14 12-08-14.png

      Das hier steht in den Objektdaten:

      Bildschirmfoto vom 2022-04-14 12-12-18.png

      Demnach wäre der Wert maximal 4? Könnte hier das Problem sein? Aber kleinere Werte bekomme ich auch nicht hin. Müsste "write" auf "true" gesetzt werden?

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B BigChris

        @kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

        @bigchris wie sehen die Datenpunkte aus ?

        Der Name wird ja auch nicht korrekt in deiner VIS angezeigt.

        Zeig mal bitte 0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_5

        Die Anzahl der Ventile wird nicht geändert wenn ich den Wert im Skript ändere. Ich denke daran wird es liegen? Der Wert bleibt auf 4, egal was ich einstelle.

        Bildschirmfoto vom 2022-04-14 12-08-14.png

        Das hier steht in den Objektdaten:

        Bildschirmfoto vom 2022-04-14 12-12-18.png

        Demnach wäre der Wert maximal 4? Könnte hier das Problem sein? Aber kleinere Werte bekomme ich auch nicht hin. Müsste "write" auf "true" gesetzt werden?

        K Offline
        K Offline
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        #911

        @bigchris das sieht auf jeden Fall komisch aus.

        Ich teste das mal in meiner Test-VM.

        Danke für den Hinweis.

        EDIT:

        Der DP wird so erstellt, dass der Max-Wert immer gleich der Anzahl der verwendeten Ventile ist.

        Dein DP anzahl_ventile steht auf 4.

        Daher Max = 4

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Kuddel

          @bigchris das sieht auf jeden Fall komisch aus.

          Ich teste das mal in meiner Test-VM.

          Danke für den Hinweis.

          EDIT:

          Der DP wird so erstellt, dass der Max-Wert immer gleich der Anzahl der verwendeten Ventile ist.

          Dein DP anzahl_ventile steht auf 4.

          Daher Max = 4

          B Offline
          B Offline
          BigChris
          schrieb am zuletzt editiert von
          #912

          @kuddel
          Ok, aber wenn ich im Skript 5 Ventile einstelle wird der Datenpunkt nicht auf 5 gesetzt sondern bleibt auf 4.
          Die Ventile 5 und 6 bekomme ich beide irgendwie nicht angesteuert. Es bleibt dabei, dass keine Restzeit angezeigt wird und die Ventile nicht angesteuert werden.

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B BigChris

            @kuddel
            Ok, aber wenn ich im Skript 5 Ventile einstelle wird der Datenpunkt nicht auf 5 gesetzt sondern bleibt auf 4.
            Die Ventile 5 und 6 bekomme ich beide irgendwie nicht angesteuert. Es bleibt dabei, dass keine Restzeit angezeigt wird und die Ventile nicht angesteuert werden.

            K Offline
            K Offline
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #913

            @bigchris lösche mal bitte alle Datenpunkte, so dass sie direkt mit der Ventil Anzahl 6 erstellt werden

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Kuddel

              @bigchris lösche mal bitte alle Datenpunkte, so dass sie direkt mit der Ventil Anzahl 6 erstellt werden

              B Offline
              B Offline
              BigChris
              schrieb am zuletzt editiert von
              #914

              @kuddel
              Ja, dann geht es :)
              Danke!

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B BigChris

                @kuddel
                Ja, dann geht es :)
                Danke!

                K Offline
                K Offline
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von
                #915

                @bigchris werde ich bei Gelegenheit noch mal testen.

                Es kann ja immer mal sein, dass ein Ventil ergänzt wird.

                Habe auch mit 4 angefangen und dann auf 5 erweitert.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Offline
                  B Offline
                  BigChris
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #916

                  @Kuddel
                  Wenn ich mir noch was wünschen darf, Ideen einbringen darf. (gibt es eine todo Liste?)
                  Was ich klasse finden würde wäre, wenn die Aktoren überwacht werden würden, ob sie überhaupt arbeiten. Ich hatte meine Hardware vom Netz getrennt und trotzdem vom Skript immer brav die Meldung erhalten das bewässert wird.
                  Da könnte man vielleicht überwachen, ob die Aktoren schalten.

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • berlinchris81B Offline
                    berlinchris81B Offline
                    berlinchris81
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #917

                    Kann mal jemd ein beispiel posten wie man die automatische Beregnung macht??? chris

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • berlinchris81B berlinchris81

                      Kann mal jemd ein beispiel posten wie man die automatische Beregnung macht??? chris

                      B Offline
                      B Offline
                      BigChris
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #918

                      @berlinchris81
                      Hat kuddel dir am 13.04 gepostet

                      berlinchris81B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B BigChris

                        @berlinchris81
                        Hat kuddel dir am 13.04 gepostet

                        berlinchris81B Offline
                        berlinchris81B Offline
                        berlinchris81
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #919

                        @bigchris damke!
                        @kuddel Ich nutze ausschliesling die Datenpunkte. VIS habe ich nicht installiert.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B BigChris

                          @Kuddel
                          Wenn ich mir noch was wünschen darf, Ideen einbringen darf. (gibt es eine todo Liste?)
                          Was ich klasse finden würde wäre, wenn die Aktoren überwacht werden würden, ob sie überhaupt arbeiten. Ich hatte meine Hardware vom Netz getrennt und trotzdem vom Skript immer brav die Meldung erhalten das bewässert wird.
                          Da könnte man vielleicht überwachen, ob die Aktoren schalten.

                          K Offline
                          K Offline
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #920

                          @bigchris den Check bzgl. der Aktivierung der einzelnen Ventile hielt ich bis heute morgen nicht so wichtig.

                          Heute morgen sollte eigentlich bewässert werden, da ich den Rasen gedüngt habe.

                          Ergebnis: FI ist rausgeflogen.

                          Baue den Check in der nächsten Version mit ein

                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K Kuddel

                            @bigchris den Check bzgl. der Aktivierung der einzelnen Ventile hielt ich bis heute morgen nicht so wichtig.

                            Heute morgen sollte eigentlich bewässert werden, da ich den Rasen gedüngt habe.

                            Ergebnis: FI ist rausgeflogen.

                            Baue den Check in der nächsten Version mit ein

                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #921

                            @kuddel

                            Guten Abend Kuddel,
                            ich habe heute abend die Gartenbewässerung laufen gehabt. Soweit funktioniert die neue Version auch super. Nur leider bekomme ich es nicht hin das er mit die Daten über den Logparser ausgibt.
                            Kann es damit zu tun haben das bei mir die Datenpunkte unter javascript.0 laufen und der Name "Bewaesserung" ist?

                            logparser.jpg

                            Log.jpg

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K Offline
                              K Offline
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #922

                              @idefix01 wo die DPs liegen ist egal.

                              Der Logparser arbeitet ja nur die Logeinträge auf.

                              Setze mal hinter das "Bewaesserung" in der Spalte "Whitelist UND" einen Doppelpunkt.

                              Dann sollte das gehen.

                              Ist wohl irgendwie ein Bug. Konnte das bei mit nachstellen. Nach dem eintragen des Doppelpunkts ging alles wieder.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Offline
                                P Offline
                                puppet1912
                                schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
                                #923

                                Hallo und guten Abend

                                @Kuddel
                                Erstmal an dich herzlichen Dank für die ganze Arbeit in das Script und auch die VIS. Wirklich top und absolut mächtig das Ganze.

                                Ich habe das Script in Version 4.0.2 und auch deine Seite der Bewässerung erstmal in meine VIS integriert.
                                Ebenso habe ich mich erstmal versucht durch die über 900 Beiträge hier zu lesen, in der Hoffnung jetzt nichts doppelt zu schreiben oder zu fragen:

                                In der VIS sind mir in der VIEW "Bewässerung_Steuerung" zwei kleine Tippfehler aufgefallen.
                                Für die Objekt IDs "Bewässerung_aktiv" und "Bewässerung_Restlaufzeit" stimmen die zugehörigen DPs nicht -> anstatt laufzeit steht jeweils lautzeit.

                                Des Weiteren habe ich ein kleines Problem mit der Automatik und der Nutzung der Wetterdaten. Den Adapter "dasWetter" habe ich in der aktuellen Version 3.0.9 installiert. In der VIS musst ich dazu die DPs anpassen, die scheinen für die Maximaltemperatur jetzt etwas anders zu heißen. Kein Drama, wollte ich nur erwähnen, falls noch nicht bekannt.
                                Jedoch scheint der Schwellwert für die Temperatur nicht so recht berücksichtigt zu werden, oder Verstehe ich diesen falsch? Erst >= Schwellwert wird bewässert, richtig?

                                wetter.JPG

                                Jedoch bleibt alles grün, egal bei welchem Schwellwert...die erfassten Temperaturen liegen ja aber drunter. Der "Status heute" bleibt aber rot, also keine automatische Bewässerung.

                                Danke und Beste Grüße

                                ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P puppet1912

                                  Hallo und guten Abend

                                  @Kuddel
                                  Erstmal an dich herzlichen Dank für die ganze Arbeit in das Script und auch die VIS. Wirklich top und absolut mächtig das Ganze.

                                  Ich habe das Script in Version 4.0.2 und auch deine Seite der Bewässerung erstmal in meine VIS integriert.
                                  Ebenso habe ich mich erstmal versucht durch die über 900 Beiträge hier zu lesen, in der Hoffnung jetzt nichts doppelt zu schreiben oder zu fragen:

                                  In der VIS sind mir in der VIEW "Bewässerung_Steuerung" zwei kleine Tippfehler aufgefallen.
                                  Für die Objekt IDs "Bewässerung_aktiv" und "Bewässerung_Restlaufzeit" stimmen die zugehörigen DPs nicht -> anstatt laufzeit steht jeweils lautzeit.

                                  Des Weiteren habe ich ein kleines Problem mit der Automatik und der Nutzung der Wetterdaten. Den Adapter "dasWetter" habe ich in der aktuellen Version 3.0.9 installiert. In der VIS musst ich dazu die DPs anpassen, die scheinen für die Maximaltemperatur jetzt etwas anders zu heißen. Kein Drama, wollte ich nur erwähnen, falls noch nicht bekannt.
                                  Jedoch scheint der Schwellwert für die Temperatur nicht so recht berücksichtigt zu werden, oder Verstehe ich diesen falsch? Erst >= Schwellwert wird bewässert, richtig?

                                  wetter.JPG

                                  Jedoch bleibt alles grün, egal bei welchem Schwellwert...die erfassten Temperaturen liegen ja aber drunter. Der "Status heute" bleibt aber rot, also keine automatische Bewässerung.

                                  Danke und Beste Grüße

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  Kuddel
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #924

                                  @puppet1912 viele Dank für das Feedback.

                                  Ich versuche mal alle Punkte kurz abzuarbeiten.

                                  1. Fehlerhafte DPs in VIS Views:
                                    Habe ich bei mir schon gefixt. Ich vermute die Version im Forum ist veraltet. Muss ich bei Gelegenehit mal aktualisieren

                                  2. Das Wetter DPs:
                                    Ich habe den Adapter ebenfalls in der Version 3.0.9 laufen. Ich vemrute eher, dass du im Adapter nicht alles so wie ich konfiguriert hast
                                    49e1625a-2eda-4e64-a35d-fb0f1004888c-grafik.png

                                  3. Schwellwerte-Check:
                                    Bei mir funktioniert die Prüfung noch einwandfrei. Das hängt sicher mit den DPs aus dem Wetter-Adapter zusammen
                                    0634edb3-bd3f-47cc-b498-5120c743f96a-grafik.png

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Kuddel

                                    @puppet1912 viele Dank für das Feedback.

                                    Ich versuche mal alle Punkte kurz abzuarbeiten.

                                    1. Fehlerhafte DPs in VIS Views:
                                      Habe ich bei mir schon gefixt. Ich vermute die Version im Forum ist veraltet. Muss ich bei Gelegenehit mal aktualisieren

                                    2. Das Wetter DPs:
                                      Ich habe den Adapter ebenfalls in der Version 3.0.9 laufen. Ich vemrute eher, dass du im Adapter nicht alles so wie ich konfiguriert hast
                                      49e1625a-2eda-4e64-a35d-fb0f1004888c-grafik.png

                                    3. Schwellwerte-Check:
                                      Bei mir funktioniert die Prüfung noch einwandfrei. Das hängt sicher mit den DPs aus dem Wetter-Adapter zusammen
                                      0634edb3-bd3f-47cc-b498-5120c743f96a-grafik.png

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    puppet1912
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #925

                                    Mahlzeit...

                                    @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                    @puppet1912 viele Dank für das Feedback.

                                    1. Das Wetter DPs:
                                      Ich habe den Adapter ebenfalls in der Version 3.0.9 laufen. Ich vemrute eher, dass du im Adapter nicht alles so wie ich konfiguriert hast
                                      49e1625a-2eda-4e64-a35d-fb0f1004888c-grafik.png

                                    Du nutzt also die Pfade 1-3. Dann werde ich das gleich mal bei mir ändern. Habe ich vermutlich überlesen. Hatte bis eben nur Pfad 2 verwendet.

                                    1. Schwellwerte-Check:
                                      Bei mir funktioniert die Prüfung noch einwandfrei. Das hängt sicher mit den DPs aus dem Wetter-Adapter zusammen
                                      0634edb3-bd3f-47cc-b498-5120c743f96a-grafik.png

                                    Daran muss es dann wohl liegen. Ich habe zwar die Pfade im ersten Bereich des Scripts entsprechend geändert, habe im Log aber einen Fehler der darauf hindeutet, dass eine Funktion noch nach den alten Pfaden sucht. Hast du das in einer Funktion irgendwie hart codiert?
                                    wetter2.JPG

                                    Bei mir heißt der Pfad aktuell noch "NextDaysDetailed" und nicht wie von der Funktion gesucht "NextDays"

                                    Ich werde es gleich mal "umbauen".

                                    Wie ist eigentlich der aktuelle Stand bzgl. der Intervallschaltung und die Einbindung in deine VIS.

                                    Beste Grüße

                                    ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P puppet1912

                                      Mahlzeit...

                                      @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                      @puppet1912 viele Dank für das Feedback.

                                      1. Das Wetter DPs:
                                        Ich habe den Adapter ebenfalls in der Version 3.0.9 laufen. Ich vemrute eher, dass du im Adapter nicht alles so wie ich konfiguriert hast
                                        49e1625a-2eda-4e64-a35d-fb0f1004888c-grafik.png

                                      Du nutzt also die Pfade 1-3. Dann werde ich das gleich mal bei mir ändern. Habe ich vermutlich überlesen. Hatte bis eben nur Pfad 2 verwendet.

                                      1. Schwellwerte-Check:
                                        Bei mir funktioniert die Prüfung noch einwandfrei. Das hängt sicher mit den DPs aus dem Wetter-Adapter zusammen
                                        0634edb3-bd3f-47cc-b498-5120c743f96a-grafik.png

                                      Daran muss es dann wohl liegen. Ich habe zwar die Pfade im ersten Bereich des Scripts entsprechend geändert, habe im Log aber einen Fehler der darauf hindeutet, dass eine Funktion noch nach den alten Pfaden sucht. Hast du das in einer Funktion irgendwie hart codiert?
                                      wetter2.JPG

                                      Bei mir heißt der Pfad aktuell noch "NextDaysDetailed" und nicht wie von der Funktion gesucht "NextDays"

                                      Ich werde es gleich mal "umbauen".

                                      Wie ist eigentlich der aktuelle Stand bzgl. der Intervallschaltung und die Einbindung in deine VIS.

                                      Beste Grüße

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      Kuddel
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #926

                                      @puppet1912 die Intervallschaltung selber sollte funktionieren.

                                      6b8d301b-1048-4db6-95b1-d1bc55418c79-grafik.png

                                      Habe ich ewig nicht mehr gestetet, da ich keine Intervalschaltung bei mir verwende.

                                      Daher ist eine Integration in die VIS aktuell auch nicht geplant.

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K Kuddel

                                        @puppet1912 die Intervallschaltung selber sollte funktionieren.

                                        6b8d301b-1048-4db6-95b1-d1bc55418c79-grafik.png

                                        Habe ich ewig nicht mehr gestetet, da ich keine Intervalschaltung bei mir verwende.

                                        Daher ist eine Integration in die VIS aktuell auch nicht geplant.

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        puppet1912
                                        schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
                                        #927

                                        @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                        @puppet1912 die Intervallschaltung selber sollte funktionieren.

                                        6b8d301b-1048-4db6-95b1-d1bc55418c79-grafik.png

                                        Habe ich ewig nicht mehr gestetet, da ich keine Intervalschaltung bei mir verwende.

                                        Daher ist eine Integration in die VIS aktuell auch nicht geplant.

                                        Ah okay. Die DPs hatte ich gesehen, dachte nur da passt etwas vll noch nicht.
                                        Ich werde allerdings aus der Funktionsweise nicht so ganz schlau. Verstehe ich das richtig:

                                        Wenn ich bspw den DP "intervall_anzahl" = 5 setze werden die eingestellten Ventile 5 mal nacheinander angefahren. Ich kann nicht sagen Ventil 1 vier mal und bspw. Ventil 5 sieben mal?

                                        Welchen Browser nutzt du zur Visualisierung? Ich nutze Fully und bin soweit zufrieden. Allerdings öffnet mein FireHD dennoch immer die Tastatur, wenn ich die Uhrzeiten per Widget eintragen möchte. Ist dies normal?

                                        Grüße

                                        ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P puppet1912

                                          @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                          @puppet1912 die Intervallschaltung selber sollte funktionieren.

                                          6b8d301b-1048-4db6-95b1-d1bc55418c79-grafik.png

                                          Habe ich ewig nicht mehr gestetet, da ich keine Intervalschaltung bei mir verwende.

                                          Daher ist eine Integration in die VIS aktuell auch nicht geplant.

                                          Ah okay. Die DPs hatte ich gesehen, dachte nur da passt etwas vll noch nicht.
                                          Ich werde allerdings aus der Funktionsweise nicht so ganz schlau. Verstehe ich das richtig:

                                          Wenn ich bspw den DP "intervall_anzahl" = 5 setze werden die eingestellten Ventile 5 mal nacheinander angefahren. Ich kann nicht sagen Ventil 1 vier mal und bspw. Ventil 5 sieben mal?

                                          Welchen Browser nutzt du zur Visualisierung? Ich nutze Fully und bin soweit zufrieden. Allerdings öffnet mein FireHD dennoch immer die Tastatur, wenn ich die Uhrzeiten per Widget eintragen möchte. Ist dies normal?

                                          Grüße

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          Kuddel
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #928

                                          @puppet1912 die Intervallschaltung so gebaut, dass alle Ventile nacheinander für X-Mal aktiviert werden.

                                          Also Browser verwende ich auf Tablet und Smartphone den Fully und am PC Firefox

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          762

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe