      @saeft_2003 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:

      Ich hab den PIN jetzt aber den mit der Taschenlampe einzugeben ist echt ein großer Mist

      Ich habe die Lampe geschwenkt. Es kann helfen, sich eine Metronom App runterzuladen, um im Takt zu bleiben. Zumindest hilft mir das beim Zurücksetzen meiner ikea Floalt Leuchtpanels

      weiß nicht wie man sich so was etwas ausdenken kann… 🤦‍♀️

      Das hat 2 Komponenten.

      • Zum einen, wie bereits @Homoran schrieb Aufwand und Sicherstellung der Integrität des Gerätes. Diese Zähler hat man am liebsten hermetisch, staubdicht und angriffssicher versiegelt. Ein Mechanischer Taster stellt in dieser Hinsicht immer eine Schwachstelle dar. Ein Sichtfenster ist da angenehmer und sicherer für den Hersteller und den Betreiber - und der zahlt und bestimmt.

      • Zum anderen kommt man in erster Linie einer Gesetzesforderung nach, die der Lieferant auch als geschäftsschädigend einstufen könnte. Also könnte der ein oder andere dazu verleitet werden, nur das Nötigste zu tun und das Thema Bedienerfreundlichkeit hintan zu stellen. Man könnte u.U. auch von einer lieblosen Umsetzung sprechen.

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • S
        saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by

        @klassisch

        Ich habe es mittlerweile mit der Schwenktechnik geschafft 🙂

        Morgen versuche ich mal Daten in den iobroker zu bekommen…

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by klassisch

          @saeft_2003 Prima, aber nicht vergessen: Zusätzlich zur Pin muß man oft noch die Infoschnittstelle in irgendeinem Menu freischalten

          Und Nach einem Stromausfall geht das in der Regle wieder von vorne los...

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            saeft_2003 Most Active last edited by

            Könnt ihr mir helfen welche Farbe wo angeschlossen werden muss? Im Guide steht zwar eine Farbbelegung die ist aber irgendwann anders…

            AA15B432-AF47-4022-8FC5-501B427F1245.jpeg

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by

              @saeft_2003 Malen nach Zahlen?

              was ist das denn?

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by

                @homoran

                Ein RS485 Wandler und der EHZ001K

                Ich habe mir die Farben jetzt zusammengereimt.

                DB9725CD-39F7-4B46-93D2-3960056BD7E4.jpeg
                0BE3F5AA-A8F4-464C-B725-19D9D358B41A.jpeg
                F955E818-0EB5-4139-8B4B-5CCA0A0C3E45.png

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by

                  @saeft_2003 Willst Du RS485 oder RS232?

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by saeft_2003

                    @klassisch

                    Der Wandler ist ein RS485

                    B9502EF3-9359-41D4-B6B1-264895E4778D.png

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by klassisch

                      @saeft_2003
                      Der EHZ001K hat einen 6-pol Stecker
                      2 -> + Versorgung
                      3 -> GND Versorgung

                      1 -> RS485 A
                      6 -> RS485 B

                      Welche Farben Das Kabel Deines Wandlers hat, weiß ich nicht

                      Aber aufpassen, da gibt es einen "catch".
                      Die normgetreuen Stromzählerleute interpretieren die RS485 Norm anders als die Halbleiterhersteller. Mit dem Resultat, daß man bei den meisten Wandlern A und B kreuzen muß.

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by

                        @klassisch

                        Ok der Adapter wird nicht grün. Ich hatte alle vier usb ports mal testweise ausgewählt.

                        Lsusb zeigt folgendes:

                        
                        Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                        
                        
                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by klassisch

                          @saeft_2003
                          Zum Linuxteil kann ich leider nichts sagen. Außer, daß es sicher gut ist, sich auf einen Port zu beschränken und zu konzentrieren.

                          Welche Versorgungsspannung kommt aus dem Adapterkabel?
                          Ist der EHZ richtig positioniert?

                          Der Adapter wird erst grün, wenn ALLES passt

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by

                            @klassisch

                            Aus dem Wandler kommen 5V reicht das für den EHZ001K?

                            So hab ich den positioniert:

                            E2B8A4C1-CBFB-4F78-8C17-0BFF85F6A40E.jpeg

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by

                              @saeft_2003 Ja, 5 V reichen.
                              Er braucht halt die 5V und GND an den richtigen Leitungen.
                              Dann noch Datenleitungen verbinden. Wahrscheinlich kreuzweise.

                              Dann den Empfänger des EHZ über die LED des Zählers positionieren.

                              Sendet der Zähler? Kann man mit einer Digicam testen. oder einem kostengünstigen Smartphone (nicht einem teuren Apple). Also mit einer Kamera, die auch die LED einer IR Fernbedienung sichtbar machen kann.

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by

                                @klassisch

                                Alles klar muss ich nochmal in Ruhe schauen. Ich meld mich…

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  klassisch Most Active last edited by klassisch

                                  Getestet habe ich das mit einem Windows Laptop und einem Terminalprogramm.
                                  Laptop in die Nähe des Zählerst gestellt, auf einen kleinen Tisch o.ä.
                                  Also USB in den Laptop und ein Terminalprogramm mit dem man vertraut ist (z.B. Termite) geöffnet, den richtigen USB port eingestellt, und 9600 Bd.
                                  Wenn dann die Verdrahtung, Zählereinstellung und die Position stimmt, dann kommen Zeichen auf dem Terminalprogramm. Normalerweise irgendein Hexcode, weil komprimiert. Aber etwa jede Sekunde ein Datenblock.

                                  Dann wieder Umstöpseln auf den iobroker Rechner, Adapter einstellen und dann sollte es auch schon funktionieren.

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by saeft_2003

                                    @klassisch

                                    Ich habe A und B getauscht, jetzt blinkt am Wandler eine LED.

                                    Jetzt wollte ich den Wandler an mein win 10 laptop anschließen, aber das kann keinen Treiber finden und manuell installieren habe ich auch schon probiert...

                                    Ich dachte der Wandler wäre plug and play 😰

                                    Unbenannt.jpg

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by

                                      @saeft_2003 Blinkende LED im Sekundentakt klingt schin mal gut.
                                      Bisher hat mein Laptop alle USB serial Wandler erkannt.
                                      Silabs CP2102 ist eigentlich auch Standard und Treiber sollten Teil von Windows sein

                                      https://community.silabs.com/s/article/downloading-cp210x-drivers-from-windows-update?language=en_US

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by

                                        @klassisch

                                        mit dem treiber kommt auf win jetzt was an. kann es sein das ich auch einen linux treiber installieren muss?

                                        Unbenannt.jpg

                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          klassisch Most Active @saeft_2003 last edited by klassisch

                                          @saeft_2003 Das ist plausibel, wenn da jede Sekunde was kommt. Wie gesagt, die meisten Zähler schicken komprimiertes Zeug, also kein Klartext. Das wäre zwar auch erlaubt, wird aber kaum gemacht.

                                          Sieht so aus, als wärst Du einen großen Schritt weiter. Verkabelung i.O., Positionierung iO. Wenn Du den EHZ vom Zähler wegnimmst, hört der Datenstrom auf.

                                          Ich habe bewußt meinen ioBroker unter Win.
                                          Keine Ahnung, ob man unter Linux einen Treiber braucht udn wie der zu installieren wäre, sorry. Ich würde es mal ohne probieren.
                                          Adapter richtig konfigurieren.

                                          S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            saeft_2003 Most Active @klassisch last edited by

                                            @klassisch

                                            Der Adapter ist doch so richtig eingestellt, oder? Bei ports kann es nur der ttyS0 oder der ttyS1 sein. Bei beiden bleibt der Adapter gelb.

                                            Unbenannt.jpg

                                            Der linux treiber sollte schon beim linux kernel 4.x.x mit dabei sein...

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            985
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            elektrizitätszähler ferraris infoschnittstelle lesekopf rs485 schreibkopf smartmeter stromzähler tcp
                                            27
                                            218
                                            36065
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo