NEWS
Blockly für komplizierte Bedingung (Anfänger) (gelöst)
-
Hallo zusammen ,
ich heiße Matthias und arbeite eigentlich in der Rasperymatic.
Neuerdings habe ich einen alten PC aufgesetzt mit IOBroker.
Desweiteren eine Tuya Steckdose in IOBrocker eingebunden, diese schaltet auch.
Leichte funktionen bekomme ich in IOBrocker auch mit der Steckdose und einem Homematic Fensterkontakt hin.Nur dieses nicht.
4 Fensterkontakte müssen für z.b. 10 Minuten ausgelöst sein um die Steckdose zu Schalten.
Nach auslösung soll bis zum abschalten die Steckdose aktiv bleiben. Dieses muss nur 1mal pro Tag erfolgen, und soll dann nächsten wieder erfolgen müssen.Zimmer quer Lüftung danach z.B. PC Nutzung.
( Fenster 1 +2 Zimmer, Tür vom Zimmer, Flur Fenster)Vielleicht könnt ihr mir helfen und Tips geben.
Eventuell muss ich wohl auch eine andere Steckdose besorgen um nach aktiviereung den ausfall zu sichern.LG Matthias
-
@mahott1980 sagte in Blockly für komplizierte Bedingung (Anfänger):
4 Fensterkontakte müssen für z.b. 10 Minuten ausgelöst sein um die Steckdose zu Schalten.
müssen
- immer alle 4 gleichzeitig ausgelöst sein?
- alle 4 mindestens 10 Minuten?
- also im schlimmsten Fall 9+9+9+10 =37 Minuten?
@mahott1980 sagte in Blockly für komplizierte Bedingung (Anfänger):
Nach auslösung soll bis zum abschalten die Steckdose aktiv bleiben
wer oder was schaltet ab?
-
@homoran Hi Homoran
es soll alle 3 Fenster Fenster und die Tür für 10 Minuten offen sein um die Steckdose zu aktivieren.
Nach abschalten des Gerätes soll diese wieder am nächsten Tag neu aktiviert werden müssen.Vielen Dank für dein intresse.
LG Matthias
-
@mahott1980 sagte: alle 3 Fenster Fenster und die Tür für 10 Minuten offen sein um die Steckdose zu aktivieren.
-
@paul53 Hi Paul53,
ich habe es denke ich hinbekommen. Testen werde ich es jetzt. Es sieht so aus.
Vielen Dank -
@mahott1980 sagte: Es sieht so aus.
Die Variable muss nachts auf falsch gesetzt werden. Nimm besser die einfache Form des Zeitplans, denn die funktioniert zuverlässig.
-
oh Danke das hatte ich übersehen
-
@mahott1980 Guten Morgen zusammen,
leider funktioniert die Rückschaltung nicht. Ich habe 2 Tage versucht aber es geht nicht.
Auslösung Funktioniert. Woran könnte es liegen?Muss die Zeitsteuerung irgendwie noch anders angelegt werden?
LG Matthias
-
@mahott1980 Hast du das von paul53 gemacht?
@paul53 23. März 2022, 14:19
@mahott1980 sagte: Es sieht so aus.
Die Variable muss nachts auf falsch gesetzt werden. Nimm besser die einfache Form des Zeitplans, denn die funktioniert zuverlässig.
-
Hi Noordischerjung
Ich habe es so wie im Bild gelöst. Einfacher Zeitplan??
Gruß Matthias
-
@mahott1980 Ne du hast den Wizard, nimm Einfach oder Cron
-
@nordischerjung ok jetzt habe ich es verstanden
-
@nordischerjung sagte in Blockly für komplizierte Bedingung (Anfänger):
@mahott1980 Ne du hast den Wizard, nimm Einfach oder Cron
hi,
was ist an dem Zeitplan so schlecht ? bzw unzuverlässig?
Christian
-
@christian-sandkaulen sagte in Blockly für komplizierte Bedingung (Anfänger):
was ist an dem Zeitplan so schlecht ?
an dem jetzt gezeigten (cron) ist alles gut.
dein vorher verwendeter komplex aufgebauter funktioniert nicht immer. Niemand weiß warum.
-
also den lieber nicht ?
-
lieber den ja ?
-
@christian-sandkaulen ja und ja
-
@christian-sandkaulen
So sieht es aus und es funzt auch nicht. -
@mahott1980 sagte in Blockly für komplizierte Bedingung (Anfänger):
So sieht es aus und es funzt auch nicht.
was und warum?
hast du debug Bausteine zur Eingrenzung der Ursache verwendet?
was passiert denn?
-
@homoran Hallo Homoran,
Ich habe gerade oben rechts den Debug beim Schraubenschlüssel aktiviert. (ist das gemeint??)
Es funktioniert das Umschalten aber nicht das Nächtliche (mittlerweile damit es gleich aus sieht wie in den Empfehlungen 4:00Uhr) zurückschalten.Muss dieser Zeit Blockly im selben oder besser anderem Script sein??
LG Matthias