Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • baumiliciousnessss
      baumiliciousnessss @Mierscheid last edited by

      Hallo - super interessanter Thread - habe auch ein Daikin Angebot für das Altherma 3 H MT Modell auf dem Tisch - gibts hier noch etwas neues? Läuft es bei euch jetzt sauber mit Werten im IObroker?

      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        euro @baumiliciousnessss last edited by euro

        Moin
        bei mir steht (oder stand) auch der Einbau der Daikin an.
        Wenn ich das hier so lese, fang ich an zu zweifeln 😐

        DIe werben schön mit smart mit PV unterstützung etc. (kommt ebenfalls die Tage aufs Dach, WR noch unklar bzw. wollte ich auch von der Kompatibilität mit der WP abhängig machen)

        das Gelesene hier macht zumindest wenig Hoffnung

        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 @euro last edited by

          @euro

          Moin, ich habe auch vor einer Woche die Daikin Altherma 3 h ht mit dem ech2o 500L
          einbauen lassen.
          Den LAN Adapter habe ich erst überhaupt nicht ausprobiert hab direkt die Can Bus Lösung ausprobiert und das läuft super.
          Außerdem hat die Daikin ein Smart Grid Eingang den du an deine PV anschließen kannst oder Du nimmst ein Shelly, der dann über ioBroker und bei Überschusseinspeisung schaltet. Dann fährt die Daikin hoch und lädt den Speicher mit einer höheren Temperatur.

          Ansonsten lässt sich die Anlage wie schon erwähnt über CAN Bus vollständig auslesen und es lassen sich fast alle Parameter setzen.
          Für mich die schönere Lösung das auch lokal im eigenen Netzwerk funktioniert und nicht über irgendwelche Server läuft.

          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            euro @Elektroniker86 last edited by euro

            @elektroniker86
            genau die Kombi bekommen wir wohl auch
            dachte der SG Eingang wäre nur am LAN Adapter vorhanden

            d.h. der würde gar nicht gebraucht werden
            die shelly Geschichte wäre ja noch besser, denn damit könnte man bei tatsächlichem Überschuss schalten und nicht bei Erreichen eines Erzeugungswert der PV (ginge wohl auch, aber nur via zusätzlichem Zähler - laut BDA des LAN Adapters) , der dann den Hausverbrauch nicht berücksichtigt

            ab1186cc-03f4-4f27-8228-634cec26a493-image.png

            https://www.daikin.de/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/ctrl/BRP069A61, BRP069A62_4PDE464229-1_2017_08_Installer reference guide_German.pdf

            wie hast du den CAN Adapter bei dir realisiert?
            TANTEEDIT: gefunden 🙂

            Nächste Woche kommt der erste Schwung Solarmodule, Wechselrichter ist noch nicht fix
            da such ich noch (9,6 kWp erstmal)

            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by

              OT Frage:

              Sehe ich das richtig das man diese WP für normale Heizkörper verwenden kann?

              Wenn ja, könnt ihr mir mal ne Hausnummer geben was das ca. Kostet.

              Die Öl Heizung meiner Schwiegereltern, beide ü80, hat das zeitliche gesegnet und es muss was neues her.

              E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                euro @wendy2702 last edited by

                @wendy2702

                ja, das geht
                hatten nen Energiefuzzi hier der gerechnet hat inkl. Heizlast und pro Raum

                wir haben ne recht grosse Bude (wir - 4 und Schwiegereltern) , knapp 400m²
                1/2 FBH, 1/2 normale Heizkörper
                die Altherma hat 2 Ausgänge für genau sowas abzubilden

                war gestern noch eine andere Installation anschauen, da wird Sie auch nur für HK genutzt
                der Besitzer ist super zufrieden, ist von Pellets umgestiegen, im November war das

                Preislich hängt ja stark von der Grösse ab
                lass es rechnen wieviel Heizlast benötigt wird und was evtl noch geändert werden muss (evtl der ein oder andere HK getaucht/vergrössert)
                mein Paps bekommt seine nächsten Monat.
                mit Austausch von 5 HK, Entsorgung Öltanks etc (wird alles gefördert) und Elektroarbeiten ist er knapp unter 30 mit 9KW WP

                wenn der Öler rausfliegt, gibt es momentan 45% Förderung (vorher beantragen!!)
                wir sind da deutlich drüber, benötigen aber auch ne 18KW WP

                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @euro last edited by

                  @euro Danke für die Infos.

                  Habt ihr euch von einem unabhängigen beraten lassen?

                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    euro @wendy2702 last edited by

                    @wendy2702
                    ja, Altbau mit einigen Umbauphasen etc.
                    haben nen Energiefuzzi mit Heizungshintergrund gesucht und gefunden

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 @euro last edited by

                      @euro

                      Servus, ich hab heute Abend mal den SG/EVU Eingang ausprobiert, das läuft.
                      Wie gesagt, falls man keine Leitung legen kann bis zur PV Anlage würde auch ein shelly funktionieren den man dann bei Überschuss ansteuern könnte.

                      Screenshot 2022-03-16 214833.jpg

                      Screenshot 2022-03-16 215131.jpg

                      E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • E
                        euro @Elektroniker86 last edited by

                        @elektroniker86
                        Dankeschön!
                        laut Telefonat gestern mit Daikin, wird bei schalten des Kontakts Puffer (ECH2O) um 5K und Heizkreis um 2K (oder umgedreht) erhöht, das könnte man auch nicht anpassen. Aber passt schon, die Idee mit dem Shelly ist in so fern sehr gut, dass der auch ohne zusätzliches Smartmeter ja schon den Hausverbrauch kennt, wegen EHZ Auslese, PV Ertrag kennt er ja auch .. mal schauen
                        Ich zieh auf jeden Fall mal noch ein Duplex Cat7 zur Heizung, wenn es soweit ist

                        mfg
                        Stefan

                        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Elektroniker86
                          Elektroniker86 @euro last edited by Elektroniker86

                          @euro

                          Man muss zwei kontakte schalten damit er auf die 70C° geht siehe oben die Tabelle.
                          Der Eingang SG und der Eingang EVU müssen geschaltet sein. Die zwei Eingänge können auch parallel geschaltet werden.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • M
                            Martin87 0 @Mierscheid last edited by

                            @mierscheid

                            Wäre es möglich zu erklären wie genau man bei dem CAN-Anschluss vorgeht und wie das ganze realisiert wurde?

                            Ich besitze selber eine Daikin Altherma 3 H HT mit einem 500 L Volumenspeicher und würde gerne an der RoCon+ HP . Die genaue Type der Anlage ist die ETSH16P50D

                            Die Daten gerne auslesen und dann über ioBroker und InfluxDB und Grafana die Daten Visualisieren lassen. Jetzt habe ich schon verschiedenste Möglichkeiten gefunden wie man vielleicht das ganze Realisieren kann. daikin-kabel-can-bus-anschluss-ultra-fuer-top-grade-altherma-3-h-ht-5740142-4024749111434.jpg

                            Weiter gibt es auch in der Wiki-FHEM Gruppe diesen OBD Adapter mit denen auch erfolgreich, dass ganze durchgeführt wurde. Aber wie genau geht man da vor.

                            Hab dazu schon mal einen kleinen Mini Pc mit ubuntu am laufen zzgl. ioBroker. Wie wäre jetzt der weitere Schritt um die Daten entgegen zu nehmen ?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              firebowl last edited by

                              Bekomme in 2 Wochen ein Angebot für eine DAIKIN Altherma 3 H MT 8 mit 230L Warmwasserspeicher. Bin auch am überlegen wie ich den Überschuss meiner PV Anlage sinnvoll nutzen kann. Verstehe ich das richtig, dass man einfach einen Shelly 1 oder so an SG und EVU anschließt und der DAIKIN damit sagen kann sie soll die Speichertemperatur auf 70 Grad hochfahren? Dann gäbe es nur noch das Problem, dass ich die WP nicht über nen eignen Zähler laufen lassen kann sondern zwingend den nehmen muss, über den der normale Hausstrom und die Einspeisung läuft.

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                misteiner76 @firebowl last edited by misteiner76

                                @firebowl
                                Ich habe auch eine Daikin Altherma 3 H MT 12 (W) Wandgerät, PV kann man mit den Smart-Grid Anschlüssen steuern:
                                Smart Grid.png

                                Das geht auch ohne eigenen Zähler. Man kann in der Steuerung der WP die maximale Leistung einstellen. Ein eigener Zähler wird mit Impulsanschluss angeschlossen, damit hat man den Vorteil dass der Zähler basierend auf der Einspeisung ins Netz die Leistung regelt.

                                Ich habe mittlerweile die DCOM LT/MB (Modbus Schnittstelle) im Einsatz, da ich die Wärmepumpe für die Poolheizung mit Photovoltaik verwende.
                                Damit kann ich die wesentlichen Elemente steuern (Betriebsart: Wetter oder fixe Vorlauftemperatur), Vorlauftemperatur, Flüsterbetrieb, Zusatzheizung elektrisch)). Mittels iobroker Modbus kann ich die Werte einfach ändern. Für Modbus RTU zu Modbus TCP habe ich das PE11 Modul im Einsatz.
                                Funktioniert prima.

                                Holding register1.png

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @misteiner76 last edited by Homoran

                                  @misteiner76 sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                                  Ich habe mittlerweile die DCOM LT/MB (Modbus Schnittstelle) i

                                  meines Wissens muss es die .../IO sein.
                                  Die habe ich (400 € für wenige Werte 😡)

                                  hatte die Woche ochmal einen sehr kompetenten Mitarbeiter an der Daikin Hotline, der mir bestätigte dass die CAN Bus Variante nur bei alten Rotex Pumpen existiert.
                                  Dazu gibt es hier einen Thread

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    misteiner76 @Homoran last edited by

                                    @homoran

                                    Also DCOM LT/MB funktioniert definitiv (Modbus Werte mit IoBroker), die DCOM LT/IO kann das auch, hat noch die Möglichkeit über IO Schnittstellen Werte analog (z.B. 0-10 V) zu übernehmen.

                                    Die Werte die ich aufgelistet habe sind die Werte die man verstellen kann. Es gibt noch ein paar mehr Register die man anzeigen kann.

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @misteiner76 last edited by

                                      @misteiner76 sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                                      DCOM LT/MB funktioniert definitiv

                                      schön!
                                      Hatte ich mir auch rausgesucht, wurde aber von mehreren incl. Daikin Hotline als nicht geeignet klasifiziert.

                                      Screenshot_20230512-153416_Firefox.jpg
                                      Das ist für mich alles was ich nutzen kann, da meine Altherma 3RW nur heizen kann und soll.

                                      die Gauge "Aussen" zeigt einen HM Temperaturdifferenzsensor, mit der ich auchbdie Ausblastemperatur gemessen habe, der im Moment aber im Haus liegt.

                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • C
                                        cb187 @Homoran last edited by

                                        https://github.com/Trunks1982/Daikin-Rotex-HPSU-CAN

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • R
                                          robmann last edited by

                                          Hallo,

                                          ich würde meine Altherma 3 H MT inkl Ech2o gerne via Daikin Home Hub an den iobroker anbinden. Hat hierfür evtl. jemand ein paar Tips dazu? Ich benötige im iobroker den ModBus Adapter - richtig?

                                          Vielen Dank

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @robmann last edited by

                                            @robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:

                                            gerne via Daikin Home Hub

                                            was ist das?
                                            klingt nach cloud?

                                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            663
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            altherma 3 h ht daikin wärmepumpe
                                            17
                                            88
                                            15598
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo