  5. E Auto mit PV Überschuss laden

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    350

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

E Auto mit PV Überschuss laden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
65 Beiträge 15 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @aiouh sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

    hat sich Dein Wolkentimer bewährt?

    Habe mittlerweile nachsehen können.
    Ich habe das Skript mittlerweile komplett umgestrickt.

    Wie bereits geschrieben läuft jetzt ein Skript zur Überschussladung zu meiner Zufriedenheit und wird im Moment noch manuell gestartet. Das reicht mir, da ich zur Zeit nicht allzuviel fahre.
    Das Skript zum Wolkentimer/Wolkenwächter habe ich komplett anders angegangen und sollte eigentlich dazu dienen, das Lade-Skript wieder automatisch zu starten.

    Dazu habe ich den Ertrag meiner PV-Anlage mit einem theoretischen maximal-Ertrag verglichen:
    solarestimate31.png

    Die grüne Linie basiert auf einer Formel, die @paul53 erstellt hat und die theoretische Leistung aufgrund des Einfallswinkels und der diffusen Strahlung errechnet.
    Die braune Linie ist eine einfache quadratische Gleichung, die ich empirisch ermittelt habe und die die Ertragskurve annähernd trifft.

    Jetzt berechne ich die halbe Differenz zwischen einer angenommenen Grundlast und dem möglichen maximalen Ertrag.
    Wird diese gedachte Linie über- oder unterschritten (also vom aktuellen Ertrag geschnitten) zählt eine Variable über einen bestimmten gleitenden Zeitraum hoch.
    Optimal ist der Wert daher maximal 1, bei stark wechselnder Bewölkung steigt er jedoch auf bis zu 15-20.
    Gedacht war, dass wenn die Solarenergie ausreichend ist und der Wolkencounter < z.B. 4 dürfte die Ladung wieder beginnen.
    Ich habe im Moment diese Variable visualisiert. Das Prinzip könnte funktionieren, aber aus den genannten Gründen noch nicht umgesetzt

    S Offline
    S Offline
    souhl
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    @homoran Tolles Projekt! Könntest Du das Script evtl teilen oder sogar als Git zur Verfügung stellen? Man könnte fast überlegen einen Adapter zu schreiben, dem man die notwendigen Datenpunkte mit gibt und der selbst dann entsprechende Datenpunkte zur Verfügung stellt, um die Ladung dann z.B. über VIS zu starten.

    In Verbindung mit den Datenpunkten im ioBroker wäre das ganze noch offener als openWB.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @aiouh sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

      hat sich Dein Wolkentimer bewährt?

      Habe mittlerweile nachsehen können.
      Ich habe das Skript mittlerweile komplett umgestrickt.

      Wie bereits geschrieben läuft jetzt ein Skript zur Überschussladung zu meiner Zufriedenheit und wird im Moment noch manuell gestartet. Das reicht mir, da ich zur Zeit nicht allzuviel fahre.
      Das Skript zum Wolkentimer/Wolkenwächter habe ich komplett anders angegangen und sollte eigentlich dazu dienen, das Lade-Skript wieder automatisch zu starten.

      Dazu habe ich den Ertrag meiner PV-Anlage mit einem theoretischen maximal-Ertrag verglichen:
      solarestimate31.png

      Die grüne Linie basiert auf einer Formel, die @paul53 erstellt hat und die theoretische Leistung aufgrund des Einfallswinkels und der diffusen Strahlung errechnet.
      Die braune Linie ist eine einfache quadratische Gleichung, die ich empirisch ermittelt habe und die die Ertragskurve annähernd trifft.

      Jetzt berechne ich die halbe Differenz zwischen einer angenommenen Grundlast und dem möglichen maximalen Ertrag.
      Wird diese gedachte Linie über- oder unterschritten (also vom aktuellen Ertrag geschnitten) zählt eine Variable über einen bestimmten gleitenden Zeitraum hoch.
      Optimal ist der Wert daher maximal 1, bei stark wechselnder Bewölkung steigt er jedoch auf bis zu 15-20.
      Gedacht war, dass wenn die Solarenergie ausreichend ist und der Wolkencounter < z.B. 4 dürfte die Ladung wieder beginnen.
      Ich habe im Moment diese Variable visualisiert. Das Prinzip könnte funktionieren, aber aus den genannten Gründen noch nicht umgesetzt

      B Offline
      B Offline
      babl
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @homoran da wäre ich auch daran interessiert und wahrscheinlich auch viele andere User hier.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B babl

        @homoran da wäre ich auch daran interessiert und wahrscheinlich auch viele andere User hier.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        @babl
        @souhl

        ich bin nun wirklich kein Scripter. Ich versuche es immer wieder und bastele bis es so läuft, wie ich denke, dass es funktioniert.
        Die Idee dahinter mag für einen echten Developer vielleicht als Anregung nutzen, aber.... ;-)

        daher hier mal ein paar Links zu meinen bisherigen Versuchen:

        Berechnung der Quadratischen Kurvengleichung:
        https://forum.iobroker.net/topic/42892/mathe-genie-gesucht-kurvenberechnung/122?_=1621417884290

        In diesem Thread befindet sich auch die beiden Formelberechnungen von Paul

        Hier die extended Version der zu erwartenden Leistung auf Basis von Ausrichtung, des Sonnenstandes und des diffusen Anteils:
        https://forum.iobroker.net/topic/42892/mathe-genie-gesucht-kurvenberechnung/92?_=1621417884292
        mit der Korrektur im Post danach.

        Ladesteuerung:
        https://forum.iobroker.net/topic/43343/brauche-hilfe-bei-pv-laden-skript/15?_=1621417884317

        die automatische Anschaltung bei schönem Wetter ist noch nicht implementiert.

        Wenn ich sonst noch was liefern soll und kann, gerne!

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        H 1 Antwort Letzte Antwort
        2
        • HomoranH Homoran

          @babl
          @souhl

          ich bin nun wirklich kein Scripter. Ich versuche es immer wieder und bastele bis es so läuft, wie ich denke, dass es funktioniert.
          Die Idee dahinter mag für einen echten Developer vielleicht als Anregung nutzen, aber.... ;-)

          daher hier mal ein paar Links zu meinen bisherigen Versuchen:

          Berechnung der Quadratischen Kurvengleichung:
          https://forum.iobroker.net/topic/42892/mathe-genie-gesucht-kurvenberechnung/122?_=1621417884290

          In diesem Thread befindet sich auch die beiden Formelberechnungen von Paul

          Hier die extended Version der zu erwartenden Leistung auf Basis von Ausrichtung, des Sonnenstandes und des diffusen Anteils:
          https://forum.iobroker.net/topic/42892/mathe-genie-gesucht-kurvenberechnung/92?_=1621417884292
          mit der Korrektur im Post danach.

          Ladesteuerung:
          https://forum.iobroker.net/topic/43343/brauche-hilfe-bei-pv-laden-skript/15?_=1621417884317

          die automatische Anschaltung bei schönem Wetter ist noch nicht implementiert.

          Wenn ich sonst noch was liefern soll und kann, gerne!

          H Offline
          H Offline
          hardy_01
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          Weiß jemand zufällig, wie es sich Wallboxen/e-Autos beim Wechsel von 1-phasiges auf 3-phasiges Laden verhalten? Wird der Strom da kurz unterbrochen oder läuft das ohne Unterbrechung? Habe mein Skript mal geschrieben und bin mir nicht sicher, ob der Fehler im Skript liegt, oder einfach nur technisch bedingt ist.

          J L 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • H hardy_01

            Weiß jemand zufällig, wie es sich Wallboxen/e-Autos beim Wechsel von 1-phasiges auf 3-phasiges Laden verhalten? Wird der Strom da kurz unterbrochen oder läuft das ohne Unterbrechung? Habe mein Skript mal geschrieben und bin mir nicht sicher, ob der Fehler im Skript liegt, oder einfach nur technisch bedingt ist.

            J Offline
            J Offline
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @hardy_01 Die Box muss den Ladevorgang unterbrechen und dann einen neuen Ladevorgang starten. Das dynamische Umschalten geht nicht.

            H 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              schrieb am zuletzt editiert von Winni
              #12

              Hallo in die Runde, ich hätte mal eine Frage zum Thema. Ich habe eine PV und bekomme hoffentlich auch irgendwann mal mein E-Auto. Mich hat schon immer geärgert, wenn die PV die 70% Einspeisegrenze erreicht hat und abregelt. Ich habe mir daher ein kleines Blockly gebastelt, das nur bei erreichen der Abregel-Grenze eine Schaltsteckdose ein und bei unterschreiten eines weiteren Wertes wieder abschaltet. Könnte ich dieses Blockly auch zum Laden des Autos, über eine Schukosteckdose verwenden? Da wir nicht sehr viele km fahren, denke ich würde ein Ladestrom von max. 10 A, also 2300 Watt reichen. Kann die Elektronik im Auto schaden nehmen, wenn der Ladestrom einfach unterbrochen wird? Danke und noch einen schönen Sonntag.

              Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • WinniW Winni

                Hallo in die Runde, ich hätte mal eine Frage zum Thema. Ich habe eine PV und bekomme hoffentlich auch irgendwann mal mein E-Auto. Mich hat schon immer geärgert, wenn die PV die 70% Einspeisegrenze erreicht hat und abregelt. Ich habe mir daher ein kleines Blockly gebastelt, das nur bei erreichen der Abregel-Grenze eine Schaltsteckdose ein und bei unterschreiten eines weiteren Wertes wieder abschaltet. Könnte ich dieses Blockly auch zum Laden des Autos, über eine Schukosteckdose verwenden? Da wir nicht sehr viele km fahren, denke ich würde ein Ladestrom von max. 10 A, also 2300 Watt reichen. Kann die Elektronik im Auto schaden nehmen, wenn der Ladestrom einfach unterbrochen wird? Danke und noch einen schönen Sonntag.

                J Offline
                J Offline
                JoergH
                schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                #13

                @winni Viele machen das so.
                Wenn der Strom eingeschaltet wird, setzt sich das Ladegerät sowieso erst einmal in Verbindung mit dem Auto um abzufragen was das Auto so "kann" und schaltet erst wenn die Verbidnung erfolgreich war den Strom ein - also das ist eh unkritisch. Wenn Du Dein Ladegerät einsteckst, bekommt es auch "schlagartig" Strom, also kann das auch kein Problem sein. Bliebe nur das Abschalten. Ich sag mal so: Würde das Auto bei einem solchen nicht unwahrscheinlichen Fall des plötzlichen Stromausfalles Schaden nehmen, wäre es imho schlecht konstruiert, schliesslich kann nie ausgeschlossen werden, dass der Strom mal ausfällt. Im Zweifelsfall kann man auch den Hersteller mal fragen was der dazu sagt.

                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • J JoergH

                  @winni Viele machen das so.
                  Wenn der Strom eingeschaltet wird, setzt sich das Ladegerät sowieso erst einmal in Verbindung mit dem Auto um abzufragen was das Auto so "kann" und schaltet erst wenn die Verbidnung erfolgreich war den Strom ein - also das ist eh unkritisch. Wenn Du Dein Ladegerät einsteckst, bekommt es auch "schlagartig" Strom, also kann das auch kein Problem sein. Bliebe nur das Abschalten. Ich sag mal so: Würde das Auto bei einem solchen nicht unwahrscheinlichen Fall des plötzlichen Stromausfalles Schaden nehmen, wäre es imho schlecht konstruiert, schliesslich kann nie ausgeschlossen werden, dass der Strom mal ausfällt. Im Zweifelsfall kann man auch den Hersteller mal fragen was der dazu sagt.

                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @joergh danke für deine Erklärung. :+1:

                  Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • J JoergH

                    @hardy_01 Die Box muss den Ladevorgang unterbrechen und dann einen neuen Ladevorgang starten. Das dynamische Umschalten geht nicht.

                    H Offline
                    H Offline
                    hardy_01
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    @joergh said in E Auto mit PV Überschuss laden:

                    @hardy_01 Die Box muss den Ladevorgang unterbrechen und dann einen neuen Ladevorgang starten. Das dynamische Umschalten geht nicht.

                    Danke, alles klar, dann funktioniert mein Skript. Ich kann Phase 1-3 seperat steuern. Bis ~4500 Watt PV Überschuss steuere ich eine Phase. Ab 5000 Watt Überschuss teile ich den Strom gleichmäßig auf alle drei Phasen auf. Bei diesem Vorgang unterbricht die Box für etwa 20 Sekunden und startet dann 1 oder 3 phasig.
                    Dann werde ich wohl noch ein Timeout einbauen, dass nur 3 phasig geladen wird, wenn der Überschuss über 10 Minuten groß genug bzw. konstant ist. Ich kann mir vorstellen, dass das ständige Starten nicht gut für die Hardware ist (Box/Auto), vorallem bei Sonne/Wolken.

                    J SokomotoS 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • H hardy_01

                      @joergh said in E Auto mit PV Überschuss laden:

                      @hardy_01 Die Box muss den Ladevorgang unterbrechen und dann einen neuen Ladevorgang starten. Das dynamische Umschalten geht nicht.

                      Danke, alles klar, dann funktioniert mein Skript. Ich kann Phase 1-3 seperat steuern. Bis ~4500 Watt PV Überschuss steuere ich eine Phase. Ab 5000 Watt Überschuss teile ich den Strom gleichmäßig auf alle drei Phasen auf. Bei diesem Vorgang unterbricht die Box für etwa 20 Sekunden und startet dann 1 oder 3 phasig.
                      Dann werde ich wohl noch ein Timeout einbauen, dass nur 3 phasig geladen wird, wenn der Überschuss über 10 Minuten groß genug bzw. konstant ist. Ich kann mir vorstellen, dass das ständige Starten nicht gut für die Hardware ist (Box/Auto), vorallem bei Sonne/Wolken.

                      J Offline
                      J Offline
                      JoergH
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @hardy_01 Ja, das würde ich in jedem Fall. Ich habe eine Anlage mit 10,66 kWp und komme nur im Sommer mal in den Bereich in dem ich 3 phasig laden könnte, aber dann sollte meine Frau nicht auch noch munter zusätzliche Verbraucher wie Waschmaschine, Herd oder Trockner nutzen, geschweige denn das 2. Auto auch noch laden. Ich habe aber sowieso nach anfänglichen Befürchtungen nicht schnell genug laden zu können festgestellt, dass ich gar keinen Bedarf am 3 phasigen Laden habe im Alltag, da ich mit einphasigem Laden völlig ausreichend schnell laden kann und das um die Batterie zu schonen bevorzuge. Da stellt sich das Problem dann auch mit der Umschalterei nicht. Ich habe aber generell auch eine Glättung eingebaut, damit er mir auch bei einphasigem Laden nicht ständig die Stromstärke hoch- und runterregelt. Glaube nicht, dass die Lader im Auto das auf Dauer so mögen, ist aber nur ein Befürchtung, nicht fundiert begründet.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H hardy_01

                        Weiß jemand zufällig, wie es sich Wallboxen/e-Autos beim Wechsel von 1-phasiges auf 3-phasiges Laden verhalten? Wird der Strom da kurz unterbrochen oder läuft das ohne Unterbrechung? Habe mein Skript mal geschrieben und bin mir nicht sicher, ob der Fehler im Skript liegt, oder einfach nur technisch bedingt ist.

                        L Offline
                        L Offline
                        lesiflo
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #17

                        gelöscht

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H hardy_01

                          @joergh said in E Auto mit PV Überschuss laden:

                          @hardy_01 Die Box muss den Ladevorgang unterbrechen und dann einen neuen Ladevorgang starten. Das dynamische Umschalten geht nicht.

                          Danke, alles klar, dann funktioniert mein Skript. Ich kann Phase 1-3 seperat steuern. Bis ~4500 Watt PV Überschuss steuere ich eine Phase. Ab 5000 Watt Überschuss teile ich den Strom gleichmäßig auf alle drei Phasen auf. Bei diesem Vorgang unterbricht die Box für etwa 20 Sekunden und startet dann 1 oder 3 phasig.
                          Dann werde ich wohl noch ein Timeout einbauen, dass nur 3 phasig geladen wird, wenn der Überschuss über 10 Minuten groß genug bzw. konstant ist. Ich kann mir vorstellen, dass das ständige Starten nicht gut für die Hardware ist (Box/Auto), vorallem bei Sonne/Wolken.

                          SokomotoS Offline
                          SokomotoS Offline
                          Sokomoto
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #18

                          @hardy_01 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                          Ich kann Phase 1-3 seperat steuern. Bis ~4500 Watt PV Überschuss steuere ich eine Phase. Ab 5000 Watt Überschuss teile ich den Strom gleichmäßig auf alle drei Phasen auf. Bei diesem Vorgang unterbricht die Box für etwa 20 Sekunden und startet dann 1 oder 3 phasig.

                          Welche Wallbox hast du installiert ? Ich will mir eine neue Box zulegen und die soll das alles können was du schreibst. :-)

                          tschuess

                          lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • SokomotoS Sokomoto

                            @hardy_01 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                            Ich kann Phase 1-3 seperat steuern. Bis ~4500 Watt PV Überschuss steuere ich eine Phase. Ab 5000 Watt Überschuss teile ich den Strom gleichmäßig auf alle drei Phasen auf. Bei diesem Vorgang unterbricht die Box für etwa 20 Sekunden und startet dann 1 oder 3 phasig.

                            Welche Wallbox hast du installiert ? Ich will mir eine neue Box zulegen und die soll das alles können was du schreibst. :-)

                            tschuess

                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            #19

                            @sokomoto Das würde gehen mit dem go- echarger für 22 kW. Der kann theoretisch 32 A auf einer Phase, du kannst also die erlaubten 20 A, cá. 4500 W damit einphasig realisieren.
                            Mir geht es auch so, dass ich 99% nur einphasig lade. 11 kW dreiphasig ist für seltene Notfälle.

                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:

                            • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.4, nodejs 22.21.0
                            • Slave: Pi4
                            SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • lobomauL lobomau

                              @sokomoto Das würde gehen mit dem go- echarger für 22 kW. Der kann theoretisch 32 A auf einer Phase, du kannst also die erlaubten 20 A, cá. 4500 W damit einphasig realisieren.
                              Mir geht es auch so, dass ich 99% nur einphasig lade. 11 kW dreiphasig ist für seltene Notfälle.

                              SokomotoS Offline
                              SokomotoS Offline
                              Sokomoto
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @lobomau sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                              Mir geht es auch so, dass ich 99% nur einphasig lade

                              Das ist in etwa mein Ladeverhalten. 👍
                              Ist das ein Phasige laden stufenlos Programmierbar?

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • SokomotoS Sokomoto

                                @lobomau sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                Mir geht es auch so, dass ich 99% nur einphasig lade

                                Das ist in etwa mein Ladeverhalten. 👍
                                Ist das ein Phasige laden stufenlos Programmierbar?

                                J Offline
                                J Offline
                                JoergH
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #21

                                @sokomoto Nein. Es geht nur in 1 A Schritten zwischen 6 A (abhängig vom Auto) und 20 A.

                                L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • J JoergH

                                  @sokomoto Nein. Es geht nur in 1 A Schritten zwischen 6 A (abhängig vom Auto) und 20 A.

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  lesiflo
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  #22

                                  Hallo zusammen,
                                  kleiner Tipp von mir hier. Schaut euch mal openWB an. Die SW übernimmt die komplette Steuerung inkl. PV von sich aus. Hier mal mein Beitrag dazu: https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden/32
                                  Falls ihr einen Go-eCharger mit der Version V3 habt übernimmt dieser auch die Umschaltung 1/3-Phasig. Ansonsten könnt ihr es so wie ich machen mit zwei Schützen, einen Shelly 2.5 und Blockly-Scripten.
                                  Oder alternativ EVCC: https://evcc.io/. Ist aber in der Konfiguration etwas umständlich.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J JoergH

                                    @sokomoto Nein. Es geht nur in 1 A Schritten zwischen 6 A (abhängig vom Auto) und 20 A.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #23

                                    @joergh sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                    Es geht nur in 1 A Schritten zwischen 6 A (abhängig vom Auto) und 20 A

                                    wobei die 1A-Stufen bei einphasigem Laden IMHO schon als "stufenlos" gelten können, zumal auch das Auto nur in 1A-Schritten steuern kann

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S slkschlumpf

                                      Hallo zusammen,

                                      ich möchte mit meiner PV Anlage bei Überschuss mein E Auto laden.
                                      An der Ladesäule überbrücke ich mit einem Zwave Switch den Schlüsselschalter zur Freigabe.

                                      Das Script geht auch soweit.

                                      Ich möchte aber nur die Ladung starten wenn ich auch daheim bin.

                                      Über Tado kann ich athome true oder false als Objekt auswerten.

                                      Ich bekomme die Abfrage nicht in das script das es funktionert.

                                      Kann mir einer bitte helfen.

                                      Das kleiner als 22.00 Uhr ist enthalten da ich auf jeden Fall mit einem anderen Script die Wallbox um 22.00 Uhr auf ein schalte.

                                      Bildschirmfoto 2020-02-29 um 15.19.02.png

                                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                        <block type="on" id="xSv?o0Quj3QxMdQ#nSfK" x="113" y="88">
                                          <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PV_Leistung</field>
                                          <field name="CONDITION">ne</field>
                                          <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id="?LbPE0MW.lb?!i@Kh=lJ">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id=".?2CA:mE!:Tot^=~7uT@" inline="false">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="n@=!+6dI=IvKcz6nc3`{">
                                                      <field name="OP">GTE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="Vh#8E~BZ7_X;Loi9WM7R">
                                                          <field name="ATTR">state.val</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="egfwYZk@?pjWMXjNJzO}">
                                                          <field name="NUM">1700</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="$WRP2DT6BQ1-T-@#^hjl">
                                                      <field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="I+kg+(VjvRDCSrc9q^XC">
                                                          <field name="ATTR">state.val</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="((LDb%UYAeuUGwN!ak6A">
                                                          <field name="NUM">4000</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="control" id="8]#C%qGggS80Uu4*2*8`">
                                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_1:_Switch_1</field>
                                                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="logic_boolean" id="5/jMNeUpY8K|EWj:U80{">
                                                      <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="on" id="Xx](MDeV;TPI}me6IP6s">
                                              <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PV_Leistung</field>
                                              <field name="CONDITION">ne</field>
                                              <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="controls_if" id="#Xd;+rhm5r)0rG9i~A0A">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="g_cdk_:f#tHgqbQra]EJ" inline="false">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_compare_ex" id="[R1QP8z),a`0_@,twCcD">
                                                          <mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                          <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                          <field name="OPTION">&lt;</field>
                                                          <value name="START_TIME">
                                                            <shadow type="text" id="xep7}L9Q[3FWs#kZE.-2">
                                                              <field name="TEXT">22:00</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="qT`1b)7]wdC4bS{}h@Tr">
                                                          <field name="OP">LT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="-)V97G@IV48Ot:`^9yII">
                                                              <field name="ATTR">state.val</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="1LC,fIsQ[_m1.Cb#tz|K">
                                                              <field name="NUM">800</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="control" id="5(~-Jnzj6BSzBa%j/f_.">
                                                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="OID">zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Instance_1:_Switch_1</field>
                                                      <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                                      <field name="DELAY_MS">20</field>
                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                      <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="logic_boolean" id="rSY20AJ(KstD%GfMD`vT">
                                                          <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      
                                      B Offline
                                      B Offline
                                      balu67
                                      schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                                      #24

                                      @slkschlumpf said in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                      ich möchte mit meiner PV Anlage bei Überschuss mein E Auto laden.

                                      Hallo zusammen,
                                      ich möchte mit meiner Anfängerfrage keinen eigenen Thread starten und häng mich an diesen Thread, der schon älter ist dran. Vielleicht hat es sich nach der Frage eh erledigt.
                                      Ich habe ein PV mit 25kw am Dach und 2 SMA Wechselrichter mit einem SHM2.0. Einen Speicher haben wir nicht. Zudem läuft auf einem Raspi der Iobroker.
                                      Außerdem hab ich einige shelly's am Laufen.
                                      Einen ähnlichesn Menneces-Verteiler wie den hier: https://www.zaehlerschrank24.de/mennekes-cee-verteiler-920009.html Starkstromsteckdose habe ich auch in der Garage.

                                      Ende des Monats bekommen wir einen ID4 (für 2 Jahre geleast), deshalb hab ich die selbe Idee, wie der Threadersteller - ich möchte den ID4 nur dann laden, wenn ich genug PV Überschuss habe.

                                      Jetzt die blutige Anfängerfrage: brauche ich dazu IMMER eine Wallbox?

                                      Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • B balu67

                                        @slkschlumpf said in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                        ich möchte mit meiner PV Anlage bei Überschuss mein E Auto laden.

                                        Hallo zusammen,
                                        ich möchte mit meiner Anfängerfrage keinen eigenen Thread starten und häng mich an diesen Thread, der schon älter ist dran. Vielleicht hat es sich nach der Frage eh erledigt.
                                        Ich habe ein PV mit 25kw am Dach und 2 SMA Wechselrichter mit einem SHM2.0. Einen Speicher haben wir nicht. Zudem läuft auf einem Raspi der Iobroker.
                                        Außerdem hab ich einige shelly's am Laufen.
                                        Einen ähnlichesn Menneces-Verteiler wie den hier: https://www.zaehlerschrank24.de/mennekes-cee-verteiler-920009.html Starkstromsteckdose habe ich auch in der Garage.

                                        Ende des Monats bekommen wir einen ID4 (für 2 Jahre geleast), deshalb hab ich die selbe Idee, wie der Threadersteller - ich möchte den ID4 nur dann laden, wenn ich genug PV Überschuss habe.

                                        Jetzt die blutige Anfängerfrage: brauche ich dazu IMMER eine Wallbox?

                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Global Moderator
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #25

                                        @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                        Jetzt die blutige Anfängerfrage: brauche ich dazu IMMER eine Wallbox?

                                        Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose, aber per Wallbox ist sicherer und schneller. Bei normaler Steckdose wird eine Aufladung mind. 20h dauern. Außerdem lässt sich so vorhandener PV Überschuss nicht vernünftig nutzen. Schon gar nicht bei der genannten Anlagenleistung.

                                        Markus

                                        Bitte beachten:
                                        Hinweise für gute Forenbeiträge
                                        Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Samson71S Samson71

                                          @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                          Jetzt die blutige Anfängerfrage: brauche ich dazu IMMER eine Wallbox?

                                          Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose, aber per Wallbox ist sicherer und schneller. Bei normaler Steckdose wird eine Aufladung mind. 20h dauern. Außerdem lässt sich so vorhandener PV Überschuss nicht vernünftig nutzen. Schon gar nicht bei der genannten Anlagenleistung.

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          balu67
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #26

                                          @samson71 said in E Auto mit PV Überschuss laden:

                                          Rein theoretisch geht das auch nur per Steckdose

                                          Danke für deine Rückmeldung. Ich meinte nicht das generelle Aufladen des EAutos, sondern ob das Überschussladen ohne Wallbox geht. Also ob man mit shelly's , dem shm2.0 und dem iobroker das Überschussladen hinbekommen kann?
                                          Eine abgesicherte 400v Dose hab ich auch in der Garage und ob das laden 5 Stunden oder 2 Tage dauert ist mir egal, ich bin Rentner 😁

                                          J Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          681

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe