    hqwidget window Griff-Sensor homematic IP

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @reindeer-web last edited by

      @reindeer-web das ist (zumindest bei non-IP) ein State vom Typ Werteliste.
      Dort wird gar keine Schreibung vorausgesetzt, sondern üblicherweise 0 - 1 - 2 als Werte

      Deshalb bitte mehr Infos:

      • welches Widget?
        • wie konfiguriert?
      • welcher Datenpunkt?
        • wie sehen die Objektdaten dazu aus?
      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by

        @homoran
        Beim Homematic IP Adapter eine Zeichenkette.

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Homoran

          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 😠 - Danke!

          aber vom

          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in hqwidget window Griff-Sensor homematic IP:

          Homematic IP Adapter

          habe ich nichts gelesen

          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by

            @homoran
            Ich gehe wegen der Erwähnung des Datenpunktes "windowState" von der Nutzung des Homematic IP Adapter aus.

            reindeer-web 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • reindeer-web
              reindeer-web @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by

              @ofbeqnpolkkl6mby5e13
              Ja, ich benutze den Homematic IP Adapter.
              Und auswerten möchte ich mit hqwidgets window and shutter. Da kann man keine Werte einstellen.

              Homoran O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @reindeer-web last edited by

                @reindeer-web sagte in hqwidget window Griff-Sensor homematic IP:

                ich benutze den Homematic IP Adapter.

                Das ist eine wichtige Info.

                @reindeer-web sagte in hqwidget window Griff-Sensor homematic IP:

                hqwidgets window and shutter. Da kann man keine Werte einstellen.

                korrekt.
                Weil der geht von einer Werteliste (0,1,2) aus.

                Entweder CCU anschaffen 🙂 oder über Alias/Skript, die Werte transformieren

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @reindeer-web last edited by

                  @reindeer-web

                  Kann das Widget den Zustand "gekippt" überhaupt darstellen? Oder ist dir das sogar egal?

                  Homoran reindeer-web 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by

                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja, kann es
                    window_shutter.png

                    und zusätzlich den Rollladenstatus

                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • reindeer-web
                      reindeer-web @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by

                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                      Ja, der window and shutter kann gekippte Fenster darstellen.
                      Ich habe testweise einen Datenpunkt manuell erstellt und dann funktioniert es auch mit den Werten: open closed tilted
                      Aber nur in Klein-Schreibung.
                      Also werde ich für jeden Griff-Sensor einen Datenpunkt erstellen müssen, den ich dann per script mit diesen Werten aktualisiere.
                      Es sind ja auch "nur" 15 Fenster.

                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

                        @homoran
                        Dann ist es ihm vermutlich nicht egal, ob der tatsächliche Zustand auch angezeigt wird. Sonst könnte er alternativ den Datenpunkt "windowOpen" der zugehörigen Heizgruppe nehmen.

                        reindeer-web 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @reindeer-web last edited by

                          @reindeer-web

                          Dann mache ein feature request beim Adapter auf. Vielleicht wird es angepasst.

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by

                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in hqwidget window Griff-Sensor homematic IP:

                            @reindeer-web

                            Dann mache ein feature request beim Adapter auf. Vielleicht wird es angepasst.

                            @reindeer-web hat mir leider noch nicht die Objektdaten gezeigt.
                            ggf müsste man die änderung doch auch da durchführen können (bis das angepasst wird)

                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13

                              @homoran

                              {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "windowState",
                                  "type": "string",
                                  "role": "value",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                },
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.hmip.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1646641336977,
                                "_id": "hmip.0.groups.4c82d95c-2e66-4b0e-9075-04afa37b0518.windowState",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                }
                              }
                              

                              Ich habe keine Drehgriff-Sensoren, daher bisher für mich nicht von Interesse.

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Homoran

                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                Danke!

                                Dann scheinen die Blockbuchstaben "aus" dem HmIP-AP zu kommen.
                                Da lässt sich nichts so einfach modifizieren

                                oder ist das kein Drehgriff

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • reindeer-web
                                  reindeer-web @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by

                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in hqwidget window Griff-Sensor homematic IP:

                                  Datenpunkt "windowOpen" der zugehörigen Heizgruppe

                                  zeigt nur true wenn geöffnet, wenn geschlossen oder gekippt zeigt er false.
                                  Macht auch Sinn, dann wird bei gekippt eben auch nicht abgesenkt sondern nur wenn ganz offen.

                                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @reindeer-web last edited by

                                    @reindeer-web sagte in hqwidget window Griff-Sensor homematic IP:

                                    zeigt nur true wenn geöffnet, wenn geschlossen oder gekippt zeigt er false.

                                    Das ist aber so nicht gewollt. Er soll nur false sein, wenn geschlossen.

                                    reindeer-web 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • reindeer-web
                                      reindeer-web @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by

                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                      Das war eine falsche Info von mir.
                                      Die Absenktemperatur wird auch eingestellt, wenn gekippt.
                                      Aber es steht auch im windowState der Heizgruppe TILTED in Großbuchstaben und das Fenster wird als geschlossen angezeigt.

                                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @reindeer-web last edited by

                                        @reindeer-web

                                        Den Datenpunkt "windowOpen" in der Heizgruppe gibt es nativ von der zugrundeliegenden REST-API gar nicht. Der ist aufgrund eines feature request von mir hinzugefügt worden, eben weil man mit der Zeichenkette aus "windowState" nichts anstellen kann. Auch ich hatte keine Lust für ~ 20 Räume entsprechende Skripte zu erstellen. Da ich aber keine Drehgriff-Sensoren verwende, konnte ich das nicht zu 100% testen.

                                        reindeer-web 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • reindeer-web
                                          reindeer-web @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by

                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                          Vielen Dank an alle, die hier geantwortet haben, und natürlich auch an die, die hier entwickeln und weiterentwickeln.
                                          Ich werde also für jeden Griff-Sensor einen eigenen Datenpunkt erstellen und diesen mit einem Script aktualisieren.
                                          script.JPG
                                          Das funktioniert auch und der Fenster-Status wird in der Visualisierung auch korrekt angezeigt.
                                          Denn wenn schon Visualisierung, dann will ich auch sehen, ob das Fenster geöffnet oder nur gekippt ist.
                                          Meine Frage ist jetzt nur noch: Wahrscheinlich muss ich für jeden Datenpunkt ein eigenes Script erstellen, oder kann man das alles in einem Script zusammenfassen?

                                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @reindeer-web last edited by

                                            @reindeer-web

                                            Für den Trigger ist das kein Problem, da kann man den Baustein "IDs vom Selektor" nehmen, aber für die Zuweisung des Datenpunktes habe ich jetzt erst mal keine Idee.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            662
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            22
                                            839
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo