Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Problem] HM-RPC-Adapter 1.4.5 läuft nicht richtig (on/off)

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    320

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Problem] HM-RPC-Adapter 1.4.5 läuft nicht richtig (on/off)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
18 Beiträge 11 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Offline
    A Offline
    Australier
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    Kann ich ebenfalls bestätigen, bis auf "BIN-RPC" alle anderen RPC-Adapter auf GELB

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Offline
      R Offline
      rascal
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      gleiches Problem, bei mir schmiert deswegen sogar die occu ab :(

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Offline
        L Offline
        leo013
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        Bei mir ebenfalls, aber nur für die CUXD Einstellungen mit Bin-RPC

        host.raspberrypi 2017-04-22 08:06:08.431 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()

        host.raspberrypi 2017-04-22 08:06:08.429 warn instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGTERM

        host.raspberrypi 2017-04-22 08:06:08.389 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 24934

        host.raspberrypi 2017-04-22 08:06:08.388 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0

        host.raspberrypi 2017-04-22 08:06:08.387 info object change system.adapter.hm-rpc.0

        host.raspberrypi 2017-04-22 08:06:07.096 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 24934

        hm-rpc.0 2017-04-22 08:06:04.599 info binrpc -> 192.168.123.170:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.123.37:2001",""]

        host.raspberrypi 2017-04-22 08:06:04.553 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 32296

        host.raspberrypi 2017-04-22 08:06:04.552 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0

        host.raspberrypi 2017-04-22 08:06:04.550 info object change system.adapter.hm-rpc.0

        host.raspberrypi 2017-04-22 08:05:22.355 info instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)

        host.raspberrypi 2017-04-22 08:05:18.147 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 24887

        host.raspberrypi 2017-04-22 08:05:15.545 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 23286

        host.raspberrypi 2017-04-22 08:05:15.542 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.1

        hm-rpc.1 2017-04-22 08:05:15.564 info binrpc -> 192.168.123.170:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.123.37:8706",""]

        host.raspberrypi 2017-04-22 08:05:15.488 info object change system.adapter.hm-rpc.1

        hm-rpc.1 2017-04-22 08:02:33.468 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.123.170:8701

        host.raspberrypi 2017-04-22 08:00:11.780 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • apollon77A Offline
          apollon77A Offline
          apollon77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          schaut mal die 1.4.6/Github-Version , Bluefox hat gerade nochmal an den Dependecies gedreht

          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F Offline
            F Offline
            foxi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            Hallo zusammen,

            ich kann die Probleme hier auch bestätigen. Nach 4 Monaten uptime habe ich iobroker(update) und die CCU2(Firmware) auf Aktuellen Stand gebracht. Im Ergebnis ist die CCU nicht Bedienbar gewesen - quasi abgewürgt. :D Hat lange gedauert bis ich auf iobroker und dem cuxd mit bin-rpc gekommen bin das da die Probleme her kommen. Also der hm-rpc0 läuft hier mit dem rfd (CCU) über bin-rpc und bekommt die Verbindungen - wenn auch mitunter etwas widerwillig.

            Der hm-rpc1 (cuxd) bekommt hier mit bin-rpc keine komplette Verbindung (Verbunden mit hm-rpc = falsch) Ich habe jetzt erstmal den hm-rpc mit cuxd komplett aus iobroker verband damit die ccu wenigstens läuft.

            Edit: Mit aus Github installieren habe ich mich noch nicht beschäftigt wie das funktioniert - ist das eine größere Baustelle ;)

            Beste Grüße vom Volker

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • apollon77A Offline
              apollon77A Offline
              apollon77
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              Github simpel!

              Unter Adapter ist das dritte Icon oben von Links so ein Katzenkopf. Tooltip drüber ist "Custom Install" oder so. Da drauf. Dort beim Tab "Von Github" einfach den Adapter wählen und los gehts.

              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W Offline
                W Offline
                WolleGee
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                Hallo

                bei mir hat das Update auf die 1.4.6 auch keine Verbesserung gebracht. Der hm.rpc.0 (rfd) springt von grün auf Gelb, der hm.rpc.1 (hmip) ist auf grün. Im Log steht folgendes:

                hm-rpc.0	2017-04-22 11:39:28.695	info	binrpc -> 150 devices
                hm-rpc.0	2017-04-22 11:39:28.684	info	binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                hm-rpc.0	2017-04-22 11:39:28.669	info	binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                hm-rpc.0	2017-04-22 11:39:28.370	info	binrpc -> 150 devices
                hm-rpc.0	2017-04-22 11:39:28.359	info	binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                hm-rpc.0	2017-04-22 11:39:28.345	info	binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                

                und das fortlaufend… Die CCU reagiert seitdem auch sehr träge

                Gruß

                Wolle

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F Offline
                  F Offline
                  foxi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  Hallo,

                  hier läuft es jetzt mit der 1.4.6 - Fettes Danke an Bluefox

                  ! hm-rpc.1 2017-04-22 11:53:10.704 info Connected
                  ! hm-rpc.1 2017-04-22 11:53:10.698 info new CUxD devices/channels after filter: 0
                  ! hm-rpc.1 2017-04-22 11:53:10.683 info binrpc -> listDevices 18
                  ! hm-rpc.1 2017-04-22 11:53:10.029 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.23:8701","hm-rpc.1"]
                  ! hm-rpc.1 2017-04-22 11:53:10.026 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.23:8701
                  ! hm-rpc.1 2017-04-22 11:53:09.780 info starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.2.6

                  Gruß vom Volker

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    Auch von meiner Seite die Bestätigung, dass sowohl mit der hm.rpc Version 1.4.5 als auch mit der 1.4.6 der Adapter Schwierigkeiten macht.

                    Ich nutze 2 Instanzen vom hm.rpc (einmal wireless, einmal wired).

                    Mit der 1.4.5 konnte nur der wireless (hm.rpc.0) gestartet werden, der wired (hm.rpc.1) blieb rot.

                    Mit der Version 1.4.6 gehen beide Instanzen auf grün, wechseln dann jedoch rhytmisch wieder auf rot.

                    Anbei mein Log hierzu:
                    1917_iobroker_hm.rpc_log.jpg

                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      Dieses Verhalten kann ich bestätigen.

                      Das Problem:

                      Beim Update (genau gesagt davor) wurde der laufende Prozess nicht gekillt)

                      Nach dem Update sollte er wieder gestartet werden, statt dessen wurde er zum zweiten mal gestartet

                      Die Lösung:

                      Die Instanz stoppen und die dann noch laufende zusätzliche Instanz über die Konsole killen und anschließend die hm-rpc (im admin) wieder starten.

                      Das Vorgehen:

                      über die Konsole mit

                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop hm-rpc.0
                      
                      

                      ggf. auch weitere Instanzen

                      dann die PID des noch laufenden Prozesses herausbekommen mit:

                      ps -A | grep io
                      

                      irgendwo steht dann noch z.B. ein

                      20234 ? 00:05:30 io.hm-rpc.0
                      

                      Anschließend diesen Prozess killen

                      sudo kill -9 20243
                      

                      Dies ggf. mit weiteren Instanzen ebenfalls durchführen.

                      Dann wieder mit

                      sudo iobroker start hm-rpc.0
                      

                      die Instanz starten, alternativ über den Reiter Instanzen im Admin

                      Viel Erfolg

                      Rainer

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        Moin Rainer,

                        Deine Anleitung war Perfekt!! :D

                        Bei mir waren es insgesamt 6 hm-rpc Prozesse die noch liefen :shock:

                        Nun macht es einen guten Eindruck und die v.1.4.6 scheint wieder zu machen was sie soll

                        Vielen Dank für deine superschnelle Hilfe und ein erholsames Wochenende.

                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          leo013
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          Auch von mir ein Danke!

                          Alles wieder in Ordnung!

                          Bei mir liefen 8 Prozesse! Jetzt muss ich nur noch meine Wemos updaten.

                          Gruß

                          Wolfgang

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            Semenchkare
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            auch bei mir wieder alles im grünen Bereich!

                            Herzlichen Dank!

                            Viele Grüße

                            Semenchkare

                            raspberry 5 8GB mit iobroker,
                            raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              Marcolotti
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              Hallo,

                              bei mir läuft seit den Updates die 2. Instanz (CUXD) nicht mehr richtig.

                              Apr 23 11:12:07 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[307]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.178.23:8701' ''
                              Apr 23 11:12:07 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[307]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.178.23:8701' ''
                              Apr 23 11:12:12 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[307]: process_rpc_request(192.168.178.23) - illegal XMLRPC(init) request
                              Apr 23 11:12:12 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[307]: process_rpc_request(192.168.178.23) - illegal XMLRPC(listDevices) request
                              Apr 23 11:12:12 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[307]: process_rpc_request(192.168.178.23) - illegal XMLRPC(init) request
                              Apr 23 11:12:19 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[307]: process_rpc_request(192.168.178.23) - illegal XMLRPC(init) request
                              Apr 23 11:12:19 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[307]: process_rpc_request(192.168.178.23) - illegal XMLRPC(listDevices) request
                              Apr 23 11:13:49 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[307]: process_rpc_request(192.168.178.23) - illegal XMLRPC(ping) request
                              Apr 23 11:14:23 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[307]: process_rpc_request(192.168.178.23) - illegal XMLRPC(init) request
                              Apr 23 11:15:09 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[307]: process_rpc_request(192.168.178.23) - illegal XMLRPC(init) request
                              Apr 23 11:15:09 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[307]: process_rpc_request(192.168.178.23) - illegal XMLRPC(listDevices) request
                              

                              721_cuxd.jpg

                              Ich habe den Tip von Rainer schon ausprobiert. Nichts.
                              721_config.jpg

                              Gruß Marco

                              CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                Das ist auch kein Wunder, da cuxd nur bin-rpc versteht.

                                Mit dem letzten fix des Adapters sollte das dann wieder gehen.

                                Gruß

                                Rainer

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R Offline
                                  R Offline
                                  robsdobs
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  Ich hab auch Probleme mit CUXD.

                                  Meine Version ist die 1.4.6.

                                  Ich wollte die Kanäle neu einlesen, weil ich einige Datenpunkt umbenannt hatte (hieß mal LIGHT, jetzt GAS).

                                  Im WebUI soeht es folgendermaßen aus:
                                  1367_webui.png

                                  Also unter Objekte hab ich das gelöscht und Geräte neu einlesen den haken rein:
                                  1367_hm-rpc.2.png

                                  Wenn ich jetzt Speichere und den haken bei neu einlesen setze und speichere springt das erstmal ständig zwischen Connected und Disconnected hin und her:

                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:30.088	info	Disconnected
                                  hm-rpc.2	2017-0 4-26 22:35:30.088	info	Connected
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:30.088	info	Disconnected
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:30.087	info	Connected
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:14.878	info	Connected
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:14.877	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:14.854	info	binrpc -> listDevices 125
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:14.360	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.205:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.220:8711","hm-rpc.2"]
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:14.357	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.220:8711
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:13.249	info	starting. Version 1.4.6 in /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/programms/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.2
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:10.137	info	Disconnected
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:10.133	info	binrpc -> 192.168.178.205:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.220:8711",""]
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:06.628	info	Connected
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:05.702	info	binrpc -> listDevices 125
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:05.197	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.205:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.220:8711","hm-rpc.2"]
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:05.193	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.220:8711
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:04.048	info	starting. Version 1.4.6 in /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/programms/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.2
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:01.001	info	terminating
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:00.979	info	Disconnected
                                  hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:00.977	info	binrpc -> 192.168.178.205:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.220:8711",""]
                                  

                                  Die Datenpunte stimmen dann nicht (LIGHT anstelle GAS):
                                  1367_hm-rpc.2-gas.png

                                  Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  771

                                  Online

                                  32.5k

                                  Benutzer

                                  81.7k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe