@ratte-rizzo
Wie ich im Issue auf Github geschrieben hatte habe ich das extra nicht geändert, da es sich um einen Fehler handelt der zu gar keinen angelegten States führt.Die einfache Lösung, wenn du ein sauberes Log willst, ist, das Gerät in die Blockierliste aufzunehmen.
-
Moin @lvogt
Das war auch nicht als Kritik gemeint. Entschuldige, wenn das so rüber kam...
-
@ratte-rizzo
Nein, nein. Alles gut. Ich wollte nur sicherstellen, dass dir (und vl auch anderen die mitlesen) die Blockliste als Lösung bekannt ist.Edit: Wo ich gerade nochmal darüber nachdenke, wenn das automatische blockieren nach mehrfachen Fehlern eingeschaltet ist, dann dürfte die Meldung sowieso max 10mal pro Adapter Neustart kommen.
-
Moin @lvogt
Vielen Dank! Mein Log ist nun wesentlich sauberer! Eine Bitte bzw. einen Verbesserungsvorschlag habe ich dennoch. Ich habe seit einem Update und Reboot Probleme, mit dem USB Passthrough. Ist kein Adapter-Problem, aber: Die Log-Meldung, dass der USB-Port nicht da ist, war leider auf Debug-Level, weshalb ich das nicht bemerkt habe
wireless-mbus.0 2022-02-13 09:32:27.779 debug CUL: Error setting wMBus mode: Timeout waiting for response wireless-mbus.0 2022-02-13 09:32:27.778 debug CUL: Message response timeout wireless-mbus.0 2022-02-13 09:32:24.818 debug connected set to true wireless-mbus.0 2022-02-13 09:32:24.818 debug connected set to true wireless-mbus.0 2022-02-13 09:32:24.770 debug Created device of type: CUL (untested) wireless-mbus.0 2022-02-13 09:32:24.739 info starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22 host.himbeere 2022-02-13 09:32:24.193 info instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 19689
Ob man da noch mal was machen kann und die auf Error Level heben kann?
Dank & Gruß
Daniel -
@ratte-rizzo
Danke für den Hinweis. Ich werde das bei Gelegenheit anpassen. -
Hallo @lvogt
Ich wollte mal fragen ob der Adapter auch den Wasserzähler Diehl IZAR auslesen kann oder ob das schon wer geschafft hat.
Derzeit frage ich ihn mit einem Nano Cul nach dieser Anleitung (https://github.com/zibous/ha-watermeter/blob/master/docs/wmbusmeters-nano_cul.md) ab.Für mich wäre es viel leichter es in Zukunft mit deinem Adapter zu machen.
Danke schon mal für deine Unterstützung und den tollen Adapter!
Sg. Gerald
-
@gerald123 ja ich lese den izar 868 damit aus.
Geht ohne Probleme mit dem NanoCul -
Hallo @michi_pi
Kannst du mir deine Einstellungen mal posten.
Bei mir kommt da nichts an.
Hast du bei den Geräten auch den Key leer gelassen, ich habe nur die Zähler IDDanke!
-
@gerald123 ja, der key ist leer, brauch da keinen.
hier meine Einstellungen
-
@michi_pi
Ich habe genau die gleichen Einstellungen auf meinem Testsystem eingestellt, leider bekomme ich keine Verbindung zum Wasserzähler.
Im Log ist nach dem Starten folgendes und dann kommt nichts mehr:2022-03-01 17:14:12.865 - info: host.raspberrypi "system.adapter.wireless-mbus.0" enabled 2022-03-01 17:14:12.967 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 3008 2022-03-01 17:14:16.102 - warn: wireless-mbus.0 (3008) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-03-01 17:14:16.110 - warn: wireless-mbus.0 (3008) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-03-01 17:14:16.145 - info: wireless-mbus.0 (3008) starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15 2022-03-01 17:18:56.607 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- Last few GCs ---> 2022-03-01 17:18:56.607 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277506 ms: Scavenge 229.5 (231.8) -> 228.6 (231.8) MB, 11.5 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task 2022-03-01 17:18:56.608 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277660 ms: Scavenge 229.4 (231.8) -> 228.6 (232.0) MB, 14.3 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task 2022-03-01 17:18:56.611 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277800 ms: Scavenge 229.4 (232.0) -> 228.7 (232.0) MB, 4.3 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task 2022-03-01 17:18:56.612 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace ---> 2022-03-01 17:18:56.613 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory 2022-03-01 17:18:56.614 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated due to SIGABRT 2022-03-01 17:18:56.614 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code NaN () 2022-03-01 17:18:56.615 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.wireless-mbus.0 because enabled 2022-03-01 17:19:26.671 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 3042 2022-03-01 17:19:29.393 - warn: wireless-mbus.0 (3042) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean" 2022-03-01 17:19:29.402 - warn: wireless-mbus.0 (3042) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-03-01 17:19:29.432 - info: wireless-mbus.0 (3042) starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
-
@gerald123 bin da auch nicht so fit, aber nach deinem Log denk ich hast du mit dem Speicher ein Problem.
Ist dein Arbeitsspeicher voll? Welche Plattform nutzt du? -
@michi_pi
Habe das Testsystem auf einem Raspi PI3+ aufgesetzt.
Es läuft nur IoBroker mit diesem Adapter -
@gerald123 hab mal nach dem Fehler im Forum gesucht, das Problem haben wohl schon mehrere gehabt.
FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
Hast du alles aktuell? Das System updaten hat wohl bei den meisten das Problem behoben.
Musst mal suchen. -
@michi_pi
Ich werd nochmals ein Update machen, mal schaun obs hilft
Danke schon mal für deine Unterstützung -
Leider haben die Update´s nicht geholfen.
Kann es sein das ein PI 3B+ für diesen Adapter nicht ausreicht? -
@gerald123 doch reicht aus, der läuft auch bei mir auf einen 3b+
Kann dir dabei leider nicht helfen. -
@michi_pi
Ich hätte da noch eine Frage, auf welchem Betriebssystem hast du deinen IoBroker laufen.
Vielleicht hat es mit damit zutuen das es bei mir nicht funktioniert. -
@gerald123 hab raspbian drauf.
-
Bekomme gerade den folgenden Fehler.
Meien datenpunkte habe ich, sprich die Verbindung Gerät über IM871A-USB zu meinem Rasberry steht. Hat einer eine Idee?
-
Läuft es mittlerweile bei dir?
Ich frage weil ich genau die gleiche Konstellation habe.Und zwar lese ich den Zähler über wmbusmeters aus.
https://forum.iobroker.net/topic/38893/wasserzähler-funk-868-auslesen/191?_=1646905996483War ein ziemlich Krampf bis das lief, gerade wenn man sich mit Linux nicht so auskennt.