  5. Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
39 Beiträge 10 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @ining Stell die Länge doch mal wie im Doc beschrieben auf „4“

    I Offline
    I Offline
    INing
    schrieb am zuletzt editiert von
    #17

    @wendy2702
    mit Float und Poll lässt sich die Länge nicht editieren (bleibt fix 29.
    Als Double kann ich den Wert auf 4 stellen mit dem gleichen Ergebnis im Log.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
      #18

      @ining Probiere doch vielleicht mal mit einem dieser Tools ob du was mit deinem Kabel und Adapter bekommst:

      RMMS is master simulator
      mod_RSsim.exe is slave simulator. It can be that you need Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package to start it (because of SideBySide error).

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      I 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • I INing

        @wendy2702
        Type habe ich noch keinen angegeben. Werte sind nur unter Input registers hinterlegt.
        e25a3d1b-0834-4991-8ac8-0a9f2ef75e21-image.png
        Verkabelung sind ca. 1 Meter, 2 adriges Kabel A an A B an B, ohne Widerstände, Stick wird aus meiner Sicht erkannt da er unter /dev/tty erscheint.
        Log:
        8d8e16d2-bc57-4b3e-8d44-7d997d541439-image.png
        Meine andere Modbusinstanz (Wärmpepumpe) über TCP funktioniert.

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        @ining sagte in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:
        Kabel A an A B an B,

        Wenn das ein Deutscher (oder EU) Zähler ist, und eine generische RS485 Karte/Stick, dann mal testen, ob kreuzen funktioniert A nach B und B nach A.
        Hintergrund: Die Definition ist recht abstrakt und die normbewährten Energiezählerfirmen interpretieren es streng. Die Halbleiterhertseller fast durchgängig leider umgekehrt. Und die Mudul/Stickhersteller folgen den Halbleiterherstellern.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Offline
          T Offline
          turutzi
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          Moin moin,
          ich komme zwar aus der Tasmotafraktion hänge aber an dem gleichen Problem.
          Hab auch diesen Zähler und "Probleme" den mit Modbus anzusprechen.
          Vorab es wird sicher nicht an der Verkabelung oder dem Adapter liegen.
          Dieser Zähler hat iwie nen richtig doofes Protokoll.
          Ich weiß nicht genau wie ich es beschreiben soll aber z.b. kann man mit dem Firmen eigenen Tool mit dem Ding reden. (PC - FTDI - duplex rs485 adapter - Zähler) ( https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/252/drt428m-2-zweirichtungs-drehstromzaehler-geeicht-fuer-din-hutschiene-mit-s0-ir-rs485 ) da kann man ein Tool runter laden und mit dem kann ich ohne Probleme mit meinem Zähler reden aber egal was ich versuche mit allem anderen was ich an Tools/Software/Programme versucht habe kann ich mit dem nicht reden. Hätte ich jetzt zugriff auf ein Oszi oder Logikanalyser würde ich gerne mal das Signal "aus dem Tool" auslesen aber leider habe ich da grade keine Möglichkeit das zu machen.
          Ich weiß ich helfe vielleicht nicht viel aber vielleicht kann ich hier jemanden in die richtige Richtung lenken.
          Gerne mach ich auch diesen Forums Post verweisen. ( https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/14746 ) Ich weiß ich weiß da geht es um Tasmota aber da geht es etwas auf die Thematik ein, dass der iwie ein nicht ganz richtiges Signal spricht.

          So viel geschrieben aber wenig gesagt.
          Schönen Abend erstmal noch
          Gruß Tom

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @ining Probiere doch vielleicht mal mit einem dieser Tools ob du was mit deinem Kabel und Adapter bekommst:

            RMMS is master simulator
            mod_RSsim.exe is slave simulator. It can be that you need Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package to start it (because of SideBySide error).

            I Offline
            I Offline
            INing
            schrieb am zuletzt editiert von
            #21

            @wendy2702
            Der USB Stick unterstützt leider kein Windows 10.

            @klassisch said in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:

            @ining sagte in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:
            Kabel A an A B an B,

            Hat leider auch kein Ergebnis gebracht

            wendy2702W K E 3 Antworten Letzte Antwort
            0
            • I INing

              @wendy2702
              Der USB Stick unterstützt leider kein Windows 10.

              @klassisch said in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:

              @ining sagte in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:
              Kabel A an A B an B,

              Hat leider auch kein Ergebnis gebracht

              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #22

              @ining OK.

              Also können wir auch nicht ausschließen das der Stick eventuell nicht richtig funktioniert.

              Mal mit Minicom auf den port geschaut ob da irgendetwas ankommt?

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • I INing

                @wendy2702
                Der USB Stick unterstützt leider kein Windows 10.

                @klassisch said in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:

                @ining sagte in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:
                Kabel A an A B an B,

                Hat leider auch kein Ergebnis gebracht

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #23

                @ining sagte in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:

                Der USB Stick unterstützt leider kein Windows 10.

                Kann ich kaum glauben. Habe hier etliche. Die billigen um 1 EUR (damals) mit CH340, solche mit FTDI und CP2102
                Unter Win 10 liefen die bei mir alle problemlos. Mein ioBroker läuft unter Win.
                Mittlerweile habe zwar alle Sticks auf TCP "umgestellt", aber das ist eine andere Sache.
                Ein Punkt könnte auch noch sein. Die RS485 haben einen GND Anschluß. Den verbinde ich i.a. mit einem Widerstand an GND des Senders. Zum Potentialausgleich. Das kann man testen, Je nach Konfiguration könnte das helfen. Oder diese GND Verbindung weglassen. Wie gesagt, hängt von Deiner Topologie ab.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • I INing

                  @wendy2702
                  Der USB Stick unterstützt leider kein Windows 10.

                  @klassisch said in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:

                  @ining sagte in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:
                  Kabel A an A B an B,

                  Hat leider auch kein Ergebnis gebracht

                  E Offline
                  E Offline
                  Exonder
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #24

                  @ining sagte in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:

                  @wendy2702
                  Der USB Stick unterstützt leider kein Windows 10.

                  Ich klinke mich mal hier kurz mit ein, da ich den Zähler leider auch nicht im Modbus Adpater zum laufen bekomme.

                  Die Sticks funktionieren einwandfrei unter Win 10, ich hab ihn so wie Angeschlossen vom Raspberry abgezogen, an den Laptop angesteckt und konnte mittels der Hersteller Software Daten lesen und schreiben.
                  Also ist auch die Verdrahtung A/B richtig.

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E Exonder

                    @ining sagte in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:

                    @wendy2702
                    Der USB Stick unterstützt leider kein Windows 10.

                    Ich klinke mich mal hier kurz mit ein, da ich den Zähler leider auch nicht im Modbus Adpater zum laufen bekomme.

                    Die Sticks funktionieren einwandfrei unter Win 10, ich hab ihn so wie Angeschlossen vom Raspberry abgezogen, an den Laptop angesteckt und konnte mittels der Hersteller Software Daten lesen und schreiben.
                    Also ist auch die Verdrahtung A/B richtig.

                    J Offline
                    J Offline
                    j privat
                    schrieb am zuletzt editiert von j privat
                    #25

                    Hallo,

                    Vielleicht hilft Euch dies: Ich kämpfe auch gerade mit dem B+G Tech DRT428M (bzw. ich DRT428M-3), das Auslesen einiger Register auf dem Raspberry Pi klappt korrekt (int und float ). Mit iobroker kenne ich mich aber nicht aus.

                    USB Adapter (QinHeng Electronics CH340 serial converter) funktioniert problemlos

                    1. unter MS Windows 10 am PC mit der B+G Herstellersoftware (wie oben schon verlinkt/beschrieben)
                    2. Auf dem Paspberry Pi 4 B am USB Port mit modbus rtu über python minimalmodbus.
                      Codebeispiel unten.

                    Ich musste aber in der Initialisierung die Timings/Konfiguration anpassen, damit das stabil läuft. Aktuell so:

                    #!/usr/bin/env python3
                    # see https://minimalmodbus.readthedocs.io/en/stable/apiminimalmodbus.html#minimalmodbus.MODE_RTU
                    import serial
                    import minimalmodbus
                    instrument = minimalmodbus.Instrument(port='/dev/ttyUSB0', slaveaddress=1, mode=minimalmodbus.MODE_RTU, close_port_after_each_call=True, debug=False)
                    instrument.serial.baudrate = 9600           # Baud
                    instrument.serial.parity   = serial.PARITY_EVEN
                    instrument.serial.bytesize = 8
                    instrument.serial.stopbits = 1
                    instrument.clear_buffers_before_each_transaction = True # False
                    instrument.serial.timeout  = 0.30           # 0.05 seconds is too fast
                    
                    try:
                         ## Read value 
                        print('--- read values: ---')
                        print('serial number:  ', instrument.read_register(registeraddress=int(0x0000), number_of_decimals=0))
                        print('meter ID:       ', instrument.read_register(registeraddress=int(0x0002), number_of_decimals=0))
                        print('baud rate [bps] ', instrument.read_register(registeraddress=int(0x0003), number_of_decimals=0))
                        print('CT Rate:        ', instrument.read_register(registeraddress=int(0x0008), number_of_decimals=0))
                        print('Combined Code:  ', instrument.read_register(registeraddress=int(0x000B), number_of_decimals=0))
                        print('Cycletime: [s]  ', instrument.read_register(registeraddress=int(0x000D), number_of_decimals=0))
                      
                        print('SW version:             ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0004), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                        print('HW version:             ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0006), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                        print('L1 Voltage [V]          ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x000E), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                        print('L2 Voltage [V]          ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0010), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                        print('L3 Voltage [V]          ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0012), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                        print('grid frequency [Hz]     ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0014), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) ) 
                        print('L1 Current [A]          ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0016), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                        print('L2 Current [A]          ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0018), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                        print('L3 Current [A]          ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x001A), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                        print('TOTAL Active Power[kW]  ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x001C), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                        print(' L1    Active Power [kW] ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x001E), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                        print(' L2    Active Power [kW] ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0020), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                        print(' L3    Active Power [kW] ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0022), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                        print('TOTAL Active Energy [kWh]', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0100), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                        print(' L1 Total Active Energy[kWh]', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0102), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                        print(' L2 Total Active Energy[kWh]', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0104), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                        print(' L3 Total Active Energy[kWh]', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0106), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                    
                    except IOError as e:
                        print('ERROR: Failed to read from instrument:\n',e)
                    
                    instrument.serial.close()
                    
                    

                    Ausgabe mit korrekten Werten:

                    serial number: 0
                    meter ID: 1
                    baud rate [bps] 9600
                    CT Rate: 0
                    Combined Code: 9
                    Cycletime: [s ] 2
                    SW version: 1.0199999809265137
                    HW version: 1.0
                    L1 Voltage [V] 226.3000030517578
                    L2 Voltage [V] 225.60000610351562
                    L3 Voltage [V] 227.8000030517578
                    grid frequency [Hz] 49.9900016784668
                    L1 Current [A] 0.8299999833106995
                    L2 Current [A] 8.329999923706055
                    L3 Current [A] 0.4099999964237213
                    TOTAL Active Power[kW] 1.972000002861023
                    L1 Active Power [kW] 0.0860000029206276
                    L2 Active Power [kW] 1.8480000495910645
                    L3 Active Power [kW] 0.039000000804662704
                    TOTAL Active Energy [kWh] 42.720001220703125
                    L1 Total Active Energy[kWh] 9.989999771118164
                    L2 Total Active Energy[kWh] 14.619999885559082
                    L3 Total Active Energy[kWh] 18.110000610351562

                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • J j privat

                      Hallo,

                      Vielleicht hilft Euch dies: Ich kämpfe auch gerade mit dem B+G Tech DRT428M (bzw. ich DRT428M-3), das Auslesen einiger Register auf dem Raspberry Pi klappt korrekt (int und float ). Mit iobroker kenne ich mich aber nicht aus.

                      USB Adapter (QinHeng Electronics CH340 serial converter) funktioniert problemlos

                      1. unter MS Windows 10 am PC mit der B+G Herstellersoftware (wie oben schon verlinkt/beschrieben)
                      2. Auf dem Paspberry Pi 4 B am USB Port mit modbus rtu über python minimalmodbus.
                        Codebeispiel unten.

                      Ich musste aber in der Initialisierung die Timings/Konfiguration anpassen, damit das stabil läuft. Aktuell so:

                      #!/usr/bin/env python3
                      # see https://minimalmodbus.readthedocs.io/en/stable/apiminimalmodbus.html#minimalmodbus.MODE_RTU
                      import serial
                      import minimalmodbus
                      instrument = minimalmodbus.Instrument(port='/dev/ttyUSB0', slaveaddress=1, mode=minimalmodbus.MODE_RTU, close_port_after_each_call=True, debug=False)
                      instrument.serial.baudrate = 9600           # Baud
                      instrument.serial.parity   = serial.PARITY_EVEN
                      instrument.serial.bytesize = 8
                      instrument.serial.stopbits = 1
                      instrument.clear_buffers_before_each_transaction = True # False
                      instrument.serial.timeout  = 0.30           # 0.05 seconds is too fast
                      
                      try:
                           ## Read value 
                          print('--- read values: ---')
                          print('serial number:  ', instrument.read_register(registeraddress=int(0x0000), number_of_decimals=0))
                          print('meter ID:       ', instrument.read_register(registeraddress=int(0x0002), number_of_decimals=0))
                          print('baud rate [bps] ', instrument.read_register(registeraddress=int(0x0003), number_of_decimals=0))
                          print('CT Rate:        ', instrument.read_register(registeraddress=int(0x0008), number_of_decimals=0))
                          print('Combined Code:  ', instrument.read_register(registeraddress=int(0x000B), number_of_decimals=0))
                          print('Cycletime: [s]  ', instrument.read_register(registeraddress=int(0x000D), number_of_decimals=0))
                        
                          print('SW version:             ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0004), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                          print('HW version:             ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0006), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                          print('L1 Voltage [V]          ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x000E), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                          print('L2 Voltage [V]          ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0010), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                          print('L3 Voltage [V]          ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0012), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                          print('grid frequency [Hz]     ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0014), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) ) 
                          print('L1 Current [A]          ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0016), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                          print('L2 Current [A]          ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0018), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                          print('L3 Current [A]          ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x001A), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                          print('TOTAL Active Power[kW]  ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x001C), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                          print(' L1    Active Power [kW] ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x001E), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                          print(' L2    Active Power [kW] ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0020), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                          print(' L3    Active Power [kW] ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0022), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                          print('TOTAL Active Energy [kWh]', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0100), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                          print(' L1 Total Active Energy[kWh]', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0102), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                          print(' L2 Total Active Energy[kWh]', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0104), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                          print(' L3 Total Active Energy[kWh]', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0106), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )
                      
                      except IOError as e:
                          print('ERROR: Failed to read from instrument:\n',e)
                      
                      instrument.serial.close()
                      
                      

                      Ausgabe mit korrekten Werten:

                      serial number: 0
                      meter ID: 1
                      baud rate [bps] 9600
                      CT Rate: 0
                      Combined Code: 9
                      Cycletime: [s ] 2
                      SW version: 1.0199999809265137
                      HW version: 1.0
                      L1 Voltage [V] 226.3000030517578
                      L2 Voltage [V] 225.60000610351562
                      L3 Voltage [V] 227.8000030517578
                      grid frequency [Hz] 49.9900016784668
                      L1 Current [A] 0.8299999833106995
                      L2 Current [A] 8.329999923706055
                      L3 Current [A] 0.4099999964237213
                      TOTAL Active Power[kW] 1.972000002861023
                      L1 Active Power [kW] 0.0860000029206276
                      L2 Active Power [kW] 1.8480000495910645
                      L3 Active Power [kW] 0.039000000804662704
                      TOTAL Active Energy [kWh] 42.720001220703125
                      L1 Total Active Energy[kWh] 9.989999771118164
                      L2 Total Active Energy[kWh] 14.619999885559082
                      L3 Total Active Energy[kWh] 18.110000610351562

                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #26

                      @j-privat sagte in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:

                      ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0004), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )

                      Basierend auf dieser Zeile könnte man im Modbus Adapter mal ein Holding Register eintragen.

                      9645605d-ce3b-47f4-ad81-46325b01c9c4-grafik.png

                      Die Kommunikations Einstellungen müssen natürlich zu denen des Zählers passen.

                      Dann das loggen für die Instanz mal auf Debug stellen ergebnis nach Adapterstart posten.

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • wendy2702W wendy2702

                        @j-privat sagte in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:

                        ', instrument.read_float( registeraddress=int(0x0004), number_of_registers=2, functioncode=3, byteorder=minimalmodbus.BYTEORDER_BIG) )

                        Basierend auf dieser Zeile könnte man im Modbus Adapter mal ein Holding Register eintragen.

                        9645605d-ce3b-47f4-ad81-46325b01c9c4-grafik.png

                        Die Kommunikations Einstellungen müssen natürlich zu denen des Zählers passen.

                        Dann das loggen für die Instanz mal auf Debug stellen ergebnis nach Adapterstart posten.

                        E Offline
                        E Offline
                        Exonder
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #27

                        Danke an @j-privat @wendy2702 Ihr habt mich, wenn auch auf ein paar Umwegen auf den richtigen Weg gebracht. Aktuell läuft der Adapter seit einer Stunde stabil.

                        Ich hatte vorher den Haken bei "Aliase Benutzen" drin, da ich das beim RelTech RD2D auch so gemacht habe, dann passen aber natürlich nicht die Register Adressen.
                        Die Register Adressen habe ich aus der Herstellerbeschreibung und die HEX einfach mit dem Windows Taschenrechner auf dezimal umgestellt.
                        Wichtig ist noch das der Haken bei Zyklisch schreiben bei den Registern draußen ist, sonst ließt der Adapter einmal die Werte aus und geht dann in Störung.

                        Das einzige was mir noch Rätsel aufgibt: In der Herstellerbeschreibung ist die Länge immer mit "4" Angegeben, das passt zum einen aber ja nicht auf die Registernummer ( Beispw. L1 zu L2 und L3) und zum anderen geht es ja mit der Float Einstellung auf eine Länge von 2.

                        Modbus Eisntellungen.png Modbus Register.png

                        wendy2702W R 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • E Exonder

                          Danke an @j-privat @wendy2702 Ihr habt mich, wenn auch auf ein paar Umwegen auf den richtigen Weg gebracht. Aktuell läuft der Adapter seit einer Stunde stabil.

                          Ich hatte vorher den Haken bei "Aliase Benutzen" drin, da ich das beim RelTech RD2D auch so gemacht habe, dann passen aber natürlich nicht die Register Adressen.
                          Die Register Adressen habe ich aus der Herstellerbeschreibung und die HEX einfach mit dem Windows Taschenrechner auf dezimal umgestellt.
                          Wichtig ist noch das der Haken bei Zyklisch schreiben bei den Registern draußen ist, sonst ließt der Adapter einmal die Werte aus und geht dann in Störung.

                          Das einzige was mir noch Rätsel aufgibt: In der Herstellerbeschreibung ist die Länge immer mit "4" Angegeben, das passt zum einen aber ja nicht auf die Registernummer ( Beispw. L1 zu L2 und L3) und zum anderen geht es ja mit der Float Einstellung auf eine Länge von 2.

                          Modbus Eisntellungen.png Modbus Register.png

                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #28

                          @exonder Cool und Danke für das Teilen der Informationen!!!

                          Kommen denn die Werte für die Register mit den "längen"?

                          Wenn ja würde ich sagen: Fehler in der Hersteller Doku

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Offline
                            A Offline
                            ahermann86
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #29

                            Hallo,

                            ich versuche den Zähler auch gerade einzubinden.
                            Tasmota - Serial to TCP Bridge

                            Anders, als in der Doku und in dem mitglieferten Testprogramm, erwartet der Zähler in der Kommunikationseinstellung nicht 1 sondern 2 Stopbits.
                            Das konnte ich sogar mit einem Terminalprogramm (HTerm) reproduzieren.

                            Gruß
                            Axel

                            XenologX 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • E Exonder

                              Danke an @j-privat @wendy2702 Ihr habt mich, wenn auch auf ein paar Umwegen auf den richtigen Weg gebracht. Aktuell läuft der Adapter seit einer Stunde stabil.

                              Ich hatte vorher den Haken bei "Aliase Benutzen" drin, da ich das beim RelTech RD2D auch so gemacht habe, dann passen aber natürlich nicht die Register Adressen.
                              Die Register Adressen habe ich aus der Herstellerbeschreibung und die HEX einfach mit dem Windows Taschenrechner auf dezimal umgestellt.
                              Wichtig ist noch das der Haken bei Zyklisch schreiben bei den Registern draußen ist, sonst ließt der Adapter einmal die Werte aus und geht dann in Störung.

                              Das einzige was mir noch Rätsel aufgibt: In der Herstellerbeschreibung ist die Länge immer mit "4" Angegeben, das passt zum einen aber ja nicht auf die Registernummer ( Beispw. L1 zu L2 und L3) und zum anderen geht es ja mit der Float Einstellung auf eine Länge von 2.

                              Modbus Eisntellungen.png Modbus Register.png

                              R Offline
                              R Offline
                              RandyAndy
                              schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                              #30

                              @exonder

                              Hi,

                              ich habe mal eine Frage zur Slave ID und zur Geräte ID.
                              Da kann man doch sicherlich nicht irgendwelche Werte eintragen. Wie kommt man denn an diese Parameter ran ?

                              Ich habe die Kommunkation soweit alles durch und kommt derzeit bis INing wie er eine Kommikation Adresse 40004 aufbaut. Das ist aber wohl nur die Kommunikation mit dem RS484 zu USB Konverter.

                              Den Konverter finden übrigens mein Raspberry PI. Mit lsusb bekomme ich folgenden informationen:

                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 001 Device 006: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                              Bus 001 Device 004: ID 05e3:0727 Genesys Logic, Inc. microSD Reader/Writer
                              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              
                              

                              Andreas

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ahermann86

                                Hallo,

                                ich versuche den Zähler auch gerade einzubinden.
                                Tasmota - Serial to TCP Bridge

                                Anders, als in der Doku und in dem mitglieferten Testprogramm, erwartet der Zähler in der Kommunikationseinstellung nicht 1 sondern 2 Stopbits.
                                Das konnte ich sogar mit einem Terminalprogramm (HTerm) reproduzieren.

                                Gruß
                                Axel

                                XenologX Offline
                                XenologX Offline
                                Xenolog
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #31

                                @ahermann86 said in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:

                                Anders, als in der Doku und in dem mitglieferten Testprogramm, erwartet der Zähler in der Kommunikationseinstellung nicht 1 sondern 2 Stopbits.
                                Das konnte ich sogar mit einem Terminalprogramm (HTerm) reproduzieren.

                                Bin verwirrt - in der Doku steht „11bits data (1 start bit, 8 data bit, 1 even check bit, 1 stop bit)“ https://stromzähler.eu/media/pdf/1f/d7/ae/DRT428M-Serie_manual-register.pdf
                                Die Einstellungen im Modbus-Adapter lassen aber ein Setzen von Startbits nicht zu, so, wie ich das sehe.
                                Bei zwei Stoppbits wären wir dann zwar auf 11 Bits, aber die Inhalte wären quasi um ein Bit verschoben…?

                                Da ich daran denke, mir auch einen DRT428-M2 zuzulegen, interessiert mich die Lösung meines Rätsels sehr!

                                Hören Sie auf, mich zu verwirren!
                                --- Sledge Hammer (David Rasche)

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • XenologX Xenolog

                                  @ahermann86 said in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:

                                  Anders, als in der Doku und in dem mitglieferten Testprogramm, erwartet der Zähler in der Kommunikationseinstellung nicht 1 sondern 2 Stopbits.
                                  Das konnte ich sogar mit einem Terminalprogramm (HTerm) reproduzieren.

                                  Bin verwirrt - in der Doku steht „11bits data (1 start bit, 8 data bit, 1 even check bit, 1 stop bit)“ https://stromzähler.eu/media/pdf/1f/d7/ae/DRT428M-Serie_manual-register.pdf
                                  Die Einstellungen im Modbus-Adapter lassen aber ein Setzen von Startbits nicht zu, so, wie ich das sehe.
                                  Bei zwei Stoppbits wären wir dann zwar auf 11 Bits, aber die Inhalte wären quasi um ein Bit verschoben…?

                                  Da ich daran denke, mir auch einen DRT428-M2 zuzulegen, interessiert mich die Lösung meines Rätsels sehr!

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #32

                                  @xenolog sagte in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:

                                  Da ich daran denke, mir auch einen DRT428-M2 zuzulegen, interessiert mich die Lösung meines Rätsels sehr!

                                  Warum nicht die modbus-fähigen Varianten von SDM630 oder SDM72? Die funktionieren mit dem Modbus-Adapter. Den 630 habe ich hier im Probebetrieb, der SDM72 wurde von anderen Mitgliedern bestätigt, https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker?_=1673211582837

                                  XenologX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @xenolog sagte in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:

                                    Da ich daran denke, mir auch einen DRT428-M2 zuzulegen, interessiert mich die Lösung meines Rätsels sehr!

                                    Warum nicht die modbus-fähigen Varianten von SDM630 oder SDM72? Die funktionieren mit dem Modbus-Adapter. Den 630 habe ich hier im Probebetrieb, der SDM72 wurde von anderen Mitgliedern bestätigt, https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker?_=1673211582837

                                    XenologX Offline
                                    XenologX Offline
                                    Xenolog
                                    schrieb am zuletzt editiert von Xenolog
                                    #33

                                    @klassisch Danke für den Hinweis. Ich war bei Amazon auf einen „SDM630 Modbus v2“ für 99€ gestossen, bei dem in der Übersicht nur was von „Drei-Phasen-Elektro-Energiezähler“ stand, und direkt darunter war dann ein „SDM630Modbus“ ohne das „v2“ für 169€ aufgelistet, bei dem „digitaler Stromzähler Zweirichtungszähler“ stand. Bei dem Preisunterschied ging ich davon aus, dass der „v2“ keine, für einen Photovoltaiker wichtige, Zweirichtungszählung beherrscht. Und mich dann nicht weiter mit den SDM630 beschäftigt.
                                    Und beim günstigeren SDM72-V2 habe ich mich auch nicht näher in die Materie vertieft, weil bei dem außer „Import, Export und Gesamt kWh + Tageszählwerk“ nichts angegeben war, was auf ein genaueres Logging schließen lässt.
                                    Das kommt davon, wenn man bei Amazon nur die kurzen „Titel“ auf dem Handy liest, und nicht die komplette Artikelbeschreibung.
                                    Dann stieß ich auf den DRT428M-2: Der beste Preis, und hat neben Modbus auch eine IR-Schnittstelle. Und da ich für meine wahrscheinlich defekten Hollys zwei VZ-Köpfe da habe, wäre eine Investition in zusätzliche Hardware nicht erforderlich.m, und es müsste nicht noch weitere Hardware in den Zählerkasten.
                                    Der Modbus war bei den Hollys für mich nur deshalb auf dem Radar aufgetaucht, weil es mir am einfachsten schien, mich da dran anzuklemmen und künftige Defekte zu umschiffen. Und da sämtliche Stromzähler, die mir bisher in Sicherungskästen begegnet sind, viel Platz wegnahmen, und mir nicht klar war, wo meine eigenen zwei Zähler hinkommen sollten, habe ich die ausgezeichnete Idee, eigene Zähler zu verbauen, die komplett unter meiner Fuchtel stehen, gar nicht gehabt.

                                    Hören Sie auf, mich zu verwirren!
                                    --- Sledge Hammer (David Rasche)

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • XenologX Xenolog

                                      @klassisch Danke für den Hinweis. Ich war bei Amazon auf einen „SDM630 Modbus v2“ für 99€ gestossen, bei dem in der Übersicht nur was von „Drei-Phasen-Elektro-Energiezähler“ stand, und direkt darunter war dann ein „SDM630Modbus“ ohne das „v2“ für 169€ aufgelistet, bei dem „digitaler Stromzähler Zweirichtungszähler“ stand. Bei dem Preisunterschied ging ich davon aus, dass der „v2“ keine, für einen Photovoltaiker wichtige, Zweirichtungszählung beherrscht. Und mich dann nicht weiter mit den SDM630 beschäftigt.
                                      Und beim günstigeren SDM72-V2 habe ich mich auch nicht näher in die Materie vertieft, weil bei dem außer „Import, Export und Gesamt kWh + Tageszählwerk“ nichts angegeben war, was auf ein genaueres Logging schließen lässt.
                                      Das kommt davon, wenn man bei Amazon nur die kurzen „Titel“ auf dem Handy liest, und nicht die komplette Artikelbeschreibung.
                                      Dann stieß ich auf den DRT428M-2: Der beste Preis, und hat neben Modbus auch eine IR-Schnittstelle. Und da ich für meine wahrscheinlich defekten Hollys zwei VZ-Köpfe da habe, wäre eine Investition in zusätzliche Hardware nicht erforderlich.m, und es müsste nicht noch weitere Hardware in den Zählerkasten.
                                      Der Modbus war bei den Hollys für mich nur deshalb auf dem Radar aufgetaucht, weil es mir am einfachsten schien, mich da dran anzuklemmen und künftige Defekte zu umschiffen. Und da sämtliche Stromzähler, die mir bisher in Sicherungskästen begegnet sind, viel Platz wegnahmen, und mir nicht klar war, wo meine eigenen zwei Zähler hinkommen sollten, habe ich die ausgezeichnete Idee, eigene Zähler zu verbauen, die komplett unter meiner Fuchtel stehen, gar nicht gehabt.

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #34

                                      @xenolog Ich habe hier den amazon B08X911LWF im Probebetrieb und der schnurrt mit dem Modbus Adapter "as a charm". Hat 99 EUR gekostet. Nennt sich "SDM630 Modbus v2 Drei-Phasen-Elektro-Energiezähler, 100 Ampere kWh DIN-Schienen-Leistungsmesser, Pulsmesser, Modbus RS485 RTU LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, MID-zertifiziert/kalibriert "
                                      Soll jetzt keine Werbung sein, nur eine Info. Von diesen Dingern gibt es mehrere FW Varianten. Eine arbeitet wohl direkt mit einem Chinesischen Wechselrichter zusammen und ist deshalb anders und teurer.
                                      SDM72 habe ich selbst nicht. Kannst aber mal bei Interesse im anderen Thread nachfragen.
                                      Zwei SDM120 an einer Modbus Leitung habe ich schon getestet, mehrere SDM630 bzw. 72 sollten aber auch gehen.
                                      Die SDM630 können auf Modbus max 38400 Bd Datenrate. Die SDM72 anscheinend nur 9600. Wenn man also mehrere auf einen Bus legt und viele Daten auslesen möchte, könnten die 9600 schon etwas knapp werden.

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        @xenolog Ich habe hier den amazon B08X911LWF im Probebetrieb und der schnurrt mit dem Modbus Adapter "as a charm". Hat 99 EUR gekostet. Nennt sich "SDM630 Modbus v2 Drei-Phasen-Elektro-Energiezähler, 100 Ampere kWh DIN-Schienen-Leistungsmesser, Pulsmesser, Modbus RS485 RTU LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, MID-zertifiziert/kalibriert "
                                        Soll jetzt keine Werbung sein, nur eine Info. Von diesen Dingern gibt es mehrere FW Varianten. Eine arbeitet wohl direkt mit einem Chinesischen Wechselrichter zusammen und ist deshalb anders und teurer.
                                        SDM72 habe ich selbst nicht. Kannst aber mal bei Interesse im anderen Thread nachfragen.
                                        Zwei SDM120 an einer Modbus Leitung habe ich schon getestet, mehrere SDM630 bzw. 72 sollten aber auch gehen.
                                        Die SDM630 können auf Modbus max 38400 Bd Datenrate. Die SDM72 anscheinend nur 9600. Wenn man also mehrere auf einen Bus legt und viele Daten auslesen möchte, könnten die 9600 schon etwas knapp werden.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #35

                                        @klassisch sagte in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:

                                        Die SDM72 anscheinend nur 9600.

                                        der Schein trügt.
                                        9600 ist der Auslieferungszustand. Die höchste Geschwindigkeit ist 19200.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        2
                                        • HomoranH Homoran

                                          @klassisch sagte in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:

                                          Die SDM72 anscheinend nur 9600.

                                          der Schein trügt.
                                          9600 ist der Auslieferungszustand. Die höchste Geschwindigkeit ist 19200.

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #36

                                          @homoran sagte in Einbindung Stromzähler über RS485 Modbus:

                                          9600 ist der Auslieferungszustand. Die höchste Geschwindigkeit ist 19200.

                                          besser als 9600. Immerhin die doppelte Datenmenge. Dann kann es bald losgehen. Sowas wie Netzfrequenz braucht man ja nicht von jedem Zähler.

                                          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          707

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe