Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Heidelberg Energy Control via Modbus RTU

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Heidelberg Energy Control via Modbus RTU

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
47 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Offline
    D Offline
    dazilla
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @thomasm said in Heidelberg Energy Control via Modbus RTU:

    Link zu youtube

    Klingt ja alles super. Danke euch :-)

    Bedeutet Lan Kabel verlegen, zwei Adern in der Wallbox anschließen, zwei an den Converter und per USB in der Raspberry. Danach den Modbus Adapter installieren und ausfüllen.

    Habe ich das so richtig verstanden?

    ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D dazilla

      @thomasm said in Heidelberg Energy Control via Modbus RTU:

      Link zu youtube

      Klingt ja alles super. Danke euch :-)

      Bedeutet Lan Kabel verlegen, zwei Adern in der Wallbox anschließen, zwei an den Converter und per USB in der Raspberry. Danach den Modbus Adapter installieren und ausfüllen.

      Habe ich das so richtig verstanden?

      ThomasMT Offline
      ThomasMT Offline
      ThomasM
      schrieb am zuletzt editiert von ThomasM
      #9

      @dazilla Hi,

      so ist es. die beiden Kabel an den IN-Eingang (rechte Klemmen) der Wallbox und an die A und B Klemme des Convertres anschließen (sofern du den Converter aus dem Beispiel oben nimmst). Damit ist der Kontakt zwishcen ioBroker und Wallbox hergestellt. Klappt gut bei mir.

      Anschließend musst du noch die passenden Register aus der Doku der Wallbox in ioBroker eintragen und los geht's.

      Gruß
      Thomas

      O N D 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • ThomasMT ThomasM

        @dazilla Hi,

        so ist es. die beiden Kabel an den IN-Eingang (rechte Klemmen) der Wallbox und an die A und B Klemme des Convertres anschließen (sofern du den Converter aus dem Beispiel oben nimmst). Damit ist der Kontakt zwishcen ioBroker und Wallbox hergestellt. Klappt gut bei mir.

        Anschließend musst du noch die passenden Register aus der Doku der Wallbox in ioBroker eintragen und los geht's.

        Gruß
        Thomas

        O Offline
        O Offline
        olfi13
        schrieb am zuletzt editiert von olfi13
        #10

        @thomasm
        Früher konnte man in der Modbus-Instanz csv-Datei ex/importieren. Finde ich leider nicht mehr wieder. Wäre hilfreich... Ist diese Option verschwunden?

        ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • O olfi13

          @thomasm
          Früher konnte man in der Modbus-Instanz csv-Datei ex/importieren. Finde ich leider nicht mehr wieder. Wäre hilfreich... Ist diese Option verschwunden?

          ThomasMT Offline
          ThomasMT Offline
          ThomasM
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @olfi13 Moin,
          ich finde auch keine Im-/Exportmöglichkeit.

          N 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ThomasMT ThomasM

            @olfi13 Moin,
            ich finde auch keine Im-/Exportmöglichkeit.

            N Offline
            N Offline
            NewPaint2
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @thomasm klick mal im Adapter auf das "Register" dann das "+" "Daten als TSV bearbeiten"

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ThomasMT ThomasM

              @dazilla Hi,

              so ist es. die beiden Kabel an den IN-Eingang (rechte Klemmen) der Wallbox und an die A und B Klemme des Convertres anschließen (sofern du den Converter aus dem Beispiel oben nimmst). Damit ist der Kontakt zwishcen ioBroker und Wallbox hergestellt. Klappt gut bei mir.

              Anschließend musst du noch die passenden Register aus der Doku der Wallbox in ioBroker eintragen und los geht's.

              Gruß
              Thomas

              N Offline
              N Offline
              NewPaint2
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @thomasm Hallo Thomas schau hier
              https://forum.iobroker.net/topic/45087/heidelberg-wallbox-energy-control-per-modbus-verbunden/

              da ist doch alles erklärt.

              ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • N NewPaint2

                @thomasm Hallo Thomas schau hier
                https://forum.iobroker.net/topic/45087/heidelberg-wallbox-energy-control-per-modbus-verbunden/

                da ist doch alles erklärt.

                ThomasMT Offline
                ThomasMT Offline
                ThomasM
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @newpaint2 Moin,

                danke für den Tipp. Ich hoffe ich habe dieses Wochenende Zeit dafür, mich um die Konfiguration das Modbus-Adapters zu kümmern. Den Beitrag aus deinem Tipp hatte ich zuvor auch schon gefunden, wie gesagt nur noch keine Zeit gehabt mich intensiv damit zu beschäftigen.

                Es wird schon ;-)

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • ThomasMT ThomasM

                  @dazilla Hi,

                  so ist es. die beiden Kabel an den IN-Eingang (rechte Klemmen) der Wallbox und an die A und B Klemme des Convertres anschließen (sofern du den Converter aus dem Beispiel oben nimmst). Damit ist der Kontakt zwishcen ioBroker und Wallbox hergestellt. Klappt gut bei mir.

                  Anschließend musst du noch die passenden Register aus der Doku der Wallbox in ioBroker eintragen und los geht's.

                  Gruß
                  Thomas

                  D Offline
                  D Offline
                  dazilla
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @thomasm ja ich habe den Adapter aus dem Beispiel gekauft, da er ja zu funktionieren scheint :-) Dann wollte ich iobroker als weiteren Slave auf einem anderen raspi installieren und nun will iobroker dort nicht rauf... Also erstmal die Baustelle fertig machen :-|
                  Danach werde ich auch schonmal den Adapter einrichten. Meine Wallbox ist noch gar nicht angebaut, aber was man vorbereiten kann ;-)

                  ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D dazilla

                    @thomasm ja ich habe den Adapter aus dem Beispiel gekauft, da er ja zu funktionieren scheint :-) Dann wollte ich iobroker als weiteren Slave auf einem anderen raspi installieren und nun will iobroker dort nicht rauf... Also erstmal die Baustelle fertig machen :-|
                    Danach werde ich auch schonmal den Adapter einrichten. Meine Wallbox ist noch gar nicht angebaut, aber was man vorbereiten kann ;-)

                    ThomasMT Offline
                    ThomasMT Offline
                    ThomasM
                    schrieb am zuletzt editiert von ThomasM
                    #16

                    @dazilla Ja ich kämpfe auch noch damit meine beiden iobroker Instanzen zu syncen. Ich habe eine Instanz auf dem PRI 4 (alt) und eine neue Instanz virtuell unter proxmox laufen.

                    Ich würde gern meinen Paspberry Pi ausmustern und komplett auf meine neue virtuelle Umgebung umziehen. Leider gibt es in virtuellen Umgebungen den Doorbird Adapter nicht. Somit muss ich wohl damit leben, dass ich den Raspi wohl nur für den Doorbird Adapter weiter betreiben muss. Momentan habe ich mein System als 2 alleinstehende Instanzen (also nicht Master/Slave) eingerichtet.

                    Eines der komemnden Projekte: Umstellung Doorbird auf die neue virtuelle Instanz oder Einrichtung Master/Slave.

                    Gruß
                    Thomas

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ThomasMT ThomasM

                      @dazilla Ja ich kämpfe auch noch damit meine beiden iobroker Instanzen zu syncen. Ich habe eine Instanz auf dem PRI 4 (alt) und eine neue Instanz virtuell unter proxmox laufen.

                      Ich würde gern meinen Paspberry Pi ausmustern und komplett auf meine neue virtuelle Umgebung umziehen. Leider gibt es in virtuellen Umgebungen den Doorbird Adapter nicht. Somit muss ich wohl damit leben, dass ich den Raspi wohl nur für den Doorbird Adapter weiter betreiben muss. Momentan habe ich mein System als 2 alleinstehende Instanzen (also nicht Master/Slave) eingerichtet.

                      Eines der komemnden Projekte: Umstellung Doorbird auf die neue virtuelle Instanz oder Einrichtung Master/Slave.

                      Gruß
                      Thomas

                      D Offline
                      D Offline
                      dazilla
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @thomasm ich hab es hinbekommen. Mein Fehler war, dass ich Portainer laufen hatte was auch auf Port 9000 hört und deshalb ist die Installation abgebrochen. Aber nun geht's.
                      Ich habe aus deinen Gründen leider auch mehr systeme.
                      Iobroker damals auf docker unter Synology migriert. Und einen raspi zentral im Haus für den zigbee Stick und iobroker follower. Und jetzt noch einen raspi mit weiterem iobroker follower für den Modbus Adapter weil dort das Kabel liegt.

                      ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D dazilla

                        @thomasm ich hab es hinbekommen. Mein Fehler war, dass ich Portainer laufen hatte was auch auf Port 9000 hört und deshalb ist die Installation abgebrochen. Aber nun geht's.
                        Ich habe aus deinen Gründen leider auch mehr systeme.
                        Iobroker damals auf docker unter Synology migriert. Und einen raspi zentral im Haus für den zigbee Stick und iobroker follower. Und jetzt noch einen raspi mit weiterem iobroker follower für den Modbus Adapter weil dort das Kabel liegt.

                        ThomasMT Offline
                        ThomasMT Offline
                        ThomasM
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @dazilla

                        Hi,

                        so sieht es aus:
                        Eingang an der Wallbox (die rechten Klemmen)
                        Klemmen A und B an dem Konverter.

                        Weiter bin ich leider aus Zeitgründen nicht gekommen. Aber der Kontakt zur WB klappt schon mal.

                        Welche Register ich in ioBroker einstellen muss, muss ich nachlesen.

                        Gruß
                        Thomas

                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ThomasMT ThomasM

                          @dazilla

                          Hi,

                          so sieht es aus:
                          Eingang an der Wallbox (die rechten Klemmen)
                          Klemmen A und B an dem Konverter.

                          Weiter bin ich leider aus Zeitgründen nicht gekommen. Aber der Kontakt zur WB klappt schon mal.

                          Welche Register ich in ioBroker einstellen muss, muss ich nachlesen.

                          Gruß
                          Thomas

                          O Offline
                          O Offline
                          olfi13
                          schrieb am zuletzt editiert von olfi13
                          #19

                          @thomasm
                          Kannst du vielleicht gebrauchen (als tsv in die Instanz importieren) :

                          modbus Wallbox Input Register.txt

                          modbus WallboxHolding Register.txt

                          modbus Wallbox Einstellungen.png

                          D ThomasMT 3 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • O olfi13

                            @thomasm
                            Kannst du vielleicht gebrauchen (als tsv in die Instanz importieren) :

                            modbus Wallbox Input Register.txt

                            modbus WallboxHolding Register.txt

                            modbus Wallbox Einstellungen.png

                            D Offline
                            D Offline
                            dazilla
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @olfi13 super Mal schauen ob das alles passt. Hatte auf der Webseite glaube ich zwei verschiedene Tabellen je nach Seriennummer gesehen, kann mich aber auch täuschen.

                            Mal eine andere Frage an alle, für Modbus kann ich doch ein CAT7 Kabel bzw davon ein adernpaar nehmen oder?

                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D dazilla

                              @olfi13 super Mal schauen ob das alles passt. Hatte auf der Webseite glaube ich zwei verschiedene Tabellen je nach Seriennummer gesehen, kann mich aber auch täuschen.

                              Mal eine andere Frage an alle, für Modbus kann ich doch ein CAT7 Kabel bzw davon ein adernpaar nehmen oder?

                              O Offline
                              O Offline
                              olfi13
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              @dazilla CAT7 geht, ist sogar "oversized"

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • O olfi13

                                @dazilla CAT7 geht, ist sogar "oversized"

                                D Offline
                                D Offline
                                dazilla
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                @olfi13 sagte in Heidelberg Energy Control via Modbus RTU:

                                @dazilla CAT7 geht, ist sogar "oversized"

                                Da hab ich noch Reste vom Hausbau liegen, die kann ich gut verwenden :-)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • O olfi13

                                  @thomasm
                                  Kannst du vielleicht gebrauchen (als tsv in die Instanz importieren) :

                                  modbus Wallbox Input Register.txt

                                  modbus WallboxHolding Register.txt

                                  modbus Wallbox Einstellungen.png

                                  ThomasMT Offline
                                  ThomasMT Offline
                                  ThomasM
                                  schrieb am zuletzt editiert von ThomasM
                                  #23

                                  @olfi13 Moin,

                                  komme jetzt erst dazu mich um die Wallbox zu kümmern. Vielen Dank für die TSV-Dateien. Habe ich gerade importiert.

                                  Ich habe momen das Pronblem, dass ich keine stabile Verbindung zur Wallbox habe.

                                  Die Verbindung wird aufgebaut (Status grün), geht dann aber gleich wieder auf rot.
                                  Im Log steht:
                                  modbus.PNG

                                  Habe diese Verbindungseinstellung:
                                  modbus_Verbindung.PNG

                                  Bekomme dann folgende Loginfos:
                                  modbus_Fehler.PNG

                                  Also habe folgendes entdeckt: Der USB-Port vlon meinem Intel NUC wird nicht in die modbus-Instanz übernommen.
                                  In Proxmox habe ich meine iobroker Hardware entsprechend konfiguriert (2 USB-Anschlüsse: 1 für meinen Conbee Stick, 1 für den seriellen Adapter der Wallbox):
                                  modbus_hardwarekonfig.PNG

                                  Im iobroker wird dieser USB-A nschluss leider nicht angeboten:
                                  modbus-Anschlüsse.PNG

                                  Aber warum nicht???

                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ThomasMT ThomasM

                                    @olfi13 Moin,

                                    komme jetzt erst dazu mich um die Wallbox zu kümmern. Vielen Dank für die TSV-Dateien. Habe ich gerade importiert.

                                    Ich habe momen das Pronblem, dass ich keine stabile Verbindung zur Wallbox habe.

                                    Die Verbindung wird aufgebaut (Status grün), geht dann aber gleich wieder auf rot.
                                    Im Log steht:
                                    modbus.PNG

                                    Habe diese Verbindungseinstellung:
                                    modbus_Verbindung.PNG

                                    Bekomme dann folgende Loginfos:
                                    modbus_Fehler.PNG

                                    Also habe folgendes entdeckt: Der USB-Port vlon meinem Intel NUC wird nicht in die modbus-Instanz übernommen.
                                    In Proxmox habe ich meine iobroker Hardware entsprechend konfiguriert (2 USB-Anschlüsse: 1 für meinen Conbee Stick, 1 für den seriellen Adapter der Wallbox):
                                    modbus_hardwarekonfig.PNG

                                    Im iobroker wird dieser USB-A nschluss leider nicht angeboten:
                                    modbus-Anschlüsse.PNG

                                    Aber warum nicht???

                                    O Offline
                                    O Offline
                                    olfi13
                                    schrieb am zuletzt editiert von olfi13
                                    #24

                                    @thomasm
                                    Ich betreibe die Sache auf einem Raspi, kann schwer etwas dazu sagen.
                                    Welchen USB-Anschluß dir iobroker anbietet kann ich nicht erkennen, vielleicht ziehe beide Sticks ab schaue, ob der USB-RS485 Konverter nach Einstecken dann erkannt wird.

                                    ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • O olfi13

                                      @thomasm
                                      Ich betreibe die Sache auf einem Raspi, kann schwer etwas dazu sagen.
                                      Welchen USB-Anschluß dir iobroker anbietet kann ich nicht erkennen, vielleicht ziehe beide Sticks ab schaue, ob der USB-RS485 Konverter nach Einstecken dann erkannt wird.

                                      ThomasMT Offline
                                      ThomasMT Offline
                                      ThomasM
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #25

                                      @olfi13 Hi, habe ich auch schon gemacht, leider kein Erfolg.

                                      Ich habe im Web einen Link auf youtube gefunden. Dort erklärt jemand wie man die Konfigdatei des Proxmox-Clients anpasst, damit die USB-Anschlüsse vom Host in die VM durchgereicht werden. Auch das habe ich gemacht. In der Auswahlliste der modbus--Instanmz wird aber immer noch nicht mein USB1 angezeigt.

                                      Ich habe das mal im Proxmox-Forum gepostet und erhoffe mir ggf. dort eine Lösung.

                                      Aber definitiv liegt der Fehler darin, dass der reale USB-Anschluss meines Intel NUC nicht an meine Proxmox VM durchgereicht wird. Das ist ja auch schon einmal eine Erkenntnis, mit der man weiterarbeiten kann.
                                      Gruß
                                      Thomas

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • O olfi13

                                        @thomasm
                                        Kannst du vielleicht gebrauchen (als tsv in die Instanz importieren) :

                                        modbus Wallbox Input Register.txt

                                        modbus WallboxHolding Register.txt

                                        modbus Wallbox Einstellungen.png

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        dazilla
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        @olfi13 sagte in Heidelberg Energy Control via Modbus RTU:

                                        modbus WallboxHolding Register.txt

                                        könnt ihr mir einen Denkanstoß geben? Ich war motiviert und hab die txt geöffnet und mit copy & paste eingetragen und auf import geklickt und erhalte folgende Meldung.

                                        Bildschirmfoto 2022-01-18 um 19.58.37.png

                                        bevor ich den Import mache ist im Modbus Adapter nur die Überschriften Spalte vorhanden, dort gibt es den zweiten Punkt aus der txt DeviceID nicht. Irgendwie passt das nicht zusammen, ich würde DeviceID ja löschen testhalber, aber warum habt ihr die drinne?

                                        ThomasMT O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • D dazilla

                                          @olfi13 sagte in Heidelberg Energy Control via Modbus RTU:

                                          modbus WallboxHolding Register.txt

                                          könnt ihr mir einen Denkanstoß geben? Ich war motiviert und hab die txt geöffnet und mit copy & paste eingetragen und auf import geklickt und erhalte folgende Meldung.

                                          Bildschirmfoto 2022-01-18 um 19.58.37.png

                                          bevor ich den Import mache ist im Modbus Adapter nur die Überschriften Spalte vorhanden, dort gibt es den zweiten Punkt aus der txt DeviceID nicht. Irgendwie passt das nicht zusammen, ich würde DeviceID ja löschen testhalber, aber warum habt ihr die drinne?

                                          ThomasMT Offline
                                          ThomasMT Offline
                                          ThomasM
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #27

                                          @dazilla moin,
                                          das ist komisch, ich konnte beide Dateien ohne Fehler importieren.

                                          Hast du nur die Daten aus den Dateien übernommen oder auch die Überschriften?
                                          Ich würde mal die Überschriften mitnehmen (kopieren) und dann die vorhandene Zeile im iobroker überschrieben/löschen.
                                          Meiner meinung nach sollten die Felder dann komplett neu angelegt werden.

                                          Gruß
                                          Thomas

                                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          861

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe