Adapter mbus - Fehler im log
-
So, wenn ich in der Instanz die ID lösche kommt der Fehler nicht mehr.
mbus.0 2022-01-10 20:43:25.965 info Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0 with 115200baud mbus.0 2022-01-10 20:43:25.963 info Default Update Interval: 900 mbus.0 2022-01-10 20:43:25.909 info starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
Wenn ich "suchen" klicke wird dies aber auch nicht mehr gefunden.
@apollon77
Kannst du helfen?
Oder hast du eine Idee ? -
@bahnuhr sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0
Ist das das /lesewasser - Gerät?
-
@thomas-braun sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
@bahnuhr sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0
Ist das das /lesewasser - Gerät?
ja ist es.
Hatte mir damals mit ls, etc. eine extra rules erstellt.
mit folgendem Inhalt:SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Y", SYMLINK+="lesestrom" SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Z", SYMLINK+="lesevoltaik" SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="A907T3PS", SYMLINK+="lesewasser"
Dies ist aber auch nicht das Problem.
Denn wenn ich den Port auswähle "..PS" oder manuell mit /dev/lesewasser kommt im log "connected set is true"Aber wenn ich die Instanz Sicherung mit der ID einlese findet er das Gerät nicht mehr.
Und wenn ich suche findet er auch kein Gerät.mbus.0 2022-01-10 20:48:31.020 error All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over mbus.0 2022-01-10 20:48:31.018 warn M-Bus Devices with errors: 1 from 1 mbus.0 2022-01-10 20:48:31.016 warn M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: The address mask [17834338B4090107] matches more than one device. mbus.0 2022-01-10 20:48:29.879 debug Process: 17834338B4090107 mbus.0 2022-01-10 20:48:29.417 debug connected set to true mbus.0 2022-01-10 20:48:29.412 debug connected set to true
-
@bahnuhr Tja, dann checke mal dein mbis "Netzwerk" ... da ist irgendwas mit den IDs komisch. vllt den mbus Master mal stromlos machen oder so?
-
@apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
da ist irgendwas mit den IDs komisch.
Ich hatte diese
17834338B4090107
id immer drin.Hatte immer geklappt. Nun halt nicht mehr.
-
@bahnuhrMach mal neue Suche in der Konfig ... hat sich vllt irgendwie die ID deines gerätes geändert? DIe Meldung kommt aus dem mbus Netz. versuch mal echt master stromlos und dann neu und dann neue IDs suchen ... was kommt?
-
@apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
@bahnuhrMach mal neue Suche in der Konfig ... hat sich vllt irgendwie die ID deines gerätes geändert? DIe Meldung kommt aus dem mbus Netz. versuch mal echt master stromlos und dann neu und dann neue IDs suchen ... was kommt?
Hab ich schon stromlos gemacht.
Habe einen Kaltwasserzähler mbus und ein china modul
Könnte ja auch sein, dass dieses Teil ne Macke hat.
Warum auch immer. -
@bahnuhr Ich hab gefühlt das gleiche ... bei mir tut alles ... aber wenns bisher tat vllt ja ne macke?. Prüf mal die Verkabelung
-
@apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
Prüf mal die Verkabelung
Hab ich auch schon.
Habe o.g. Teil ja an einem raspi.
Kann man irgendwie prüfen ob dort Daten ankommen?
Gibts da einen Befehl ?Danke für deine Unterstützung.
-
@bahnuhr Am besten per dem Adaoter und der suche ... oder installierst dir "libmbus" und nimmst die binaries von denen auf shell ebene https://github.com/rscada/libmbus/tree/master/bin ... sollte man pages geben wenn Du das Paket installiert hast. Gleiche Lib nutzt das Modul auch
-
@apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
@bahnuhr Am besten per dem Adaoter und der suche ... oder installierst dir "libmbus" und nimmst die binaries von denen auf shell ebene https://github.com/rscada/libmbus/tree/master/bin ... sollte man pages geben wenn Du das Paket installiert hast. Gleiche Lib nutzt das Modul auch
Danke für die Info.
Aber ich glaube das ist zu hoch für mich. -
@bahnuhr Was bringt denn die mbus suche im Adapter?
-
@apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
@bahnuhr Was bringt denn die mbus suche im Adapter?
Da kommt:
Keine Geräte gefunden. -
@bahnuhr dann ist irgendwas mit dem master oder usb
-
@apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
@bahnuhr dann ist irgendwas mit dem master oder usb
Wenn ich den Adapter starte, dann steht ja im log dass er connected (= true)
Ich vermute mal, dass er das Gerät findet.
Aber halt die id nicht übertragen wird.mbus.0 2022-01-11 12:52:41.648 warn M-Bus Devices with errors: 1 from 1 mbus.0 2022-01-11 12:52:41.646 warn M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: The selected secondary address does not match any device [17834338B4090107]. mbus.0 2022-01-11 12:52:40.595 debug Process: 17834338B4090107 mbus.0 2022-01-11 12:52:40.219 debug connected set to true mbus.0 2022-01-11 12:52:40.217 debug connected set to true mbus.0 2022-01-11 12:52:40.144 warn State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions mbus.0 2022-01-11 12:52:40.094 info Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900 mbus.0 2022-01-11 12:52:40.089 info Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0 with 115200baud mbus.0 2022-01-11 12:52:40.087 info Default Update Interval: 900 mbus.0 2022-01-11 12:52:40.083 error All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over mbus.0 2022-01-11 12:52:40.081 warn M-Bus Devices with errors: 1 from 1 mbus.0 2022-01-11 12:52:40.078 warn M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: The selected secondary address does not match any device [17834338B4090107]. mbus.0 2022-01-11 12:52:39.028 debug Process: 17834338B4090107 mbus.0 2022-01-11 12:52:38.574 debug connected set to true mbus.0 2022-01-11 12:52:38.572 debug connected set to true mbus.0 2022-01-11 12:52:38.525 info Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900 mbus.0 2022-01-11 12:52:38.519 info Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0 with 115200baud mbus.0 2022-01-11 12:52:38.517 info Default Update Interval: 900 mbus.0 2022-01-11 12:52:38.468 info starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22 mbus.0 2022-01-11 12:52:38.046 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
Wäre dies ein HInweis: All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
P.S.
Die ID war in der Instanz Sicherung eingetragen. -
@bahnuhr Naja am ENd e... entweder der Master oder das Kabel oder das mbus Gerät ... ... Die Meldung heisst das der slave nicht antwprtet ... effektiv würde ich annehmen das der Maste rok ist und vllt eher beim Gerät schauen ... bzw kannst das ding mal an nen WIndows PC anschliessen und mit WIndows MBus software mal lesen ... vllt sagt die was genaueres was los sein kann
-
@apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
WIndows PC anschliessen und mit WIndows MBus software
Das ist ne gute Idee.
Werde mal schauen wo ich so ne Software finde.
Oder hast zufällig mal einen Link.Danke dir.
-
@bahnuhr puuhh ... müsst ich suchen ... hatte damals mehrere versucht und nur eine tat gescheit in der freien version ... finde auf meinem PC eine "MBconf" installiert ... vllt ist die was (da es das einzige ist was ich noch installiert hab ist da ne gewisse chance das es die gescheite war) Ohne gewähr
-
So, Rückinfo von mir.
1 von den 2 Kabeln am mbus Master war gebrochen.
Neu dran gemacht und alles läuft wieder.
Muss man auch erst einmal drauf kommen.Danke für die Hilfe und den Input.
mfg
Dieter -
@bahnuhr :-)) Cool das es so einfach war
Danke für Deine Rückmeldung