      Hallo zusammen,

      ich bin neu bei iobroker und hab ein paar Startschwierigkeiten.

      Hardware ist ein Odroid c2

      zwave installation lief problemlos

      Beim Jeelink hab ich so meine Probleme

      Installation des Adapters kein Problem, aber wenn ich eine Instanz hinzufügen will kommt folgende Meldung

      $ ./iobroker add jeelink
      host.SmartHomeOdroid install adapter jeelink
      npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink"
      npm
      
      ERR! Linux 3.14.79-89
      npm ERR! argv
       "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production"npm
       ERR! 
      node v4.2.6npm 
      ERR! npm  v3.5.2
      npm 
      ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR! 
      npm ERR! If you need help, you may report this error at:
      npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
      
      npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/npm-debug.log
      
      Cannot install iobroker.jeelink: 1
      ERROR: process exited with code 25</https:>
      

      Würde mich freuen, wenn mich jemand bei der Installation unterstützen konnte.

      Die npm-debug.log kann ich gerne zur verfügung stellen wenn benötigt.

      Grüße

      Downset

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

        Hallo und Willkommen im Forum!

        Ich denke nicht dass der Adapter bereits im offiziellen Repo enthalten ist.

        Hast du ihn versucht über Github von foxthefox zu installieren.?

        Gruß

        Rainer

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          simpixo last edited by

          Du musst von GitHub installieren!

          Gruß

          Adrian

          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            downset last edited by

            ja ich hab ihn via

            sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production --unsafe-perm
            

            installiert, was auch ohne Fehlermeldung durch lief

            im Tab Adapter ist er nun auch sichtbar. Wenn ich jedoch auf das + drücke um eine Instanz hinzuzufügen kommt das Popup mit der genannten Meldung

            Gruß

            Downset

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              foxthefox Developer last edited by

              @downset:

              im Tab Adapter ist er nun auch sichtbar. Wenn ich jedoch auf das + drücke um eine Instanz hinzuzufügen kommt das Popup mit der genannten Meldung `

              Ich denke das kommt von meinen Test um den Adapter zu erweitern. Ich will bis Mittag eine neue Version auf GitHub haben. Dann kann die gleich getestet werden.[emoji6]

              Gesendet von iPhone mit Tapatalk

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                downset last edited by

                so nach einem kompletten iobroker reinstall.sh Läuft es…

                weis nicht warum

                Daten kommen , bisher jedoch nur 3 Sensoren in der Liste...

                Insgesamt hab ich 5... aber jetzt kann ich schon mal weiter Spielen

                edit: jetzt sind auch alle sensoren da

                Danke fur die hilfe

                Gruß

                Downset

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  simpixo last edited by

                  @downset:

                  Danke fur die hilfe

                  Gruß

                  Downset `

                  Dafür ist die Community ja da [emoji6]

                  Gruß

                  Adrian

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    foxthefox Developer last edited by

                    EDIT

                    in npm liegt jetzt die Version 0.0.3 mit taupunkt und absolute feuchte als datenpunkt.

                    So hab mal in GitHub die Version 0.0.4 eingestellt um ein Kommando an den Stick zur Konfiguration zu schicken.

                    Hierzu ist in der admin-page der Kommandotext einzugeben und ein Häckchen zu setzen.

                    Das Kommando wird dann beim Start des Adapters abgesetzt.

                    Bitte auch mal für LaCrosse testen!

                    Gruß

                    Klaus

                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      heinzie last edited by

                      Hallo,

                      ist das hier der richtige Adapter ?

                      https://www.digitalsmarties.net/product … nk-Classic

                      oder dieser:

                      https://www.digitalsmarties.net/products/jeelink

                      kann man die ggf . auch woanders erwerben?

                      Gruß

                      heinzie

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        simpixo last edited by

                        Also ich habe den aus dem zweiten Link, genau dort bestellt! Hat alles super geklappt!

                        Du kannst dir selbst einen zusammenbauen, gibt paar Anleitungen im Netz!

                        Gruß

                        Adrian

                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          heinzie last edited by

                          > Also ich habe den aus dem zweiten Link, genau dort bestellt! Hat alles super geklappt!

                          Danke für die Info.

                          muss der dann noch eine neue Firmware bekommen oder läuft der auch so?

                          heinzie

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            simpixo last edited by

                            Nein du musst ne Firmware draufladen! Der kommt glaube ich nur mit einem Demo Sketch bei dir an! Aber es ist kein Hexenwerk den passenden Sketch drauf zu machen! Findest du in diesem Thread [emoji6]

                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              downset last edited by

                              Hallo zusammen,

                              ich benutze die Version 003 jetzt seit meinem letzten Post hier ohne Probleme.

                              Vorher lief das ganze bei mir mit fhem.

                              Dort konnte ich auch den Barometer Sensor BMP180, den ich an den Jeelink gepackt habe auslesen.

                              so wie hier beschrieben:

                              https://forum.fhem.de/index.php/topic,1 … #msg316924

                              dies funktioniert mit dem ioBroker Adapter nicht.

                              Der "Fake Sensor" meldet sich mit der Sensor id 00 aber die Daten können logischerweise nicht ausgelesen werden.

                              jeelink.0	2017-03-30 11:06:55.854	debug	received ID :0 is not defined in the adapter as emonWater
                              jeelink.0	2017-03-30 11:06:55.854	debug	splice:2,4,184,255,255,255,255,255,255,255,255,255
                              jeelink.0	2017-03-30 11:06:55.854	debug	received ID :0 is not defined in the adapter as emonTH
                              jeelink.0	2017-03-30 11:06:55.854	debug	splice:2,4,184,255,255,255,255,255
                              

                              da mir die tieferen Programmierkenntnisse fehlen, um es selber einzubinden, würde ich mich freuen wenn jemand ebenfalls Interesse daran hat und es integrieren könnte.

                              Weiterführende Logs oder sonstige Hilfe würde ich natürlich gerne leisten

                              Grüße

                              Downset

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                foxthefox Developer last edited by

                                @downset:

                                Dort konnte ich auch den Barometer Sensor BMP180, den ich an den Jeelink gepackt habe auslesen.

                                so wie hier beschrieben:

                                https://forum.fhem.de/index.php/topic,1 … #msg316924

                                dies funktioniert mit dem ioBroker Adapter nicht.

                                Der "Fake Sensor" meldet sich mit der Sensor id 00 aber die Daten können logischerweise nicht ausgelesen werden.

                                jeelink.0	2017-03-30 11:06:55.854	debug	received ID :0 is not defined in the adapter as emonWater
                                jeelink.0	2017-03-30 11:06:55.854	debug	splice:2,4,184,255,255,255,255,255,255,255,255,255
                                jeelink.0	2017-03-30 11:06:55.854	debug	received ID :0 is not defined in the adapter as emonTH
                                jeelink.0	2017-03-30 11:06:55.854	debug	splice:2,4,184,255,255,255,255,255
                                

                                da mir die tieferen Programmierkenntnisse fehlen, um es selber einzubinden, würde ich mich freuen wenn jemand ebenfalls Interesse daran hat und es integrieren könnte.

                                Weiterführende Logs oder sonstige Hilfe würde ich natürlich gerne leisten `

                                Hallo,

                                also ich kann etwas dazubauen, aber ich mag mich nicht durch die 140 Seiten des fhem threads durchhangeln.

                                Also sofern eine feste 0 am Anfang kommt ist es auch OK. Die darauffolgende 2 scheint dann die Sensor ID zu sein, die hoffentlich immer gleich bleibt, oder?

                                Was verbirgt sich hinter den danach kommenden Werten?

                                Könntest du auch mal den info string schicken (data received: ….)?

                                Hier scheinen recht viele Werte anzukommen.

                                Oder sind nur die nachfolgenden beiden mit dem Luftdruck belegt?

                                Am besten wäre es, wenn du die nachfolgende Matrix aufbessern könntest:

                                // OK 0 2 4 184 -> Beispiel aus log entstpricht was?

                                // OK 0 xx XXX XXX XXX XXX

                                // | | | | | | |

                                // | | | | | | |-- [6]immer 255? -> also keine Nutzdate

                                // | | | | | |–---- [5]immer 255? -> also keine Nutzdate

                                // | | | | |–-------- [4]Luftdruck??

                                // | | | |–------------ [3] Luftdruck??

                                // | | |–--------------- [2] ID=2???

                                // | |–----------------- [1]fix "0"

                                // |–-------------------- [0]fix "OK"

                                Gruß,

                                Klaus

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  downset last edited by

                                  Hallo Klaus,

                                  hier nochmal Log Daten mit der Receive Message:

                                  jeelink.0	2017-03-30 14:34:07.344	debug	received ID :0 is not defined in the adapter as emonWater
                                  jeelink.0	2017-03-30 14:34:07.344	debug	splice:2,4,185,255,255,255,255,255,255,255,255,255
                                  jeelink.0	2017-03-30 14:34:07.344	debug	received ID :0 is not defined in the adapter as emonTH
                                  jeelink.0	2017-03-30 14:34:07.343	debug	splice:2,4,185,255,255,255,255,255
                                  jeelink.0	2017-03-30 14:34:07.342	info	data received: OK WS 0 2 4 185 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 216
                                  

                                  Der Sensor hat Fest die ID 0

                                  Es gibt nur die beiden Nutzdaten Temperatur und Luftdruck

                                  Der Sensor ist im Wohnzimmer wo aktuell irgendwas zwischen 22-24 Grad und Luftdruck halt runde 1000hpa seien sollten

                                  Im Fhem forum war im beispiel code:

                                  Temperatur 23.6°C

                                  Luftdruck :1009hPa

                                  aus dem String:

                                  OK WS 0 2 4 212 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 241

                                  …Mir fehlt da der Zusammenhang 🙂 aber ich werde mal versuchen da weitere Infos zu kriegen

                                  BTW: eins ist mir in der Version 003 deines adapters noch aufgefallen:

                                  Das Display des Temperatur fühlers zeigt immer 0,1°C mehr an als im ioBroker ausgelesen wird

                                  (oder war es weniger... bin gerade nicht zuhause um es nachzugucken)

                                  0,1°C Abweichung ist zwar vollkommen egal, aber dachte mir die Beobachtung könnte dich interessieren 🙂

                                  Vielen dank für deine Mühen und ein Lob an die Community!!!

                                  Selten erlebt das einem so schnell und kompetent geholfen wird!!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    foxthefox Developer last edited by

                                    @downset:

                                    Im Fhem forum war im beispiel code:

                                    Temperatur 23.6°C

                                    Luftdruck :1009hPa

                                    aus dem String:

                                    OK WS 0 2 4 212 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 241

                                    …Mir fehlt da der Zusammenhang 🙂 aber ich werde mal versuchen da weitere Infos zu kriegen

                                    BTW: eins ist mir in der Version 003 deines adapters noch aufgefallen:

                                    Das Display des Temperatur fühlers zeigt immer 0,1°C mehr an als im ioBroker ausgelesen wird

                                    (oder war es weniger... bin gerade nicht zuhause um es nachzugucken)

                                    0,1°C Abweichung ist zwar vollkommen egal, aber dachte mir die Beobachtung könnte dich interessieren 🙂 `

                                    Ich hab mal unter Verdacht den Adapter erweitert, liegt als 0.0.4 auf github.

                                    Mit den obigen Beispieldaten komme ich auf 23.5°C, 1008hPa. Also die üblichen 0,1 fehlen auch hier.

                                    Dem muß ich wohl noch einmal nachgehen, hab aber grad keine Ahnung wo das bit verschwindet.

                                    Bitte teste es mal aus. Beispielhaft habe ich den Sensor in der config schon mit drin (LaCrosseBMP180).

                                    Ich hoffe es funktioniert :roll:

                                    Gruß

                                    Klaus

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      downset last edited by

                                      wow das ging schnell 😮

                                      funktionirt leider noch nicht so ganz 🙂

                                      jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.247	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_6.pressure {"val":null,"ack":true,"ts":1490895759232,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1490894414781}
                                      jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.247	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_6.temp {"val":22.2,"ack":true,"ts":1490895759228,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1490895739750}
                                      jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.247	debug	inMem message jeelink.0.* jeelink.0.LaCrosse_6.pressure
                                      jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.245	debug	inMem message jeelink.0.* jeelink.0.LaCrosse_6.temp
                                      jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.234	debug	Pressure : NaN
                                      jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.234	debug	Temperatur : 22.2
                                      jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.232	debug	Type : 2
                                      jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.231	debug	Sensor ID : 0
                                      jeelink.0	2017-03-30 19:42:39.231	debug	splice : 0,2,4,199,255,255,255,255,255,255,255,255,255,0,3,214
                                      

                                      Das kriegen wir jetzt auch noch hin 🙂

                                      Danke für die Mühen
                                      2389_lac.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        foxthefox Developer last edited by

                                        @downset:

                                        wow das ging schnell 😮

                                        Danke für die Mühen `

                                        -> Gibt nen button zum Bedanken 😉

                                        @downset:

                                        Das kriegen wir jetzt auch noch hin 🙂 `

                                        sollte jetzt funktionieren, hab mich beim Array an den Stellen vertan 14,15 anstatt 15,16. 😮

                                        Hast du zufällig an der ID=6 nach einen anderen Sensor? Es sollten eigentlich nur 2 Datenpunkte (temp, pressure) angelegt werden.

                                        Gruß

                                        Klaus

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          downset last edited by

                                          Perfekt jetzt funktioniert es

                                          hatte mit der V003 was experimentiert und rum sortiert, daher warscheinlich noch die "Leichen" der DHT parameter

                                          Noch mal danke

                                          grüße

                                          Downset

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            foxthefox Developer last edited by

                                            @downset:

                                            Perfekt jetzt funktioniert es

                                            hatte mit der V003 was experimentiert und rum sortiert, daher warscheinlich noch die "Leichen" der DHT parameter

                                            Noch mal danke `

                                            keine Ursache. Gerne doch.

                                            Gibt es eigentlich irgendwo den Arduino-sketch für diesen jeenode (also*.ino), dann könnte ich die Differenz von 0,1 noch nachgehen?

                                            Gruß

                                            Klaus

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            667
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            jeelink
                                            28
                                            185
                                            38035
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo