Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Adapter mit WR SMA "gelöst"

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Modbus Adapter mit WR SMA "gelöst"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbussma
81 Beiträge 5 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • NWHN NWH

    @glasfaser Ja ist im WR bei den Modbus Einstellungen hinterlegt. Also bei mir auch Geräte ID 3 das passt.

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #38

    @nwh

    Stelle die Adapter Instanz auf die Logstufe DEBUG , damit kann man mehr sehen !

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • NWHN NWH

      @glasfaser Ja ist im WR bei den Modbus Einstellungen hinterlegt. Also bei mir auch Geräte ID 3 das passt.

      Bulli BultmannB Offline
      Bulli BultmannB Offline
      Bulli Bultmann
      schrieb am zuletzt editiert von
      #39

      @nwh Ok. Mal so ganz doof gefragt: IOBroker Neustart ?

      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @nwh

        Stelle die Adapter Instanz auf die Logstufe DEBUG , damit kann man mehr sehen !

        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        schrieb am zuletzt editiert von
        #40

        @glasfaser
        Habe ich schon.
        Neueste Meldung:

        
        modbus.0
        2022-01-03 14:56:30.710	warn	On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.100.19","port":502}
        
        modbus.0
        2022-01-03 14:56:30.710	error	Client in error state.
        
        modbus.0
        2022-01-03 14:56:30.709	error	Socket Error```
        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Bulli BultmannB Bulli Bultmann

          @nwh Ok. Mal so ganz doof gefragt: IOBroker Neustart ?

          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          schrieb am zuletzt editiert von
          #41

          @bulli-bultmann ja schon des Öfteren.... :face_with_rolling_eyes:

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • NWHN NWH

            @glasfaser
            Habe ich schon.
            Neueste Meldung:

            
            modbus.0
            2022-01-03 14:56:30.710	warn	On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.100.19","port":502}
            
            modbus.0
            2022-01-03 14:56:30.710	error	Client in error state.
            
            modbus.0
            2022-01-03 14:56:30.709	error	Socket Error```
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            schrieb am zuletzt editiert von
            #42

            @nwh sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:

            Habe ich schon.

            Zeige mal ein Screenshot davon

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @nwh sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:

              Habe ich schon.

              Zeige mal ein Screenshot davon

              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              schrieb am zuletzt editiert von NWH
              #43

              @glasfaser
              2dcc817c-3495-4be9-8c52-1117a344e38a-image.png

              GlasfaserG frana120500F 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • NWHN NWH

                @glasfaser
                2dcc817c-3495-4be9-8c52-1117a344e38a-image.png

                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                #44

                @nwh

                das was du hast ist keine Logstufe bei der Instanz

                so :

                2912ef19-cb2d-4e99-9e86-9c119556ee9f-grafik.png

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • NWHN NWH

                  @glasfaser
                  2dcc817c-3495-4be9-8c52-1117a344e38a-image.png

                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #45

                  @nwh

                  So nicht ...
                  editiere nicht den Beitrag mit dem falschen Log zuvor und ersetzte es . :(

                  Die Ausgabe hier in Code-Tags </>

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GlasfaserG Glasfaser

                    @nwh

                    @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
                    inkl. Register hier posten

                    Denn der Rest hat sich nicht gändert.

                    ist das ein Geheimnis !?

                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #46

                    @NWH

                    @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
                    @nwh

                    @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:
                    inkl. Register hier posten

                    Denn der Rest hat sich nicht gändert.

                    ist das ein Geheimnis !?

                    UND Nochmal ....

                    Was ist hiermit , so können @Bulli-Bultmann @frana120500 sich das Register anschauen .

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • NWHN NWH

                      @glasfaser
                      2dcc817c-3495-4be9-8c52-1117a344e38a-image.png

                      frana120500F Offline
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #47

                      @nwh Ich würde fast sagen, er hat ein Problem mit den Registern.

                      Du hast aber nicht TCP auf dem WR ausgeschaltet, oder?

                      Stop mal die modbus.0 Instanz und leg mal ne neue an mit den gleichen Daten. und dann legst du mal nur ein input register an... bsp. der Betriebsstatus. Das ist bei mir die 30201, Unsigned32Bit BigE

                      und die Instanz startest du dann mal.

                      Ich gehe davon aus, dass was mit den Registern nicht stimmt

                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • frana120500F frana120500

                        @nwh Ich würde fast sagen, er hat ein Problem mit den Registern.

                        Du hast aber nicht TCP auf dem WR ausgeschaltet, oder?

                        Stop mal die modbus.0 Instanz und leg mal ne neue an mit den gleichen Daten. und dann legst du mal nur ein input register an... bsp. der Betriebsstatus. Das ist bei mir die 30201, Unsigned32Bit BigE

                        und die Instanz startest du dann mal.

                        Ich gehe davon aus, dass was mit den Registern nicht stimmt

                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #48

                        @frana120500 sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:

                        @nwh Ich würde fast sagen, er hat ein Problem mit den Registern.

                        Ich heule gleich :joy: davon rede ich schon sehr lange ... aber ist ja ein Geheimnis

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • GlasfaserG Glasfaser

                          @frana120500 sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:

                          @nwh Ich würde fast sagen, er hat ein Problem mit den Registern.

                          Ich heule gleich :joy: davon rede ich schon sehr lange ... aber ist ja ein Geheimnis

                          frana120500F Offline
                          frana120500F Offline
                          frana120500
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #49

                          @glasfaser dann stop mal die Instanz und mach ne neue mit einem ganz einfachen register. wenn das läuft und er grün wird, machst du nach und nach die register neu.

                          GlasfaserG NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • frana120500F frana120500

                            @glasfaser dann stop mal die Instanz und mach ne neue mit einem ganz einfachen register. wenn das läuft und er grün wird, machst du nach und nach die register neu.

                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #50

                            @frana120500 sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:

                            @glasfaser dann stop mal die Instanz

                            Ich habe kein SMA ;)

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @frana120500 sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:

                              @glasfaser dann stop mal die Instanz

                              Ich habe kein SMA ;)

                              frana120500F Offline
                              frana120500F Offline
                              frana120500
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #51

                              @glasfaser :-) ach sorry, falscher Antwort Button... du weißt doch wer gemeint war gg

                              GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • frana120500F frana120500

                                @glasfaser :-) ach sorry, falscher Antwort Button... du weißt doch wer gemeint war gg

                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                #52

                                @frana120500

                                Ich klinke mich hier , aus dem Thread mal aus .......

                                ( Im Beitrag 21 habe ich Ihm alles gesagt .... was man braucht .)

                                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GlasfaserG Glasfaser

                                  @frana120500

                                  Ich klinke mich hier , aus dem Thread mal aus .......

                                  ( Im Beitrag 21 habe ich Ihm alles gesagt .... was man braucht .)

                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #53

                                  @glasfaser
                                  54f446c4-b68c-45e4-ab07-564b486e4303-image.png

                                  Nein es ist kein Geheimnis weiß nicht wie du drauf kommst.
                                  Wie ich schon geschrieben hatte ich habe vom funktionierenden Status bis zum update des Adapters nichts geändert.

                                  GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • NWHN NWH

                                    @glasfaser
                                    54f446c4-b68c-45e4-ab07-564b486e4303-image.png

                                    Nein es ist kein Geheimnis weiß nicht wie du drauf kommst.
                                    Wie ich schon geschrieben hatte ich habe vom funktionierenden Status bis zum update des Adapters nichts geändert.

                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #54

                                    @nwh sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:

                                    Wie ich schon geschrieben hatte ich habe vom funktionierenden Status bis zum update des Adapters nichts geändert.

                                    (( Das ist doch egal ))) ... das du nichts verändert hast .

                                    Ist es so schlimm auf den Button zu drücken und das komplette Register hier zu zeigen .

                                    52dd0005-1ed5-4869-9a90-9616997372ce-grafik.png

                                    Screenshot´s sind Käse .

                                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • frana120500F frana120500

                                      @glasfaser dann stop mal die Instanz und mach ne neue mit einem ganz einfachen register. wenn das läuft und er grün wird, machst du nach und nach die register neu.

                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #55

                                      @frana120500 Hatte ich auch schon versucht. leider auch nix anders.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GlasfaserG Glasfaser

                                        @nwh sagte in Modbus Adapter mit WR SMA:

                                        Wie ich schon geschrieben hatte ich habe vom funktionierenden Status bis zum update des Adapters nichts geändert.

                                        (( Das ist doch egal ))) ... das du nichts verändert hast .

                                        Ist es so schlimm auf den Button zu drücken und das komplette Register hier zu zeigen .

                                        52dd0005-1ed5-4869-9a90-9616997372ce-grafik.png

                                        Screenshot´s sind Käse .

                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #56

                                        @glasfaser Ja sorry, dass wusste ich nicht, sorry bin kein Profi. Lerne nur von Fehlern.

                                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                        30517	Tagesertrag Gesamt		Wh	uint64be	4	1	0		value		false	
                                        30535	Tagesertrag		Wh	int32be	2	1	0		value			
                                        30537	Tagesertrag (kWh)		kWh	int32be	2	1	0		value			
                                        30769	DC 1 Input		Amper	int32be	2	1	0		value			
                                        30771	DC Volt Input		V	int32be	2	1	0		value			
                                        30773	DC Power input		Watt	int32be	2	1	0		value			
                                        30775	Power		w	int32be	2	1	0		value			
                                        
                                        frana120500F Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • NWHN NWH

                                          @glasfaser Ja sorry, dass wusste ich nicht, sorry bin kein Profi. Lerne nur von Fehlern.

                                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                          30517	Tagesertrag Gesamt		Wh	uint64be	4	1	0		value		false	
                                          30535	Tagesertrag		Wh	int32be	2	1	0		value			
                                          30537	Tagesertrag (kWh)		kWh	int32be	2	1	0		value			
                                          30769	DC 1 Input		Amper	int32be	2	1	0		value			
                                          30771	DC Volt Input		V	int32be	2	1	0		value			
                                          30773	DC Power input		Watt	int32be	2	1	0		value			
                                          30775	Power		w	int32be	2	1	0		value			
                                          
                                          frana120500F Offline
                                          frana120500F Offline
                                          frana120500
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #57

                                          @nwh

                                          ich hoffe es liegt nur an der Formatierung, aber deine Register sehen nicht richtig aus.

                                          Also: Du hast eine neue Instanz gemacht mit einem einzigen Register was zu 100% funktioniert? Meistens ist das Register Betriebsstatus ein 100% Register :-)

                                          Und damit hast du die Instanz gestartet und sie wird nicht grün?

                                          Dann muss es an deinem Netzwerk liegen... wobei der Ping ja durchgegangen ist.

                                          TCP ist weiterhin eingeschaltet auf dem Wechselrichter und Port steht weiterhin auf 502?

                                          NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          387

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe