      Sandmanyz @Stratos Gkrekidis last edited by

      @Stratos-Gkrekidis

      Du bist der Beste! Jetzt rennte die Karre :-).
      Werde jetzt mal beobachten wie genau das ist. Wie sind deine Erfahrungswerte?

      Stratos Gkrekidis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stratos Gkrekidis
        Stratos Gkrekidis @Sandmanyz last edited by

        @Sandmanyz
        Bei mir läuft es seit paar jahre ohne probleme.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Sandmanyz @Stratos Gkrekidis last edited by

          @Stratos-Gkrekidis
          Bei läuft es seit einigen Tagen perfekt, keine Abweichungen. Mit ESPEasy war das nicht zu machen...ständig Abweichungen bei der Zählung.

          Danke nochmal!

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Q
            quorle last edited by

            @Lenny-CB

            Wie sieht es mit deiner Konfiguration aus? Bist du schon weiter?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • schroed99
              schroed99 @Lenny.CB last edited by

              @lenny-cb Hi, hätte auch Interesse daran wie du das berechnen direkt mit Tasmota umgesetzt hast. Mühe mich gerade per Script die Daten im ioBroker zu berechnen. Aber dein Ansatz / Script würde mich sehr interessieren. Viele Grüße

              Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active @schroed99 last edited by

                @schroed99 das ist eine Version von Tasmota in der Scripting aktiviert ist. Damit kann man dann Scripte direkt am Aktor ausführen lassen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oberfragger
                  oberfragger @Lenny.CB last edited by

                  @lenny-cb said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                  @Sandmanyz @quorle Den Pullup, so wie @chaot geschrieben hat, sollte/musst dran.
                  Debounce ist m.E., grad bei so Geschichten wo Prellen eine Rolle spielt, schon wichtig.

                  Mein Gas-Zähler-Projekt hatte auch so angefangen. Ich hatte, damit auch über Tage hinweg die Nachkommastellen stimmten, folgendes in der Konsole eingestellt.

                  CounterDebounce 1000
                  CounterDebounceLow 500
                  CounterDebounceHigh 500
                  

                  Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.

                  Ich teste grad einen anderen Ansatz, bei dem man die Sachen die man so sehen will, schon auf den Wemos berechnen kann.
                  Schaut grad aktuell so aus:
                  a8bfdbab-4966-4450-b860-1021f166fa88-image.png
                  Die Impluse kommen in der Testphase noch von einem Taster. (Also nicht denken "man hat der nen Gasverbrauch!" 😁

                  @Lenny-CB : Könntest du uns/ mir bitte dein Script zur Verfügung stellen. Das wäre wirklich sehr nett.

                  Lenny.CB Ralf Schrade 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Lenny.CB
                    Lenny.CB Most Active @oberfragger last edited by

                    @oberfragger ich hatte da zwischenzeitlich wieder dran "rumgebastelt" Die Kostenberechnung ist erst einmal wieder raus, dafür kam der zweite Gas-Zähler dazu. Das Script ist auch in der Länge begrenzt wenn man die Standard-Konfigurationen nutzt.

                    Hier mein Script:

                    >D
                    p:m1=0
                    p:m2=0
                    s1=0
                    s2=0
                    g1=0
                    g2=0
                    h1=0
                    h2=0
                    hkw1=0
                    hkw2=0
                    gkw1=0
                    gkw2=0
                    skw1=0
                    skw2=0
                    
                    hr=0
                    mi=0
                    zu=0.9617
                    br=11.233
                    farbe1="#008000"
                    farbe2="#f00000"
                    farbe3="#00fdfd"
                    
                    >B
                    ->sensor53 r
                    tper=10
                    
                    >S
                    h1=s1-m1
                    h2=s2-m2
                    hkw1=h1*br*zu
                    hkw2=h2*br*zu
                    gkw1=g1*br*zu
                    gkw2=g2*br*zu
                    skw1=s1*br*zu
                    skw2=s2*br*zu
                    
                    hr=hours
                    if chg[hr]>0
                     and hr==0
                      then
                       m1=s1
                       m2=s2
                       g1=h1
                       g2=h2
                       svars
                    endif
                    
                    if upsecs%tper==0{
                    =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute m³":%2h1%}}
                    =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern m³":%2g1%}}
                    =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}}
                    =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}}
                    =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw1%}}
                    
                    =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute m³":%2h2%}}
                    =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern m³":%2g2%}}
                    =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw2%}}
                    =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw2%}}
                    =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw2%}}
                    }
                    
                    >T
                    s1=GAS1#Stand_Haus1
                    s2=GAS2#Stand_Haus2
                    
                    >W
                    Zustandszahl: {m} %zu%
                    Brennwert: {m} %br% kWh/m³
                    =========================
                    Haus 1:
                    Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                    Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                    Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh
                    =========================
                    Haus 2:
                    Verbrauch heute: {m} %2h2% m³ | %2hkw2% kWh
                    Verbrauch gestern: {m} %2g2% m³ | %2gkw2% kWh
                    Verbrauch gesamt: {m} %2s2% m³ | %2skw2% kWh
                    =========================
                    
                    >M 2
                    +1,14,c,1,-25,GAS1
                    +2,4,c,1,-25,GAS2
                    1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18
                    2,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus2,m³,Stand_Haus2,18
                    2,=h=========================
                    #
                    

                    Der Zauber geht aber nur wenn du dir eine Tasmota-Build kompilierst, indem Scripting aktiviert ist.

                    oberfragger M F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • oberfragger
                      oberfragger @Lenny.CB last edited by

                      @lenny-cb
                      Danke!

                      Ja mittlerweile bin ich "Profi" beim Tasmota kompilieren. Hab einiges dazugelernt, da ich mir mal mehrere AM2320 I2C Sensoren gekauft habe. Deshalb muss ich immer die Treiber einkompilieren und kann nix fertiges nehmen. Würde ich nicht mehr tun. BMEs werden viiiel besser unterstützt.

                      Aktuell BME680 in der Lüftungsanlage und dann noch nebenbei den Reedkontakt auslesen 😉 Deshalb die Bitte nach dem Script.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        milanissimo @Lenny.CB last edited by

                        @lenny-cb

                        hey vielen Dank für das Skript. Funktioniert soweit alles wie es soll (Teste aktuell noch mit ein Magnet)

                        Wie ich das lese hat du den Debounce hier mit konfiguriert richtig?

                        +1,14,c,1,-25,GAS1

                        muss man jetzt extra nochmal in der Konsole eingeben?

                        CounterDebounce 1000
                        CounterDebounceLow 500
                        CounterDebounceHigh 500

                        Und dann suche ich noch eine Möglichkeit wo man den Anfangszählerstand eintragen kann, sodass quasi wie beim Strom man den aktuellen Zählerstand sieht (auch zur Kontrolle, das der Reedkontakt richtig zählt).

                        Vielen Dank schonmal für den Skript!

                        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active @milanissimo last edited by Lenny.CB

                          muss man jetzt extra nochmal in der Konsole eingeben?

                          CounterDebounce 1000
                          CounterDebounceLow 500
                          CounterDebounceHigh 500

                          jupp, habe ich so gemacht.
                          Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.

                          Und dann suche ich noch eine Möglichkeit wo man den Anfangszählerstand eintragen kann, sodass quasi wie beim Strom man den aktuellen Zählerstand sieht (auch zur Kontrolle, das der Reedkontakt richtig zählt).

                          gib mal in die Konsole ein:

                          Sensor53 c1 1234567
                          

                          bedeutet, dass der erste Counter auf diesen Wert gesetzt wird (muss man aber nach jedem Neustart machen)
                          Beispiel: 1234567 = 12345,67

                          M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            milanissimo @Lenny.CB last edited by

                            @lenny-cb

                            Muss nochmal blöd fragen, in der Konsole vom tasmota oder? Kommt bei mir immer unknown Command…:/

                            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Lenny.CB
                              Lenny.CB Most Active @milanissimo last edited by

                              Muss nochmal blöd fragen, in der Konsole vom tasmota oder?

                              jupp.

                              Kommt bei mir immer unknown Command…:/

                              das ist komisch. Das Script läuft aber?

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                milanissimo @Lenny.CB last edited by

                                @lenny-cb

                                Jetzt gehts, irgendwie hat das mit den Handy Probleme gemacht. Mit Laptop ging es.

                                Als Pullup Widerstand habe ich jetzt ein 10k zwischen gpio und vcc (5v) ist das so korrekt?

                                Den ReedKontakt bring ich so an das er unter den letzten Zahlenrad am Gaszähler Sitz oder?

                                Lenny.CB T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active @milanissimo last edited by

                                  Als Pullup Widerstand habe ich jetzt ein 10k zwischen gpio und vcc (5v) ist das so korrekt?

                                  ca5e9e15-b62a-4642-8980-219d7a6a2211-image.png

                                  Den ReedKontakt bring ich so an das er unter den letzten Zahlenrad am Gaszähler Sitz oder?

                                  habs nicht mehr genau im Kopf, aber der Magnet sitzt bei den meisten Gas-Zähler in der 2. Nachkommastelle

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    milanissimo @Lenny.CB last edited by

                                    @lenny-cb

                                    Hat alles prima geklappt, ich danke dir 1000 mal.

                                    Ich habe weiter oben gesehen du hattest auch mal den Verbrauch pro Stunde. Ich würde gern den Verbrauch pro Minute in meine InfluxDB schreiben und diesen per Graph in Grafana visualisieren.

                                    ;Minutenverbrauch
                                    sec=seconds
                                    if chg[sec]>0
                                    and sec==0
                                    then
                                    smsec=s1
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    ssms=s1-smsec
                                    endif
                                    

                                    Leider wird wird mir immer nur der aktuelle Zählerstand angezeigt bei "ssms". Hast du ne Idee was ich falsch mache?

                                    Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Lenny.CB
                                      Lenny.CB Most Active @milanissimo last edited by

                                      Leider wird wird mir immer nur der aktuelle Zählerstand angezeigt bei "ssms". Hast du ne Idee was ich falsch mache?

                                      zeig mal das ganze Script.

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        milanissimo @Lenny.CB last edited by

                                        >D
                                        p:m1=0
                                        p:m2=0
                                        s1=0
                                        s2=0
                                        g1=0
                                        g2=0
                                        h1=0
                                        h2=0
                                        hkw1=0
                                        hkw2=0
                                        gkw1=0
                                        gkw2=0
                                        skw1=0
                                        skw2=0
                                        sspr=0.095
                                        ysgp=0.411
                                        yspr=0
                                        yapp=0
                                        p:smsec=0
                                        smseb=0
                                        ssms=0
                                        
                                         
                                        hr=0
                                        mi=0
                                        sec=0
                                        zu=0.9290
                                        br=11.237
                                        farbe1="#008000"
                                        farbe2="#f00000"
                                        farbe3="#00fdfd"
                                         
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        tper=10
                                         
                                        >S
                                        h1=s1-m1
                                        h2=s2-m2
                                        hkw1=h1*br*zu
                                        hkw2=h2*br*zu
                                        gkw1=g1*br*zu
                                        gkw2=g2*br*zu
                                        skw1=s1*br*zu
                                        skw2=s2*br*zu
                                         
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                         and hr==0
                                          then
                                           m1=s1
                                           m2=s2
                                           g1=h1
                                           g2=h2
                                           svars
                                        endif
                                        
                                        ;Minutenverbrauch
                                        sec=secs
                                        if chg[sec]>0
                                        and sec==0
                                        then
                                        smsec=s1
                                        smseb=ssms
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        ssms=s1-smsec
                                        endif
                                        
                                        
                                        ;Kosten
                                        yspr=hkw1*sspr+ysgp
                                        yapp= gkw1*sspr+ysgp
                                        endif
                                        
                                         
                                        if upsecs%tper==0{
                                        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}}
                                        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}}
                                        }
                                         
                                        >T
                                        s1=GAS1#Stand_Haus1
                                         
                                        >W
                                        Zustandszahl: {m} %zu%
                                        Brennwert: {m} %br% kWh/m³
                                        Kosten heute/ gestern: {m} %2yspr% €  | %2yapp% €
                                        =========================
                                        Haus 1:
                                        Verbrauch Minute: {m} %2ssms% kWh
                                        Verbrauch MinuteZusammen: {m} %2smseb% kWh
                                        Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                                        Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                                        Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh
                                        =========================
                                         
                                        >M 2
                                        +1,0,c,1,-25,GAS1
                                        1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18
                                        2,=h=========================
                                        #
                                        
                                        Lenny.CB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Lenny.CB
                                          Lenny.CB Most Active @milanissimo last edited by

                                          @milanissimo sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                          if upsecs%tper==0

                                          warum rechnest du nochmal in dem Block?
                                          Mache alles in dem Block darüber (Minutenverbrauch).

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralf Schrade
                                            Ralf Schrade @oberfragger last edited by

                                            @oberfragger
                                            Könntest Du mir wohl das Script für deinen Zähler zur Vrefügung stellen, ich bastel da schon seit Tagen herum, bekomme es aber einfach nicht hin. Scripting Tasmota ist vorhanden, der Counter läuft, allerdings aktualisiert der
                                            Verbrauchszählerstand nicht
                                            Schon mal besten Dank

                                            Ralf

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            871
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            mqtt reedkontakt tasmota wemos
                                            33
                                            92
                                            27705
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo