  4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    21
    1
    965

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
tasmotawemosmqttreedkontakt
92 Beiträge 33 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Lenny.CBL Lenny.CB

    @Sandmanyz @quorle Den Pullup, so wie @chaot geschrieben hat, sollte/musst dran.
    Debounce ist m.E., grad bei so Geschichten wo Prellen eine Rolle spielt, schon wichtig.

    Mein Gas-Zähler-Projekt hatte auch so angefangen. Ich hatte, damit auch über Tage hinweg die Nachkommastellen stimmten, folgendes in der Konsole eingestellt.

    CounterDebounce 1000
    CounterDebounceLow 500
    CounterDebounceHigh 500
    

    Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.

    Ich teste grad einen anderen Ansatz, bei dem man die Sachen die man so sehen will, schon auf den Wemos berechnen kann.
    Schaut grad aktuell so aus:
    a8bfdbab-4966-4450-b860-1021f166fa88-image.png
    Die Impluse kommen in der Testphase noch von einem Taster. (Also nicht denken "man hat der nen Gasverbrauch!" :grin:

    oberfraggerO Offline
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von
    #15

    @lenny-cb said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

    @Sandmanyz @quorle Den Pullup, so wie @chaot geschrieben hat, sollte/musst dran.
    Debounce ist m.E., grad bei so Geschichten wo Prellen eine Rolle spielt, schon wichtig.

    Mein Gas-Zähler-Projekt hatte auch so angefangen. Ich hatte, damit auch über Tage hinweg die Nachkommastellen stimmten, folgendes in der Konsole eingestellt.

    CounterDebounce 1000
    CounterDebounceLow 500
    CounterDebounceHigh 500
    

    Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.

    Ich teste grad einen anderen Ansatz, bei dem man die Sachen die man so sehen will, schon auf den Wemos berechnen kann.
    Schaut grad aktuell so aus:
    a8bfdbab-4966-4450-b860-1021f166fa88-image.png
    Die Impluse kommen in der Testphase noch von einem Taster. (Also nicht denken "man hat der nen Gasverbrauch!" :grin:

    @Lenny-CB : Könntest du uns/ mir bitte dein Script zur Verfügung stellen. Das wäre wirklich sehr nett.

    Lenny.CBL Ralf SchradeR 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • oberfraggerO oberfragger

      @lenny-cb said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

      @Sandmanyz @quorle Den Pullup, so wie @chaot geschrieben hat, sollte/musst dran.
      Debounce ist m.E., grad bei so Geschichten wo Prellen eine Rolle spielt, schon wichtig.

      Mein Gas-Zähler-Projekt hatte auch so angefangen. Ich hatte, damit auch über Tage hinweg die Nachkommastellen stimmten, folgendes in der Konsole eingestellt.

      CounterDebounce 1000
      CounterDebounceLow 500
      CounterDebounceHigh 500
      

      Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.

      Ich teste grad einen anderen Ansatz, bei dem man die Sachen die man so sehen will, schon auf den Wemos berechnen kann.
      Schaut grad aktuell so aus:
      a8bfdbab-4966-4450-b860-1021f166fa88-image.png
      Die Impluse kommen in der Testphase noch von einem Taster. (Also nicht denken "man hat der nen Gasverbrauch!" :grin:

      @Lenny-CB : Könntest du uns/ mir bitte dein Script zur Verfügung stellen. Das wäre wirklich sehr nett.

      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #16

      @oberfragger ich hatte da zwischenzeitlich wieder dran "rumgebastelt" Die Kostenberechnung ist erst einmal wieder raus, dafür kam der zweite Gas-Zähler dazu. Das Script ist auch in der Länge begrenzt wenn man die Standard-Konfigurationen nutzt.

      Hier mein Script:

      >D
      p:m1=0
      p:m2=0
      s1=0
      s2=0
      g1=0
      g2=0
      h1=0
      h2=0
      hkw1=0
      hkw2=0
      gkw1=0
      gkw2=0
      skw1=0
      skw2=0
      
      hr=0
      mi=0
      zu=0.9617
      br=11.233
      farbe1="#008000"
      farbe2="#f00000"
      farbe3="#00fdfd"
      
      >B
      ->sensor53 r
      tper=10
      
      >S
      h1=s1-m1
      h2=s2-m2
      hkw1=h1*br*zu
      hkw2=h2*br*zu
      gkw1=g1*br*zu
      gkw2=g2*br*zu
      skw1=s1*br*zu
      skw2=s2*br*zu
      
      hr=hours
      if chg[hr]>0
       and hr==0
        then
         m1=s1
         m2=s2
         g1=h1
         g2=h2
         svars
      endif
      
      if upsecs%tper==0{
      =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute m³":%2h1%}}
      =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern m³":%2g1%}}
      =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}}
      =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}}
      =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw1%}}
      
      =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute m³":%2h2%}}
      =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern m³":%2g2%}}
      =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw2%}}
      =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw2%}}
      =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw2%}}
      }
      
      >T
      s1=GAS1#Stand_Haus1
      s2=GAS2#Stand_Haus2
      
      >W
      Zustandszahl: {m} %zu%
      Brennwert: {m} %br% kWh/m³
      =========================
      Haus 1:
      Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
      Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
      Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh
      =========================
      Haus 2:
      Verbrauch heute: {m} %2h2% m³ | %2hkw2% kWh
      Verbrauch gestern: {m} %2g2% m³ | %2gkw2% kWh
      Verbrauch gesamt: {m} %2s2% m³ | %2skw2% kWh
      =========================
      
      >M 2
      +1,14,c,1,-25,GAS1
      +2,4,c,1,-25,GAS2
      1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18
      2,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus2,m³,Stand_Haus2,18
      2,=h=========================
      #
      

      Der Zauber geht aber nur wenn du dir eine Tasmota-Build kompilierst, indem Scripting aktiviert ist.

      oberfraggerO M F 3 Antworten Letzte Antwort
      1
      • Lenny.CBL Lenny.CB

        @oberfragger ich hatte da zwischenzeitlich wieder dran "rumgebastelt" Die Kostenberechnung ist erst einmal wieder raus, dafür kam der zweite Gas-Zähler dazu. Das Script ist auch in der Länge begrenzt wenn man die Standard-Konfigurationen nutzt.

        Hier mein Script:

        >D
        p:m1=0
        p:m2=0
        s1=0
        s2=0
        g1=0
        g2=0
        h1=0
        h2=0
        hkw1=0
        hkw2=0
        gkw1=0
        gkw2=0
        skw1=0
        skw2=0
        
        hr=0
        mi=0
        zu=0.9617
        br=11.233
        farbe1="#008000"
        farbe2="#f00000"
        farbe3="#00fdfd"
        
        >B
        ->sensor53 r
        tper=10
        
        >S
        h1=s1-m1
        h2=s2-m2
        hkw1=h1*br*zu
        hkw2=h2*br*zu
        gkw1=g1*br*zu
        gkw2=g2*br*zu
        skw1=s1*br*zu
        skw2=s2*br*zu
        
        hr=hours
        if chg[hr]>0
         and hr==0
          then
           m1=s1
           m2=s2
           g1=h1
           g2=h2
           svars
        endif
        
        if upsecs%tper==0{
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute m³":%2h1%}}
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern m³":%2g1%}}
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}}
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}}
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw1%}}
        
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute m³":%2h2%}}
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern m³":%2g2%}}
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw2%}}
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw2%}}
        =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw2%}}
        }
        
        >T
        s1=GAS1#Stand_Haus1
        s2=GAS2#Stand_Haus2
        
        >W
        Zustandszahl: {m} %zu%
        Brennwert: {m} %br% kWh/m³
        =========================
        Haus 1:
        Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
        Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
        Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh
        =========================
        Haus 2:
        Verbrauch heute: {m} %2h2% m³ | %2hkw2% kWh
        Verbrauch gestern: {m} %2g2% m³ | %2gkw2% kWh
        Verbrauch gesamt: {m} %2s2% m³ | %2skw2% kWh
        =========================
        
        >M 2
        +1,14,c,1,-25,GAS1
        +2,4,c,1,-25,GAS2
        1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18
        2,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus2,m³,Stand_Haus2,18
        2,=h=========================
        #
        

        Der Zauber geht aber nur wenn du dir eine Tasmota-Build kompilierst, indem Scripting aktiviert ist.

        oberfraggerO Offline
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        schrieb am zuletzt editiert von
        #17

        @lenny-cb
        Danke!

        Ja mittlerweile bin ich "Profi" beim Tasmota kompilieren. Hab einiges dazugelernt, da ich mir mal mehrere AM2320 I2C Sensoren gekauft habe. Deshalb muss ich immer die Treiber einkompilieren und kann nix fertiges nehmen. Würde ich nicht mehr tun. BMEs werden viiiel besser unterstützt.

        Aktuell BME680 in der Lüftungsanlage und dann noch nebenbei den Reedkontakt auslesen ;) Deshalb die Bitte nach dem Script.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Lenny.CBL Lenny.CB

          @oberfragger ich hatte da zwischenzeitlich wieder dran "rumgebastelt" Die Kostenberechnung ist erst einmal wieder raus, dafür kam der zweite Gas-Zähler dazu. Das Script ist auch in der Länge begrenzt wenn man die Standard-Konfigurationen nutzt.

          Hier mein Script:

          >D
          p:m1=0
          p:m2=0
          s1=0
          s2=0
          g1=0
          g2=0
          h1=0
          h2=0
          hkw1=0
          hkw2=0
          gkw1=0
          gkw2=0
          skw1=0
          skw2=0
          
          hr=0
          mi=0
          zu=0.9617
          br=11.233
          farbe1="#008000"
          farbe2="#f00000"
          farbe3="#00fdfd"
          
          >B
          ->sensor53 r
          tper=10
          
          >S
          h1=s1-m1
          h2=s2-m2
          hkw1=h1*br*zu
          hkw2=h2*br*zu
          gkw1=g1*br*zu
          gkw2=g2*br*zu
          skw1=s1*br*zu
          skw2=s2*br*zu
          
          hr=hours
          if chg[hr]>0
           and hr==0
            then
             m1=s1
             m2=s2
             g1=h1
             g2=h2
             svars
          endif
          
          if upsecs%tper==0{
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute m³":%2h1%}}
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern m³":%2g1%}}
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}}
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}}
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw1%}}
          
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute m³":%2h2%}}
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern m³":%2g2%}}
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw2%}}
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw2%}}
          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus2":{"Verbrauch gesamt kWh":%2skw2%}}
          }
          
          >T
          s1=GAS1#Stand_Haus1
          s2=GAS2#Stand_Haus2
          
          >W
          Zustandszahl: {m} %zu%
          Brennwert: {m} %br% kWh/m³
          =========================
          Haus 1:
          Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
          Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
          Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh
          =========================
          Haus 2:
          Verbrauch heute: {m} %2h2% m³ | %2hkw2% kWh
          Verbrauch gestern: {m} %2g2% m³ | %2gkw2% kWh
          Verbrauch gesamt: {m} %2s2% m³ | %2skw2% kWh
          =========================
          
          >M 2
          +1,14,c,1,-25,GAS1
          +2,4,c,1,-25,GAS2
          1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18
          2,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus2,m³,Stand_Haus2,18
          2,=h=========================
          #
          

          Der Zauber geht aber nur wenn du dir eine Tasmota-Build kompilierst, indem Scripting aktiviert ist.

          M Offline
          M Offline
          milanissimo
          schrieb am zuletzt editiert von
          #18

          @lenny-cb

          hey vielen Dank für das Skript. Funktioniert soweit alles wie es soll (Teste aktuell noch mit ein Magnet)

          Wie ich das lese hat du den Debounce hier mit konfiguriert richtig?

          +1,14,c,1,-25,GAS1

          muss man jetzt extra nochmal in der Konsole eingeben?

          CounterDebounce 1000
          CounterDebounceLow 500
          CounterDebounceHigh 500

          Und dann suche ich noch eine Möglichkeit wo man den Anfangszählerstand eintragen kann, sodass quasi wie beim Strom man den aktuellen Zählerstand sieht (auch zur Kontrolle, das der Reedkontakt richtig zählt).

          Vielen Dank schonmal für den Skript!

          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M milanissimo

            @lenny-cb

            hey vielen Dank für das Skript. Funktioniert soweit alles wie es soll (Teste aktuell noch mit ein Magnet)

            Wie ich das lese hat du den Debounce hier mit konfiguriert richtig?

            +1,14,c,1,-25,GAS1

            muss man jetzt extra nochmal in der Konsole eingeben?

            CounterDebounce 1000
            CounterDebounceLow 500
            CounterDebounceHigh 500

            Und dann suche ich noch eine Möglichkeit wo man den Anfangszählerstand eintragen kann, sodass quasi wie beim Strom man den aktuellen Zählerstand sieht (auch zur Kontrolle, das der Reedkontakt richtig zählt).

            Vielen Dank schonmal für den Skript!

            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
            #19

            muss man jetzt extra nochmal in der Konsole eingeben?

            CounterDebounce 1000
            CounterDebounceLow 500
            CounterDebounceHigh 500

            jupp, habe ich so gemacht.
            Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.

            Und dann suche ich noch eine Möglichkeit wo man den Anfangszählerstand eintragen kann, sodass quasi wie beim Strom man den aktuellen Zählerstand sieht (auch zur Kontrolle, das der Reedkontakt richtig zählt).

            gib mal in die Konsole ein:

            Sensor53 c1 1234567
            

            bedeutet, dass der erste Counter auf diesen Wert gesetzt wird (muss man aber nach jedem Neustart machen)
            Beispiel: 1234567 = 12345,67

            M P 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • Lenny.CBL Lenny.CB

              muss man jetzt extra nochmal in der Konsole eingeben?

              CounterDebounce 1000
              CounterDebounceLow 500
              CounterDebounceHigh 500

              jupp, habe ich so gemacht.
              Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.

              Und dann suche ich noch eine Möglichkeit wo man den Anfangszählerstand eintragen kann, sodass quasi wie beim Strom man den aktuellen Zählerstand sieht (auch zur Kontrolle, das der Reedkontakt richtig zählt).

              gib mal in die Konsole ein:

              Sensor53 c1 1234567
              

              bedeutet, dass der erste Counter auf diesen Wert gesetzt wird (muss man aber nach jedem Neustart machen)
              Beispiel: 1234567 = 12345,67

              M Offline
              M Offline
              milanissimo
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              @lenny-cb

              Muss nochmal blöd fragen, in der Konsole vom tasmota oder? Kommt bei mir immer unknown Command…:/

              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M milanissimo

                @lenny-cb

                Muss nochmal blöd fragen, in der Konsole vom tasmota oder? Kommt bei mir immer unknown Command…:/

                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #21

                Muss nochmal blöd fragen, in der Konsole vom tasmota oder?

                jupp.

                Kommt bei mir immer unknown Command…:/

                das ist komisch. Das Script läuft aber?

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Lenny.CBL Lenny.CB

                  Muss nochmal blöd fragen, in der Konsole vom tasmota oder?

                  jupp.

                  Kommt bei mir immer unknown Command…:/

                  das ist komisch. Das Script läuft aber?

                  M Offline
                  M Offline
                  milanissimo
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #22

                  @lenny-cb

                  Jetzt gehts, irgendwie hat das mit den Handy Probleme gemacht. Mit Laptop ging es.

                  Als Pullup Widerstand habe ich jetzt ein 10k zwischen gpio und vcc (5v) ist das so korrekt?

                  Den ReedKontakt bring ich so an das er unter den letzten Zahlenrad am Gaszähler Sitz oder?

                  Lenny.CBL T 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • M milanissimo

                    @lenny-cb

                    Jetzt gehts, irgendwie hat das mit den Handy Probleme gemacht. Mit Laptop ging es.

                    Als Pullup Widerstand habe ich jetzt ein 10k zwischen gpio und vcc (5v) ist das so korrekt?

                    Den ReedKontakt bring ich so an das er unter den letzten Zahlenrad am Gaszähler Sitz oder?

                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    Als Pullup Widerstand habe ich jetzt ein 10k zwischen gpio und vcc (5v) ist das so korrekt?

                    ca5e9e15-b62a-4642-8980-219d7a6a2211-image.png

                    Den ReedKontakt bring ich so an das er unter den letzten Zahlenrad am Gaszähler Sitz oder?

                    habs nicht mehr genau im Kopf, aber der Magnet sitzt bei den meisten Gas-Zähler in der 2. Nachkommastelle

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Lenny.CBL Lenny.CB

                      Als Pullup Widerstand habe ich jetzt ein 10k zwischen gpio und vcc (5v) ist das so korrekt?

                      ca5e9e15-b62a-4642-8980-219d7a6a2211-image.png

                      Den ReedKontakt bring ich so an das er unter den letzten Zahlenrad am Gaszähler Sitz oder?

                      habs nicht mehr genau im Kopf, aber der Magnet sitzt bei den meisten Gas-Zähler in der 2. Nachkommastelle

                      M Offline
                      M Offline
                      milanissimo
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #24

                      @lenny-cb

                      Hat alles prima geklappt, ich danke dir 1000 mal.

                      Ich habe weiter oben gesehen du hattest auch mal den Verbrauch pro Stunde. Ich würde gern den Verbrauch pro Minute in meine InfluxDB schreiben und diesen per Graph in Grafana visualisieren.

                      ;Minutenverbrauch
                      sec=seconds
                      if chg[sec]>0
                      and sec==0
                      then
                      smsec=s1
                      svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0
                      then
                      ssms=s1-smsec
                      endif
                      

                      Leider wird wird mir immer nur der aktuelle Zählerstand angezeigt bei "ssms". Hast du ne Idee was ich falsch mache?

                      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M milanissimo

                        @lenny-cb

                        Hat alles prima geklappt, ich danke dir 1000 mal.

                        Ich habe weiter oben gesehen du hattest auch mal den Verbrauch pro Stunde. Ich würde gern den Verbrauch pro Minute in meine InfluxDB schreiben und diesen per Graph in Grafana visualisieren.

                        ;Minutenverbrauch
                        sec=seconds
                        if chg[sec]>0
                        and sec==0
                        then
                        smsec=s1
                        svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0
                        then
                        ssms=s1-smsec
                        endif
                        

                        Leider wird wird mir immer nur der aktuelle Zählerstand angezeigt bei "ssms". Hast du ne Idee was ich falsch mache?

                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        Leider wird wird mir immer nur der aktuelle Zählerstand angezeigt bei "ssms". Hast du ne Idee was ich falsch mache?

                        zeig mal das ganze Script.

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Lenny.CBL Lenny.CB

                          Leider wird wird mir immer nur der aktuelle Zählerstand angezeigt bei "ssms". Hast du ne Idee was ich falsch mache?

                          zeig mal das ganze Script.

                          M Offline
                          M Offline
                          milanissimo
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #26
                          >D
                          p:m1=0
                          p:m2=0
                          s1=0
                          s2=0
                          g1=0
                          g2=0
                          h1=0
                          h2=0
                          hkw1=0
                          hkw2=0
                          gkw1=0
                          gkw2=0
                          skw1=0
                          skw2=0
                          sspr=0.095
                          ysgp=0.411
                          yspr=0
                          yapp=0
                          p:smsec=0
                          smseb=0
                          ssms=0
                          
                           
                          hr=0
                          mi=0
                          sec=0
                          zu=0.9290
                          br=11.237
                          farbe1="#008000"
                          farbe2="#f00000"
                          farbe3="#00fdfd"
                           
                          >B
                          ->sensor53 r
                          tper=10
                           
                          >S
                          h1=s1-m1
                          h2=s2-m2
                          hkw1=h1*br*zu
                          hkw2=h2*br*zu
                          gkw1=g1*br*zu
                          gkw2=g2*br*zu
                          skw1=s1*br*zu
                          skw2=s2*br*zu
                           
                          hr=hours
                          if chg[hr]>0
                           and hr==0
                            then
                             m1=s1
                             m2=s2
                             g1=h1
                             g2=h2
                             svars
                          endif
                          
                          ;Minutenverbrauch
                          sec=secs
                          if chg[sec]>0
                          and sec==0
                          then
                          smsec=s1
                          smseb=ssms
                          svars
                          endif
                          if upsecs%tper==0
                          then
                          ssms=s1-smsec
                          endif
                          
                          
                          ;Kosten
                          yspr=hkw1*sspr+ysgp
                          yapp= gkw1*sspr+ysgp
                          endif
                          
                           
                          if upsecs%tper==0{
                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}}
                          =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}}
                          }
                           
                          >T
                          s1=GAS1#Stand_Haus1
                           
                          >W
                          Zustandszahl: {m} %zu%
                          Brennwert: {m} %br% kWh/m³
                          Kosten heute/ gestern: {m} %2yspr% €  | %2yapp% €
                          =========================
                          Haus 1:
                          Verbrauch Minute: {m} %2ssms% kWh
                          Verbrauch MinuteZusammen: {m} %2smseb% kWh
                          Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                          Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                          Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh
                          =========================
                           
                          >M 2
                          +1,0,c,1,-25,GAS1
                          1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18
                          2,=h=========================
                          #
                          
                          Lenny.CBL M 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • M milanissimo
                            >D
                            p:m1=0
                            p:m2=0
                            s1=0
                            s2=0
                            g1=0
                            g2=0
                            h1=0
                            h2=0
                            hkw1=0
                            hkw2=0
                            gkw1=0
                            gkw2=0
                            skw1=0
                            skw2=0
                            sspr=0.095
                            ysgp=0.411
                            yspr=0
                            yapp=0
                            p:smsec=0
                            smseb=0
                            ssms=0
                            
                             
                            hr=0
                            mi=0
                            sec=0
                            zu=0.9290
                            br=11.237
                            farbe1="#008000"
                            farbe2="#f00000"
                            farbe3="#00fdfd"
                             
                            >B
                            ->sensor53 r
                            tper=10
                             
                            >S
                            h1=s1-m1
                            h2=s2-m2
                            hkw1=h1*br*zu
                            hkw2=h2*br*zu
                            gkw1=g1*br*zu
                            gkw2=g2*br*zu
                            skw1=s1*br*zu
                            skw2=s2*br*zu
                             
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                             and hr==0
                              then
                               m1=s1
                               m2=s2
                               g1=h1
                               g2=h2
                               svars
                            endif
                            
                            ;Minutenverbrauch
                            sec=secs
                            if chg[sec]>0
                            and sec==0
                            then
                            smsec=s1
                            smseb=ssms
                            svars
                            endif
                            if upsecs%tper==0
                            then
                            ssms=s1-smsec
                            endif
                            
                            
                            ;Kosten
                            yspr=hkw1*sspr+ysgp
                            yapp= gkw1*sspr+ysgp
                            endif
                            
                             
                            if upsecs%tper==0{
                            =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch heute kWh":%2hkw1%}}
                            =>Publish tele/%topic%/SENSOR {"Haus1":{"Verbrauch gestern kWh":%2gkw1%}}
                            }
                             
                            >T
                            s1=GAS1#Stand_Haus1
                             
                            >W
                            Zustandszahl: {m} %zu%
                            Brennwert: {m} %br% kWh/m³
                            Kosten heute/ gestern: {m} %2yspr% €  | %2yapp% €
                            =========================
                            Haus 1:
                            Verbrauch Minute: {m} %2ssms% kWh
                            Verbrauch MinuteZusammen: {m} %2smseb% kWh
                            Verbrauch heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                            Verbrauch gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                            Verbrauch gesamt: {m} %2s1% m³ | %2skw1% kWh
                            =========================
                             
                            >M 2
                            +1,0,c,1,-25,GAS1
                            1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand Haus1,m³,Stand_Haus1,18
                            2,=h=========================
                            #
                            
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #27

                            @milanissimo sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                            if upsecs%tper==0

                            warum rechnest du nochmal in dem Block?
                            Mache alles in dem Block darüber (Minutenverbrauch).

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • oberfraggerO oberfragger

                              @lenny-cb said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                              @Sandmanyz @quorle Den Pullup, so wie @chaot geschrieben hat, sollte/musst dran.
                              Debounce ist m.E., grad bei so Geschichten wo Prellen eine Rolle spielt, schon wichtig.

                              Mein Gas-Zähler-Projekt hatte auch so angefangen. Ich hatte, damit auch über Tage hinweg die Nachkommastellen stimmten, folgendes in der Konsole eingestellt.

                              CounterDebounce 1000
                              CounterDebounceLow 500
                              CounterDebounceHigh 500
                              

                              Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.

                              Ich teste grad einen anderen Ansatz, bei dem man die Sachen die man so sehen will, schon auf den Wemos berechnen kann.
                              Schaut grad aktuell so aus:
                              a8bfdbab-4966-4450-b860-1021f166fa88-image.png
                              Die Impluse kommen in der Testphase noch von einem Taster. (Also nicht denken "man hat der nen Gasverbrauch!" :grin:

                              @Lenny-CB : Könntest du uns/ mir bitte dein Script zur Verfügung stellen. Das wäre wirklich sehr nett.

                              Ralf SchradeR Offline
                              Ralf SchradeR Offline
                              Ralf Schrade
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #28

                              @oberfragger
                              Könntest Du mir wohl das Script für deinen Zähler zur Vrefügung stellen, ich bastel da schon seit Tagen herum, bekomme es aber einfach nicht hin. Scripting Tasmota ist vorhanden, der Counter läuft, allerdings aktualisiert der
                              Verbrauchszählerstand nicht
                              Schon mal besten Dank

                              Ralf

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Ralf SchradeR Ralf Schrade

                                @oberfragger
                                Könntest Du mir wohl das Script für deinen Zähler zur Vrefügung stellen, ich bastel da schon seit Tagen herum, bekomme es aber einfach nicht hin. Scripting Tasmota ist vorhanden, der Counter läuft, allerdings aktualisiert der
                                Verbrauchszählerstand nicht
                                Schon mal besten Dank

                                Ralf

                                M Offline
                                M Offline
                                Marty56
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #29

                                Bei welchem Wert laufen die Counter eigentlich über?

                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis

                                  @Sandmanyz

                                  Mein Sensor ist mit dem D1-Pin auf meiner WEMOS verbunden und als Switch1 konfiguriert. dann wird Counter1 auf einem anderen, nicht verwendeten Pin ausgewählt [in meinem Fall: D5] - es ist nur ein Platzhalter für Zahlen.

                                  Dann habe ich in der Konsole eingegeben:

                                  switchmode1 1
                                  counter1 <Geben Sie hier den Anfangszählerwert ein>
                                  rule1 on switch1#state=0 do Counter1 +1 endon
                                  rule1 5
                                  rule1 1
                                  

                                  Ein reboot und fertig.

                                  im iobroker findest du noch ein POWER und ein counter state

                                  Grüße aus Griechenland.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Marty56
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #30

                                  @stratos-gkrekidis
                                  Hallo,

                                  Ich habe dein Script übernommen. Es funktioniert, aber erzeugt bei meine Zähler relativ viele MQTT Botschaften, weil der S0 Bus sehr oft triggert.

                                  Ist es möglich, die MQTT Botschaften zu reduzieren und nur jeden 10 Impuls als Counterwert zu übertragen?

                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Marty56

                                    @stratos-gkrekidis
                                    Hallo,

                                    Ich habe dein Script übernommen. Es funktioniert, aber erzeugt bei meine Zähler relativ viele MQTT Botschaften, weil der S0 Bus sehr oft triggert.

                                    Ist es möglich, die MQTT Botschaften zu reduzieren und nur jeden 10 Impuls als Counterwert zu übertragen?

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Marty56
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                    #31

                                    @stratos-gkrekidis Du nimmst einen Switch, um damit einen Counter hochzuzählen.
                                    Ich habe versucht, direkt den Counter an den GPIO Pin zu konfigurieren und das führt dazu, dass der Counter mehr Pulse zählt als tatsächlich vorhanden sind.
                                    Es scheint, dass durch die Konfigurierung der Trigger verändert wird.

                                    Stimmt das? ich habe dazu nichts gefunden. Könntest Du mir da einen Tipp geben.

                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis

                                      @Sandmanyz

                                      Mein Sensor ist mit dem D1-Pin auf meiner WEMOS verbunden und als Switch1 konfiguriert. dann wird Counter1 auf einem anderen, nicht verwendeten Pin ausgewählt [in meinem Fall: D5] - es ist nur ein Platzhalter für Zahlen.

                                      Dann habe ich in der Konsole eingegeben:

                                      switchmode1 1
                                      counter1 <Geben Sie hier den Anfangszählerwert ein>
                                      rule1 on switch1#state=0 do Counter1 +1 endon
                                      rule1 5
                                      rule1 1
                                      

                                      Ein reboot und fertig.

                                      im iobroker findest du noch ein POWER und ein counter state

                                      Grüße aus Griechenland.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      danzlrobert
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #32

                                      @stratos-gkrekidis said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:

                                      @Sandmanyz

                                      Mein Sensor ist mit dem D1-Pin auf meiner WEMOS verbunden und als Switch1 konfiguriert. dann wird Counter1 auf einem anderen, nicht verwendeten Pin ausgewählt [in meinem Fall: D5] - es ist nur ein Platzhalter für Zahlen.

                                      Dann habe ich in der Konsole eingegeben:

                                      switchmode1 1
                                      counter1 <Geben Sie hier den Anfangszählerwert ein>
                                      rule1 on switch1#state=0 do Counter1 +1 endon
                                      rule1 5
                                      rule1 1
                                      

                                      Ein reboot und fertig.

                                      im iobroker findest du noch ein POWER und ein counter state

                                      Grüße aus Griechenland.

                                      Hallo,
                                      das ganze klingt sehr einfach, versteh nicht ganz wie du das ganze verkabelst und einstellst. Hättest du bitte eine Anschlußzeichnung des Kontaktes und wie du die GPIO eingestellt hast. Würde gerne einen Relaisekontakt auswerten.
                                      Vielen vielen Dank für deine Hilfe!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M milanissimo

                                        @lenny-cb

                                        Jetzt gehts, irgendwie hat das mit den Handy Probleme gemacht. Mit Laptop ging es.

                                        Als Pullup Widerstand habe ich jetzt ein 10k zwischen gpio und vcc (5v) ist das so korrekt?

                                        Den ReedKontakt bring ich so an das er unter den letzten Zahlenrad am Gaszähler Sitz oder?

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        Takahara
                                        schrieb am zuletzt editiert von Takahara
                                        #33
                                        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Lenny.CBL Lenny.CB

                                          @Sandmanyz @quorle Den Pullup, so wie @chaot geschrieben hat, sollte/musst dran.
                                          Debounce ist m.E., grad bei so Geschichten wo Prellen eine Rolle spielt, schon wichtig.

                                          Mein Gas-Zähler-Projekt hatte auch so angefangen. Ich hatte, damit auch über Tage hinweg die Nachkommastellen stimmten, folgendes in der Konsole eingestellt.

                                          CounterDebounce 1000
                                          CounterDebounceLow 500
                                          CounterDebounceHigh 500
                                          

                                          Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.

                                          Ich teste grad einen anderen Ansatz, bei dem man die Sachen die man so sehen will, schon auf den Wemos berechnen kann.
                                          Schaut grad aktuell so aus:
                                          a8bfdbab-4966-4450-b860-1021f166fa88-image.png
                                          Die Impluse kommen in der Testphase noch von einem Taster. (Also nicht denken "man hat der nen Gasverbrauch!" :grin:

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          truderinger
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #34

                                          @lenny-cb

                                          Guten Morgen,

                                          ich bin gerade dabei mich in Tasmota einzuarbeiten und fand obig genannte Scriptlösung für mein Projekt mit Reed-Kontakt-Wasserdurchlaufuhr. Wäre es vielleicht möglich, auch mir das Script zukommen zu lassen? Eine Anleitung zum ganzen Vorgang gibt es zufälligerweise nicht?

                                          Wäre toll.

                                          Danke vorab und schönes WE.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          777

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe