      Ichhabe den Fehler selbst gefunden.

      Ich darf halt nicht den Schaltwert und den Dimmwert mit dem gleichen Namen belegen. Es reciht aus wenn man nur den Dimmwert nimmt und diesen dann für alles nutzt. schalten und dimmen.

      Ich dachte ich müsste zum dimmen einen Wert nehmen und zum dimmen einen Wert nehmen und dieses dann als Gruppe nutzen.

      Dimmen geht somit schonmal.

      Hat jemand einen Tipp wie ich Werte abfragen kann ?

      Also zum Beispiel.

      Alexa, ist Aussenbeleuchtung eingeschaltet ? Antwort: ja / nein

      Alexa, wie hoch ist der Wasserstand Zisterne ? Antwort: Der Wasserstand Zisterne ist xy Liter

      Alexa, wie hoch ist die Aussentemperatur ? Antwort: Die Aussentemperatur ist 15 Grad

      Danke Euch vorab

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        Boergi last edited by

        Ich habe am WE mein IP Interface erhalten (MDT SCN-IP000.02), die gute Nachricht: Es funktioniert jetzt.

        Die schlechte Nachricht: Nur kurze Zeit dann funktioniert es nicht mehr, mal hilft ein Neustart des IP Interfaces, mal aber auch gar nichts.

        Das IP Interface arbeitet in der Zeit weit, Busmonitor, Werte schreiben/lesen etc. klappt ohne Probleme.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer last edited by

          Hallo Boergi,

          was sagt das log? Und wie definierst Du "kurze Zeit". Ohne genauere Angaben kann ich leider keine Aussage dazu treffen.

          VG

          chefkoch009

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cvidal
            cvidal Forum Testing last edited by

            Bei mir geht Momentan das licht an/aus ist auch richtig so habe keinen Dimmaktor,

            Nur die Rolladen würde ich gerne auf eine Bestimmte höhe fahren lassen dieses geht bei mir leider noch nicht ich habe mit der ETS5 eigentlich alles Probiert nur leider geht nur Rolladen an/aus habe dann in der ETS Datentyp 1.001 Schalten eingestellt, hat hier jemand einen Tipp für mich?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • chefkoch009
              chefkoch009 Developer last edited by

              Hallo cvidal,

              Welche Verknüpfungen hast du in der ETS für deine Jalousien gemacht? Wie sehen sie im Adapter aus?

              VG

              Chefkoch 009

              P.S. ich helfe gern, bin dazu aber auf Informationen angewiesen. Jedes Mal nachzufragen ist auf Dauer etwas müssig.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                my-knx-shop last edited by

                Ich habe es selbst noch nicht mit den Jalousien ausprobiert aber grundsätzlich würde es gehen wenn ich den Wert Anfahren nutze ?

                Hat jemand Erfahrung ob es dann auch per Alexa geht ?

                Ich denke ich probiere mal heute Abend etwas rum 😉

                Ansonsten muss ich sagen dass der neue Adapter sehr gut funktioniert. Tolle Arbeit !

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • cvidal
                  cvidal Forum Testing last edited by

                  Hallo danke für die Rückmeldung,

                  Ich habe es in der ETS mit dem Dateityp 1.023 Rolladen/Jalousie Modus getestet dann steht im iobroker unter Rolle indicator und ich kann dann nichts damit Steuern.

                  ich habe dann den Dateityp 1.001 Schalten eingestellt habe ich im iobroker switch und ich kann es zumindest hoch und runterfahren mit dem befehl an/aus.

                  Ich muss zugeben das ich von der ETS so gut wie keine Ahnung habe deshalb ist es für mich sehr schwer damit irgendwie voran zu kommen.

                  Ich hoffe es reicht an informationen um mir weiter helfen zu können, falls du mehr infos brauchst bitte bescheid geben.

                  Freundlichste Grüsse cvidal
                  2113_screenshot__23_.png
                  2113_screenshot__22_.png
                  2113_screenshot__21_.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • chefkoch009
                    chefkoch009 Developer last edited by

                    Hallo cvidal,

                    wie ich sehe versuchst Du über 1Bit Deine Jalousie zu fahren. Also "Auf/Stopp" oder "Ab/Stopp". Um eine Jalousie auf eine bestimmte Position zu fahren brauchst Du einen Wert ähnlich dem Dimmen (1Byte). Wo Du die verknüpft hast, kann ich leider nicht ersehen. Desweiteren misst man in der Regel die Fahrzeit ein. (Zeit zum Öffnen / Zeit zum Schliessen). Diese wird im Jal.Aktor eingetragen.

                    VG

                    chefkoch009

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      my-knx-shop last edited by

                      Ich habe es nun mal auf dem Datenpunkt DPST-5-1 " Jalousie anfahren " mit Alexa versucht . Einmal runter klappte mit "Alexa, fahre Jalousie runter ".

                      Aber Alexa reagiert nicht auf erneut auf den Befehl. Scheint wohl noch nicht ganz mit meinen Befehlen klar zu kommen. Auch "Alexa, fahre Jalousie auf 20%" oder sowas geht nicht.

                      Ich glaube das ist noch nicht soweit.

                      Der KNX Adpater allerdings zeigt die richtigen Werte und reagiert auch darauf. Der scheint hier echt top zu sein.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • cvidal
                        cvidal Forum Testing last edited by

                        Super vielen dank Chefkoch,

                        ich werde mich dann mal an den PC setzten müssen und mal rumtesten.

                        Nun weiß ich wenigstens wo ich ansetzen muss, hätte ich mir eigentlich auch denken können das es so nicht gehen wird aber für mich als Anlagenmechaniker ist das alles noch Neuland…

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          dermib last edited by

                          Hallo zusammen,

                          ich möchte gerne hauptsächlich mit iobroker KNX visualisieren/schalten, bin absoluter Neuling bei iobroker.

                          Wenn ich das Thema bisher richtig überblickt habe, bekomme ich keine knxproj-Datei aus meinem ETS3.

                          Gibt es eine Möglichkeit die einzelnen KNX Elemente manuell in iobroker zu bekommen?

                          Als Hintergrund Info, ich nutze KNX zur Steuerung von Licht, Heizung uns Rollos. Die darüber hinaus gehende "smarte" Steuerung erfolgt mittels Loxone Miniserver. Mir geht es hierbei also in erster Linie um Visualisierung und nicht um die Steuerung.

                          iobroker läuft bei mir jetzt auf einem Rasperry3 und scheint mit KNX schon soweit in Verbindung zu stehen, dass ich im Log entsprechende Meldungen bekomme:

                          knx.0	2017-03-08 13:31:06.931	warn	Value recieved on unknown GA : 5/4/6
                          knx.0	2017-03-08 13:31:02.090	warn	Value recieved on unknown GA : 5/1/0
                          knx.0	2017-03-08 13:30:57.409	warn	Value recieved on unknown GA : 5/2/1
                          knx.0	2017-03-08 13:30:56.409	warn	Value recieved on unknown GA : 5/2/2
                          knx.0	2017-03-08 13:30:43.307	warn	Value recieved on unknown GA : 5/2/2
                          knx.0	2017-03-08 13:30:42.888	warn	Value recieved on unknown GA : 5/2/1
                          knx.0	2017-03-08 13:30:37.909	warn	Value recieved on unknown GA : 3/0/0
                          knx.0	2017-03-08 13:30:36.949	warn	Value recieved on unknown GA : 5/4/6
                          

                          Für Infos wie ich an die einzelnen Objekte komme um zu schalten, bzw. Temperaturen auszulesen wäre ich sehr dankbar.

                          MfG

                          Micha

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • I
                            In.Meditation last edited by

                            Hi Gemeinde,

                            ich werfe jetzt auch mal wieder Probleme in die runde 🙂

                            Folgende Infos zu meinem KNX-System

                            Schnittstelle: Loxone Miniserver

                            IP: IP des Loxonservers

                            EID-AD: 1.1.250

                            Raspberry Pi 3 mit Jessie

                            In KNX bin ich relativ fit.

                            Ich bekomme den KNX Adapter einfach nicht zum laufen bzw. bekomme folgende Fehlermeldungen (Siehe Screen)

                            2360_bildschirmfoto_2017-03-13_um_16.37.58.png

                            Das "lustige" ist aber….

                            Wenn ich über den BUS oder über die Loxoneanwendung etwas auf den Bus gebe (oder einen Taster betätige) bekomme ich es auch in den Ereignissen angezeigt.

                            Wenn ich über die Viso von ioBroker einen Befehl gebe gibt er die Meldung "false" aus... in der Loxoneanwendung schaltet es um auf eingeschaltet... ist es in der Realität aber nicht. (Es bleibt dunkel)

                            2360_bildschirmfoto_2017-03-13_um_16.54.17.png
                            2360_bildschirmfoto_2017-03-13_um_17.00.45.png

                            Ich halte mich erst mal dran, dass ich das Licht mal geschaltet bekomme, bevor ich mich an andere Sachen mache. Funktionalität würde ich gerne vorerst haben. 🙂

                            ich hoffe es kann mir jemand behilflich sein..

                            Des weiteren schließe ich mich der Frage meines Vorredners an… Ist es möglich händisch GA usw. einzufügen?!?!

                            Danke euch vielmals

                            Greetz Chris

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • chefkoch009
                              chefkoch009 Developer last edited by

                              Hallo

                              @dermib:

                              Hast Du mal versucht Dein ETS3 Projekt hoch zu konvertieren nach ETS4/5? Dann kannst Du einen knxproj export machen und diesen anschliessend importieren.

                              @In.Meditation:

                              nutzt Du auf dem Raspi den EIBD oder den KNXD? Ich hatte massive Probleme den KNXD zum laufen zu bringen und habe es schliesslich aufgegeben. Mit dem EIBD funktioniert es. Der KNXD gibt die Rückmeldungen nicht weiter an iobroker-knx adapter. Mit loxone hatte ich noch nichts zu tun. Um Dir helfen zu können, wäre es schön, wenn Du Deine Anlage (Gateway's, Kombination KNX-Loxone) etwas genauer beschreiben könntest.

                              Zum Thema Anlegen von Objecten: erst wenn eine KNXProj Datei eingelesen ist (egal ob mit struktur oder nicht) erscheint im iobroker admin unter Objekte das parent-Objekt "knx.0". Darunter kann man dann weitere Objekte anlegen.

                              VG

                              chefkoch009

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                In.Meditation last edited by

                                @chefkoch009:

                                Hallo

                                @In.Meditation:

                                nutzt Du auf dem Raspi den EIBD oder den KNXD? Ich hatte massive Probleme den KNXD zum laufen zu bringen und habe es schliesslich aufgegeben. Mit dem EIBD funktioniert es. Der KNXD gibt die Rückmeldungen nicht weiter an iobroker-knx adapter. Mit loxone hatte ich noch nichts zu tun. Um Dir helfen zu können, wäre es schön, wenn Du Deine Anlage (Gateway's, Kombination KNX-Loxone) etwas genauer beschreiben könntest. `

                                Hi Chefkoch,

                                Danke für das Feedback. 🙂 Hatte schon Angst 😛

                                Ich habe jetzt mal das Ding neu aufgesetzt und eibd unter iobroker installiert. (Danke für den Tip) Habe hardcoded die IP und Port eingetragen. Die EIB IP braucht man nicht??? Das macht mich ein wenig stutzig. :shock:

                                Mein KNX System ist folgendermaßen aufgebaut

                                KNX Schnittstelle IP ist im Loxone verbaut (Wird auch als Schnittstelle für ETS verwendet)

                                Der Loxone ist mit einem 24er Switch verbunden, auf dem auch direkt der Raspberry hängt. (im Netzwerkschrank)

                                Loxone hat für mich eigentlich nur den Vorteil das ich auf die Schnelle Visus machen konnte und er nicht viel mehr als ein IP Schnittstelle kostet. Da ich beim Einzug noch nicht so ganz fertig war, musste ne kleine visu her 😛

                                Die Beschreibung auf github für den Adapter finde ich so "lala". Das Readme sagt natürlich genaus so viel aus 😄

                                Ich gehe mal davon aus, dass nur da der Fehler liegt. (Siehe Screen)

                                2360_bildschirmfoto_2017-03-17_um_23.29.49.png

                                Wie muss die sh.xml genau aussehen? Eventuell stell mir jemand seine Datei mal zur Verfügung. 🙂

                                EDIT: Gemäß des Falles das ich es über eibd machen kann. Läuft es dann auch über den iobroker oder mache ich es gemäß der installation von Michelstechblog?! http://michlstechblog.info/blog/raspber … with-knxd/

                                Und installiere danach eibd unter iobroker damit die Visu eine Verbindung bekommt? Welche Daten muss ich dann Eintragen, die originalen (IP und EIB Adresse) oder die Simulierten gemäß Blog?

                                Fragen über Fragen…. die nach einer Antwort suchen. 🙂 Sorry

                                Ich danke dir vielmals.

                                Schönen Abend noch

                                Gruß Chris

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • chefkoch009
                                  chefkoch009 Developer last edited by

                                  Hallo,

                                  Auch der Entwickler des knxd ist "Einzelkämpfer". Respekt vor seiner Leistung! Ich denke das auf absehbare Zeit der knxd wie erwartet funktionieren wird. Ich teste hin und wieder, bleibe aber bis zur stable Version auf eine.

                                  Du sagst das die Doku so "lala" ist. Was genau fehlt dir daran?

                                  Zu deinem Screenshot: es ist NICHT möglich eine XML Datei einzulesen. Es MUSS eine knxproj sein.

                                  Zum eibd nochmal: wenn du die Schalter DTRS verwendest dann macht er mcast.

                                  VG

                                  Chefkoch009

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • I
                                    In.Meditation last edited by

                                    Hi,

                                    sorry falls ich mich ein wenig unverständlich ausgedrückt habe. Und die geleistete Arbeit wollte ich nicht abwerten, entschuldigung falls das so rüber kam.

                                    Du hattest angegeben, dass der knxd nicht läuft, da habe ich alles clean gemacht und eibd installiert.

                                    laut Doku müssen da die die GAs aus ETS exportiert werden. Und Anschließend auf dem Rapsi im iobroker.eibd Pfad unter sh.xml gepeichert werden

                                    https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.eibd

                                    Oder bin ich da auf dem falschen weg? :?

                                    Die Doku beschreibt nicht wirklich wie man die DPS in der xml umschlüsseln kann bzw. was ich für, z.B. Schalten angeben muss.

                                    Ich glaube so langsam bin ich durcheinander 😄

                                    Danke

                                    Grüße

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • chefkoch009
                                      chefkoch009 Developer last edited by

                                      Hallo In.Meditation,

                                      Um kurz auf deine Frage zu antworten: ja.

                                      Schau Mal hier nach: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx

                                      VG

                                      chefkoch009

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        In.Meditation last edited by

                                        Hi Chefkoch,

                                        also ich habe jetzt alle neu gemacht, deinen Adapter benutzt… bekomme aber keine Daten auf den Bus... immer "false" angegeben

                                        lesen kann er, gibt jediglich die Fehlermeldung "warn: Not Ready" aus.

                                        2360_bildschirmfoto_2017-03-20_um_20.06.56.png

                                        Ich weiß nicht woran es noch hängen sollte 😕

                                        ETS habe ich nicht geöffnent, so das die schnittstelle belegt sein könnte.

                                        Aber nach wie vor… beim Schalten über die iobroker Visu wird es am Loxone angezeigt. Das macht mich so stutzig....

                                        Noch ideen?

                                        Danke

                                        Gruß

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • chefkoch009
                                          chefkoch009 Developer last edited by

                                          Hallo In.Meditation,

                                          zunächst einmal ist es so, das er beim Starten alle GA's abfragt, die das Lesen Flag haben. Das kann in einigen Installationen eine Weile dauern. Kannst Du mal bitte diese Ansicht eines Deiner Objekte zeigen?

                                          Desweiteren die genaue Bezeichnung deiner Loxone Komponente.

                                          VG

                                          chefkoch009
                                          870_objektansicht.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • I
                                            In.Meditation last edited by

                                            Guten Abend Chefkoch,

                                            anbei der Screenshot
                                            2360_bildschirmfoto_2017-03-20_um_21.39.33.png

                                            Ich habe einen Loxone Miniserver

                                            Dieser ist mit einer IP-Schnittstelle versehen, welche fürs KNX genutzt wird. Und über ETS wunderbar funktioniert.

                                            http://shop.loxone.com/dede/miniserver.html (Ich hoffe das es in ordnung ist, den Link zu posten.) Wenn nicht bitte bescheid geben und vergebt mir. 🙂

                                            Schönen Abend

                                            Gruß Chris

                                            <u><size size="200">EDIT</size></u>

                                            Mehrere Wege führen nach Rom. Es funktioniert endlich…. Allerdings auf eine ganz andere Art und Weise 🙂

                                            Das Paket von Github hat "alleine" bei mir leider nicht funktioniert.

                                            Was das Paket keinesfalls schlecht machen soll, oder es ins falsche Licht rücken. Die Arbeit die geleistet wird ist par ex­cel­lence! Und dafür bin ich sehr dankbar. Welche Energie und Zeit die in solche Projekte gesteckt wird und den Leuten ebenfalls support geboten wird. HUT AB!!

                                            Ich denke einfach, die Problematik liegt bei manchen IP Schnittstellen. Ich habe zum Beispiel in der Loxone Visu gesehen das Licht geschaltet wird, was es aber in wirklichkeit nicht wurde. 🙂 Also hing es irgendwie am Loxone. Die vermeintliche "Probelamtik" bin ich umgangen, mit der Erstellung eines IP-Tunnels. Welches ich hiermit kurz beschreiben möchte.

                                            Kurzer Overview meiner Ausstattung

                                            • Raspberry PI3 mit Jessie

                                            • Iobroker

                                            • KNX Adapter von Chefkoch009 (Thanks)

                                            • Loxone Miniserver (Fungiert als KNX/IP Schnitstelle)

                                            • Schaltaktoren, Jalousieaktoren, usw... alles von MDT

                                            • ETS5 zum programmieren

                                            Vorgehensweise zur Erstellung des IP-Tunnels

                                            • Pakete und Updates nachinstallieren
                                            apt-get install make libtool gcc g++
                                            apt-get update
                                            

                                            pthsem und bcusdk herunterladen

                                            wget http://sourceforge.net/projects/bcusdk/files/pthsem/pthsem_2.0.8.tar.gz
                                            wget http://sourceforge.net/projects/bcusdk/files/bcusdk/bcusdk_0.0.5.tar.gz
                                            

                                            Beides entpacken

                                            tar xvfz pthsem_2.0.8.tar.gz
                                            tar xvfz bcusdk_0.0.5.tar.gz
                                            

                                            pthsem installieren

                                            cd pthsem*
                                            ./configure
                                            make
                                            make install
                                            

                                            bcusdk installieren

                                            cd bcusdk*
                                            export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
                                            ./configure --with-pth=yes --without-pth-test --enable-onlyeibd --enable-eibnetip --enable-eibnetiptunnel --enable-eibnetipserver
                                            make
                                            make install
                                            

                                            Library laden

                                            echo "/usr/local/lib" | sudo tee -a /etc/ld.so.conf.d/bcusdk.conf
                                            ldconfig
                                            

                                            Anschließend ollte die BUS Kommunikation funktionieren. Das kann einfach über das Terminal getestet werden.

                                            Tunnel aufbauen als user angemeldet NICHT root (EIBD Lässt sich nicht als root starten)

                                            sudo route add 224.0.23.12 dev eth0
                                             sudo touch /var/log/eibd.log
                                             sudo chown $USER /var/log/eibd.log
                                             /usr/local/bin/eibd -D -S -T -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.xx.xx 
                                            

                                            192.168.xx.xx IP Adresse eures Gateways, Schnittstelle… what ever. 🙂

                                            Lesen des Bus über folgenden Befehl. (Nach dem Befehl einen Schalter drücken)

                                            /usr/local/bin/groupsocketlisten ip:127.0.0.1 
                                            

                                            Licht EIN Signal auf den BUS geben (1/0/4 durch gewünschte Adresse ersetzen)

                                            groupswrite ip:127.0.0.1 1/0/4 1
                                            

                                            Licht AUS Signal auf den BUS geben (1/0/4 durch gewünschte Adresse ersetzen)

                                            groupswrite ip:127.0.0.1 1/0/4 0
                                            

                                            Installation KNX Adapter

                                            im Menü auf "installieren aus eigener URL" klicken
                                            2360_bildschirmfoto_2017-03-20_um_22.49.51.png
                                            2360_bildschirmfoto_2017-03-20_um_22.50.23.png

                                            Beliebig wählen
                                            2360_bildschirmfoto_2017-03-20_um_22.57.47.png

                                            Folgende URL eintragen

                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx

                                            anschließend wie gewohnt über das + installieren.

                                            Mit dieser Installation erstellt man den zu Anfangs erwähnten "IP-Tunnel", deshalb müssen im iobroker knx Adapter folgende Daten eingetragen werden.
                                            2360_bildschirmfoto_2017-03-20_um_22.44.26.png

                                            KNX-Gateway: 127.0.0.1

                                            Port: 3671 (Standart KNX port, wenn er geändert wurde, bitte anpassen)

                                            Phy EIB Adr: "im Bereich des eigenen EIB Projektes"

                                            knxproj Datei: Exportdatei des Projektes aus ETS.

                                            Zum Beenden der EIBD Instanz bzw. des Tunnels folgenden Befehl eingeben.

                                            pkill eibd
                                            

                                            Dann ist eure KNX Schnittstelle wieder frei für ETS. Aber bedenkt bitte, dass der KNX Adapter im iobroker dann auch nicht funktioniert.

                                            Nach erneutem Tunnel "anfertigen" KNX Adapter neustarten.

                                            Es gibt noch Probleme bei einem Restart von Rapsberry, da muss der Tunnel erneut per Hand aufgebaut werden. und Anschließend der KNX Adapter gestartet werden. Dieser ließt erst die read Objekte aus und ist anschließend mit dem KNX verbunden.

                                            Bin an dem Problem dran.

                                            Ich hoffe jetzt gibt es den ein oder anderen dem es jetzt gelingt. 🙂

                                            Schönen abend und special thanks to Chefkoch für die unermüdliche Hilfe. 🙂

                                            Grüße Chris

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            492
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            123
                                            1043
                                            285202
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo