    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      lobito @Homoran last edited by

      Eben nichts geändert, die Änderungen habe ich erst vorgenommen nachdem auf einmal ständig die Verbindung iobroker/Raspberrymatic weg war. Seit Oktober habe ich da nichts mehr angefasst.
      Noch eine Fehlermeldung:

      
      hm-rpc.2 error	xmlrpc -> setValue ["0001D3C99C394D:5","STATE",true] BOOL
      
      hm-rpc.2	error	Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
      
      hm-rpc.2	error	xmlrpc -> setValue ["0001D3C99C394D:5","STATE",true] BOOL
      
      hm-rpc.2	error	Cannot call setValue: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
      

      Im Sekundentakt.

      Homoran foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @lobito last edited by

        @lobito sagte in Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:

        Noch eine Fehlermeldung:

        wo sind denn deine Hintergrundinfos?

        vereinfacht:

        • was läuft wo und wie?
        • Welche Grundinstallationen?
        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          lobito @Homoran last edited by

          @homoran
          iobroker alleine auf einem Raspi 4 mit 8GB
          raspberrymatic virtuell auf einer Synology (Xenon/32 GB RAM...), daher konnte ich auch recht schmerzlos zwischen den Versionen wechseln. Ich habe Snapshots/Backups von 10 Versionen liegen. Dummerweise bei allen das gleiche Verhalten. Von daher ist zu vermuten das es nicht an der Raspberrymatic liegt.
          Beides läuft seit über 1 Jahr.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @lobito last edited by

            @lobito sagte in Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:

            Beides läuft seit über 1 Jahr.

            @lobito sagte in Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:

            auf einem Raspi 4 mit 8GB

            kann es sein dass die Karte den Geist aufgibt?

            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              lobito @Homoran last edited by

              @homoran
              Unwahrscheinlich ... Festplatte. Mit Industrienetzteil 25 Watt für den Raspi ....

              Plattform
              linux
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              arm
              CPUs
              4
              Geschwindigkeit
              1500 MHz
              Modell
              ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
              RAM
              7.69 GB
              System-Betriebszeit
              50 T. 01:11:21
              Node.js
              v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.7 - Empfohlene Version v14.18.1)
              NPM
              6.14.13
              Datenträgergröße
              915.64 GB
              freier Festplattenspeicher
              841.11 GB
              Anzahl der Adapter
              365
              Betriebszeit
              50 T. 01:10:35
              Aktive Instanzen
              40
              location
              /opt/iobroker/
              
              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @lobito last edited by

                @lobito sagte in Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:

                Unwahrscheinlich ... Festplatte. Mit Industrienetzteil 25 Watt für den Raspi ....

                so weit zu vollständigen Hintergrundinformationen 😡

                Hängt die vielleicht an USB3?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @lobito last edited by

                  @lobito sagte in Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:

                  hm-rpc.2 error xmlrpc -> setValue ["0001D3C99C394D:5","STATE",true] BOOL

                  Im Sekundentakt? Kann es sein dass du ein Script hast welches das im Sekundentakt setzt? Denn der hm-rpc called niemals ohne externen Trigger ein setValue.

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • L
                    lobito @foxriver76 last edited by

                    @foxriver76

                    Ahh guter Tipp, ich suche 😉

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      lobito @lobito last edited by lobito

                      @foxriver76 @Homoran

                      Danke für Eure Hilfe.
                      Nun zu den Ursachen und der Lösung, es war tatsächlich ein Skript.
                      Und zwar wird Abhängig von Aussentemperatur eine Homematic-Steckdose geschalten. Aber nur zwischen 3 Grad plus und 1 Grad Minus. Wenn es wärmer oder kälter ist wird die Bedingung nicht abgearbeitet, dadurch habe ich es ewig nicht gemerkt.
                      Warum läuft es auf einmal blöd? Jaaa, EQ-3 brachte eine neue Firmware (irgendwann dieses Jahr) für die Steckdose heraus und da reagiert nicht mehr der Kanal 5 sondern der Kanal 4 der Steckdose. Merkte ich nicht wegen siehe oben.
                      Und da ich zwar das Logfile gelesen habe aber nicht so recht verstanden ;( , kam es zu langanhaltenden Ärger der mit Eurer netten Hilfe behoben wurde.

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        Berchemer @lobito last edited by Berchemer

                        @lobito sagte in [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:

                        Warum läuft es auf einmal blöd? Jaaa, EQ-3 brachte eine neue Firmware (irgendwann dieses Jahr) für die Steckdose heraus und da reagiert nicht mehr der Kanal 5 sondern der Kanal 4 der Steckdose. Merkte ich nicht wegen siehe oben.

                        Nur mal so als Nachfrage: Welche Stecke war das denn???

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          lobito @Berchemer last edited by

                          @berchemer

                          @berchemer said in Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:

                          Nur mal so als Nachfrage: Welche Stecke war das denn???

                          HMIP-PSM

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            Berchemer @lobito last edited by Berchemer

                            @lobito sagte in [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:

                            @berchemer

                            @berchemer said in Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:

                            Nur mal so als Nachfrage: Welche Stecke war das denn???

                            HMIP-PSM

                            Bin etwas irritiert, weil ich bei der Stecke zum Setzen eher das State vom Kanal 3 nehme und zur Abfrage des Zustandes den vom Kanal 2...
                            Weißt Du, was der Unterschied beim "State" von Kanal 4 und 5 im Gegensatz zu 2 oder 3 ist???

                            Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Berchemer last edited by

                              @berchemer sagte in [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:

                              Weißt Du, was der Unterschied beim "State" von Kanal 4 und 5

                              das sind weitere virtuelle Kanäle

                              Deiner Beschreibung nach ist 2 nur für die Anzeige des Realen (Gesamt-) Zustandes
                              Kanal 3 der Hauptkanal

                              die beiden virtuellen Kanäle werden dann gemäß Konfiguration (und/oder/...) mit dem Kanal 3 verknüpft

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                lobito @Berchemer last edited by

                                @berchemer said in [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:

                                Bin etwas irritiert, weil ich bei der Stecke zum Setzen eher das State vom Kanal 3 nehme und zur Abfrage des Zustandes den vom Kanal 2...
                                Weißt Du, was der Unterschied beim "State" von Kanal 4 und 5 im Gegensatz zu 2 oder 3 ist???

                                Abfrage nehme ich die 6 und die 2. Setzen auf Kanal 3 ging mit der Urfirmware (habe die schon ein paar Jahre...) nie, daher Kanal 5. Das war der Einzige der zuverlässig funktionierte. Und dann blieb es halt dabei....
                                Die restlichen Steckdosen der Sorte nehme ich eigentlich nur zur Abfrage (Waschmaschine, Trockern, Spülmaschine fertig...). Schalten tu ich sonst mit billigen Chinadosen auf Sonoff/Tasmota.
                                Um es kurz zu machen, natürlich kenne ich die Unterschiede nicht.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  Berchemer @Homoran last edited by

                                  @homoran @lobito
                                  Thanx 👍

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Berchemer last edited by Homoran

                                    @berchemer nicht so eilig 😉

                                    Hab noch für dich schnell eine gekauft und eingebunden:
                                    HMIP_PSM.png

                                    Wie vermutet:
                                    2 ist die Anzeige
                                    3 ist der Schaltaktor
                                    4/5 sind virtuelle Kanäle die mit 3 verknüpft werden

                                    hier mit OR = egal wer über 3-5 anschaltet - es ist an (BWM/Taster/Programm)

                                    die anderen Möglichkeiten
                                    NORXOR.png

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • B
                                      Berchemer @Homoran last edited by Berchemer

                                      @homoran sagte in [gelöst] Homematic RegaHSS und RPC flooden Raspberrymatic:

                                      @berchemer nicht so eilig 😉

                                      Hab noch für dich schnell eine gekauft und eingebunden:

                                      Das nenne ich aber mal Support mit allen Mitteln 😉 👍
                                      Danke für die sehr ausführliche Info. Ich hatte tatsächlich in der CCU-WebUI die Anzeige der virtuellen Kanäle in den Einstellungen nicht eingeschaltet und konnte diese auch nur im ioBroker sehen 🤦
                                      Danke fürs Erinnern 🙂

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      387
                                      Online

                                      32.0k
                                      Users

                                      80.4k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      4
                                      19
                                      1060
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo