Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    248

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
62 Beiträge 4 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    Matzeit
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    @jey-cee ich habe nun nach Anleitung FJ62NP-230V die Rückfallverzögerungszeit individuel eingelernt. Jetzt werden die Endanschläge ordnungsgemäß übermittelt und im iobroker eingetragen.

    Jetzt muss ich nur eine funktionierende Visualisierung auf die Reihe bekommen (JARVIS).
    Für Sonnenschutzeinstellung werde ich vermutlich erst den Rolladen ganz öffnen müssen und dann per Zeit x den Rollladen wieder runterfahren z.B. 4s

    Vielleicht meldet sich ein anderer User zum Erfahrungsaustausch? :)

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Matzeit

      @jey-cee ich habe nun nach Anleitung FJ62NP-230V die Rückfallverzögerungszeit individuel eingelernt. Jetzt werden die Endanschläge ordnungsgemäß übermittelt und im iobroker eingetragen.

      Jetzt muss ich nur eine funktionierende Visualisierung auf die Reihe bekommen (JARVIS).
      Für Sonnenschutzeinstellung werde ich vermutlich erst den Rolladen ganz öffnen müssen und dann per Zeit x den Rollladen wieder runterfahren z.B. 4s

      Vielleicht meldet sich ein anderer User zum Erfahrungsaustausch? :)

      M Offline
      M Offline
      miki
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      Am Erfahrungsaustausch hätte ich Spaß, bin allerdings noch nicht so weit.
      Ich möchte gerne meine Jalousien über den IOBroker steuern können (hoch/runter und bei runter nochmal für ein paar sekunden hoch um die Jalousie so zu stellen, dass man durch schauen kann - mehr brauche ich nicht), derzeit sind Hochvolt Jalousieschalter im Einsatz.
      Heisst ich kaufe mir jetzt den FJ62NP-230V und einen USB-300 Stick (PI mit IOBroker ist freilich vorhanden) und dann bin ich dabei, richtig?
      Heisst sonst brauche ich nix und das sind auch die richtigen Wekzeuge, was besseres gibt es nicht für meine Anwendung?
      Danke & lgm

      Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M miki

        Am Erfahrungsaustausch hätte ich Spaß, bin allerdings noch nicht so weit.
        Ich möchte gerne meine Jalousien über den IOBroker steuern können (hoch/runter und bei runter nochmal für ein paar sekunden hoch um die Jalousie so zu stellen, dass man durch schauen kann - mehr brauche ich nicht), derzeit sind Hochvolt Jalousieschalter im Einsatz.
        Heisst ich kaufe mir jetzt den FJ62NP-230V und einen USB-300 Stick (PI mit IOBroker ist freilich vorhanden) und dann bin ich dabei, richtig?
        Heisst sonst brauche ich nix und das sind auch die richtigen Wekzeuge, was besseres gibt es nicht für meine Anwendung?
        Danke & lgm

        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

        Heisst ich kaufe mir jetzt den FJ62NP-230V und einen USB-300 Stick (PI mit IOBroker ist freilich vorhanden) und dann bin ich dabei, richtig?

        Ja.

        @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

        Heisst sonst brauche ich nix und das sind auch die richtigen Wekzeuge, was besseres gibt es nicht für meine Anwendung?

        Dann hast du was dur brauchst. Ob es das beste ist? Das musst du am Ende selber beurteilen wir kennen ja deine Gegebenheiten nicht alle.

        Hier ein paar Punkte die bei der Beurteilung helfen:

        • Sind schon andere Systeme vorhanden? Wenn ja, gibt es da das Gewünschte Gerät dort? Dann wäre das vielleicht die bessere Wahl.
        • Muss es Funk sein oder ist Kabel möglich? Kabel ist immer zu bevorzugen.
        • Vergleich von verschiedenen Geräten und Standards, welche Vor- und Nachteile haben sie.
        • Welche Erweiterungen des Systems sind geplannt und bietet das System diese Möglichkeiten.

        Die EnOcean Geräte von Eltako sind schon gut, aber was zum Problem werden kann ist die Funkreichweite. Hier Empfiehlt es sich einen Stick mit externer Antenne zu Kaufen, link findest du auf der Github seite vom EnOcean Adapter.
        Außerdem kann es sein das man einen Repeater braucht um die Reichweite zu erhöhen, wenn die Aktoren keine Repeaterfunktion haben.
        Das hängt aber sehr Stark von den Örtlichen gegebenheiten ab.

        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Jey CeeJ Jey Cee

          @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

          Heisst ich kaufe mir jetzt den FJ62NP-230V und einen USB-300 Stick (PI mit IOBroker ist freilich vorhanden) und dann bin ich dabei, richtig?

          Ja.

          @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

          Heisst sonst brauche ich nix und das sind auch die richtigen Wekzeuge, was besseres gibt es nicht für meine Anwendung?

          Dann hast du was dur brauchst. Ob es das beste ist? Das musst du am Ende selber beurteilen wir kennen ja deine Gegebenheiten nicht alle.

          Hier ein paar Punkte die bei der Beurteilung helfen:

          • Sind schon andere Systeme vorhanden? Wenn ja, gibt es da das Gewünschte Gerät dort? Dann wäre das vielleicht die bessere Wahl.
          • Muss es Funk sein oder ist Kabel möglich? Kabel ist immer zu bevorzugen.
          • Vergleich von verschiedenen Geräten und Standards, welche Vor- und Nachteile haben sie.
          • Welche Erweiterungen des Systems sind geplannt und bietet das System diese Möglichkeiten.

          Die EnOcean Geräte von Eltako sind schon gut, aber was zum Problem werden kann ist die Funkreichweite. Hier Empfiehlt es sich einen Stick mit externer Antenne zu Kaufen, link findest du auf der Github seite vom EnOcean Adapter.
          Außerdem kann es sein das man einen Repeater braucht um die Reichweite zu erhöhen, wenn die Aktoren keine Repeaterfunktion haben.
          Das hängt aber sehr Stark von den Örtlichen gegebenheiten ab.

          M Offline
          M Offline
          miki
          schrieb am zuletzt editiert von miki
          #10

          So, habe alle Komponenten erworben, Einbau Eltako steht noch aus, melde mich sobald der installiert und eingelernt ist.

          Das ioBroker-Log sagt:

          enocean.0 2021-11-23 16:01:25.966 info (25432) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DC_FT5OJHGS-if00-port0"]

          enocean.0 2021-11-23 16:00:26.420 info (25432) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6

          Bin weder Linux noch ioBroker Fachmann, klingt aber als hätte ich es geschafft den Adapter zu installieren und auch als hätte er meinen USB 300 Stick erkannt.

          Falls das jemand anders sieht, bitte melden!
          Danke michael

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M miki

            So, habe alle Komponenten erworben, Einbau Eltako steht noch aus, melde mich sobald der installiert und eingelernt ist.

            Das ioBroker-Log sagt:

            enocean.0 2021-11-23 16:01:25.966 info (25432) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DC_FT5OJHGS-if00-port0"]

            enocean.0 2021-11-23 16:00:26.420 info (25432) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6

            Bin weder Linux noch ioBroker Fachmann, klingt aber als hätte ich es geschafft den Adapter zu installieren und auch als hätte er meinen USB 300 Stick erkannt.

            Falls das jemand anders sieht, bitte melden!
            Danke michael

            M Offline
            M Offline
            miki
            schrieb am zuletzt editiert von miki
            #11

            So, nun könnte ich doch Hilfe brauchen.
            Der Eltako signalisiert "bereit zum einlernen" und im ioBroker setze ich Teach-in und das Log sagt:

            enocean.0 2021-11-24 14:11:37.647 info (15220) Terminated (NO_ERROR): Without reason

            enocean.0 2021-11-24 14:11:37.644 info (15220) terminating

            enocean.0 2021-11-24 14:11:37.625 info (15220) cleaned everything up...

            enocean.0 2021-11-24 14:11:37.622 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)

            enocean.0 2021-11-24 14:11:37.622 error at Enocean.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:270:38)

            enocean.0 2021-11-24 14:11:37.622 error (15220) TypeError: Cannot read property 'match' of undefined

            enocean.0 2021-11-24 14:11:37.620 error (15220) unhandled promise rejection: Cannot read property 'match' of undefined

            Ideen?
            Danke & lgm

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M miki

              So, nun könnte ich doch Hilfe brauchen.
              Der Eltako signalisiert "bereit zum einlernen" und im ioBroker setze ich Teach-in und das Log sagt:

              enocean.0 2021-11-24 14:11:37.647 info (15220) Terminated (NO_ERROR): Without reason

              enocean.0 2021-11-24 14:11:37.644 info (15220) terminating

              enocean.0 2021-11-24 14:11:37.625 info (15220) cleaned everything up...

              enocean.0 2021-11-24 14:11:37.622 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)

              enocean.0 2021-11-24 14:11:37.622 error at Enocean.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:270:38)

              enocean.0 2021-11-24 14:11:37.622 error (15220) TypeError: Cannot read property 'match' of undefined

              enocean.0 2021-11-24 14:11:37.620 error (15220) unhandled promise rejection: Cannot read property 'match' of undefined

              Ideen?
              Danke & lgm

              M Offline
              M Offline
              miki
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @Jey-Cee
              Ich nochmal, ich habe versucht den USB Stick zu erwerben, den Du bei Git-Hub mit Link versehen hast, den gab und gibt es aber wohl nicht mehr.
              Dann habe ich einen anderen USB300 Stick genommen, der mir dort vorgeschlagen wurde.
              Die Konsole sagt dazu:

              pi@iobroker-pi:~ $ lsusb
              Bus 001 Device 006: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC

              Ist das mein Problem und was kann ich tun?
              Danke & lg Michael

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @miki kannst du mal das RAW des Gateway Objekts hier posten.

                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Jey CeeJ Jey Cee

                  @miki kannst du mal das RAW des Gateway Objekts hier posten.

                  M Offline
                  M Offline
                  miki
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @jey-cee

                  Ich hoffe dies ist was Du meinst:
                  {
                  "from": "system.adapter.enocean.0",
                  "ts": 1637742549395,
                  "user": "system.user.admin",
                  "common": {
                  "name": "Gateway",
                  "role": "",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false
                  },
                  "native": {
                  "BaseID_offset": 1
                  },
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  },
                  "_id": "enocean.0.gateway",
                  "type": "device"
                  }


                  Nochwas, ich habe bei der Instanz stehen:
                  Base ID: ffffff
                  Woraus ich schließe, dass er meinen Stick nicht hat.
                  Unter den Einstellungen kann ich nur "/dev/ttyAMA0" wählen und dann kommt im Log:
                  enocean.0 2021-11-24 16:17:16.513 warn (3132) An error occured at serial port: Error: Port is not open

                  enocean.0 2021-11-24 16:17:16.512 warn (3132) Error sending data: Error: Port is not open

                  Danke & lgm

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M miki

                    @jey-cee

                    Ich hoffe dies ist was Du meinst:
                    {
                    "from": "system.adapter.enocean.0",
                    "ts": 1637742549395,
                    "user": "system.user.admin",
                    "common": {
                    "name": "Gateway",
                    "role": "",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false
                    },
                    "native": {
                    "BaseID_offset": 1
                    },
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    },
                    "_id": "enocean.0.gateway",
                    "type": "device"
                    }


                    Nochwas, ich habe bei der Instanz stehen:
                    Base ID: ffffff
                    Woraus ich schließe, dass er meinen Stick nicht hat.
                    Unter den Einstellungen kann ich nur "/dev/ttyAMA0" wählen und dann kommt im Log:
                    enocean.0 2021-11-24 16:17:16.513 warn (3132) An error occured at serial port: Error: Port is not open

                    enocean.0 2021-11-24 16:17:16.512 warn (3132) Error sending data: Error: Port is not open

                    Danke & lgm

                    M Offline
                    M Offline
                    miki
                    schrieb am zuletzt editiert von miki
                    #15

                    @Jey-Cee
                    Moment, ich habe grade in einem anderen Post von Dir gelesen, man soll mal was anderes als Firefox nehmen und siehe mit Edge kann ich USB wählen.
                    Ich teste und melde mich gleich...
                    lgm

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M miki

                      @Jey-Cee
                      Moment, ich habe grade in einem anderen Post von Dir gelesen, man soll mal was anderes als Firefox nehmen und siehe mit Edge kann ich USB wählen.
                      Ich teste und melde mich gleich...
                      lgm

                      M Offline
                      M Offline
                      miki
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      Es geht, es geht! Es ist so cool!!!

                      @Jey-Cee
                      Sorry, das war mir bisher unklar, dass ioBroker ein Firefox Problem hat.
                      Vielleicht einen Hinweis auf Deiner Git-Hub Seite bringen, damit so Leute wie ich Dich nicht mehr nerven ;-) auch wenn's ja eigentlich mit Deiner (wirklich tollen!) Arbeit nix zu tun hat.

                      So, bevor ich jetzt zum eigentlichen Topic hier was sagen kann, brauche ich noch ein wenig Zeit. Ich muss jetzt die Endlagen noch einstellen und diese Tipp-Wendefunktion vermutlich, damit das mit meinen Jalousien Sinn macht.
                      Aber mein derzeitger Arbeitsstand sieht so aus:
                      IMG_20211124_1700468.jpg
                      Also liegt noch etwas Weg vor mir ;-)
                      1000Dank! lgm

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M miki

                        Es geht, es geht! Es ist so cool!!!

                        @Jey-Cee
                        Sorry, das war mir bisher unklar, dass ioBroker ein Firefox Problem hat.
                        Vielleicht einen Hinweis auf Deiner Git-Hub Seite bringen, damit so Leute wie ich Dich nicht mehr nerven ;-) auch wenn's ja eigentlich mit Deiner (wirklich tollen!) Arbeit nix zu tun hat.

                        So, bevor ich jetzt zum eigentlichen Topic hier was sagen kann, brauche ich noch ein wenig Zeit. Ich muss jetzt die Endlagen noch einstellen und diese Tipp-Wendefunktion vermutlich, damit das mit meinen Jalousien Sinn macht.
                        Aber mein derzeitger Arbeitsstand sieht so aus:
                        IMG_20211124_1700468.jpg
                        Also liegt noch etwas Weg vor mir ;-)
                        1000Dank! lgm

                        M Offline
                        M Offline
                        miki
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        So, ich habe mal schnell "fliegend" eingebaut und habe folgendes festgestellt:

                        1. Wenn ich die Tipp-Wendefunktion aktiviere, scheint das Thema Endlage mit individueller Zeit nicht mehr möglich zu sein. Ich hatte die Anleitung so verstanden, dass nur zum Einlernen der Endlage die Tipp-Wende aus sein muss, das scheint ein Irrtum.

                        2. @Jey-Cee ich müsste kurze Zeiten von 1-3 Sekunden fahren können, damit sich die Jalousie eben entsprechend zum durch schauen stellt. Wenn ich bei der Laufzeit z.B. 10 einstelle, fährt er leider nicht eine Sekunde, sondern 10 und setzt dann bei Laufzeit 100 ein - igrnoriert also meine 10.
                          Gibt es da irgendwo eine "minimum" definition gegen die ich nun laufe?

                        Besten Dank & lgm

                        Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M miki

                          So, ich habe mal schnell "fliegend" eingebaut und habe folgendes festgestellt:

                          1. Wenn ich die Tipp-Wendefunktion aktiviere, scheint das Thema Endlage mit individueller Zeit nicht mehr möglich zu sein. Ich hatte die Anleitung so verstanden, dass nur zum Einlernen der Endlage die Tipp-Wende aus sein muss, das scheint ein Irrtum.

                          2. @Jey-Cee ich müsste kurze Zeiten von 1-3 Sekunden fahren können, damit sich die Jalousie eben entsprechend zum durch schauen stellt. Wenn ich bei der Laufzeit z.B. 10 einstelle, fährt er leider nicht eine Sekunde, sondern 10 und setzt dann bei Laufzeit 100 ein - igrnoriert also meine 10.
                            Gibt es da irgendwo eine "minimum" definition gegen die ich nun laufe?

                          Besten Dank & lgm

                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #18

                          @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                          @Jey-Cee ich müsste kurze Zeiten von 1-3 Sekunden fahren können, damit sich die Jalousie eben entsprechend zum durch schauen stellt. Wenn ich bei der Laufzeit z.B. 10 einstelle, fährt er leider nicht eine Sekunde, sondern 10 und setzt dann bei Laufzeit 100 ein - igrnoriert also meine 10.
                          Gibt es da irgendwo eine "minimum" definition gegen die ich nun laufe?

                          Kannst du bitte mal von Github installieren, die Zeit beim senden war nicht gleich der Empfangen Zeit.

                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Jey CeeJ Jey Cee

                            @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                            @Jey-Cee ich müsste kurze Zeiten von 1-3 Sekunden fahren können, damit sich die Jalousie eben entsprechend zum durch schauen stellt. Wenn ich bei der Laufzeit z.B. 10 einstelle, fährt er leider nicht eine Sekunde, sondern 10 und setzt dann bei Laufzeit 100 ein - igrnoriert also meine 10.
                            Gibt es da irgendwo eine "minimum" definition gegen die ich nun laufe?

                            Kannst du bitte mal von Github installieren, die Zeit beim senden war nicht gleich der Empfangen Zeit.

                            M Offline
                            M Offline
                            miki
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #19

                            @jey-cee
                            Hi, ich habe von Github über beliebige Quelle am 23.11.21 installiert.
                            Du hast seither nichts mehr gändert, oder?

                            Ich habe grade nochmal versucht über Edge, auch wenn die Idee weit her geholt ist.
                            Ich habe nur mit den kurzen Laufzeiten ein Problem.
                            Wenn ich die Jalousie am Wandschalter passend fahre, liest er den Wert 1 in der Laufzeit zurück. Wenn ich das Feld nicht ändere und über ioBrocker fahren lasse, fährt er dann eine Sekunde und liest 10 zurück. Das ist leider etwas zu lang und stellt die Jalousie genau nach oben, so dass Sonne rein scheinen würde.
                            Wenn ich dann bei Laufzeit 5 eingebe in der Hoffnung eine halbe Sekunde zu fahren, fährt er aber 5 Sekunden und ändert den Wert bei Rücklesen auf 50.

                            Sprich für Rollladen-Betrieb funktioniert alles super, auch mit den Endlagen. Bei Jalousien scheint aber Deine Hilfe unabkömmlich.

                            Bleiben wir dazu auf dem Kanal hier im Forum, oder soll / darf ich Dich per eMail oder sonstwie direkt kontaktieren?

                            Danke & lgm

                            Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M miki

                              @jey-cee
                              Hi, ich habe von Github über beliebige Quelle am 23.11.21 installiert.
                              Du hast seither nichts mehr gändert, oder?

                              Ich habe grade nochmal versucht über Edge, auch wenn die Idee weit her geholt ist.
                              Ich habe nur mit den kurzen Laufzeiten ein Problem.
                              Wenn ich die Jalousie am Wandschalter passend fahre, liest er den Wert 1 in der Laufzeit zurück. Wenn ich das Feld nicht ändere und über ioBrocker fahren lasse, fährt er dann eine Sekunde und liest 10 zurück. Das ist leider etwas zu lang und stellt die Jalousie genau nach oben, so dass Sonne rein scheinen würde.
                              Wenn ich dann bei Laufzeit 5 eingebe in der Hoffnung eine halbe Sekunde zu fahren, fährt er aber 5 Sekunden und ändert den Wert bei Rücklesen auf 50.

                              Sprich für Rollladen-Betrieb funktioniert alles super, auch mit den Endlagen. Bei Jalousien scheint aber Deine Hilfe unabkömmlich.

                              Bleiben wir dazu auf dem Kanal hier im Forum, oder soll / darf ich Dich per eMail oder sonstwie direkt kontaktieren?

                              Danke & lgm

                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #20

                              @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                              Du hast seither nichts mehr gändert, oder?

                              Sicher vor einer Stunde sonst hätte ich dir nicht gesagt du sollst ihn von dort installieren.

                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Jey CeeJ Jey Cee

                                @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:

                                Du hast seither nichts mehr gändert, oder?

                                Sicher vor einer Stunde sonst hätte ich dir nicht gesagt du sollst ihn von dort installieren.

                                M Offline
                                M Offline
                                miki
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #21

                                @jey-cee
                                Mea culpa, wer konnte ahnen, dass Du so schnell bist ;-)
                                Danke!
                                Darf ich noch ne dumme Anfänger-Frage stellen:
                                Vorher Teach-out durchführen? Irgendwas deinstallieren? Oder einfach von Git-Hub drüberinstallieren und gib ihm?
                                Danke & lgm

                                Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M miki

                                  @jey-cee
                                  Mea culpa, wer konnte ahnen, dass Du so schnell bist ;-)
                                  Danke!
                                  Darf ich noch ne dumme Anfänger-Frage stellen:
                                  Vorher Teach-out durchführen? Irgendwas deinstallieren? Oder einfach von Git-Hub drüberinstallieren und gib ihm?
                                  Danke & lgm

                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #22

                                  @miki einfach drüber installieren.

                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • Jey CeeJ Jey Cee

                                    @miki einfach drüber installieren.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    miki
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #23

                                    @jey-cee
                                    Wahnsinn, Du hast das Thema im vorbeifliegen geheilt, super!

                                    Eines ist mir aufgefallen, es stört mich aber auch nicht, wollte es aber berichtet haben:
                                    Vor Deinem Fix wurde die Laufzeit von dem Modul rückgemeldet wenn am lokal verbundenen Taster gefahren wurde. Jetzt bleibt bei der Laufzeit die Zeit stehen, die zuletzt über den ioBroker eingegeben wurde und ein Lauf über den lokalen Taster aktualisiert diesen Wert nicht.
                                    Ich bin noch zu jung dabei um eine Meinung zu haben, was mehr Sinn macht. Mir fallen zu beiden Ansätzen Gründe ein, warum das so oder so prima ist.

                                    Und sorry nochmal zum Git-Hub Missverständnis oben, da steht ja genau was Du wann gemacht hast. Ist meine erste Berührung mit Git-Hub, daher wusste ich das nicht.

                                    1000Dank & lgm

                                    Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M miki

                                      @jey-cee
                                      Wahnsinn, Du hast das Thema im vorbeifliegen geheilt, super!

                                      Eines ist mir aufgefallen, es stört mich aber auch nicht, wollte es aber berichtet haben:
                                      Vor Deinem Fix wurde die Laufzeit von dem Modul rückgemeldet wenn am lokal verbundenen Taster gefahren wurde. Jetzt bleibt bei der Laufzeit die Zeit stehen, die zuletzt über den ioBroker eingegeben wurde und ein Lauf über den lokalen Taster aktualisiert diesen Wert nicht.
                                      Ich bin noch zu jung dabei um eine Meinung zu haben, was mehr Sinn macht. Mir fallen zu beiden Ansätzen Gründe ein, warum das so oder so prima ist.

                                      Und sorry nochmal zum Git-Hub Missverständnis oben, da steht ja genau was Du wann gemacht hast. Ist meine erste Berührung mit Git-Hub, daher wusste ich das nicht.

                                      1000Dank & lgm

                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #24

                                      @miki kannst du mir einen gefallen tun. Stell das Log level für den Adapter auf debug, Starte/Stoppe den Rolladen mit dem Taster und lass ihn einmal bis zum Ende fahren. Das Log dann bitte hier posten, am besten mit einem Hinweis wann du was gemacht hast.

                                      Instanzen -> Expertenmodus aktivieren (Kopf oben) -> Instanz anklicken so das sie aufklappt -> bei Info auf den Stift Klicken -> debug auswählen und bestätigen

                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33

                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • Jey CeeJ Jey Cee

                                        @miki kannst du mir einen gefallen tun. Stell das Log level für den Adapter auf debug, Starte/Stoppe den Rolladen mit dem Taster und lass ihn einmal bis zum Ende fahren. Das Log dann bitte hier posten, am besten mit einem Hinweis wann du was gemacht hast.

                                        Instanzen -> Expertenmodus aktivieren (Kopf oben) -> Instanz anklicken so das sie aufklappt -> bei Info auf den Stift Klicken -> debug auswählen und bestätigen

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        miki
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #25

                                        @jey-cee

                                        Die vier Einträge zur Message ID beschreiben von unten (bzw. Zeitstempel alt->neu):

                                        • Start Herunterfahren
                                        • Stop
                                        • Start Herunterfahren bis zum Ende
                                        • Meldung der Endlage unten
                                        enocean.0	2021-11-30 13:35:12.335	debug	(22738) Message for ID 0420be19 has been received. It was repeated 0 times.
                                        enocean.0	2021-11-30 13:35:12.303	debug	(22738) 55000707017af6500420be193000ffffffff4400
                                        enocean.0	2021-11-30 13:34:39.965	debug	(22738) Message for ID 0420be19 has been received. It was repeated 0 times.
                                        enocean.0	2021-11-30 13:34:39.958	debug	(22738) 55000707017af6020420be193000ffffffff4400
                                        enocean.0	2021-11-30 13:34:30.168	debug	(22738) Message for ID 0420be19 has been received. It was repeated 0 times.
                                        enocean.0	2021-11-30 13:34:30.146	debug	(22738) 55000a0701eba50049020a0420be190000ffffffff4300
                                        enocean.0	2021-11-30 13:34:22.795	debug	(22738) Message for ID 0420be19 has been received. It was repeated 0 times.
                                        enocean.0	2021-11-30 13:34:22.780	debug	(22738) 55000707017af6020420be193000ffffffff4400
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:56.826	debug	(22738) system.adapter.admin.0: logging true
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:53.357	info	(22738) {"BaseID":"ffaf7d00","Frequency":"868.3 Mhz","Protocol":"ERP1","AppVersion":"2.15.0.0","ApiVersion":"2.6.9.0","ChipID":"05915efa","ChipVersion":"454f0103","AppDescription":"GATEWAYCTRL"}
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:53.343	debug	(22738) Sent data: 5500010006790612
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:53.326	debug	(22738) Sent data: 5500010005700838
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:53.306	debug	(22738) Sent data: 55000100057025fb
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:53.279	debug	(22738) Sent data: 5500010005700a36
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:53.253	debug	(22738) Sent data: 5500010005700309
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:52.903	info	(22738) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:52.238	debug	(22738) statesDB connected
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:52.236	debug	(22738) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:52.224	debug	(22738) States create System PubSub Client
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:52.219	debug	(22738) States create User PubSub Client
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:52.209	debug	(22738) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:52.205	debug	(22738) objectDB connected
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:52.194	debug	(22738) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:52.176	debug	(22738) Objects client initialize lua scripts
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:52.174	debug	(22738) Objects create User PubSub Client
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:52.171	debug	(22738) Objects create System PubSub Client
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:52.158	debug	(22738) Objects client ready ... initialize now
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:52.091	debug	(22738) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:47.491	info	(22690) The serial port was closed.
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:47.481	info	(22690) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:47.480	info	(22690) terminating
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:47.478	info	(22690) cleaned everything up...
                                        enocean.0	2021-11-30 13:33:47.471	info	(22690) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        

                                        MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Jey CeeJ Jey Cee

                                          @miki kannst du mir einen gefallen tun. Stell das Log level für den Adapter auf debug, Starte/Stoppe den Rolladen mit dem Taster und lass ihn einmal bis zum Ende fahren. Das Log dann bitte hier posten, am besten mit einem Hinweis wann du was gemacht hast.

                                          Instanzen -> Expertenmodus aktivieren (Kopf oben) -> Instanz anklicken so das sie aufklappt -> bei Info auf den Stift Klicken -> debug auswählen und bestätigen

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          miki
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #26

                                          @jey-cee
                                          Nochmal a) eine Offtopic und b) doofe Anfänger-Frage:
                                          Ich interessiere mich für den Eltako FMS61NP-230 V. Damit kann man wohl im Modus 2xS zwei Reilais-Ausgänge unabhängig voneinander schalten.
                                          Nun habe ich diesen nicht in Deinem Change-Log auf Git-Hub finden können, vermute also der geht nicht, soweit korrekt?
                                          Und wenn man jetzt diesen in Dein Projekt aufnehmen wollte, muss der so richtig physikalisch per Post zu Dir? Oder hast Du da inwzschen so viel Erfahrung, dass man sich auch z.B. per Teamviewer auf einem System trifft wo der Aktor eingelernt ist und die Anpassungen dann gleich auf dieser Basis gemacht werden können?
                                          Besten Dank & lgm

                                          Jey CeeJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          261

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe