      Liebe Community,

      im Moment habe ich das Problem, das die Wirkleistung immer 0W anzeigt. Alle anderen Werte funktionieren.

      Hat jemand eine Idee?

      Ansonsten vielen Dank für diesen Adapter 🙂

      Gruß

      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        falks @Dete last edited by

        @dete

        Welchen Wert meinst du? PSURPLUS?

        Hast du eine PV-Anlage mit Batteriespeicher?

        Falk

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          pdbjjens @falks last edited by

          @falks
          Bitte die Diskussion unter Test Adapter sma-em v0.6.x Latest (link siehe 2 Posts vorher) fortsetzen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Z
            Zimbl last edited by

            hallo alle zusammen,

            ich würde auch sehr gerne diesen Adapter installieren, bin neu auf dem Gebiet iobroker und rpi...

            wenn ich über den Terminal ihn installieren will...
            kommt da erstmal nichts und dann sieht es nur nach Fehlern aus und im Verzeichnis kann ich auch nichts sehen..

            npm install iobroker.sma-em

            was kann ich noch machen ?
            oder was sollte ich mal nachsehen, um vielleicht einen Fehler zu entfernen...

            habe das ganz neu Installiert....
            vielen Dank für eure Unterstützung...

            Winni P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              Winni @Zimbl last edited by

              @zimbl schau mal in diesen Thread:
              https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                pdbjjens @Zimbl last edited by pdbjjens

                @zimbl said in Test Adapter sma-em v0.5.x:

                was kann ich noch machen ?

                Herzlich Willkommen bei iobroker!
                Üblicherweise werden Adapter über die Web-Oberfläche des iobroker (Admin) installiert. Ich würde empfehlen, das zuerst zu versuchen. Da der sma-em Adapter noch nicht allgemein freigegeben ist, musst Du im Admin (Schraubenschlüssel oberste Zeile) unter Haupteinstellungen/aktiver Verwahrungsort Beta(Latest) einstellen. Dann solltest Du im Tab "Adapter" unter "Energie" den SMA-EM Adapter angezeigt bekommen. Dort dann am Ende der Zeile auf + klicken (Instanz hinzufügen) dann sollte alles wie von selbst gehen.
                Weitere Fragen bitte unter dem Forumseintrag stellen den @Winni oben erwähnt hat, denn dieser hier ist obsolet und bezieht sich nur auf eine ältere Version des SMA-EM.

                Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  Zimbl @pdbjjens last edited by

                  @pdbjjens
                  @Winni

                  vielen Dank. Ihr seit Perfekt. Wieder was gelernt.

                  Wünsche euch einen angenehmen Tag.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    jampr last edited by jampr

                    Hi zusammen,
                    seit Kurzem (weiß nicht wie lange schon) springt der Adapter (immer mal wieder) auf Rot.

                    sma-em.0	2021-11-08 10:22:15.439	error	(10574) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 50. Received 60 at boundsError (internal/buffer.js:81:9) at Uint8Array.readBigInt64BE (inte
                    sma-em.0	2021-11-08 10:22:15.438	error	(10574) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 50. Received 60
                    

                    Kennt jemand den Fehler?

                    Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Q
                      Qlink @jampr last edited by

                      @jampr schau mal 3 Posts über deinem

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        jampr @Qlink last edited by

                        @qlink uuups? Warum bin ich noch auf Version 0.5.7? Ich checke das mal. Daaaanke 🙂

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          Roberto Cravallo @Marcolotti last edited by

                          @marcolotti

                          Bin ganz neu hier und habe keine Ahnung wie ich das gute Stück Software auf meinen Raspberry installiert bekomme. Nachdem ich jetzt schon wirklich mehrere Stunden verballert habe und noch immer nicht weiter bin, frage ich mal die Experten.

                          Problemstellung: sma-em auf meinen Raspberry installieren.

                          Danke schon mal.

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            pdbjjens @Roberto Cravallo last edited by

                            @roberto-cravallo
                            Versuch es mal mit dem Tipp von weiter oben:
                            https://forum.iobroker.net/post/649891

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            728
                            Online

                            31.8k
                            Users

                            79.9k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            energy meter sma sma-em adapter
                            25
                            103
                            12073
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo