      mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym

      @dos1973 Ich würde zwar auf das FW Update warten, aber Du kannst natürlich auch das HTTP Protokoll verwenden.

      06e9d5d2-9602-4403-8785-cc4c2a56ff2a-image.png

      Dieser Flow funktioniert bei mir auch:

      [
          {
              "id": "9e845204.a7a12",
              "type": "change",
              "z": "169f5b00.a13415",
              "name": "",
              "rules": [
                  {
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "{\"brightness\":100,\"turn\":\"on\"}",
                      "tot": "json"
                  }
              ],
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 590,
              "y": 1020,
              "wires": [
                  [
                      "730a2f24.f40f1"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "c518e7ea.47b508",
              "type": "inject",
              "z": "169f5b00.a13415",
              "name": "",
              "props": [
                  {
                      "p": "topic",
                      "v": "true",
                      "vt": "bool"
                  }
              ],
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 410,
              "y": 1020,
              "wires": [
                  [
                      "9e845204.a7a12"
                  ]
              ]
          },
          {
              "id": "24213500.57389c",
              "type": "debug",
              "z": "169f5b00.a13415",
              "name": "",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "true",
              "targetType": "full",
              "statusVal": "",
              "statusType": "auto",
              "x": 990,
              "y": 1020,
              "wires": []
          },
          {
              "id": "730a2f24.f40f1",
              "type": "http request",
              "z": "169f5b00.a13415",
              "name": "",
              "method": "GET",
              "ret": "txt",
              "paytoqs": "query",
              "url": "http://192.168.xxx.xxx/light/0/parameters",
              "tls": "",
              "persist": false,
              "proxy": "",
              "authType": "",
              "x": 790,
              "y": 1020,
              "wires": [
                  [
                      "24213500.57389c"
                  ]
              ]
          }
      ]
      

      Musst halt Deine IP Adresse verwenden und wenn Deine Shellies mit Kennwort gesichert sind, das halt in die Basisauthentifizierung angeben.

      Wenn alles OK ist, dann solltest Du über die HTTP Schnittstelle ein Returncode=200 zurück bekommen.

      dc969aa8-b6cd-4b82-99af-2655a357dbd5-image.png

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        dos1973 @mickym last edited by dos1973

        @mickym
        das klappt 1 A. Also das gefällt mir richtig gut.

        ich schau mal dass ich den Spot rauskrame...

        Danke Dir - fühl dich gedrückt 😉

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          dos1973 @dos1973 last edited by

          @dos1973
          noch was, das "inject" würde ich durch eine Vis DP button ersetzen und könnte dann schalten, könnte die flows dann um weitere "flows" ergänzen um eine Gruppe von Leuchten zu steuern?

          mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym

            @dos1973 Du musst halt die Inject Node durch eine iobroker IN Node ersetzen und auf den DP setzen, den Du mit VIS akutalisierst.

            Falls Du mit einem Button mehrere Shellies gleichzeitig steuern willst verzweigst Du wie es Dir passt.

            4c87587f-749b-49c5-87d7-24e7bdc2b1ac-image.png

            Wenn die 3 der Gruppe immer die gleichen Parameter enthalten sollen machst Du halt

            770f916d-0744-465e-8d0e-11c31e1a6789-image.png

            Langsam sollte das Prinzip von NodeRed ja einleuchten. 😉

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • D
              dos1973 @mickym last edited by

              @mickym
              so langsam finde ich gefallen an node-red... 🙂 ist schon recht einfach schnell Abläufe zu erstellen (mit deinem Vorlagen).
              Das Problem wie bei allen neuen Sachen, erstmal die richtigen Kärtchen zu identifizieren.

              mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @dos1973 last edited by

                @dos1973 Ich würde ggf. trotzdem später warten und nicht mqtt mit http mischen. Gibt zwar beide Möglichkeiten, aber macht das halt ggf. später schlechter wartbar oder für die Fehlersuche transparent.

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  dos1973 @mickym last edited by dos1973

                  @mickym

                  ist mir ja schon etas "unangenehm" aber ich suche seit 2 Stunden?!

                  ich habe vor ein paar Tagen alles eingerichtet und jetzt fällt mir ein Shelly2.5 raus.
                  Ich kann keine Befehle mehr absetzen, command on / off etc.

                  ich habe den Shelly rebooted, mqtt deaktiviert, aktiviert. Mqtt Instanz gestartet...
                  eigentlich alles. Alle anderen funktionieren noch - nur der ist weg und ich bekomme den nicht wieder eingebunden.

                  Wüsste nichts mehr was ich noch machen kann. Idee?

                  die states werden aktualisiert, wenn ich über das webfrostend schalte.
                  Bildschirmfoto 2021-09-28 um 20.53.17.png

                  mickym D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    mickym Most Active @dos1973 last edited by

                    @dos1973 Das was Du markiert hast - gibt den Status wieder - steuern tust Du über den Datenpunkt. Schau auch mal in das Log, ob irgendwelche Fehlermeldungen auftauchen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      dos1973 @dos1973 last edited by

                      @dos1973 sagte in Mqtt best practice:

                      die states werden aktualisiert, wenn ich über das webfrontend schalte.

                      das meine ich
                      Über command kann ich nicht schalten

                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym

                        @dos1973 nun step für step - geht es mit Deinem mqtt Frontend - direkt mit mosquitto? Oder auch möglich kannst Du über NodeRed und mqtt out schalten oder klappt es nur über den iobroker mqtt Adapter nicht?

                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          dos1973 @mickym last edited by dos1973

                          @mickym
                          es geht nur über das Shelly webfrontend.
                          Bildschirmfoto 2021-09-28 um 21.02.22.png

                          mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Lichtschalter.relay.0.command

                          geht es nicht.

                          mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym

                            @dos1973 sagte in Mqtt best practice:

                            mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Lichtschalter.relay.0.command

                            Also alles andere schon ausgeschlossen? (mqtt out, mqtt GUI etc)?

                            Dann kannst natürlich versuchen erst mal den DP zu löschen und neu anzulegen, ob das was bringt

                            Zur Not kannst auch mqtt ganz ausschalten in dem Shelly - den ganzen Shelly im Adapter löschen. Dann mqtt wieder einschalten, dann sollten alle Datenpunkte wieder kommen. Den command DP musst aber immer manuell anlegen.

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              dos1973 @mickym last edited by

                              @mickym sagte in Mqtt best practice:

                              Also alles andere schon ausgeschlossen? (mqtt out, mqtt GUI etc)?

                              mit node-red habe ich nichts gemacht, nur direkt aus iobroker über den command DP Befehl. So lief es ja bisher und alle anderen2.5 Shelleys auch. Komisch!
                              jetzt haben ich den ganzen DP gelöscht, aber er wird nicht wieder aufgebaut.
                              na, ich warte mal paar Minuten

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym

                                @dos1973 Ne den command DP musst selbst wieder anlegen - der kommt nicht von selbst - da wie gesagt der Shelly auf den Datenpunkt hört aber nichts schickt.

                                Wenn Du direkt die mqtt Nodes benutzt - umgehst Du den iobroker und arbeitest direkt mit Deinem mosquitto.

                                Ausserdem legst Du so automatisch den DP wieder neu an. 😉

                                7da37271-1368-475d-8d38-9772745fdfdb-image.png

                                Der Pfad wird über "/" in der mqtt-Notation gepublished - nicht über Punkte.

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  dos1973 @mickym last edited by

                                  @mickym
                                  Hab den shelly jetzt zurückgesetzt und wieder angebunden. Geht jetzt wieder.

                                  Hoffe ich habe aktuell nur etwas Pech;-) und das ganze ist stabil genug…

                                  mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @dos1973 last edited by

                                    @dos1973 Vielleicht hat er sich verschluckt beim Ausprobieren. Ich kann mich über Stabilität nicht klagen. Ich betreibe meine Shellies nun seit über 1,5 Jahren so.

                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      dos1973 @mickym last edited by dos1973

                                      @mickym
                                      also, das ganze MQTT" ist nervig. ein Adapter ist um Welten stabiler...

                                      • bin gernevt
                                        überlege echt alle wieder Zurückzubauen
                                      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @dos1973 last edited by

                                        @dos1973 also MQTT ist eine stabile Sache. Für Firmware-Probleme mit einem Endgerät kann der MQTT Broker, z.B. Mosquitto, nichts. Und du hast doch den MQTT Adapter = Adapter, und damit ist MQTT aus meiner Sicht innerhalb von ioBroker "Technikerleicht" zu nutzen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        452
                                        Online

                                        31.9k
                                        Users

                                        80.1k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        mosquitto mqtt shellys
                                        6
                                        136
                                        9942
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo