Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    492

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
229 Beiträge 29 Kommentatoren 99.2k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M markbinary

    @Wiednitz

    Bevor ich mich jetzt dransetze eine eigene Platine mit ESP8266, einem MAX3232 und ein bisschen Hühnerfutter zu basteln schaute ich mir mal den für ~20€ mitgelieferten Growatt WIFI-S genauer an.

    Der Stick meldete sich als Client an meinem UnifiController mit einem ESP Typischen Namen an.
    Das weckte natürlich mein Interesse🧐
    Also kurzerhand das teil abgebaut, unter ner leicht verklebten Moosgummidichtung 4 kleine Schrauben rausgeschraubt und dann diese schöne Platine entdeckt.

    Meint ihr, die wäre mit einer alternativen Firmware in der Lage, mir die vom Wechselrichter gelieferten Daten zu senden?
    Über putty konnte ich bereits den boot des ESPs bai 115200Baud verfolgen. Danach aber nur noch Hieroglyphen.

    IMG_20200416_110642.jpg
    IMG_20200416_110717.jpg

    WiednitzW Offline
    WiednitzW Offline
    Wiednitz
    schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
    #156

    @markbinary

    Sehr interessant da mal einen Blick drauf zu werfen. Wie schon angemerkt, gleicher Aufbau wie ein Wemos, allerdings mit ESP 07s Chip. Nur 1 MB flash Speicher anstatt 4 MB. Link ESP 07s

    Wenn man den ESP in den flash Modus bringen kann, dann sollte jedes Script drauf laufen, sofern die Größe passt.......

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G Offline
      G Offline
      gosund
      schrieb am zuletzt editiert von
      #157

      Laut diverser Seiten gibt es den ESP-07s mit 32MBit Flash, d.h. mit 4MB. Hat mittlerweile jemand von Euch den Shine-Stick umgeflasht?

      WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G gosund

        Laut diverser Seiten gibt es den ESP-07s mit 32MBit Flash, d.h. mit 4MB. Hat mittlerweile jemand von Euch den Shine-Stick umgeflasht?

        WiednitzW Offline
        WiednitzW Offline
        Wiednitz
        schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
        #158

        @gosund

        Pins 3,3v, gnd, TX, RX sind vorhanden, Vorgehensweise hier beschrieben Link

        Aber etwas teuer der Stick, ein Wemos oder dergleichen ist preiswerter ^^

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • G Offline
          G Offline
          gosund
          schrieb am zuletzt editiert von
          #159

          Wie und womit stellt ihr die Werte aus dem Wechselrichter eigentlich dar?

          Würde mich freuen, wenn ihr ein paar Screenshots Eurer PV-Anlage hier hochladet...

          WiednitzW smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • G gosund

            Wie und womit stellt ihr die Werte aus dem Wechselrichter eigentlich dar?

            Würde mich freuen, wenn ihr ein paar Screenshots Eurer PV-Anlage hier hochladet...

            WiednitzW Offline
            WiednitzW Offline
            Wiednitz
            schrieb am zuletzt editiert von
            #160

            @gosund

            Na mit iobroker und vis !? Oder wie ist deine Frage gemeint ? Das Layout ?

            Screenshot_20200615-194950_Chrome.jpg

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G gosund

              Wie und womit stellt ihr die Werte aus dem Wechselrichter eigentlich dar?

              Würde mich freuen, wenn ihr ein paar Screenshots Eurer PV-Anlage hier hochladet...

              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von
              #161

              @gosund Unbenannt1.JPG Unbenannt.JPG

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                schrieb am zuletzt editiert von
                #162

                Nur mal nachgefragt: Funktioniert das Auslesen bei allen Growatt Wechselrichter? Hab hier schon 1500 gelesen und ich hab den 2000S

                WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SMSS SMS

                  Nur mal nachgefragt: Funktioniert das Auslesen bei allen Growatt Wechselrichter? Hab hier schon 1500 gelesen und ich hab den 2000S

                  WiednitzW Offline
                  WiednitzW Offline
                  Wiednitz
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #163

                  @SMS Sollte bei allen funktionieren....1000 s 1500 s 2000 s ......

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #164

                    Hi
                    Welche Einstellungen habt ihr denn mittlerweile? Ich habe zweimal den modbus-Adapter laufen mit zwei Wechselrichter, aber die gleichen Einstellungen funktionieren nicht.
                    Modbus.1
                    406b9e96-f5e3-4e29-93c6-a4bff1070dd8-image.png

                    Modbus.2
                    18d71f1c-167c-4333-89ae-46ee7290943d-image.png

                    Ich ändere immer die Poll delay, dann funktioniert es wieder eine Weile. Also Modbus.1 funktioniert, .2 macht Probleme ...

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • WiednitzW Wiednitz

                      @smartboart

                      Version 3.0.0, direkt von Github installiert.

                      Solar Log hängt per Kabel an deinem IoBroker PC ?

                      W Offline
                      W Offline
                      wi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #165

                      @wiednitz Hast Du zuffalig noch die dokumente von Growatt PV Inverter Modbus RTU Protocol V3.00, ich brauche es fuer meine Growatt Inverter zu kontrollieren, besten Dank

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W wi

                        @wiednitz Hast Du zuffalig noch die dokumente von Growatt PV Inverter Modbus RTU Protocol V3.00, ich brauche es fuer meine Growatt Inverter zu kontrollieren, besten Dank

                        D Offline
                        D Offline
                        dornkaat
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #166

                        @wi hallo ... ich habe das dokument auf scribt gefunden brauchst du es noch ? lg rtax

                        Altes Computerwesen :)

                        Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:

                        ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:

                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D dornkaat

                          @wi hallo ... ich habe das dokument auf scribt gefunden brauchst du es noch ? lg rtax

                          H Offline
                          H Offline
                          haubada
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #167

                          Hallo,

                          hat sich einmal jemand damit beschäftigt ein Energiemessgerät SDM630 durch den IOBroker zu ersetzen?
                          Ich lese meinen Stromzähler mit einem Infrarot Lesekopf aus und habe alle Daten im IOBroker zur verfügung.
                          Wäre es nicht möglich, dass man dem Growatt Modbus Master einen Modbus Adapter als SDM630 Slave vormachen könnte.
                          Wenn im richtigen Register die richtigen Werte stehen würden, könnte das doch funktionieren, oder?

                          Grüße,
                          Haubada

                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • H haubada

                            Hallo,

                            hat sich einmal jemand damit beschäftigt ein Energiemessgerät SDM630 durch den IOBroker zu ersetzen?
                            Ich lese meinen Stromzähler mit einem Infrarot Lesekopf aus und habe alle Daten im IOBroker zur verfügung.
                            Wäre es nicht möglich, dass man dem Growatt Modbus Master einen Modbus Adapter als SDM630 Slave vormachen könnte.
                            Wenn im richtigen Register die richtigen Werte stehen würden, könnte das doch funktionieren, oder?

                            Grüße,
                            Haubada

                            R Offline
                            R Offline
                            rcrack2k
                            schrieb am zuletzt editiert von rcrack2k
                            #168

                            @haubada Ich bin gerade dabei so eine Lösung zu bauen, denn ich möchte nicht, dass mein E-Auto von der Haus-Batterie geladen wird. Das Problem ist aber vom Growatt, dass er im 250ms Bereich abtastet, also 4x in der Sekunde. Und er wartet nicht. Ich habe aktuell lauter Kollisionen. Wenn ich die Antwort schicke, ist er schon bei der nächsten Abfrage und auf dem Bus-System kommt es zu Überschneidungen von RX/TX.

                            Hier ist die Implementierung von Growatt schuld.. Normalerweise müsste er nach der vollständigen Antwort 250ms warten und dann erst wieder einen Request absenden. Und solange er keine Antwort bekommt, muss er ein Timeout abwarten, bis die Antwort einfach nicht gekommen ist. Normalerweise 1-5 Sekunden.

                            Aber hingegen normaler Programmierung wird alle 250ms HART einen Request raus gesendet, egal was gerade auf dem Bus-System passiert.

                            Ich versuche zwei ModBus-TCP Geräte miteinander zu verbinden und die Kommunikation zwischen digitalen Stromzähler und dem Growatt über eine weite Strecke zu verbinden. IP-Verbindung ist vorhanden, aber einen zweidraht zwischen beiden Punkten zu verlegen ist quasi unmöglich.

                            Bei mir ist es aktuell so, dass die Latenz zwischen der Anfrage vom Growatt und der Antwort vom Stomzähler über den TCP/IP Weg zu groß ist, dass der Growatt schon eine neue Anfrage schickt, während noch die Antwort übermittelt wird und es so zu einer Kollision auf dem Bus kommt.

                            Einzige Lösung die ich mir vorstellen kann
                            Beim Growatt einen ESP32 mit einem TTL-to-RS485 Wandler hinbauen. Dem ESP32 das Register beibringen und das von extern zu bespielen. Und wenn der Growatt eine Anfrage stellt, dann einfach aus dem Memory die aktuellen Zustände übermitteln. Vom ioBroker aus kannst du ja deine vom IR Lesekopf empfangenen Daten an den ESP32 schicken und dort die Register "nachbauen".

                            H M 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • R rcrack2k

                              @haubada Ich bin gerade dabei so eine Lösung zu bauen, denn ich möchte nicht, dass mein E-Auto von der Haus-Batterie geladen wird. Das Problem ist aber vom Growatt, dass er im 250ms Bereich abtastet, also 4x in der Sekunde. Und er wartet nicht. Ich habe aktuell lauter Kollisionen. Wenn ich die Antwort schicke, ist er schon bei der nächsten Abfrage und auf dem Bus-System kommt es zu Überschneidungen von RX/TX.

                              Hier ist die Implementierung von Growatt schuld.. Normalerweise müsste er nach der vollständigen Antwort 250ms warten und dann erst wieder einen Request absenden. Und solange er keine Antwort bekommt, muss er ein Timeout abwarten, bis die Antwort einfach nicht gekommen ist. Normalerweise 1-5 Sekunden.

                              Aber hingegen normaler Programmierung wird alle 250ms HART einen Request raus gesendet, egal was gerade auf dem Bus-System passiert.

                              Ich versuche zwei ModBus-TCP Geräte miteinander zu verbinden und die Kommunikation zwischen digitalen Stromzähler und dem Growatt über eine weite Strecke zu verbinden. IP-Verbindung ist vorhanden, aber einen zweidraht zwischen beiden Punkten zu verlegen ist quasi unmöglich.

                              Bei mir ist es aktuell so, dass die Latenz zwischen der Anfrage vom Growatt und der Antwort vom Stomzähler über den TCP/IP Weg zu groß ist, dass der Growatt schon eine neue Anfrage schickt, während noch die Antwort übermittelt wird und es so zu einer Kollision auf dem Bus kommt.

                              Einzige Lösung die ich mir vorstellen kann
                              Beim Growatt einen ESP32 mit einem TTL-to-RS485 Wandler hinbauen. Dem ESP32 das Register beibringen und das von extern zu bespielen. Und wenn der Growatt eine Anfrage stellt, dann einfach aus dem Memory die aktuellen Zustände übermitteln. Vom ioBroker aus kannst du ja deine vom IR Lesekopf empfangenen Daten an den ESP32 schicken und dort die Register "nachbauen".

                              H Offline
                              H Offline
                              haubada
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #169

                              @rcrack2k
                              Besten Dank für die informative Antwort und Deinen Tipp.
                              Der Lösungsvorschlag klingt interessant, ich werde mich da mal genauer damit beschäftigen.
                              Könntest Du mir bitte noch sagen welche Register Du aktuell zum Growatt sendest bzw. welche er abfragt?

                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H haubada

                                @rcrack2k
                                Besten Dank für die informative Antwort und Deinen Tipp.
                                Der Lösungsvorschlag klingt interessant, ich werde mich da mal genauer damit beschäftigen.
                                Könntest Du mir bitte noch sagen welche Register Du aktuell zum Growatt sendest bzw. welche er abfragt?

                                R Offline
                                R Offline
                                rcrack2k
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #170

                                @haubada So weit bin ich noch nicht. Ich hatte bisher ja nur den Passthrough WR > TCP/IP Wandler -> TCP/IP-Wandler -> SmartMeter erfolglos getestet.

                                Sobald ich einen ESP-Sketch habe, kann ich ihn dir ja hier veröffentlichen.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • MatzebhvM Matzebhv

                                  Moin ins Forum,

                                  habe gerade testweise eine IOBroker-Instanz an meinem Wechselrichter hängen und versuche mich an dem Modbus-Adapter.
                                  Angeschlossen ist der WR über ein USB-RS232-Kabel, über einen Windows-PC und die zugehörige Software kommen Daten.

                                  Der WR soll laut Doku Modbus auf der Schnittstelle sprechen. Ich breche mir jetzt seit Stunden die Finger, vielleicht kann jemand der Pros helfen. Bis jetzt bekomme ich im Log nur:

                                  modbus.0	2019-02-17 11:08:15.750	warn	On error: {}
                                  modbus.0	2019-02-17 11:08:15.749	warn	On error: {}
                                  modbus.0	2019-02-17 11:08:15.748	info	Disconnected from slave
                                  modbus.0	2019-02-17 11:08:14.365	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                  modbus.0	2019-02-17 11:08:14.364	error	Request timed out.
                                  modbus.0	2019-02-17 11:08:14.362	warn	Error: undefined
                                  

                                  Versuche mich gerade an den Holding Registern, vermute, hier stehen die benötigten Daten.

                                  Die Komm-Doku zum WR habe ich mal angehangen.

                                  Gruß
                                  Matze
                                  Growatt PV Inverter Modbus RS485 RTU Protocol V3.05--客户版.pdf

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Sneida
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #171

                                  @matzebhv Kannst du mir infos über den Wechselrichter geben? Ich versuche gerade einen MIC 2500 TL-X auszulesen.
                                  Egal welche Eingangsregister ich abfrage, bekomme die gleiche nichtssagende Fehlermeldung wie du. Der WR scheint nicht auf meine Anfragen zu antworten. Am WR selber kann ich keine Einstellung zur aktivierung vom RS485 Interface finden.

                                  01.PNG

                                  02.PNG

                                  03.PNG

                                  
                                  modbus.0
                                  2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                                  2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                                  2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                                  2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                                  2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                                  2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                                  2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
                                  
                                  M HomoranH A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Sneida

                                    @matzebhv Kannst du mir infos über den Wechselrichter geben? Ich versuche gerade einen MIC 2500 TL-X auszulesen.
                                    Egal welche Eingangsregister ich abfrage, bekomme die gleiche nichtssagende Fehlermeldung wie du. Der WR scheint nicht auf meine Anfragen zu antworten. Am WR selber kann ich keine Einstellung zur aktivierung vom RS485 Interface finden.

                                    01.PNG

                                    02.PNG

                                    03.PNG

                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                                    2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                                    2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                                    2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                                    2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                                    2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                                    2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
                                    
                                    M Offline
                                    M Offline
                                    mane444
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #172

                                    @sneida Hallo, ich hab zwar einen MOD5000 TL3-XH mit Waveshare und hab mal meine Einstellungen verglichen.
                                    Am Wavershare ist bei mir folgendes anders eingestellt. 16a10d64-fdc6-4e2e-bee2-6c4e099c4ddd-image.png
                                    Die Modbusregister sind bei mir auch komplett anders aber ich denke das liegt am anderen Typ des Wechselrichters.

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Sneida

                                      @matzebhv Kannst du mir infos über den Wechselrichter geben? Ich versuche gerade einen MIC 2500 TL-X auszulesen.
                                      Egal welche Eingangsregister ich abfrage, bekomme die gleiche nichtssagende Fehlermeldung wie du. Der WR scheint nicht auf meine Anfragen zu antworten. Am WR selber kann ich keine Einstellung zur aktivierung vom RS485 Interface finden.

                                      01.PNG

                                      02.PNG

                                      03.PNG

                                      
                                      modbus.0
                                      2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                                      2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                                      2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                                      2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                                      2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                                      2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                                      2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
                                      
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #173

                                      @sneida sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                      bekomme die gleiche nichtssagende Fehlermeldung wie du.

                                      ist das nicht erledigt?

                                      bitte Doppelposts auch doppelt pflegen!

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @sneida sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                        bekomme die gleiche nichtssagende Fehlermeldung wie du.

                                        ist das nicht erledigt?

                                        bitte Doppelposts auch doppelt pflegen!

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Sneida
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #174

                                        @homoran Problem wurde mittlerweile gelöst:

                                        TOPIC63829

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          BlueSkyEifel
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #175

                                          Hallo, ich habe gerade eure Posts gelesen den SDM630 per IOBroker zu emulieren. Ich bin aktuell auch auf der Suche nach einer Lösung. Lese mein Smartmeter per IR aus und habe die Werte im IO Broker. Nun möchte ich einen ModBus Adapter an den Growatt 600 auf dem Balkon anschließen und dort das SDM630 "emulieren", damit ich eine Nulleinspeisung hinbekomme. Mein Plan ist ein EW11a zu kaufen und irgendwie die Daten über IOBroker in den Modbus zu schreiben. Habt ihr schon eine funktionierende Lösung gefunden oder sonstige Versuche gestartet. Danke und viele Grüße

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          310

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe