  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    492

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
heizkörperthermostat
29 Beiträge 11 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AsgothianA Asgothian

    @hitel
    Ich hatte beide hier, und habe mich um die Einbindung in den Zigbee Adapter gekümmert. Beide funktionieren, allerdings ist es bei beiden nicht möglich in den "stellwertbetrieb" zu wechseln, sprich in einen Betrieb bei dem der ioBroker die Ventilstellung direkt kontrolliert.

    A.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #18

    @Asgothian sagte:

    nicht möglich in den "stellwertbetrieb" zu wechseln

    Nach meinen Recherchen können das nur die Eurotronic Spirit (Zigbee / Z-Wave).

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AsgothianA Asgothian

      @hitel
      Ich hatte beide hier, und habe mich um die Einbindung in den Zigbee Adapter gekümmert. Beide funktionieren, allerdings ist es bei beiden nicht möglich in den "stellwertbetrieb" zu wechseln, sprich in einen Betrieb bei dem der ioBroker die Ventilstellung direkt kontrolliert.

      A.

      S Offline
      S Offline
      Steff75
      schrieb am zuletzt editiert von
      #19

      @Asgothian Mit dem Stellwertbetrieb verstehe ich nicht, was der dem Endbenutzer für Vorteile ermöglicht.

      Also im Normalbetrieb (wenn ich es richtig verstehe) gebe ich dem Thermostat ja eine Solltemperatur. Dessen Firmware sorgt durch Überwachung der Isttemperatur dafür, dass das Ventil bei Abweichungen entsprechend geöffnet/geschlossen wird.

      Screenshot 2020-12-25 132238.jpg

      Braucht man den Stellwertbetrieb, wenn man mit externen Temperatursensoren arbeitet?

      paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • S Steff75

        @Asgothian Mit dem Stellwertbetrieb verstehe ich nicht, was der dem Endbenutzer für Vorteile ermöglicht.

        Also im Normalbetrieb (wenn ich es richtig verstehe) gebe ich dem Thermostat ja eine Solltemperatur. Dessen Firmware sorgt durch Überwachung der Isttemperatur dafür, dass das Ventil bei Abweichungen entsprechend geöffnet/geschlossen wird.

        Screenshot 2020-12-25 132238.jpg

        Braucht man den Stellwertbetrieb, wenn man mit externen Temperatursensoren arbeitet?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #20

        @Steff75 sagte:

        Braucht man den Stellwertbetrieb, wenn man mit externen Temperatursensoren arbeitet?

        Ja, wenn keine Direktverknüpfung zum HK-Thermostat möglich ist. Dann benötigt man auch noch einen PI-Regler als Software (Script).

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • paul53P paul53

          @Steff75 sagte:

          Braucht man den Stellwertbetrieb, wenn man mit externen Temperatursensoren arbeitet?

          Ja, wenn keine Direktverknüpfung zum HK-Thermostat möglich ist. Dann benötigt man auch noch einen PI-Regler als Software (Script).

          S Offline
          S Offline
          Steff75
          schrieb am zuletzt editiert von
          #21

          @paul53 Ok, danke.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @Asgothian sagte:

            nicht möglich in den "stellwertbetrieb" zu wechseln

            Nach meinen Recherchen können das nur die Eurotronic Spirit (Zigbee / Z-Wave).

            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
            #22

            @paul53 sagte in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:

            @Asgothian sagte:

            nicht möglich in den "stellwertbetrieb" zu wechseln

            Nach meinen Recherchen können das nur die Eurotronic Spirit (Zigbee / Z-Wave).

            Das deckt sich mit meinen Recherchen. Allerdings können die Eurotronic Zigbee das aktuell gerade nicht auf Grund des Firmware problems.

            A.

            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Steff75

              @Asgothian Mit dem Stellwertbetrieb verstehe ich nicht, was der dem Endbenutzer für Vorteile ermöglicht.

              Also im Normalbetrieb (wenn ich es richtig verstehe) gebe ich dem Thermostat ja eine Solltemperatur. Dessen Firmware sorgt durch Überwachung der Isttemperatur dafür, dass das Ventil bei Abweichungen entsprechend geöffnet/geschlossen wird.

              Screenshot 2020-12-25 132238.jpg

              Braucht man den Stellwertbetrieb, wenn man mit externen Temperatursensoren arbeitet?

              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #23

              @Steff75 sagte in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:

              Braucht man den Stellwertbetrieb, wenn man mit externen Temperatursensoren arbeitet?

              Das hängt davon ab wie gearbeitet werden soll.

              Ich nutze an einem Thermostat einen externen Temperatursensor um damit die "local_temperature_calibration" des Thermostaten anzupassen. Dadurch kann ich mit gleichbleibender Soll-Temperatur trotzdem relativ stabil arbeiten.

              Wenn das nicht ausreicht kann natürlich auch die "soll" Temperatur am Thermostaten in Abhängigkeit von der am Thermostaten und im Raum gemessenen Temperatur angepasst werden. Dieses führt aber ggf. zu einem instabilen Regelkreis, so das ein direkter Stellwertbetrieb bessere Ergebnisse liefern kann.

              A.

              ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
              "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • AsgothianA Asgothian

                @Steff75 sagte in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:

                Braucht man den Stellwertbetrieb, wenn man mit externen Temperatursensoren arbeitet?

                Das hängt davon ab wie gearbeitet werden soll.

                Ich nutze an einem Thermostat einen externen Temperatursensor um damit die "local_temperature_calibration" des Thermostaten anzupassen. Dadurch kann ich mit gleichbleibender Soll-Temperatur trotzdem relativ stabil arbeiten.

                Wenn das nicht ausreicht kann natürlich auch die "soll" Temperatur am Thermostaten in Abhängigkeit von der am Thermostaten und im Raum gemessenen Temperatur angepasst werden. Dieses führt aber ggf. zu einem instabilen Regelkreis, so das ein direkter Stellwertbetrieb bessere Ergebnisse liefern kann.

                A.

                S Offline
                S Offline
                Steff75
                schrieb am zuletzt editiert von
                #24

                @Asgothian Ok, merci. Ich bin mit der internen Messung und Regelung bei mir soweit zufrieden. Aber wenn ich zum Beispiel ein Möbelstück nahe an der Heizung stehen hätte, könnte die vom Thermostat gemessene Temperatur wohl sicherlich höher sein als die insgesamte Raumtemperatur. Da macht es natürlich auch Sinn, noch einen externen Sensor an anderer Stelle im Raum zu plazieren.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • MichMeinM MichMein

                  Hi @all,
                  ich habe meine CometDect gegen die in diesen Thread beschriebenen getauscht und bin mit den Dingern bisher nach einigen Anpassungen von @Asgothian sehr zufrieden. Empfehlungen sind immer sehr schwierig da jeder unterschiedliche Anforderungen hat, allerdings im Gegensatz zu den Dingern über die FritzBox sehr viel besser und reagieren direkt. Muss nur noch genau herausfinden was die verschiedenen Modis machen.

                  In diesem Sinne frohe Festtage noch!

                  H Offline
                  H Offline
                  hitel
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #25

                  @MichMein Vielen Dank für die Antwort. So einen habe ich auch im Haus. Für die Temperatur regelst du auch den Wert target_temperature? Wenn du den Thermostat nicht benötigst dann einfach den mode auf off? Den Wert mode_force habe ich auch nocht nicht verstanden. Aber du bist auch noch gerade am testen wegen den Modi wenn ich Dich richtig verstanden habe. Danke Hitel

                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H hitel

                    @MichMein Vielen Dank für die Antwort. So einen habe ich auch im Haus. Für die Temperatur regelst du auch den Wert target_temperature? Wenn du den Thermostat nicht benötigst dann einfach den mode auf off? Den Wert mode_force habe ich auch nocht nicht verstanden. Aber du bist auch noch gerade am testen wegen den Modi wenn ich Dich richtig verstanden habe. Danke Hitel

                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #26

                    @hitel Hallo, ich Regel zur Zeit alles über die Target_Temperature. Bislang läuft das alles so wie es soll bzw. wie ich es möchte. Ich habe hier noch ein paar davon rumfliegen da der Chinese sich mit der zu liefernden Menge zu meinen Gunsten versehen hat 😃
                    Ich werde mir einen weiteren hier hinlegen und diesen in einem anderen Modi laufen lassen um vergleichen zu können ob und wie sich das Ansprechverhalten in den unterschiedlichen Modis ändert.

                    Gruß Michael
                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • MichMeinM MichMein

                      @hitel Hallo, ich Regel zur Zeit alles über die Target_Temperature. Bislang läuft das alles so wie es soll bzw. wie ich es möchte. Ich habe hier noch ein paar davon rumfliegen da der Chinese sich mit der zu liefernden Menge zu meinen Gunsten versehen hat 😃
                      Ich werde mir einen weiteren hier hinlegen und diesen in einem anderen Modi laufen lassen um vergleichen zu können ob und wie sich das Ansprechverhalten in den unterschiedlichen Modis ändert.

                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #27

                      Hallo zusammen,
                      wie sieht den der aktuelle Stand mit den Thermostaten aus? Ich bin gerade am überlegen ein Paar Thermostate smart zu machen. Bin jetzt über Dect (Fritz und Comet) und über Danfoss (zigbee) gestolpert.. Was macht den aktuell mehr Sinn? Wichtig wäre mir, ich möchte die Heizkörper teilweise via Raumthermostat (zigbee) direkt ansteuern und ungern über die internen Thermometer im Thermostat. Geht das via Skript mit allen Varianten?

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • XsevX Xsev

                        Hallo zusammen,
                        wie sieht den der aktuelle Stand mit den Thermostaten aus? Ich bin gerade am überlegen ein Paar Thermostate smart zu machen. Bin jetzt über Dect (Fritz und Comet) und über Danfoss (zigbee) gestolpert.. Was macht den aktuell mehr Sinn? Wichtig wäre mir, ich möchte die Heizkörper teilweise via Raumthermostat (zigbee) direkt ansteuern und ungern über die internen Thermometer im Thermostat. Geht das via Skript mit allen Varianten?

                        F Offline
                        F Offline
                        fir3drag0n
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #28

                        @xsev Gibt es hier einen neuen Stand?

                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F fir3drag0n

                          @xsev Gibt es hier einen neuen Stand?

                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29

                          @fir3drag0n Leider nein, mir is noch nix über den Weg gelaufen was sicher "out of the box" funzt.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          615

                          Online

                          32.5k

                          Benutzer

                          81.8k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag