      floret88 @Glasfaser last edited by floret88

      @glasfaser Ok. Gibt es hier eine Abfolge wie das Ausschalten / Einschalten zu erfolgen hat.
      @Cino Bzw. wie kann ich den Bus getrennt neu starten? Mittlerweile habe ich auch die Baudrate und auch die Latenzzeit herunter geschraubt.

      Im FHEM Forum wird des weiteren Berichtet, dass man auch am Poti drehen soll. Was sagt Ihr dazu?
      Anscheinend "müllt" auch der USB Adapter von ESERA den Bus ziemlich voll.

      LG

      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @floret88 last edited by Glasfaser

        @floret88 sagte in eBus Adapter Vaillant:

        dass man auch am Poti drehen soll.

        Du hast aber kein Fehler in deinen Log´s , da würde ich nicht rumschrauben

        Beispiel mit Fehler im Log:

        [bus notice] signal acquired
        [bus error] signal lost
        [bus notice] signal acquired
        [bus error] signal lost
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @floret88 last edited by

          @floret88 sagte in eBus Adapter Vaillant:

          [bus debug] arbitration lost

          Diese Meldung hast du auch ,
          Schau mal bei Ihm

          https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/177

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            floret88 @Glasfaser last edited by

            @glasfaser klare Aussage von John30 99704C91-1968-4562-B32B-2EE38BB58405.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              Cino last edited by

              Verstell bloß nicht die Baudrate. Die muss stimmen.
              Mach den Adapter ab und dann die Therme einmal Stromlos machen. Danach kannste den Adapter wieder verbinden.

              Ist mir auch schon passiert das der Bus abgestürzt ist. Das Polling darf auch nicht so intensiv sein vom Adapter. Damit blockierst du auch den Bus.

              Falls ein Poti vorhanden ist würde ich nicht daran drehen. Die sind schon richtig eingestellt beim Vertrieb,

              F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • F
                floret88 @Cino last edited by

                @cino Standardmäßig war die Baudrate auf 9600 und lt Bedienungsanleitung von Esera soll diese bei 2400 sein! (Brachte keine Änderung!)

                Ja ich weigere mich Wehement etwas daran zu drehen! Aber langsam will ich das zum laufen bekommen, und versuche jede Nadel im Heuhaufen zu finden!

                Da gerade die kühle Phase anfängt, möchte ich ungern die Heizung zerstören - werde morgen dennoch den kompletten Neustart der WP probieren und Euch berichten!

                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • a200
                  a200 @floret88 last edited by

                  @floret88 Also das mit dem Drehen ist so eine Sache...
                  Bei meinem Esera-Adapter sehe ich folgende LED:

                  • Anschluss 10: Leuchtet konstant
                  • Pwr: Leuchtet konstant
                  • Data: blinkt unregelmäßig

                  Wenn es bei dir auch so ist, dann kannst du dir wenigstens sicher sein, dass dein Esera Daten empfangen kann.

                  • Sollte die Anschluss 10 LED nicht leuchten, dann hast du ein Problem in der eBus Verkabelung.
                  • Sollte die Power LED nicht leuchten, dann hast du Probleme mit der Stromversorgung bzw. dem USB-Anschluss.
                  • Sollte die Data-LED nicht blinken, dann werden keine Daten empfangen. das kann mehrere Ursachen haben.
                  1. eBus Verkabelung
                  2. Der eBus Signal-Level muss angepasst werden (war bei mir so). In dem Fall musst du an dem kleinen Potentiometer am Adapter leicht drehen. Siehe eBus Anleitungen von John30 im Netz. z.B. https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS unter dem Punkt: Poti abgleichen.

                  Wir sind gespannt auf deine Berichte. Viel Erfolg,
                  a200.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    floret88 @Cino last edited by floret88

                    @cino Neustart ohne eBus Adapter und anschließenden wieder verbinden, bringt keinen Erfolg!

                    @a200 Alles bereits überprüft, bis auf die Poti Einstellungen.
                    Hier ein kleines Video, damit man sieht - alles OK 🐶

                    https://www.youtube.com/watch?v=5-BFxLjh02g

                    Dann bleibt mir eigtl. nur noch Option: Einstellung am Poti verändern.

                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      a200 @floret88 last edited by

                      @floret88 Na dann ist ja aus der Hardware-Sicht alles in Ordnung. Ich hätte weiter oben lesen sollen. Da steht:

                      signal: acquired
                      symbol rate: 109
                      max symbol rate: 122
                      

                      Sorry. Mea culpa.

                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        floret88 @a200 last edited by floret88

                        @a200 kein Problem und ich bekomme langsam einen Nervenzusammenbruch!

                        Jetzt lese ich im Wiki das der Esera USB Adapter ebenfalls Probleme mit der Latency hat. Also am Poti drehen - Die Freude ist riesig wie Ihr euch denken könnt.

                        Des Weiteren auch noch angemeldet für den eBus Adapter v3 🤡 - i don‘t like

                        Werde Euch nach Poti Dreherei auf den aktuellen Stand bringen! Trotzdem Danke an alle für die Versuche mir zu helfen! Danke.

                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          floret88 @floret88 last edited by

                          @floret88 nach 2 stündigen Drehen am Poti und x Neustarts des Raspberrys und X mal runter nehmen des VRC habe ich die Nase voll, und lass es bleiben! Abwarten auf den eBus Adapter v3 von John30.

                          Haben fertig, schönes Wochenende

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            Cino last edited by

                            Ich hab den hier, funktioniert top

                            https://www.esera.de/produkte/ebus/135/1-wire-hub-platine

                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              floret88 @Cino last edited by

                              @cino Den habe ich auch, und funkt leider nicht zufriedenstellend.

                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                Cino @floret88 last edited by Cino

                                @floret88 wenn du willst kann ich dir meine config mal schicken.

                                ebusctl i
                                version: ebusd 21.2.v21.2
                                update check: OK
                                signal: acquired
                                symbol rate: 23
                                max symbol rate: 360
                                min arbitration micros: 319
                                max arbitration micros: 9955
                                min symbol latency: 0
                                max symbol latency: 28
                                reconnects: 0
                                masters: 3
                                messages: 706
                                conditional: 3
                                poll: 1
                                update: 10
                                address 03: master #11
                                address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                                address 10: master #2
                                address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                                address 31: master #8, ebusd
                                address 36: slave #8, ebusd
                                address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                                
                                
                                a# /etc/default/ebusd:
                                # config file for ebusd service.
                                
                                # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                                #EBUSD_OPTS="--scanconfig"
                                EBUSD_OPTS="--configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV
                                # In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system, simply
                                # define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to
                                # use a number as suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be
                                # taken as additional "instance" parameter to the init.d script in order to
                                # start/stop an individual ebusd instance instead of all instances.
                                # Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
                                #EBUSD_OPTS1="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd1.log"
                                #EBUSD_OPTS2="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900acTF-if00-port0 -p 8889 -l /var/log/ebusd2.log"
                                #EBUSD_OPTS3="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900beCG-if00-port0 -p 8890 -l /var/log/ebusd3.log"
                                
                                # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSTEMD
                                # In order to run muiltiple ebusd instances on a systemd enabled system, just
                                # copy the /usr/lib/systemd/system/ebusd.service file to /etc/systemd/system/
                                # with a different name (e.g. ebusd-2.service), remove the line starting with
                                # 'EnvironmentFile=', and replace the '$EBUSD_OPTS' with the options for that
                                # particular ebusd instance.
                                
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  Dan.Master last edited by

                                  Also meine Config die quasi Fehlerfrei zusammen mit dem ESERA EBUS Adapter seit Januar läuft:

                                  %
                                  # /etc/default/ebusd:
                                  # config file for ebusd service.
                                  
                                  # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                                  EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --configpath=/etc/ebusd/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=0 --receivetimeout=
                                  100000 -l /var/log/ebusd.log --httpport=8889 --htmlpath=/var/www/"
                                  
                                  # MULLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system,
                                  # simply define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to use a number as
                                  # suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be taken as additional "instance"
                                  # parameter to the init.d script in order to start/stop an individual ebusd instance instead of all
                                  # instances. Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
                                  #EBUSD_OPTS1="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l /var
                                  /log/ebusd1.log"
                                  #EBUSD_OPTS2="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900acTF-if00-port0 -p 8889 -l /var
                                  /log/ebusd2.log"
                                  #EBUSD_OPTS3="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900beCG-if00-port0 -p 8890 -l /var
                                  /log/ebusd3.log"
                                  
                                  # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSTEMD
                                  # In order to run muiltiple ebusd instances on a systemd enabled system, just
                                  # copy the /usr/lib/systemd/system/ebusd.service file to /etc/systemd/system/
                                  # with a different name (e.g. ebusd-2.service), remove the line starting with
                                  # 'EnvironmentFile=', and replace the '$EBUSD_OPTS' with the options for that
                                  # particular ebusd instance.
                                  
                                  

                                  Und der Auszug aus dem ebusctl info

                                  pi@raspberrypi:~ $ ebusctl i
                                  version: ebusd 21.2.v21.2
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 58
                                  max symbol rate: 150
                                  min arbitration micros: 326
                                  max arbitration micros: 573
                                  min symbol latency: 5
                                  max symbol latency: 14
                                  reconnects: 0
                                  masters: 5
                                  messages: 558
                                  conditional: 0
                                  poll: 1
                                  update: 10
                                  address 00: master #1
                                  address 03: master #11
                                  address 05: slave #1, scanned "MF=Vaillant;ID=VR921;SW=2206;HW=5703"
                                  address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0308;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
                                  address 10: master #2
                                  address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                                  address 31: master #8, ebusd
                                  address 36: slave #8, ebusd
                                  address 71: master #9
                                  address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0308;HW=0403"
                                  address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                                  
                                  

                                  Die 921 wird nicht erkannt (Das Internetmodul).
                                  Der ESERA ist Busmäig ca 2.5m entfernt von der Wärmepumpe vond dort wird er weiter geleitet zum 921 und 700er.

                                  Ich habe den abgleich direkt am ESERA mit Laptop via HTERM gemacht. Auch ich musste das Poti anpassen.

                                  Gruß
                                  DerDani

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MassiveAttack
                                    MassiveAttack last edited by

                                    Ich hatte auch den Esera Adapter, und damit so meine Probleme. Hauptsächlich gehts da um die latency. Kurzum, nachdem ich den selbstgebastelten Adapter von John verwende, funktioniert alles tadellos.

                                    Du kannst an der Config drehen und wenden was du willst, bringt aber nur mäßigen Erfolg. Glaub mir, ich habe Stunden oder eher Tage damit verbracht 🙂

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Hasont
                                      Hasont last edited by Hasont

                                      Hallo, ich verwende den EBus schon einige Jahre zum Auslesen von Werten und der Einstellung der Heizkurve.
                                      Leider gelingt es mir nicht die Auto Raumtemperatur welche an der calorMatic 430 eingestellt werden kann auch über die VIS einzustellen.
                                      Wenn ich mir die eBusDaten über [IP IoBroker]:8891/data auslese werden meine Änderungen an der calorMatic 430 als "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" angezeigt. Diese kann ich über das Terminal mit ebusctl r ActualRoomTempDesiredHc1 oder ebusctl r DisplayedHc1RoomTempDesired ebenfalls auslesen.
                                      Eine Änderung mit ebusctl w -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22 oder ebusctl w -c 430 DisplayedHc1RoomTempDesired 22 wird mit ERR: element not found beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass er in "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" keine Werte schreiben kann.
                                      Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man grad diesen Komfortwert zur kurzfristigen Erhöhung oder Absenkung der Soll Zimmertemperatur nicht auch extern verstellen kann.
                                      Hat hierzu jemand eine Idee oder Lösung?
                                      LG
                                      Horst

                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        cactus-online @Hasont last edited by

                                        @hasont ist das nicht eine Frage für die eBus Leute und nicht für ioBroker?

                                        Btw: Warum postest Du den absolut identischen Text hier im Forum in zwei verschiedenen Threads?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • R
                                          Rolf_Bfd last edited by

                                          @hasont
                                          Hallo Horst,

                                          hast du inzwischen eine Lösung gefunden, um den Raumsollwert zu ändern?

                                          VG, Ralf

                                          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Hasont
                                            Hasont @Rolf_Bfd last edited by Hasont

                                            @rolf_bfd
                                            Hallo Ralf, danke der Nachfrage aber leider nicht.
                                            Auf manuell könnte ich Umschalten und da dann auch die Grad eingeben.
                                            Wenn man es dann aber nicht wieder zurück stellt bleibt das so.
                                            Bei Automatik geht das bei der nächsten Änderung nach Zeit auf den vorher eingestellten Wert zurück.
                                            Wäre somit wesentlich komfortabler.
                                            LG Horst

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            881
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            48
                                            387
                                            98550
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo