Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 384.5k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E Offline
    E Offline
    enricoh831
    schrieb am zuletzt editiert von
    #214

    Also wenn du das über mbusd von rs485 zu TCP machst kannst du jeder Instanz eine andere Id geben.und die einzeln abfragen.

    Hab so 3 slaves angesprochen. War bei mir aber instabil also mbusd ist ganz gerne Mal ausgestiegen.

    Und jede Instanz will ca 30mb RAM.

    Bei mir werden es 20-30 slaves wenn alles aus gebaut ist. Werde dann wohl 2-3 Pi nehmen. Dann ist auch nicht alles platt wenn Mal einer ausfällt.

    Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      schrieb am zuletzt editiert von
      #215

      Leider kann ich das zZ noch nicht testen, da bei mir der modbus Adapter nicht läuft.

      Jedoch habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht.

      Installieren von mehreren Instanzen des Adapters gegen die gleiche Schnittstelle macht womöglich Probleme.

      Möglicherweise ist das (mit @Bluefox 's Hilfe) auch nicht nötig. Der Adapter hat ev. eine kleine Designschwäche. -> :idea:

      Da die Client-Adresse mit der Connection nichts zu tun hat, sondern im modbus-Paket zur Adressierung verwendet wird, könnte mann diesen Parameter auch bei jedem einzelnen Datenpunkt einstellen. Somit wäre es möglich so viele Clients anzusprechen bis der Bus platzt (mit nur einer Instanz). Eine weitere Instanz wäre dann nur Nötig, wenn ein zusätzlicher USB-Adapter von Nöten wäre.

      Gruss Yves

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E Offline
        E Offline
        enricoh831
        schrieb am zuletzt editiert von
        #216

        Endlich noch jemand der den Wunsch äußert das die ID bei den Registern jeweils festgelegt wird.

        Ich bin nicht allein….[emoji23]

        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          schrieb am zuletzt editiert von
          #217

          So: Modbus Adapter schein nun rudimentär zu laufen. Muss dann morgen etwas genauer schauen wieso die Register nicht gleich adressiert werden müssen wie im Handbuch vom Gerät??

          Gruss Yves

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • E Offline
            E Offline
            enricoh831
            schrieb am zuletzt editiert von
            #218

            Hast du ihn mit nem serial USB Adapter laufen ?

            Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Y Offline
              Y Offline
              ykuendig
              schrieb am zuletzt editiert von
              #219

              Jepp. so ein ^noname?^Ding vom blauen C (CH).

              Gruss Yves

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • E Offline
                E Offline
                enricoh831
                schrieb am zuletzt editiert von
                #220

                OK welchen Chip hast da drauf

                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #221

                  who knows.

                  Aber das ist aus dem Log:```
                  modbus.0 2017-02-01 01:44:25.958 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_FT232R_USB_UART_A603O55Y","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A603O55Y-if00-port0","vendor[/code]
                  Nachtrag: Habe noch folgenden Hinweis in meinen Unterlagen gefunden: Conrad Y-1081->RS485

                  Zudem hatte ich davor mit raspicomm versucht und bin gescheitert. - Das war aber noch mit dem Python Crawler

                  Gruss Yves

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #222

                    @ykuendig:

                    So: Modbus Adapter schein nun rudimentär zu laufen. Muss dann morgen etwas genauer schauen wieso die Register nicht gleich adressiert werden müssen wie im Handbuch vom Gerät?? `

                    Musst mal schauen ob das eventuell etwas mit dem Haken "verwende Aliase" zu tun hat.

                    Kann gerade nicht genau sagen wie der heißt da kein Zugriff auf den Adapter.

                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #223

                      Das Alias-Dingens muss bei mir raus. Das zerlegt die Adressen. Hab aber noch nicht gecheckt, wie?!

                      Gruss Yves

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #224

                        Ok.

                        Dann meinst z.b. "Holding Register" usw!?

                        Das habe ich bei meinem Zaehler auch.

                        Hatte da mal irgendwo in den unweiten des WWW ne Erklärung zu gefunden warum das manchmal "anders" abgefragt werden muss.

                        Aber ich weiß nicht mehr wo das war [emoji20]

                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ykuendig
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #225

                          Das ist sowiso -pain in the ass-

                          Mein Schneider Zähler hat so ein komisches Big-Endian Problem und will zudem die meisten Angaben in Float-Registern.

                          Zu allem Übel haut das aber meine Adressen über den Haufen. Je nach Werkzeug (Programm) muss ich die Adressen schieben, damit die Werte richtig kommen.

                          Z.B. steht in meinem Handbuch zum Thema Spannung auslesen: Register:3036 Action:R Länge:2 Typ:Float32 Einheit:V Beschreibung:Spannung L–N Mittel.

                          Wenn ich nun das mit MinimalModbus(Python) lesen möchte, muss ich die Adresse 3036 verwenden. Jedoch bei bei PyModbus oder ioBroker.Modbus die Adresse 3035.

                          Ich habe dann einfach mal von 3030..3040 eingerichtet und geschaut wo Werte um 235 zurückkommen -> Glück gehabt bei 3035

                          Gruss Yves

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • E Offline
                            E Offline
                            enricoh831
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #226

                            Bei mir haben sich die Fehler Meldung stark reduziert.

                            Aber sobald ich mit meinem Slave verbinden will gibt es timeouts und dann disconnect allerdings komischerweise von 127.0.0.1.

                            Mit mbusd läuft es aber.

                            Zu erst hat er auch keine serial Ports gefunden und das Feld war Grau hinterlegt. Nach dem vierten Mal öffnen ging es dann endlich

                            Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              ykuendig
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #227

                              Der braucht einen kleinen Moment bis er die Port gescannt hat. Der 127er Fehler habe ich auch noch. Die timeouts und disconnects habe ich aber nur, wenn ich keine gültigen Abfrage-Adressen oder keine Abfrage-Datenpunkte eingetragen habe.

                              Und natürlich wenn jemand Anderes den Port 'klaut'. Du machst aber deinen mbusd schon aus für die Tests?

                              Gruss Yves

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • E Offline
                                E Offline
                                enricoh831
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #228

                                Hatte mbusd auf nem anderen Rechner nur bei Bedarf aus der Konsole raus gestartet.

                                Das mit den falschen Adressen kann natürlich sein.

                                Habe hier mittlerweile 3 arduino angeschlossen und den Überblick verloren.

                                Bin auch etwas verwirrt wegen den alias muss mich da heute noch Mal ran hängen.

                                Und den Daten Typ muss ich auch noch Mal klären.

                                Über mbusd läuft es jetzt auch nicht super stabil.

                                Entweder ist der Adapter raus geflogen oder mbusd ist abgestürzt

                                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • apollon77A Offline
                                  apollon77A Offline
                                  apollon77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #229

                                  Ich kann zwar nicht viel versprechen, weil ich aktuell davon nichts selbst im Einsatz hab, aber Logs helfen vllt um mal reinzuschauen ob ich was grundsätzliches sehe :-)

                                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E Offline
                                    E Offline
                                    enricoh831
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #230

                                    Habe gerade meinen PC wieder am laufen. Heute Abend gehen ich noch Mal an die arduino s.

                                    Bräuchte nur noch Mal Hilfe bei den Datentyp.

                                    Hab eigentlich immer nur 1 oder 0

                                    Temperaturen mit einer komma stelle

                                    Und Werte von 0-255

                                    Habe Jetzt wieder alles in Holding regs gepackt weil die anderen irgendwie immer noch mehr Probleme gemacht haben.

                                    Hatte auch schon den Abschluss Widerstand in Verdacht aber bei einer buslänge von 30cm und 3 Teilnehmern glaube ich nicht das das das Problem ist

                                    Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #231

                                      Abschluss widerstand ist wichtig. Ich hatte bei meinen Tests ohne widerstand und ca. 50cm Leitung Länge auch Probleme. Dann widerstände angeklemmt und gut war es.

                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • E Offline
                                        E Offline
                                        enricoh831
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #232

                                        OK welchen hattest du wie geklemmt

                                        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #233

                                          @enricoh831:

                                          OK welchen hattest du wie geklemmt

                                          Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `

                                          Bei mir hat ein 120Ohm Widerstand jeweils am Slave und am Master zwischen den BUS Pins geholfen.

                                          Also ohne PullUp/Down Widerstand.

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          839

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe