    [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • H
      hacki11 @Feuersturm last edited by

      @feuersturm Ne, nur nicht mehr dran gedacht. Ich schiebs gleich ins stable

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • oberfragger
        oberfragger @Feuersturm last edited by

        @feuersturm Zuallererst- sehr schicke VIS. Nehme ich mir mal "auf die To-Do-Liste" und vor allem nett dass da dein Export gleich dabei ist.

        Ich werde in den kommenden Tagen in die Lüftung einen BME680 hängen. Den habe ich bereits im Außenbetrieb im Einsatz und scheint den gewünschten Zweck zu erfüllen.

        Ziel- Wenn die Nachbarn ihre Feuerschale anmachen, dann möchte ich nicht dass die Lüftung den ganzen Geruch in die Wohnung bläst. Dann soll in dem Moment einfach die Lüftung "hart" via Relais-Stromunterbrechung ausgeschaltet werden. Aktuell amcht das ein Shelly der händisch ausgeschaltet wird. So ist es aber "schöner" und bequemer. NodeMCU, Relais und 680er ist eh da. Dann kann auch solange gleich der Adapater deaktiviert werden, dann gibts keine Fehler im Log.

        Vermutlich wird der gleiche NodeMCU dann auch noch parallel den Reedkontakt vom Gaszähler auslesen.

        ...nur mal so als Inspiration.

        H Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • H
          hacki11 @oberfragger last edited by

          @oberfragger mit iobroker kannst du dir Anlage auch so abschalten. Ganz ohne die Stromzufuhr zu trennen

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Feuersturm
            Feuersturm @oberfragger last edited by

            @oberfragger Ich schalte meine Lüftung automatisch bei den heißen Temperaturen aus. Aktuell nutze ich die Lufttemperatur von der Lüftungstemperatur als Schwelle, da ich draußen noch keinen Temperaturfühler habe den ich abfragen kann. Wenn es draußen zu heiß ist, kannst du die Lüftung mit dem Datenpunkt valloxmv.0.A_CYC_MODE = 5 ausschalten. Mit valloxmv.0.A_CYC_MODE = 0 schaltest du die Lüftung wieder an.

            H oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • H
              hacki11 @Feuersturm last edited by

              @feuersturm Ab wann schaltest du aus? Meine schaltet sich in KRG um die einströmende Luft zu kühlen. Geht natürlich auch nicht unendlich gut

              Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Feuersturm
                Feuersturm @hacki11 last edited by Feuersturm

                @hacki11 Aktuell schalte ich bei 25°C (Temperatur von der angesaugten Luft) ab. Bin noch etwas am spielen. Abends schalte ich dann ab 20 Uhr automatisch wieder ein, da ich draußen noch keinen Temperaturfühler habe, so dass ich dies abhängig von der Außentemperatur machen kann.

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  hacki11 @Feuersturm last edited by hacki11

                  @feuersturm Die Vallox hat einen Sensor im Kanal für die angesaugte Luft von Außen. Wäre das nicht die AT? Meine Heizung hat auch einen AT Fühler, den hab ich angezapft.

                  Ah, wenn die Lüftung nicht läuft ist der Wert vermutlich verfälscht

                  Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @hacki11 last edited by

                    @hacki11 korrekt. Solange die Lüftungsanlage läuft passt der Wert, aber wenn sie aus ist, staut sich dort die Wärme und man der Fühler bekommt es nicht mit, wenn es draußen wieder kälter wird.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • oberfragger
                      oberfragger @Feuersturm last edited by

                      @feuersturm said in [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox:

                      @oberfragger Ich schalte meine Lüftung automatisch bei den heißen Temperaturen aus. Aktuell nutze ich die Lufttemperatur von der Lüftungstemperatur als Schwelle, da ich draußen noch keinen Temperaturfühler habe den ich abfragen kann. Wenn es draußen zu heiß ist, kannst du die Lüftung mit dem Datenpunkt valloxmv.0.A_CYC_MODE = 5 ausschalten. Mit valloxmv.0.A_CYC_MODE = 0 schaltest du die Lüftung wieder an.

                      Du bist gerade mein Held. Dann kann ich den Shelly ja ausbauen. Wollte den eh durch ein Relais ersetzen. Das hat sich aber mal sauber erledigt.

                      Dann noch die Stufen in Homekit einbinden. fertig. Sehr nice.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Feuersturm
                        Feuersturm last edited by Feuersturm

                        Hallo @hacki11, mir ist gerade unter Admin5 aufgefallen, dass die Versionsinformationen nicht zueinander passen.

                        Admin5 Adapter Übersicht:
                        Auf npm steht vom Vallox Adapter die 1.1.3 zur Verfügung. In der Adapter Aktualisierungsübersicht werden schon die Infos von der 1.2.0 angezeigt, welche noch nicht offiziell bereit steht.

                        d3e879cf-0178-42fc-9f61-953a9fa679d2-grafik.png

                        ===============
                        Adapterinfo unter Admin5:
                        Hier fehlen die restlichen Changelog Einträge:
                        8c7d92b1-902c-4676-a90f-7889cbd54049-grafik.png

                        ===============

                        Github Readme:
                        79cb90d5-bb29-4fe8-9eff-00b835026567-grafik.png

                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          hacki11 @Feuersturm last edited by

                          @feuersturm Im Git Tag 1.1.3 sind die Änderungen bis 1.1.3 aufgeführt:
                          https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv/blob/v1.1.3/io-package.json

                          Admin5 scheint hier den aktuellen master anzuzeigen, der bereits aktueller ist als die Pakete in stable/latest. Daher würde ich sagen zieht sich Admin5 das falsche File. Das ist nichts, was ich im ValloxMV Adapter lösen könnte.

                          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @hacki11 last edited by

                            @hacki11 Ich hab mal beim Admin ein ticket https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1009 aufgemacht. Mal schauen was da herauskommt.

                            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin

                            closed Adapter update windows shows to much information #1009

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • J
                              Joogibaer last edited by

                              Hallo zusammen,

                              ich bin noch ganz neu hier und beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Iobroker..

                              Ich selber habe eine ValloPlus 510 MV die ich über das Webinterface steuer.

                              Der Adapter funktioniert und ich bekomme auch alle Werte in den Objekten angezeigt.

                              Jetzt schreibt ihr, ihr steuert damit auch die Lüftungsanlage. Wie mache ich das denn?
                              Wenn ich zum Beispiel im Home Profil die Lüfterzahl erhöhe im Broker, schreibrechte habe ich gesetzt, passiert trotzdem nichts. Also gehe ich davon aus, dass ich in den Objekten nichts steuern kann? Habt Nachsicht, aber ich verstehe es nicht 🙂

                              Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @Joogibaer last edited by

                                @joogibaer Hi,
                                für die Steuerung nutze ich bei mir die folgenden Datenpunkte:
                                valloxmv.0.A_CYC_MODE für An / Aus
                                valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE für Anwesend, Abwesend, Stoßlüftung

                                Ich hab ein Skript das bei Überschreiten der Außentemperatur die Lüftung stumpf ausschaltet, damit die warme Luft nicht eingesogen wird und ein eine zweite Funktion schaltet z.B. ab 22 Uhr die Lüftung auf "Abwesend", da unser Schlafzimmer direkt über dem HWR ist.

                                Die eigentliche Lüfterdrehzahl verändere ich nicht.

                                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  Joogibaer @Feuersturm last edited by

                                  @feuersturm said in [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox:

                                  Ich hab ein Skript das bei Überschreiten der Außentemperatur die Lüftung stumpf ausschaltet, damit die warme Luft nicht eingesogen wird und ein eine zweite Funktion schaltet z.B. ab 22 Uhr die Lüftung auf "Abwesend", da unser Schlafzimmer direkt über dem HWR ist.
                                  Die eigentliche Lüfterdrehzahl verändere ich nicht.

                                  Vielen Dank für deine Antwort.

                                  Wie kann ich denn so ein script verwenden und wo? Vielleicht doofe Fragen, aber ich verstehe es einfach nicht.

                                  Kann ich denn über den iobroker selber nichts verändern? Wenn ich andere Werte in die Objekte schreibe werden die nicht an die Lüftung übertragen?

                                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    Joogibaer @Joogibaer last edited by Joogibaer

                                    @joogibaer said in [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox:

                                    @feuersturm said in [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox:

                                    Ich hab ein Skript das bei Überschreiten der Außentemperatur die Lüftung stumpf ausschaltet, damit die warme Luft nicht eingesogen wird und ein eine zweite Funktion schaltet z.B. ab 22 Uhr die Lüftung auf "Abwesend", da unser Schlafzimmer direkt über dem HWR ist.
                                    Die eigentliche Lüfterdrehzahl verändere ich nicht.

                                    Vielen Dank für deine Antwort.

                                    Wie kann ich denn so ein script verwenden und wo? Vielleicht doofe Fragen, aber ich verstehe es einfach nicht.

                                    Kann ich denn über den iobroker selber nichts verändern? Wenn ich andere Werte in die Objekte schreibe werden die nicht an die Lüftung übertragen?

                                    6b4d9d55-2992-43cf-b34e-aa7c1aefd565-image.png

                                    8f262135-3a16-4467-a710-55e407a7cdcc-image.png

                                    Wenn ich da jetzt 50 eintrage passiert aber nichts.

                                    Also ist das nicht zum Steuern?

                                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • J
                                      Joogibaer @Joogibaer last edited by

                                      @Feuersturm

                                      es fehlte der Bestätigt haken 🙂

                                      Das mit dem Script finde ich spannend, magst du mir das mal erklären und vielleicht auch einmal schicken?

                                      Das nervt mich bei meiner Anlage nämlich auch 🙂

                                      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @Joogibaer last edited by

                                        @joogibaer klar, kann dir heute abend ein paar Zeilen dazu schreiben. Welchen von den beiden Anwendungsfällen meintest du der dich bei deiner Anlage auch stört?

                                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          Joogibaer @Feuersturm last edited by

                                          @feuersturm

                                          Das erste, wobei das zweite auch interessant ist 🙂

                                          Wie kann ich diese Scripte dann ausführen?

                                          Mach dir keinen Stress 🙂

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm last edited by

                                            @joogibaer Du brauchst den Javascript Adapter. Danach hast du ein neues Menü "Skripte". Dort kannst du dann eigene Skripte erstellen / hineinkopieren, welche dann auf die Objekte / Datenpunkte reagieren bzw. diese verändern.

                                            b1acde32-5d9d-40a5-b2fb-616399599a74-grafik.png

                                            Du kannst dir einfach mal eine leere Javascript Datei erzeugen und nur diese Zeile dort hinein kopieren:

                                            setState("valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE",2); //Lüftung wird in den Modus Abwesend geschaltet
                                            

                                            Wenn du dein Skript jetzt startet wird der Datenpunkt valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE auf den Wert 2 gesetzt und die Lüftungsanlage wechselt in den Modus "Abwesend". Wenn du den Wert auf 1 setzt, geht die Lüftung in den Modus "Anwesend". Die selbe Einstellung kannst du manuell auch direkt unter den Objekten durchführen.

                                            Ich hab dir hier mal mein aktuelles Lüftungsskript abgelegt: https://github.com/Feuer-sturm/Skriptsammlung/blob/main/lueftung/lueftung.js

                                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            799
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            lüftungsanlage vallox valloxmv
                                            13
                                            90
                                            10781
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo