    [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by Feuersturm

      Hallo @hacki11, mir ist gerade unter Admin5 aufgefallen, dass die Versionsinformationen nicht zueinander passen.

      Admin5 Adapter Übersicht:
      Auf npm steht vom Vallox Adapter die 1.1.3 zur Verfügung. In der Adapter Aktualisierungsübersicht werden schon die Infos von der 1.2.0 angezeigt, welche noch nicht offiziell bereit steht.

      d3e879cf-0178-42fc-9f61-953a9fa679d2-grafik.png

      ===============
      Adapterinfo unter Admin5:
      Hier fehlen die restlichen Changelog Einträge:
      8c7d92b1-902c-4676-a90f-7889cbd54049-grafik.png

      ===============

      Github Readme:
      79cb90d5-bb29-4fe8-9eff-00b835026567-grafik.png

      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        hacki11 @Feuersturm last edited by

        @feuersturm Im Git Tag 1.1.3 sind die Änderungen bis 1.1.3 aufgeführt:
        https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv/blob/v1.1.3/io-package.json

        Admin5 scheint hier den aktuellen master anzuzeigen, der bereits aktueller ist als die Pakete in stable/latest. Daher würde ich sagen zieht sich Admin5 das falsche File. Das ist nichts, was ich im ValloxMV Adapter lösen könnte.

        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Feuersturm
          Feuersturm @hacki11 last edited by

          @hacki11 Ich hab mal beim Admin ein ticket https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1009 aufgemacht. Mal schauen was da herauskommt.

          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin

          closed Adapter update windows shows to much information #1009

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • J
            Joogibaer last edited by

            Hallo zusammen,

            ich bin noch ganz neu hier und beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Iobroker..

            Ich selber habe eine ValloPlus 510 MV die ich über das Webinterface steuer.

            Der Adapter funktioniert und ich bekomme auch alle Werte in den Objekten angezeigt.

            Jetzt schreibt ihr, ihr steuert damit auch die Lüftungsanlage. Wie mache ich das denn?
            Wenn ich zum Beispiel im Home Profil die Lüfterzahl erhöhe im Broker, schreibrechte habe ich gesetzt, passiert trotzdem nichts. Also gehe ich davon aus, dass ich in den Objekten nichts steuern kann? Habt Nachsicht, aber ich verstehe es nicht 🙂

            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Feuersturm
              Feuersturm @Joogibaer last edited by

              @joogibaer Hi,
              für die Steuerung nutze ich bei mir die folgenden Datenpunkte:
              valloxmv.0.A_CYC_MODE für An / Aus
              valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE für Anwesend, Abwesend, Stoßlüftung

              Ich hab ein Skript das bei Überschreiten der Außentemperatur die Lüftung stumpf ausschaltet, damit die warme Luft nicht eingesogen wird und ein eine zweite Funktion schaltet z.B. ab 22 Uhr die Lüftung auf "Abwesend", da unser Schlafzimmer direkt über dem HWR ist.

              Die eigentliche Lüfterdrehzahl verändere ich nicht.

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                Joogibaer @Feuersturm last edited by

                @feuersturm said in [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox:

                Ich hab ein Skript das bei Überschreiten der Außentemperatur die Lüftung stumpf ausschaltet, damit die warme Luft nicht eingesogen wird und ein eine zweite Funktion schaltet z.B. ab 22 Uhr die Lüftung auf "Abwesend", da unser Schlafzimmer direkt über dem HWR ist.
                Die eigentliche Lüfterdrehzahl verändere ich nicht.

                Vielen Dank für deine Antwort.

                Wie kann ich denn so ein script verwenden und wo? Vielleicht doofe Fragen, aber ich verstehe es einfach nicht.

                Kann ich denn über den iobroker selber nichts verändern? Wenn ich andere Werte in die Objekte schreibe werden die nicht an die Lüftung übertragen?

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  Joogibaer @Joogibaer last edited by Joogibaer

                  @joogibaer said in [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox:

                  @feuersturm said in [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox:

                  Ich hab ein Skript das bei Überschreiten der Außentemperatur die Lüftung stumpf ausschaltet, damit die warme Luft nicht eingesogen wird und ein eine zweite Funktion schaltet z.B. ab 22 Uhr die Lüftung auf "Abwesend", da unser Schlafzimmer direkt über dem HWR ist.
                  Die eigentliche Lüfterdrehzahl verändere ich nicht.

                  Vielen Dank für deine Antwort.

                  Wie kann ich denn so ein script verwenden und wo? Vielleicht doofe Fragen, aber ich verstehe es einfach nicht.

                  Kann ich denn über den iobroker selber nichts verändern? Wenn ich andere Werte in die Objekte schreibe werden die nicht an die Lüftung übertragen?

                  6b4d9d55-2992-43cf-b34e-aa7c1aefd565-image.png

                  8f262135-3a16-4467-a710-55e407a7cdcc-image.png

                  Wenn ich da jetzt 50 eintrage passiert aber nichts.

                  Also ist das nicht zum Steuern?

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    Joogibaer @Joogibaer last edited by

                    @Feuersturm

                    es fehlte der Bestätigt haken 🙂

                    Das mit dem Script finde ich spannend, magst du mir das mal erklären und vielleicht auch einmal schicken?

                    Das nervt mich bei meiner Anlage nämlich auch 🙂

                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Joogibaer last edited by

                      @joogibaer klar, kann dir heute abend ein paar Zeilen dazu schreiben. Welchen von den beiden Anwendungsfällen meintest du der dich bei deiner Anlage auch stört?

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        Joogibaer @Feuersturm last edited by

                        @feuersturm

                        Das erste, wobei das zweite auch interessant ist 🙂

                        Wie kann ich diese Scripte dann ausführen?

                        Mach dir keinen Stress 🙂

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Feuersturm
                          Feuersturm last edited by

                          @joogibaer Du brauchst den Javascript Adapter. Danach hast du ein neues Menü "Skripte". Dort kannst du dann eigene Skripte erstellen / hineinkopieren, welche dann auf die Objekte / Datenpunkte reagieren bzw. diese verändern.

                          b1acde32-5d9d-40a5-b2fb-616399599a74-grafik.png

                          Du kannst dir einfach mal eine leere Javascript Datei erzeugen und nur diese Zeile dort hinein kopieren:

                          setState("valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE",2); //Lüftung wird in den Modus Abwesend geschaltet
                          

                          Wenn du dein Skript jetzt startet wird der Datenpunkt valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE auf den Wert 2 gesetzt und die Lüftungsanlage wechselt in den Modus "Abwesend". Wenn du den Wert auf 1 setzt, geht die Lüftung in den Modus "Anwesend". Die selbe Einstellung kannst du manuell auch direkt unter den Objekten durchführen.

                          Ich hab dir hier mal mein aktuelles Lüftungsskript abgelegt: https://github.com/Feuer-sturm/Skriptsammlung/blob/main/lueftung/lueftung.js

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            Joogibaer @Feuersturm last edited by

                            @feuersturm said in [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox:

                            n Modus "Anwesend". Die selbe Einstellung kannst du manuell auch direkt unter den Objekten durchführen.

                            Vielen Dank, das funktioniert 🙂

                            Danke für die einfache Erklärung, das gefällt mir 🙂

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              hacki11 last edited by

                              Hat schon jemand die neue Vallox Firmware 2.0.10 ausprobiert?
                              https://cloud.vallox.com/changelog.txt

                              Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @hacki11 last edited by

                                @hacki11 ich nicht. Das change log klingt auch nicht so spannend 😉

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  dukkha last edited by

                                  Hi, iobroker-Neuling hier. Ich bin in der Auswahl einer KWL und stehe zwischen der Vallox 350 MV und der Wolf CWL-2-325. Wie es mir scheint, ist die Vallox einfacher anzubinden, da sie lokal im eigenen Netzwerk erreichbar und direkt steuerbar ist, oder? Die Wolf müsste offenbar über Modbus angesprochen werden, wenn man keine Cloud nutzen möchte, wie ich las.
                                  Außerdem hat die Vallox schon Feuchtigkeitssensoren verbaut - können diese auch über den Adapter ausgelesen werden?

                                  Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @dukkha last edited by

                                    @dukkha
                                    Das sind die Datenpunkte, welche meine Vallox MV350 zur Verfügung stellt u.a. auch die verschiedenen Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit von der abgesaugten Luft:
                                    958ceb76-0d75-4dad-84a3-334572b6348f-grafik.png
                                    13e5726f-9b3a-4411-84e2-cfbc44c12e86-grafik.png

                                    Sowie die einzelnen Profile:
                                    250ab6cb-8bb8-440c-a0bb-264945f20b63-grafik.png

                                    Ich hab meine Vallox Anlage jetzt seit 2019 in Betrieb und bisher keine Probleme. Hab aber auch keinen Vergleich zu anderen Anlagen. Meine Vallox Anlage hat eine Netzwerkbuchse, welche einfach am Switch angeschlossen ist und ich so über den Vallox Adapter direkten zugriff auf die Anlage habe.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • M
                                      michi_rosenbuehl last edited by

                                      Hallo,

                                      ich habe auch ein Gerät von Vallox (ValloPlus 510 MV).
                                      Ich habe den Adapter installiert und es konnte eine Verbindung aufgebaut werden.
                                      Es werden auch die Aktualdaten ausgelesen.

                                      Jedoch ist ein setzen der Betriebsmodi oder anderer schreibbarer Werte nicht möglich.
                                      Das Thema mit dem "Bestätigten Werten" ist mir bekannt.

                                      Gibt es eine Einstellung am Gerät, welche die Fernsteuerung womöglich unterbindet?

                                      Gruß

                                      Michael

                                      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @michi_rosenbuehl last edited by

                                        @michi_rosenbuehl sagte in [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox:

                                        Jedoch ist ein setzen der Betriebsmodi oder anderer schreibbarer Werte nicht möglich.
                                        Das Thema mit dem "Bestätigten Werten" ist mir bekannt.

                                        Welche Datenpunkte versuchst du denn zu verwenden?

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          michi_rosenbuehl @Feuersturm last edited by michi_rosenbuehl

                                          @feuersturm

                                          ACTIVE_PROFILE zum Umschalten der Parameter

                                          779e33da-34e7-41be-beb6-43ec8a139fe8-grafik.png

                                          der Wert leuchtet auch kurz grün auf in der Objektübersicht.
                                          Mit der nächsten Aktualisierung steht aber wieder der alte Wert im Objekt.

                                          Feuersturm H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @michi_rosenbuehl last edited by

                                            @michi_rosenbuehl hast du mal versucht 1,2 3 einzutragen und nicht home?

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            837
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            lüftungsanlage vallox valloxmv
                                            13
                                            90
                                            11221
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo