  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Füllstandsmessung per Pegelsonde.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
604 Beiträge 63 Kommentatoren 201.0k Aufrufe 69 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E ElseKling

    @happyuser20 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

    @elsekling
    Max. Pegelstand ist bei mir 2m.

    Ich vermute ich habe die falsche Pegelsonde ausgewählt, habe die in deinem Link genommen (aktuell nicht mehr verfügbar).

    Da Stand was von 6m, das war dann vermutlich nicht die Kabellänge gemeint, sondern der max. Pegelstand.😕

    40€ für die Tonne oder mit den Schwankungen leben. 🤔

    Ich konnte bei dem Artikel die Messsäule wählen. Nehme es aber gleich in die Anleitung auf...

    AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
    #337

    Hi, habe auch eine 5m Pegelsonde und messe damit die Wassersäule in meiner ca. 3m tiefe Zisterne (Zylinderform, 1m Durchmesser).
    Es dürfte egal sein ob man eine 2m oder 5m Sonde hat. Die 2m kann möglicherweise etwas genauer auflösen, aber auch eine 5m Sonde funktioniert wunderbar.
    Bei einer 5m Sonde ist die darüberliegende Wassersäule ja auch nicht immer 5m sondern 0-5m. Also muss sie auch eine 2m Säule genau messen.

    Ich habe es so realisiert.
    Ein ESP8266, geflasht mit Tasmota.sensors liest einen INA219 aus. Der INA219 wird über I2C-Bus an den ESP8266 angebunden.
    Der INA219 erzeugt ein current-Signal (Stromstärke), je nachdem wie hoch die Wassersäule über der Sonde steht.
    Bei 0m Wassersäule zeigt der Sensor bei mir 0.035A in Tasmota an, das ist also mein Nullpunkt.
    Steigt das Wasser, so steigt mit je 3,225cm Wassersäule die gemessene Stromstärke um 0.001A, das sollte bei euch genauso sein (bei einer 5m Sonde).
    Über die Tasmota Konsole muss man noch folgende Settings einstellen:
    Sensor13 11 -> damit wird der Messbereich der Stromstärke verzehnfacht, der Sensor also genauer
    SetOption65 1 -> damit werden gehen die Settings nie verloren, sollte der ESP8266 mal zu oft hintereinander rebooten

    Der StepUp-Wandler wird benötigt um aus 5V die 24-Versorgungsspannung für die Sonde zu erzeugen.

    Ich habe zusätzlich noch ein Relais verbaut, das mir den Strom vom Hauswasserwerk kappt, wenn zu wenig Wasser in der Zisterne ist, damit die Pumpe nicht ohne Wasser läuft -> Trockenlaufschutz. Der 230V Teil mit Relais ist also optional. Wenn man nur den Pegel messen will braucht man das nicht.

    Teilweise ist die Platine von unten gelötet und Leitungen liegen darunter, deshalb sieht man das hier nicht, hoffe ihr kommt trotzdem klar.
    Habe das ganze dann noch in Grafana visualisiert.

    Also bei mir funktioniert das wunderbar, ich habe sowohl bei niedrigem Wasserstand als bei mittleren und hohem Stand immer mal Probemessungen gemacht und die Höhe war immer plausibel und passte. Ich kann also im Prinzip in meiner 3m tiefen Zisterne den Wasserstand bis mit einer Abweichung von ca. 3,225cm genau sagen. Das entspricht bei meiner zylindrigen Zisterne mit Durchmesser von 1m einer Menge von ca. 25l, wenn ich mich nicht verrechnet habe.

    Berechnung:
    x = Höhe der Wassersäule (in m)
    y = in Tasmota angezeigte Stromstärke (in A)
    0.035 = Nullpunkt bei dem 0m Wassersäule über dem Sensor ist -> Der Wert muss vom angezeigten Wert in Tasmota abgezogen werden
    0.03225m = Anstieg der Höhe der Wassersäule pro 0.001A
    .
    x = (y - 0.035) * 0.03225
    .
    .
    benötigte Hardware:

    • Netzteil mit 5V Spannung
    • Wemos D1 Minis oder sonstiges Board mit ESP8266 -> flashen mit Tasmota.sensors
    • INA219 Spannungssensor Strom Sensor
    • MT3608 DC-DC Step Up Wandler
    • Füllstandssensor, DC24V 4-20mA Einwurf-Flüssigkeitsstandssensor Edelstahl-Füllstandssensor Wasserstandssensor zur Erfassung von 0-5 m Reichweitentiefe
      .
      .
      IMG_20210526_200551.jpg
      IMG_20210526_200615.jpg
      Tasmota.png
      Konfiguration GPIOs.png
      Blockly.png
      Visualisierung Grafana.png
      eb2a474f-a205-4d0c-88b3-d556a8926177-image.png
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • AtifanA Atifan

      Hi, habe auch eine 5m Pegelsonde und messe damit die Wassersäule in meiner ca. 3m tiefe Zisterne (Zylinderform, 1m Durchmesser).
      Es dürfte egal sein ob man eine 2m oder 5m Sonde hat. Die 2m kann möglicherweise etwas genauer auflösen, aber auch eine 5m Sonde funktioniert wunderbar.
      Bei einer 5m Sonde ist die darüberliegende Wassersäule ja auch nicht immer 5m sondern 0-5m. Also muss sie auch eine 2m Säule genau messen.

      Ich habe es so realisiert.
      Ein ESP8266, geflasht mit Tasmota.sensors liest einen INA219 aus. Der INA219 wird über I2C-Bus an den ESP8266 angebunden.
      Der INA219 erzeugt ein current-Signal (Stromstärke), je nachdem wie hoch die Wassersäule über der Sonde steht.
      Bei 0m Wassersäule zeigt der Sensor bei mir 0.035A in Tasmota an, das ist also mein Nullpunkt.
      Steigt das Wasser, so steigt mit je 3,225cm Wassersäule die gemessene Stromstärke um 0.001A, das sollte bei euch genauso sein (bei einer 5m Sonde).
      Über die Tasmota Konsole muss man noch folgende Settings einstellen:
      Sensor13 11 -> damit wird der Messbereich der Stromstärke verzehnfacht, der Sensor also genauer
      SetOption65 1 -> damit werden gehen die Settings nie verloren, sollte der ESP8266 mal zu oft hintereinander rebooten

      Der StepUp-Wandler wird benötigt um aus 5V die 24-Versorgungsspannung für die Sonde zu erzeugen.

      Ich habe zusätzlich noch ein Relais verbaut, das mir den Strom vom Hauswasserwerk kappt, wenn zu wenig Wasser in der Zisterne ist, damit die Pumpe nicht ohne Wasser läuft -> Trockenlaufschutz. Der 230V Teil mit Relais ist also optional. Wenn man nur den Pegel messen will braucht man das nicht.

      Teilweise ist die Platine von unten gelötet und Leitungen liegen darunter, deshalb sieht man das hier nicht, hoffe ihr kommt trotzdem klar.
      Habe das ganze dann noch in Grafana visualisiert.

      Also bei mir funktioniert das wunderbar, ich habe sowohl bei niedrigem Wasserstand als bei mittleren und hohem Stand immer mal Probemessungen gemacht und die Höhe war immer plausibel und passte. Ich kann also im Prinzip in meiner 3m tiefen Zisterne den Wasserstand bis mit einer Abweichung von ca. 3,225cm genau sagen. Das entspricht bei meiner zylindrigen Zisterne mit Durchmesser von 1m einer Menge von ca. 25l, wenn ich mich nicht verrechnet habe.

      Berechnung:
      x = Höhe der Wassersäule (in m)
      y = in Tasmota angezeigte Stromstärke (in A)
      0.035 = Nullpunkt bei dem 0m Wassersäule über dem Sensor ist -> Der Wert muss vom angezeigten Wert in Tasmota abgezogen werden
      0.03225m = Anstieg der Höhe der Wassersäule pro 0.001A
      .
      x = (y - 0.035) * 0.03225
      .
      .
      benötigte Hardware:

      • Netzteil mit 5V Spannung
      • Wemos D1 Minis oder sonstiges Board mit ESP8266 -> flashen mit Tasmota.sensors
      • INA219 Spannungssensor Strom Sensor
      • MT3608 DC-DC Step Up Wandler
      • Füllstandssensor, DC24V 4-20mA Einwurf-Flüssigkeitsstandssensor Edelstahl-Füllstandssensor Wasserstandssensor zur Erfassung von 0-5 m Reichweitentiefe
        .
        .
        IMG_20210526_200551.jpg
        IMG_20210526_200615.jpg
        Tasmota.png
        Konfiguration GPIOs.png
        Blockly.png
        Visualisierung Grafana.png
        eb2a474f-a205-4d0c-88b3-d556a8926177-image.png
      E Offline
      E Offline
      ElseKling
      schrieb am zuletzt editiert von
      #338

      @atifan sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

      Hi, habe auch eine 5m Pegelsonde und messe damit die Wassersäule in meiner ca. 3m tiefe Zisterne (Zylinderform, 1m Durchmesser).
      Es dürfte egal sein ob man eine 2m oder 5m Sonde hat. Die 2m kann möglicherweise etwas genauer auflösen, aber auch eine 5m Sonde funktioniert wunderbar.
      Bei einer 5m Sonde ist die darüberliegende Wassersäule ja auch nicht immer 5m sondern 0-5m. Also muss sie auch eine 2m Säule genau messen.

      Da hast Du natürlich Recht, vorrausgesetzt, dass man dann auch den Maximalwert auf 5Meter kalibiert. Wenn man z.B. 2 Meter als 100% setzt staucht man die Messkala entsprechend. Das führt wiederum dazu, dass kleinste Änderungen/Störungen einen extremen Ausschlag geben.

      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Happyuser20

        @elsekling
        Max. Pegelstand ist bei mir 2m.

        Ich vermute ich habe die falsche Pegelsonde ausgewählt, habe die in deinem Link genommen (aktuell nicht mehr verfügbar).

        Da Stand was von 6m, das war dann vermutlich nicht die Kabellänge gemeint, sondern der max. Pegelstand.😕

        40€ für die Tonne oder mit den Schwankungen leben. 🤔

        E Offline
        E Offline
        ElseKling
        schrieb am zuletzt editiert von
        #339

        @happyuser20 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

        @elsekling
        Max. Pegelstand ist bei mir 2m.

        Ich vermute ich habe die falsche Pegelsonde ausgewählt, habe die in deinem Link genommen (aktuell nicht mehr verfügbar).

        Da Stand was von 6m, das war dann vermutlich nicht die Kabellänge gemeint, sondern der max. Pegelstand.😕

        40€ für die Tonne oder mit den Schwankungen leben. 🤔

        Bevor Du sie entsorgst, versuche den Maximalwert Am Strom-zu-Spannungsregler auf 5 bzw 6 Meter zu kalibrieren. Dies verhindert dass Du die Messskala stauchst und dadurch kleine Änderungen so extreme Auswirkungen haben (s.o.). Du "verschenkst" natürlich etwas Messbereich.
        Im ESP kannst Du dann ja bei der 2-Punktkalibierung die 100% auf 2 Meter setzen.

        H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E ElseKling

          @atifan sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

          Hi, habe auch eine 5m Pegelsonde und messe damit die Wassersäule in meiner ca. 3m tiefe Zisterne (Zylinderform, 1m Durchmesser).
          Es dürfte egal sein ob man eine 2m oder 5m Sonde hat. Die 2m kann möglicherweise etwas genauer auflösen, aber auch eine 5m Sonde funktioniert wunderbar.
          Bei einer 5m Sonde ist die darüberliegende Wassersäule ja auch nicht immer 5m sondern 0-5m. Also muss sie auch eine 2m Säule genau messen.

          Da hast Du natürlich Recht, vorrausgesetzt, dass man dann auch den Maximalwert auf 5Meter kalibiert. Wenn man z.B. 2 Meter als 100% setzt staucht man die Messkala entsprechend. Das führt wiederum dazu, dass kleinste Änderungen/Störungen einen extremen Ausschlag geben.

          AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          schrieb am zuletzt editiert von Atifan
          #340

          @elsekling sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

          @atifan sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

          Hi, habe auch eine 5m Pegelsonde und messe damit die Wassersäule in meiner ca. 3m tiefe Zisterne (Zylinderform, 1m Durchmesser).
          Es dürfte egal sein ob man eine 2m oder 5m Sonde hat. Die 2m kann möglicherweise etwas genauer auflösen, aber auch eine 5m Sonde funktioniert wunderbar.
          Bei einer 5m Sonde ist die darüberliegende Wassersäule ja auch nicht immer 5m sondern 0-5m. Also muss sie auch eine 2m Säule genau messen.

          Da hast Du natürlich Recht, vorrausgesetzt, dass man dann auch den Maximalwert auf 5Meter kalibiert. Wenn man z.B. 2 Meter als 100% setzt staucht man die Messkala entsprechend. Das führt wiederum dazu, dass kleinste Änderungen/Störungen einen extremen Ausschlag geben.

          Ihr nutzt dieses andere Board wo man die Min und Max Werte kalibriert -> BIlinli Strom zu Spannungsmodul 0/4-20mA zu 0-3,3V 5V 10V Spannungsgeber.
          Bei mir ist gar nix kalibriert, ich habe nur den Nullpunkt -> das ist wenn der INA219 eine Stromstärke von 0.035A misst.
          Mit steigender Wassersäule steigt diese Stromstärke. Pro 3,225cm Wassersäule um 0.001A.
          Da muss nix konfiguriert werden.
          Man muss nur die Wassermenge bzw. die Höhe der Wassersäule berechnen: <Wert Stromstärke> - 0.035 * 0.03225m = Höhe der Wassersäule in m
          Ich finde die Realisierung über dieses BIlinli Board komplizierter, bzw. habe es darüber gar nicht probiert, da bei mir alles direkt mit dem INA219 funktioniert hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • E ElseKling

            @happyuser20 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

            @elsekling
            Max. Pegelstand ist bei mir 2m.

            Ich vermute ich habe die falsche Pegelsonde ausgewählt, habe die in deinem Link genommen (aktuell nicht mehr verfügbar).

            Da Stand was von 6m, das war dann vermutlich nicht die Kabellänge gemeint, sondern der max. Pegelstand.😕

            40€ für die Tonne oder mit den Schwankungen leben. 🤔

            Bevor Du sie entsorgst, versuche den Maximalwert Am Strom-zu-Spannungsregler auf 5 bzw 6 Meter zu kalibrieren. Dies verhindert dass Du die Messskala stauchst und dadurch kleine Änderungen so extreme Auswirkungen haben (s.o.). Du "verschenkst" natürlich etwas Messbereich.
            Im ESP kannst Du dann ja bei der 2-Punktkalibierung die 100% auf 2 Meter setzen.

            H Offline
            H Offline
            Happyuser20
            schrieb am zuletzt editiert von
            #341

            @elsekling

            Ich habe das ganze fest installiert und versucht so einzustellen wie du vorgeschlagen hast.

            Mein Brunnen hat den maximalstand bei 2m, das sind dann ca. 6000L
            Auf der Sonde steht der Messbereich 0-5m

            Wenn ich richtig rechne, sind
            0m = 0V
            5m (max sonde) = 3.3V

            ergibt bei mir bei
            2m (max Brunnen) = 1.32V

            Die Schwankungen, +- 1,5% sind jedoch immer noch vorhanden. Oversampling ist aktiv.

            Kann man das evtl. über die "Rules" noch glätten, so mit Mittelwert aus X Werten?

            Gruß
            HappyUser20

            E 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H Happyuser20

              @elsekling

              Ich habe das ganze fest installiert und versucht so einzustellen wie du vorgeschlagen hast.

              Mein Brunnen hat den maximalstand bei 2m, das sind dann ca. 6000L
              Auf der Sonde steht der Messbereich 0-5m

              Wenn ich richtig rechne, sind
              0m = 0V
              5m (max sonde) = 3.3V

              ergibt bei mir bei
              2m (max Brunnen) = 1.32V

              Die Schwankungen, +- 1,5% sind jedoch immer noch vorhanden. Oversampling ist aktiv.

              Kann man das evtl. über die "Rules" noch glätten, so mit Mittelwert aus X Werten?

              Gruß
              HappyUser20

              E Offline
              E Offline
              ElseKling
              schrieb am zuletzt editiert von
              #342

              @happyuser20 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

              @elsekling

              Ich habe das ganze fest installiert und versucht so einzustellen wie du vorgeschlagen hast.

              Mein Brunnen hat den maximalstand bei 2m, das sind dann ca. 6000L
              Auf der Sonde steht der Messbereich 0-5m

              Deckt sich ungefähr mit meinem Setup

              Wenn ich richtig rechne, sind
              0m = 0V

              Wie geschrieben, hätte ich 0m nicht mit 0V gleich gesetzt. Dann kannst Du nicht einfach erkennen, ob die Zisterne leer ist oder Du ein Problem mit dem Signal (defekte Sonde/Kabelbruch) hast.

              5m (max sonde) = 3.3V
              ergibt bei mir bei
              2m (max Brunnen) = 1.32V

              Wir scheinen den gleichen Taschenrechner zu haben, ich komme auf das selbe Ergebnis 😃

              Die Schwankungen, +- 1,5% sind jedoch immer noch vorhanden. Oversampling ist aktiv.
              kann man das evtl. über die "Rules" noch glätten, so mit Mittelwert aus X Werten?

              Ich habe ESP-Easy das erste Mal für das Projekt verwendet, daher keine Ahnung ob und wie Du da noch rechnen kannst.

              3 Ideen, die mir noch einfallen:
              a. Setze den Sendeinterval mal höher. Und glätte dann im Empfangsprogramm.
              b. was sagt denn Deine Spannung? Schwankt sie wirklich mit?
              c. Beiß in den saueren Apfel und bestell eine 2m-Sonde und berichte uns dann bitte.

              Du musst entscheiden, ob Du wirklich einen so extrem genauen Pegelstand brauchst. Ich könnte gut mit den +/- 1.5% leben.

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • E ElseKling

                @happyuser20 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                @elsekling

                Ich habe das ganze fest installiert und versucht so einzustellen wie du vorgeschlagen hast.

                Mein Brunnen hat den maximalstand bei 2m, das sind dann ca. 6000L
                Auf der Sonde steht der Messbereich 0-5m

                Deckt sich ungefähr mit meinem Setup

                Wenn ich richtig rechne, sind
                0m = 0V

                Wie geschrieben, hätte ich 0m nicht mit 0V gleich gesetzt. Dann kannst Du nicht einfach erkennen, ob die Zisterne leer ist oder Du ein Problem mit dem Signal (defekte Sonde/Kabelbruch) hast.

                5m (max sonde) = 3.3V
                ergibt bei mir bei
                2m (max Brunnen) = 1.32V

                Wir scheinen den gleichen Taschenrechner zu haben, ich komme auf das selbe Ergebnis 😃

                Die Schwankungen, +- 1,5% sind jedoch immer noch vorhanden. Oversampling ist aktiv.
                kann man das evtl. über die "Rules" noch glätten, so mit Mittelwert aus X Werten?

                Ich habe ESP-Easy das erste Mal für das Projekt verwendet, daher keine Ahnung ob und wie Du da noch rechnen kannst.

                3 Ideen, die mir noch einfallen:
                a. Setze den Sendeinterval mal höher. Und glätte dann im Empfangsprogramm.
                b. was sagt denn Deine Spannung? Schwankt sie wirklich mit?
                c. Beiß in den saueren Apfel und bestell eine 2m-Sonde und berichte uns dann bitte.

                Du musst entscheiden, ob Du wirklich einen so extrem genauen Pegelstand brauchst. Ich könnte gut mit den +/- 1.5% leben.

                H Offline
                H Offline
                Happyuser20
                schrieb am zuletzt editiert von
                #343

                @elsekling

                b. was sagt denn Deine Spannung? Schwankt sie wirklich mit?

                die Spannung schwankt bei 1.32V so um 0.01V, was natürlich bei meinem Baumarktmessgerät nicht so aussagekräftig sein dürfte.

                Ich lebe erst mal damit und schau mir das über den Sommer mal an.

                Gruß
                HappyUser20

                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H Happyuser20

                  @elsekling

                  b. was sagt denn Deine Spannung? Schwankt sie wirklich mit?

                  die Spannung schwankt bei 1.32V so um 0.01V, was natürlich bei meinem Baumarktmessgerät nicht so aussagekräftig sein dürfte.

                  Ich lebe erst mal damit und schau mir das über den Sommer mal an.

                  Gruß
                  HappyUser20

                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #344

                  @happyuser20 Wir haben wegen diesem Problem eine Glättung mit eingebaut. Der Sensor neigt schon zu Schwankungen. Vor allem in einem so kleinen Meßbereich. Bei meiner 6700 Liter Zisterne schwankt die Messung zwischen zwei Punkten mit bis zu 10 Liter. Effektiver Meßbereich 3,2 Meter mit einer 5 Meter Sonde. Da bleibt dir also nur eine Glättung übrig.
                  Aber sonst ist dies bisher die Beste Meßmethode mit dem Drucksensor.
                  Gruß Eisbaeeer

                  Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • EisbaeeerE Eisbaeeer

                    @happyuser20 Wir haben wegen diesem Problem eine Glättung mit eingebaut. Der Sensor neigt schon zu Schwankungen. Vor allem in einem so kleinen Meßbereich. Bei meiner 6700 Liter Zisterne schwankt die Messung zwischen zwei Punkten mit bis zu 10 Liter. Effektiver Meßbereich 3,2 Meter mit einer 5 Meter Sonde. Da bleibt dir also nur eine Glättung übrig.
                    Aber sonst ist dies bisher die Beste Meßmethode mit dem Drucksensor.
                    Gruß Eisbaeeer

                    ? Offline
                    ? Offline
                    Ein ehemaliger Benutzer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #345

                    @Happyuser20
                    falls Du ein Beispiel für eine Rule unter ESPEasy suchst:
                    https://forum.iobroker.net/topic/44527/beispiel-füllstandsmessung-mit-pegelsonde

                    Da wir uns aktuell ja wieder den Zeiten mit geringeren Füllständen nähern, habe ich festgestellt, dass nun Fehler wieder heftiger zuschlagen und Schwankungen enstehen.

                    Messfehlersind ja eigentlich prozentual also könnte es bei mir auch an Spannungsschwankungen vom Netzteil oder vom DC-DC-Booster liegen. Wenn ich da nichts finde, überlege ich die Rule noch abhängig vom Füllstand zu gestalten, dass Sie z.B. <30% stärker filtert.

                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ? Ein ehemaliger Benutzer

                      @Happyuser20
                      falls Du ein Beispiel für eine Rule unter ESPEasy suchst:
                      https://forum.iobroker.net/topic/44527/beispiel-füllstandsmessung-mit-pegelsonde

                      Da wir uns aktuell ja wieder den Zeiten mit geringeren Füllständen nähern, habe ich festgestellt, dass nun Fehler wieder heftiger zuschlagen und Schwankungen enstehen.

                      Messfehlersind ja eigentlich prozentual also könnte es bei mir auch an Spannungsschwankungen vom Netzteil oder vom DC-DC-Booster liegen. Wenn ich da nichts finde, überlege ich die Rule noch abhängig vom Füllstand zu gestalten, dass Sie z.B. <30% stärker filtert.

                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zisterne
                      schrieb am zuletzt editiert von Zisterne
                      #346

                      Hallo Leute,

                      Ihr habt hier genau das gemacht, was ich gern umsetzen würde. Eine Füllstandsmessung der Zisterne.

                      Hab alles gelesen, paar Teile bestellt und zusammen gelötet auf eine Rasterplatine. Leider gibts bei mir Probleme und hoffe ihr könnt mir helfen.

                      1624637464800.jpg

                      So sieht das Ganze aus.

                      Eine Frage vorweg: Kann ich den Aufbau ganz ohne Pegelsonde testen? Also ob der Strom zu Spannungskonverter funktioniert?!
                      Direkt 0-3V am Analogeingang vom Wemos funktioniert. Über ESPEasy und dem Display wird mir der theoretische Füllstand angezeigt und verändert sich auch insofern ich die Spannung dank Labornetzteil verändere.

                      Hauptproblem ist, sobald ich den Step-Up Regler auf 24V einstelle, dieser fiept und die Rote LED vom Strom/Spannungswandler irre flackert. Außerdem geht er nach paar Sekunden aus weil ein Bauteil darauf (Ich denke der Spannungsregler)(das ist das Bauteil im Bild mit dem roten Kreis) tierisch heiß wird. Ich brauch doch aber 24V weil die Sonde darauf ausgelegt ist.
                      Gebe ich nur 10V drauf scheint die Sache zumindest nicht heiß zu werden. So kann ich aber keine Sonde damit betreiben.

                      Verkabelt ist alles so wie auf dem Schaltplan von ElseKling. Nur die Groundverbindung beim Step-Up zwischen Ground-IN und Ground-OUT hab ich weggelassen. Ich habs zwar auch mit getestet, hat aber keine Verbesserung gebracht.

                      MUSS ich zwingend eine Pegelsonde angeschlossen haben, oder sollte die Schaltung auch erstmal OHNE funktionieren (also keine heiß werdenden Bauteile).

                      Kann ich die Sonde irgendwie simulieren? Will die 40 Euro erst ausgeben wenn ich mir sicher bin dass der Rest soweit auch funktioniert.

                      Vielen Dank.

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Z Zisterne

                        Hallo Leute,

                        Ihr habt hier genau das gemacht, was ich gern umsetzen würde. Eine Füllstandsmessung der Zisterne.

                        Hab alles gelesen, paar Teile bestellt und zusammen gelötet auf eine Rasterplatine. Leider gibts bei mir Probleme und hoffe ihr könnt mir helfen.

                        1624637464800.jpg

                        So sieht das Ganze aus.

                        Eine Frage vorweg: Kann ich den Aufbau ganz ohne Pegelsonde testen? Also ob der Strom zu Spannungskonverter funktioniert?!
                        Direkt 0-3V am Analogeingang vom Wemos funktioniert. Über ESPEasy und dem Display wird mir der theoretische Füllstand angezeigt und verändert sich auch insofern ich die Spannung dank Labornetzteil verändere.

                        Hauptproblem ist, sobald ich den Step-Up Regler auf 24V einstelle, dieser fiept und die Rote LED vom Strom/Spannungswandler irre flackert. Außerdem geht er nach paar Sekunden aus weil ein Bauteil darauf (Ich denke der Spannungsregler)(das ist das Bauteil im Bild mit dem roten Kreis) tierisch heiß wird. Ich brauch doch aber 24V weil die Sonde darauf ausgelegt ist.
                        Gebe ich nur 10V drauf scheint die Sache zumindest nicht heiß zu werden. So kann ich aber keine Sonde damit betreiben.

                        Verkabelt ist alles so wie auf dem Schaltplan von ElseKling. Nur die Groundverbindung beim Step-Up zwischen Ground-IN und Ground-OUT hab ich weggelassen. Ich habs zwar auch mit getestet, hat aber keine Verbesserung gebracht.

                        MUSS ich zwingend eine Pegelsonde angeschlossen haben, oder sollte die Schaltung auch erstmal OHNE funktionieren (also keine heiß werdenden Bauteile).

                        Kann ich die Sonde irgendwie simulieren? Will die 40 Euro erst ausgeben wenn ich mir sicher bin dass der Rest soweit auch funktioniert.

                        Vielen Dank.

                        B Offline
                        B Offline
                        Beowolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                        #347

                        @zisterne
                        Wenn ein Spannungsregler heiß wird, stimmt etwas mit der Verdratung nicht.

                        Bitte noch einmal alles durchsehen/durchmessen. Da stimmt ganz sicher etwas nicht.

                        Ob eine Pegelsonde angeschlossen ist oder nicht, ist für den Regler egal. Er darf und soll nicht heiß werden.

                        Bitte zeichne mal alle Deine Verbindungen ein.

                        Grüße
                        Manfred

                        PS
                        Bitte mal ein gutes Foto von der Rückseite.

                        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Beowolf

                          @zisterne
                          Wenn ein Spannungsregler heiß wird, stimmt etwas mit der Verdratung nicht.

                          Bitte noch einmal alles durchsehen/durchmessen. Da stimmt ganz sicher etwas nicht.

                          Ob eine Pegelsonde angeschlossen ist oder nicht, ist für den Regler egal. Er darf und soll nicht heiß werden.

                          Bitte zeichne mal alle Deine Verbindungen ein.

                          Grüße
                          Manfred

                          PS
                          Bitte mal ein gutes Foto von der Rückseite.

                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zisterne
                          schrieb am zuletzt editiert von Zisterne
                          #348

                          @beowolf

                          Leider hab ich die Sache mehrmals überprüft. Dort fängt ja die Fehlersuche an.

                          Hab ein Bild von der RS. Ausgehend vom ersten Bild hab ich das "Modul" nach rechts gekippt.

                          1624646615968RS.jpg

                          Der Rest funzt ja. Display geht, Wemos verbindet sich mit dem Wlan und ohne dem Strom zu Spannungsmodul (gibts da an Abkürzung für?) ist am Ende des Step-Up auch die Spannung auf 24V. Stecke ich aber den SzS (ist meine Abkürzung jetzt) dazu bricht die Spannung am Step-Up ein und der fiept. Spannungsregler LM-irgendwas auf dem SzS wird heiß und das Ding geht aus (Rote LED auf dem SzS erlischt).

                          die zwei Drähte ganz unten gehen vom SzS auf die Polklemmen. Die sind noch nicht richtig verkabelt, weil da noch 24V hingehen sollten. Aber ohne Sonde brauch ich die ja noch nicht.

                          Ich weiß wirklich nicht weiter....

                          Achso, vergessen:

                          Alles abgezogen und nur der Step-Up und das SzS Modul versorgt von Labornetzteil direkt an V-In vom Step-Up bringt das gleiche Ergebnis. SzS wird heiß und Spannung bricht am V-Out vom Step-Up ein.

                          Edit Nr3.
                          Hab mal nur den Szs direkt ans Labornetzteil gehängt. Sobald ich über 15V gehe, geht die rote LED direkt aus. Scheint also wohl ein defekt am Modul zu sein. Mist - die Dinger gibts ja nicht mit annehmbarer Lieferzeit aus Deutschland. Also wieder ewig warten....

                          AtifanA B 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • Z Zisterne

                            @beowolf

                            Leider hab ich die Sache mehrmals überprüft. Dort fängt ja die Fehlersuche an.

                            Hab ein Bild von der RS. Ausgehend vom ersten Bild hab ich das "Modul" nach rechts gekippt.

                            1624646615968RS.jpg

                            Der Rest funzt ja. Display geht, Wemos verbindet sich mit dem Wlan und ohne dem Strom zu Spannungsmodul (gibts da an Abkürzung für?) ist am Ende des Step-Up auch die Spannung auf 24V. Stecke ich aber den SzS (ist meine Abkürzung jetzt) dazu bricht die Spannung am Step-Up ein und der fiept. Spannungsregler LM-irgendwas auf dem SzS wird heiß und das Ding geht aus (Rote LED auf dem SzS erlischt).

                            die zwei Drähte ganz unten gehen vom SzS auf die Polklemmen. Die sind noch nicht richtig verkabelt, weil da noch 24V hingehen sollten. Aber ohne Sonde brauch ich die ja noch nicht.

                            Ich weiß wirklich nicht weiter....

                            Achso, vergessen:

                            Alles abgezogen und nur der Step-Up und das SzS Modul versorgt von Labornetzteil direkt an V-In vom Step-Up bringt das gleiche Ergebnis. SzS wird heiß und Spannung bricht am V-Out vom Step-Up ein.

                            Edit Nr3.
                            Hab mal nur den Szs direkt ans Labornetzteil gehängt. Sobald ich über 15V gehe, geht die rote LED direkt aus. Scheint also wohl ein defekt am Modul zu sein. Mist - die Dinger gibts ja nicht mit annehmbarer Lieferzeit aus Deutschland. Also wieder ewig warten....

                            AtifanA Offline
                            AtifanA Offline
                            Atifan
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #349

                            @zisterne hol dir doch ein INA219 bei Ebay und mach es damit. Finde das einfacher weil du keine Endlagen definieren musst.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Z Zisterne

                              @beowolf

                              Leider hab ich die Sache mehrmals überprüft. Dort fängt ja die Fehlersuche an.

                              Hab ein Bild von der RS. Ausgehend vom ersten Bild hab ich das "Modul" nach rechts gekippt.

                              1624646615968RS.jpg

                              Der Rest funzt ja. Display geht, Wemos verbindet sich mit dem Wlan und ohne dem Strom zu Spannungsmodul (gibts da an Abkürzung für?) ist am Ende des Step-Up auch die Spannung auf 24V. Stecke ich aber den SzS (ist meine Abkürzung jetzt) dazu bricht die Spannung am Step-Up ein und der fiept. Spannungsregler LM-irgendwas auf dem SzS wird heiß und das Ding geht aus (Rote LED auf dem SzS erlischt).

                              die zwei Drähte ganz unten gehen vom SzS auf die Polklemmen. Die sind noch nicht richtig verkabelt, weil da noch 24V hingehen sollten. Aber ohne Sonde brauch ich die ja noch nicht.

                              Ich weiß wirklich nicht weiter....

                              Achso, vergessen:

                              Alles abgezogen und nur der Step-Up und das SzS Modul versorgt von Labornetzteil direkt an V-In vom Step-Up bringt das gleiche Ergebnis. SzS wird heiß und Spannung bricht am V-Out vom Step-Up ein.

                              Edit Nr3.
                              Hab mal nur den Szs direkt ans Labornetzteil gehängt. Sobald ich über 15V gehe, geht die rote LED direkt aus. Scheint also wohl ein defekt am Modul zu sein. Mist - die Dinger gibts ja nicht mit annehmbarer Lieferzeit aus Deutschland. Also wieder ewig warten....

                              B Offline
                              B Offline
                              Beowolf
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #350

                              @zisterne sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                              Edit Nr3.
                              Hab mal nur den Szs direkt ans Labornetzteil gehängt. Sobald ich über 15V gehe, geht die rote LED direkt aus. Scheint also wohl ein defekt am Modul zu sein. Mist - die Dinger gibts ja nicht mit annehmbarer Lieferzeit aus Deutschland. Also wieder ewig warten....

                              Schaue Dir doch das Modul sehr gernau an - event. ein kleiner Lötfehler drauf?

                              Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zisterne
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #351

                                @beowolf
                                Hab ich gerade getan, und alles was mir möglich war nachgelötet. Keine Verbesserung. Selber Effekt. Ab 15Volt klingt sich das Modul aus.

                                @Atifan
                                Wollte keinen INA219 weil ich schon das Display über I2C ansteuere. Außerdem ist die Schaltung jetzt so fertig gelötet.

                                Kein Plan was da defekt sein soll.

                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Z Zisterne

                                  @beowolf
                                  Hab ich gerade getan, und alles was mir möglich war nachgelötet. Keine Verbesserung. Selber Effekt. Ab 15Volt klingt sich das Modul aus.

                                  @Atifan
                                  Wollte keinen INA219 weil ich schon das Display über I2C ansteuere. Außerdem ist die Schaltung jetzt so fertig gelötet.

                                  Kein Plan was da defekt sein soll.

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  pboeck
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #352

                                  @zisterne
                                  Ich habe das ganze mit einem 12VDC Netzteil, einem 100Ohm Widerstand und einer 4-20mA Sonde gelöst. + vom Netzteil > + der Sonde, Masse der Sonde über den 100Ohm Widerstand zur Masse des Netzteils.
                                  Parallel vom 100Ohm Widerstand auf einen AD Eingang eines ESP32.
                                  0% Messsonde = 0.4V
                                  100% Messsonde = 2V

                                  Klemme mal die Sonde mit einem Amperemeter in reihe an das Netzteil an.
                                  So sollte das Amperemeter 4mA anzeigen.
                                  Ist doch eine 4-20mA Sonde?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zisterne
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #353

                                    @pboeck

                                    Das klingt recht simpel.
                                    Nur hast du somit bei 100 % gerade mal 2 Volt. Ich hab zwar noch keine Sonde, aber die günstigeren Versionen sind die 0-5 Meter Sonden. Davon brauche ich eigentlich nur die Hälfte (Komme so auf 2,3m Füllstand). Ergo würde ich irgendwo eine range von 0-1 Volt haben. Das ist mir dann doch zu ungenau.
                                    Eventuell finde ich auch noch ich ne Sonde bis 30 Euro mit 0-2 Meter Eintauchtiefe.

                                    Hab jetzt erstmal neue SzS Module bestellt. In nem Monat weiß ich dann mehr.

                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Z Zisterne

                                      @pboeck

                                      Das klingt recht simpel.
                                      Nur hast du somit bei 100 % gerade mal 2 Volt. Ich hab zwar noch keine Sonde, aber die günstigeren Versionen sind die 0-5 Meter Sonden. Davon brauche ich eigentlich nur die Hälfte (Komme so auf 2,3m Füllstand). Ergo würde ich irgendwo eine range von 0-1 Volt haben. Das ist mir dann doch zu ungenau.
                                      Eventuell finde ich auch noch ich ne Sonde bis 30 Euro mit 0-2 Meter Eintauchtiefe.

                                      Hab jetzt erstmal neue SzS Module bestellt. In nem Monat weiß ich dann mehr.

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      pboeck
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #354

                                      @zisterne Ich habe eine Sonde mit 0-2m Messbereich. für 30€ kannst Du von der Genauigkeit nicht viel erwarten. „Industrie“ Sonden gehen bei ca. 350€ los und haben eine Genauigkeit von 0,3%.
                                      Meine hat ca. 38€ gekostet: Sensor Detektor TL-136 Flüssigkeitsstand Messumformer Wasserstand Sensor Detektor 12-32VDC 4-20mA Signalausgang

                                      Den Widerstand kannst du ja an deinen gewünschten Messbereich anpassen.
                                      Nur dann würde ich eine Z-Diode mit 3V parallel zum Eingang als Überspannungsschutz schalten.

                                      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P pboeck

                                        @zisterne Ich habe eine Sonde mit 0-2m Messbereich. für 30€ kannst Du von der Genauigkeit nicht viel erwarten. „Industrie“ Sonden gehen bei ca. 350€ los und haben eine Genauigkeit von 0,3%.
                                        Meine hat ca. 38€ gekostet: Sensor Detektor TL-136 Flüssigkeitsstand Messumformer Wasserstand Sensor Detektor 12-32VDC 4-20mA Signalausgang

                                        Den Widerstand kannst du ja an deinen gewünschten Messbereich anpassen.
                                        Nur dann würde ich eine Z-Diode mit 3V parallel zum Eingang als Überspannungsschutz schalten.

                                        AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #355

                                        Hi, gerade gesehen, evtl. ist der Shelly Uni eine Alternative.
                                        An dem kann man ebenfalls solche Pegelsonden anschließen.
                                        Siehe hier im Video ab Minute 21: https://www.youtube.com/watch?v=xcbzm5Taxvw

                                        B Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • AtifanA Atifan

                                          Hi, gerade gesehen, evtl. ist der Shelly Uni eine Alternative.
                                          An dem kann man ebenfalls solche Pegelsonden anschließen.
                                          Siehe hier im Video ab Minute 21: https://www.youtube.com/watch?v=xcbzm5Taxvw

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          Beowolf
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #356

                                          @atifan

                                          Würde man das ganze andere Geraffel dann nicht brauchen?

                                          Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          731

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe