Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 253 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • simatecS simatec

    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

    Sehr schön, das heisst Du hast einen Workaround zumindest bis sich irgendwo eine andere Lösung auftut. Bin da unsicher, ob mit der neusten Version von @simatec sich evtl was geändert hat..??

    Mit der Version 1.2.1 sollte das Thema Geschichte sein.

    @Negalein
    Unabhängig davon würde ich aber in den Aktor Einstellungen von Homematic den Zeitintervall für das senden des aktuellen Status hochsetzen.
    Es ist eh nur ein Schätzwert und ist in meinen Augen unnütz.

    Habe das bei einem Kumpel auch hochgesetzt und das lässt sich problemlos in Homematic lösen

    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Global Moderator
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3331

    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

    Unabhängig davon würde ich aber in den Aktor Einstellungen von Homematic den Zeitintervall für das senden des aktuellen Status hochsetzen.

    kannst du mir sagen wo das zum einstellen ist?
    habs nicht gefunden.

    ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
    ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
    ° Fixer ---> iob fix

    simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • NegaleinN Negalein

      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

      Unabhängig davon würde ich aber in den Aktor Einstellungen von Homematic den Zeitintervall für das senden des aktuellen Status hochsetzen.

      kannst du mir sagen wo das zum einstellen ist?
      habs nicht gefunden.

      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3332

      @negalein
      Im Kopf hab ich das leider auch nicht mehr. Ist schon wieder ein halbes Jahr her und ich werde nicht jünger 😂
      Zeige mal bitte die Config des Aktors

      • Besuche meine Github Seite
      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
      • HowTo Restore ioBroker
      NegaleinN 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • simatecS simatec

        @negalein
        Im Kopf hab ich das leider auch nicht mehr. Ist schon wieder ein halbes Jahr her und ich werde nicht jünger 😂
        Zeige mal bitte die Config des Aktors

        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Global Moderator
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3333

        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

        Zeige mal bitte die Config des Aktors

        HomeMatic WebUI.png HomeMatic WebUI (1).png HomeMatic WebUI (2).png

        ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
        ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
        ° Fixer ---> iob fix

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F FoxRo

          @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

          rolladen im sommer nicht schließen, bedeutet im sommer werden die überhaupt nicht geschlossen...

          Korrekt, Spät Schliessen nimmt die Sonderzeit - und lässt so auch mehrmaliges Schliessen zu.
          zb. wenn bei mir im Badezimmer nach 19:45 (fixe Schliesszeit) nochmals geöffnet wurde, werden sie um 23:00 fix nochmals geschlossen.
          Wenn also die Astro Definition um 19:00 im Sommer aushebeln willst, dann geht das über "in Sommer not down".
          Der spät schliessen ist sogar so "mächtig", dass er in jedem Fall runter fährt, auch wenn das Fenster noch offen stehen sollte - also Achtung bei Verwendung dieser Funktion bei Terrassentüren ;-)
          Viel Erfolg!

          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3334

          @foxro nachdem ich gestern die einstellungen geändert habe, (im sommer nicht schließen) war zwar um 19:00 ruhe, aber um 21:00 ist genau nur der erste rolladen runtergegangen. das hatte ich schon früher, darum hatte ich dann eben nur über spät schließen probiert...
          f5916873-a829-4daf-9b39-f2ba203bd557-grafik.png
          seit dem öffnen keine manuelle bewegung, die states in den objekten entsprechen dem zustand...
          mehr kann ich im moment nicht zeigen, da ich den server neu starten musste... werd mir morgen das log genauer anschauen... hab auch gerade auf 1.2.1 update gemacht. vllt passts morgen ja...

          gruß vom Woody
          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

          simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3335

            @negalein
            Schaue mal hier …

            • Besuche meine Github Seite
            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
            • HowTo Restore ioBroker
            NegaleinN 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • da_WoodyD da_Woody

              @foxro nachdem ich gestern die einstellungen geändert habe, (im sommer nicht schließen) war zwar um 19:00 ruhe, aber um 21:00 ist genau nur der erste rolladen runtergegangen. das hatte ich schon früher, darum hatte ich dann eben nur über spät schließen probiert...
              f5916873-a829-4daf-9b39-f2ba203bd557-grafik.png
              seit dem öffnen keine manuelle bewegung, die states in den objekten entsprechen dem zustand...
              mehr kann ich im moment nicht zeigen, da ich den server neu starten musste... werd mir morgen das log genauer anschauen... hab auch gerade auf 1.2.1 update gemacht. vllt passts morgen ja...

              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3336

              @da_woody
              Ist in 1.2.1 gefixt

              • Besuche meine Github Seite
              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
              • HowTo Restore ioBroker
              da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              1
              • simatecS simatec

                @negalein
                Schaue mal hier …

                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Global Moderator
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3337

                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                Schaue mal hier …

                da geht was ab (Link, Bild, ...)! ;)

                ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
                ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
                ° Fixer ---> iob fix

                simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • NegaleinN Negalein

                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                  Schaue mal hier …

                  da geht was ab (Link, Bild, ...)! ;)

                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3338

                  @negalein
                  https://technikkram.net/blog/2019/03/07/quicktipp-rueckmeldezeit-eines-aktors-verkuerzen/

                  • Besuche meine Github Seite
                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                  • HowTo Restore ioBroker
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • simatecS simatec

                    @da_woody
                    Ist in 1.2.1 gefixt

                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3339

                    @simatec werd morgen berichten... :clown_face:

                    gruß vom Woody
                    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Global Moderator
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3340

                      @simatec @FoxRo

                      kurze Frage und neuerlicher Zwischenbericht.

                      Frage: was bedeutet OpenInSunProtect?
                      Für mein Verständnis würde ich sagen, er meint dass das Fenster offen ist, er aber schon im Sonnenschutz wäre.

                      Fenster war aber zu.


                      leidiges Thema manu_Mode
                      Rollo hat bei 25°C geschlossen. sunProtect stand in den Objekten. Nach ca. 4 Minuten stand wieder Manu_Mode.

                      History von SC (1x hats heute mit UP funktioniert)

                      Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:45:24.628	
                      sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:41:18.708	
                      up	true	history.0	2021-06-23 14:33:35.400	
                      up	true	history.0	2021-06-23 14:18:35.377	
                      up	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:03:35.371	
                      sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 13:49:10.854	
                      up	true	history.0	2021-06-23 13:35:03.938	
                      up	true	history.0	2021-06-23 13:20:03.928
                      

                      History vom Alias

                      0	false	history.0	2021-06-23 14:58:23.799	
                      0	false	javascript.0	2021-06-23 14:43:23.728	
                      100	false	history.0	2021-06-23 14:34:11.148	
                      100	false	history.0	2021-06-23 14:19:11.146	
                      100	false	javascript.0	2021-06-23 14:04:11.134	
                      0	false	javascript.0	2021-06-23 13:49:43.535	
                      100	false	history.0	2021-06-23 13:35:47.369
                      

                      ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
                      ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
                      ° Fixer ---> iob fix

                      simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • NegaleinN Negalein

                        @simatec @FoxRo

                        kurze Frage und neuerlicher Zwischenbericht.

                        Frage: was bedeutet OpenInSunProtect?
                        Für mein Verständnis würde ich sagen, er meint dass das Fenster offen ist, er aber schon im Sonnenschutz wäre.

                        Fenster war aber zu.


                        leidiges Thema manu_Mode
                        Rollo hat bei 25°C geschlossen. sunProtect stand in den Objekten. Nach ca. 4 Minuten stand wieder Manu_Mode.

                        History von SC (1x hats heute mit UP funktioniert)

                        Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:45:24.628	
                        sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:41:18.708	
                        up	true	history.0	2021-06-23 14:33:35.400	
                        up	true	history.0	2021-06-23 14:18:35.377	
                        up	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 14:03:35.371	
                        sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-23 13:49:10.854	
                        up	true	history.0	2021-06-23 13:35:03.938	
                        up	true	history.0	2021-06-23 13:20:03.928
                        

                        History vom Alias

                        0	false	history.0	2021-06-23 14:58:23.799	
                        0	false	javascript.0	2021-06-23 14:43:23.728	
                        100	false	history.0	2021-06-23 14:34:11.148	
                        100	false	history.0	2021-06-23 14:19:11.146	
                        100	false	javascript.0	2021-06-23 14:04:11.134	
                        0	false	javascript.0	2021-06-23 13:49:43.535	
                        100	false	history.0	2021-06-23 13:35:47.369
                        
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3341

                        @negalein Bitte einen ausführlichen Log posten

                        • Besuche meine Github Seite
                        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                        • HowTo Restore ioBroker
                        NegaleinN 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • simatecS simatec

                          @negalein Bitte einen ausführlichen Log posten

                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Global Moderator
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3342

                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                          Bitte einen ausführlichen Log posten

                          SC Log von heute

                          SC-Log

                          ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
                          ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
                          ° Fixer ---> iob fix

                          simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • NegaleinN Negalein

                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                            Bitte einen ausführlichen Log posten

                            SC Log von heute

                            SC-Log

                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3343

                            @negalein Um welchen Rollladen geht es bei dir genau und wie sieht die Config denn jetzt aus?
                            Mache mal bitte direkt den State von HM in die Config von shuttercontrol und bitte keine Skripte dazwischen schalten, sonst suchen wir uns hier dumm ...

                            Dein Log sagt nicht viel aus, außer dass dein Wohnzimmer Rollladen händisch gefahren wurde. Sollte dies nicht so gewesen sein, dann müssen wir suchen, warum hier die States sich ändern. Shuttercontrol reagiert nur auf Änderungen des States selber und entscheidet nix eigenmächtig

                            • Besuche meine Github Seite
                            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                            • HowTo Restore ioBroker
                            NegaleinN 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • simatecS simatec

                              @negalein Um welchen Rollladen geht es bei dir genau und wie sieht die Config denn jetzt aus?
                              Mache mal bitte direkt den State von HM in die Config von shuttercontrol und bitte keine Skripte dazwischen schalten, sonst suchen wir uns hier dumm ...

                              Dein Log sagt nicht viel aus, außer dass dein Wohnzimmer Rollladen händisch gefahren wurde. Sollte dies nicht so gewesen sein, dann müssen wir suchen, warum hier die States sich ändern. Shuttercontrol reagiert nur auf Änderungen des States selber und entscheidet nix eigenmächtig

                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Global Moderator
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3344

                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                              Um welchen Rollladen geht es bei dir genau und wie sieht die Config denn jetzt aus?

                              Es geht um "Wohnzimmer"

                              instances - ioBroker (6).png instances - ioBroker (7).png instances - ioBroker (8).png instances - ioBroker (9).png instances - ioBroker (10).png instances - ioBroker (11).png

                              Mache mal bitte direkt den State von HM in die Config von shuttercontrol und bitte keine Skripte dazwischen schalten, sonst suchen wir uns hier dumm ...

                              Ok, trag ich gleich ein. Werde dann morgen erst sehn obs funktioniert.

                              ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
                              ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
                              ° Fixer ---> iob fix

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • simatecS simatec

                                @da_woody
                                Ist in 1.2.1 gefixt

                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3345

                                @simatec jup, ist gefixt! um 21:00 alle 4 rollos down...

                                gruß vom Woody
                                HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • da_WoodyD da_Woody

                                  @simatec jup, ist gefixt! um 21:00 alle 4 rollos down...

                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  Developer Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #3346

                                  @da_woody
                                  Sehr gut … danke für dein Feedback

                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Global Moderator
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #3347

                                    @simatec
                                    was bedeutet in den Objekten unter AutoState das triggered?
                                    Finde in der Doku nichts darüber.

                                    ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
                                    ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
                                    ° Fixer ---> iob fix

                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • NegaleinN Negalein

                                      @simatec
                                      was bedeutet in den Objekten unter AutoState das triggered?
                                      Finde in der Doku nichts darüber.

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      FoxRo
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #3348

                                      @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                      @simatec
                                      was bedeutet in den Objekten unter AutoState das triggered?
                                      Finde in der Doku nichts darüber.

                                      Bedeutet dass das Fenster offen ist
                                      Hast den Workaround schon wieder ausgebaut?

                                      NegaleinN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F FoxRo

                                        @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                        @simatec
                                        was bedeutet in den Objekten unter AutoState das triggered?
                                        Finde in der Doku nichts darüber.

                                        Bedeutet dass das Fenster offen ist
                                        Hast den Workaround schon wieder ausgebaut?

                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Global Moderator
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #3349

                                        @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                        Hast den Workaround schon wieder ausgebaut?

                                        Ja, verwende derzeit den .4.Level
                                        Kann morgen/übermorgen berichten. Da wirds wieder wärmer.

                                        ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
                                        ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
                                        ° Fixer ---> iob fix

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • R Offline
                                          R Offline
                                          Reliktdragon 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3350

                                          Ich habe einen Rolladen der geschlossen werden soll wenn der TV an geht, und wenn der TV aus geht soll er wieder auf gehen oder in sun protect falls es sonnig ist.

                                          Hat hier auch jemand so einen fall?
                                          Wie habt ihr das gelöst? Wenn ich den Rolladen mit einem Blockly schließe wenn der TV an geht dann ist er im manuellen modus. Kann man irgendwie einzelne Rolladen über ein Blockly wieder in die Automatik nehmen?

                                          Grüße

                                          da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          822

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe