@arnod Frage wegen der Regelung
Bis 15 Uhr ist es das Ziel 95% geladen zu haben. Sehe ich das richtig?
Bei mir wird das in den letzten Tag nicht erreicht. Es wird bei aktiven Script immer nur mit 500Watt geladenFragen zur Berechnungsgrundlage --> 24kWh
Prognose - Eigenverbrauch - Wirkungsgrad?Log
-
@tbsjah
Mit deiner Einstellung sollte so geregelt werden das bis 15 Uhr UTC 17Uhr MESZ der Batteriespeicher zu 95 % geladen ist.
Um zu sehen, warum er das nicht erreicht, müsstest du dein Diagramm ansehen.
Ab wann war es bewölkt? Wie hoch war dein Eigenverbrauch? Wurde Vormittags ins Netz eingespeist?
Für die Einstellung 5 würde ich Parameter "ladeschwelle" auf min. 50 % einstellen, dann wird dein Batteriespeicher mit voller Überschussleistung schon mal bis 50 % sicher geladen, wenn es Nachmittags bewölkt ist.Mit Einstellung 2 hat mein Diagramm heute so ausgesehen:
Da ich mein E-Auto heute Nachmittag geladen habe, konnte der Eingestellte SoC von 95 % bei mir auch nicht erreicht werden.
-
@tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Fragen zur Berechnungsgrundlage --> 24kWh
Prognose - Eigenverbrauch - Wirkungsgrad?Meinst du Prognose_kWh_heute für Berechnung = 24.49180317992532 ?
Der Wert berechnet sich aus der Prognose Forecast in kWh = 38.483 abzüglich bereits produzierte PV-Leistung = 13.991196820074677
-
Neue Version 0.2.25 hochgeladen.
Version: 0.2.25 Änderungen:
Beim Abrufen der Wetterdaten Forecast wurden die letzten Werte vorher nicht gelöscht.
Wenn aus irgendeinem Grund keine neuen Daten abgerufen werden konnten, wurde mit den alten Werten gerechnet.Für alle die nicht das original Script verwenden, es muss nur ab Zeile 363 bis 367 und die Funktion "SheduleForecast()" komplett kopiert werden, alles andere ist gleich geblieben.
-
Super das du das script auch weiterhin verbesserst, ich wünsche ich könnte auch mehr Java programmieren, muss mich da echt mal hinsetzen.
Ich hätte eine Frage zum Vis und hoffe es kann mir jemand erklären warum es mir den CircleKnob nicht anzeigt.
Hab schon geschaut das ich alles installiert hab; meines Erachtens sollte das auch richtig installiert und im richtigen Datenpunkt sein (hab nix geändert) aber es ist nicht da.
-
@chilihead
Wenn nichts angewählt ist wird auch nichts angezeigt.
Markiere mal ein Feld und schau ob dann auch nichts angezeigt wird. -
@arnod ach das kommt wenn ich oben was auswähle, das ist ja geil
Hab zum Test mal nen Zahlengenerator laufen lassen was da überhaupt alles drin ist; wenn man weiß was sich dahinter verbirgt kommt man auch auf "ach das könnte was mit oben zu tun haben"Dank dir für die schnelle Antwort
-
@arnod Moin. jetzt habe ich auch mal wieder ein Problem. Hatte gestern Nacht das Update 0.2.25 übernommen (alles nach dem User-Abschnitt kopiert) und heute geht das Umschalten der Monate in der Prognose-View manchmal nicht mehr. Kann natürlich auch Zufall sein, habe das zuletzt vermutlich Anfang Juni benutzt. Es passiert dann einfach nichts, keine Aktualisierung des Diagramms und auch kein Fehler im Log (javascript.0 im debug-Modus).
Habt ihr evtl. auch dieses Problem oder/und wie könnte ich das debuggen? Gab es View-Anpassungen, die ich nicht übernommen haben könnte?Ergänzung: Hmmm, die Probleme scheinen (meistens) anzufangen, wenn ich einmal auf Juli schalte und dann wieder zurück auf bereits vergangene Monate oder den aktuellen Monat. Ist aber nicht jedes Mal reproduzierbar, da muss noch irgendwas anderes reinspielen.
Weitere Beobachtung: Ab Mitte Juli sind bei mir die Daten (wohl aus dem letzten Jahr?) vorhanden. Mitte Juli 2020 hatte ich möglicherweise damit angefangen. Jetzt werden im Juli 2021 Daten aus Juli 2020 angezeigt. Werden die gelöscht, wenn der Juli 2021 beginnt, so dass der Monat dann leer angezeigt wird?Allerdings stimmt für Juni auch schon irgendwas nicht, denn für Ende Juni sind auch schon Daten da?! Wie geht das denn?
Noch ne Ergänzung: Ich musste vor 2-3 Tagen ein Backup von einer Woche vorher im Raspi einspielen. Aber das erklärt ja eigentlich auch nicht die bereits vorhandenen Daten für bis Ende Juni...
Hier noch der Juli:Weitere Ergänzung: Noch ein bisschen rumgespielt - es scheint so, als werden im Juni die noch nicht erreichten Tage zum Monatsende hin mit den Tagen aus Mai angezeigt. Wenn ich zwischen Mai und Juni umschalte, dann bleiben die Balken für 22. bis 30. unverändert.
-
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Habt ihr evtl. auch dieses Problem oder/und wie könnte ich das debuggen? Gab es View-Anpassungen, die ich nicht übernommen haben könnte?
Habe es bei mir gerade getestet und konnte kein Problem feststellen.
Vor der Version 0.2.21 war ein Fehler beim Speichern History JSON enthalten, wo es möglich war das der aktuelle Monat mit falschen Daten überschrieben wurde.Weitere Beobachtung: Ab Mitte Juli sind bei mir die Daten (wohl aus dem letzten Jahr?) vorhanden. Mitte Juli 2020 hatte ich möglicherweise damit angefangen. Jetzt werden im Juli 2021 Daten aus Juli 2020 angezeigt. Werden die gelöscht, wenn der Juli 2021 beginnt, so dass der Monat dann leer angezeigt wird?
Richtig, die alten Daten aus dem letzten Jahr werden immer erst mit Beginn den aktuellen Monat gelöscht.
Allerdings stimmt für Juni auch schon irgendwas nicht, denn für Ende Juni sind auch schon Daten da?! Wie geht das denn?
Könnte noch mit dem Fehler im Skript vor Version 0.2.21 zu tun haben.
Weitere Ergänzung: Noch ein bisschen rumgespielt - es scheint so, als werden im Juni die noch nicht erreichten Tage zum Monatsende hin mit den Tagen aus Mai angezeigt. Wenn ich zwischen Mai und Juni umschalte, dann bleiben die Balken für 22. bis 30. unverändert.
Das ist genau der Fehler vor der Version 0.2.21, wenn in Vis zum Monatswechsel ein anderer Monat angewählt wahr wurde der aktuelle Monat mit dem angewählten Monat überschrieben.
Werde mir das mal anschauen, ob das Löschen der alten Daten funktioniert. Habe erst ab August alte Werte drin so das mir ein Fehler im Script erst da auffallen würde. Werde mal für Juli zum Testen Werte eintragen.
-
@arnod
Servus Arno,
würdest du mir für genau den Datenpunkt zu "zerlegen" den Code posten. Bei mir zeigt er zum Teil sehr merkwürdige Sachen an. z.B: Typ2_gesteckt = 128 u.ä.
Bei mir sieht der Code derzeit so aus:// Wallbox_2_CTRL var id3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL'; createState('0_userdata.0.Solar.WB_vorhanden_verfügbar'); createState('0_userdata.0.Solar.Solarbetrieb1_Mischbetrieb0'); createState('0_userdata.0.Solar.LadenAbgebrochen1_LadenFreigegeben0'); createState('0_userdata.0.Solar.Auto_lädt'); createState('0_userdata.0.Solar.Typ2_verriegelt'); createState('0_userdata.0.Solar.Typ2_gesteckt'); createState('0_userdata.0.Solar.Schuko_an'); createState('0_userdata.0.Solar.Schuko_gesteckt'); createState('0_userdata.0.Solar.Schuko_verriegelt'); createState('0_userdata.0.Solar.Relais_Schuko_an'); createState('0_userdata.0.Solar.Relais_1_Typ2_an'); createState('0_userdata.0.Solar.Relais_2_Typ2_an'); createState('0_userdata.0.Solar.1Phase_1_3Phasen_0'); createState('0_userdata.0.Solar.nicht_belegt'); on(id3, function (obj) { setState('0_userdata.0.Solar.WB_vorhanden_verfügbar', obj.state.val & 0xFF, true); setState('0_userdata.0.Solar.Solarbetrieb1_Mischbetrieb0', (obj.state.val >> 1) & 0xFF, true); setState('0_userdata.0.Solar.LadenAbgebrochen1_LadenFreigegeben0', (obj.state.val >> 2) & 0xFF, true); setState('0_userdata.0.Solar.Auto_lädt', (obj.state.val >> 3) & 0xFF, true); setState('0_userdata.0.Solar.Typ2_verriegelt', (obj.state.val >> 4) & 0xFF, true); setState('0_userdata.0.Solar.Typ2_gesteckt', (obj.state.val >> 5) & 0xFF, true); setState('0_userdata.0.Solar.Schuko_an', (obj.state.val >> 6) & 0xFF, true); setState('0_userdata.0.Solar.Schuko_gesteckt', (obj.state.val >> 7) & 0xFF, true); setState('0_userdata.0.Solar.Schuko_verriegelt', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true); setState('0_userdata.0.Solar.Relais_Schuko_an', (obj.state.val >> 9) & 0xFF, true); setState('0_userdata.0.Solar.Relais_1_Typ2_an', (obj.state.val >> 10) & 0xFF, true); setState('0_userdata.0.Solar.Relais_2_Typ2_an', (obj.state.val >> 11) & 0xFF, true); setState('0_userdata.0.Solar.1Phase_1_3Phasen_0', (obj.state.val >> 12) & 0xFF, true); setState('0_userdata.0.Solar.nicht_belegt', (obj.state.val >> 13) & 0xFF, true);
-
@streit187
Ich habe die Script Sammlung für die Modbus Datenpunkte hier bereits gepostet:
Script Sammlung für E3DCEntweder alles verwenden oder nur die Teile die für dich relevant sind.
-
@ArnoD Jetzt im Juli hat das mit dem Löschen der Monatsdaten geklappt. War dann vielleicht doch ein Problem mit dem Einspielen meines Backups oder warum auch immer. Generell scheint es ja zu funktionieren.
Das Umschaltproblem zwischen mehreren Monaten habe ich weiterhin, ist aber nicht wild, da es erst nach mehrmaligem Umschalten passiert und es scheint so, dass es nur passiert, wenn man mehrmals nacheinander recht flott den Monat ändert. Mit etwas Pausen dazwischen habe ich bis zu 10 Umschaltungen erfolgreich getestet (aktueller Skriptstand). Aber wie gesagt, macht man so in der Realität ja nicht und zur Not wird im Browser halt die Seite aktualisiert, dann geht's wieder. -
@stevie77
Habe es bei mir jetzt mehrmals getestet mit dem Umschalten und kann deinen Fehler nicht reproduzieren.
In welchem Browser hast du das Problem oder ist das unabhängig davon?
Habe es mit Firefox getestet.Welches Widget verwendest du zum Umschalten?
Bei mir ist es das Materialdesign - Select. -
@arnod Ja genau, Firefox benutze ich auch für das ioBroker-Fenster. Aber das ist ein so kleines Problem, das es nicht wert ist weiter Zeit drauf zu verschwenden...
-
Ich habe mich jetzt etwas mit Github beschäftigt und alle Javascript Dateien für E3DC dort hochgeladen.
Ich werde neue Versionen ab jetzt immer auf Github aktualisieren:
https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC -
Neue Version 0.2.27 auf GitHub https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
Änderungen:
Beim Umschalten zwischen Proplanta und Forecast wurde das Diagramm nicht bzw. nur verzögert aktualisiert.
Durch die Verzögerung ist beim schnellen Umschalten auch nicht mit den richtigen Werten gerechnet worden,
so das eine falsche Einstellung angewählt wurde.
Bei Anwahl Automatik wird jetzt der State EinstellungAnwahl auf 0 gesetzt, um bei einer manuellen Anwahl
der Einstellung (Werte im Bereich 1-5) im Skript, das als Änderung erkannt wird. -
@arnod
Super, danke für das Update.
Könntest du uns bitte noch sagen in welchen Zeilen Änderungen vorgenommen wurden ähnlich wie du es bei der Version 0.2.25 gemacht hast.Danke.
-
Ein Grund warum ich mich mit Github beschäftigt habe, ist die Nachverfolgbarkeit der Änderungen
Einfach auf Commits klicken und du kannst bei jeder Version erkennen was genau geändert wurde. -
Moi,
@chilihead said in E3DC Hauskraftwerk steuern:Alles in allem wars nicht wirklich einfach den E3DC-Control auf dem gleichen Linux wie IOBroker zu installieren, gut jetzt wo man's weiß wie's geht ist's eigentlich ganz einfach.
Läuft bei mir in einer Proxmox VM
Vor genau diesem Schritt stehe ich auch gerade, also iobroker läuft bei mir unter Proxmox in einer VM und nun möchte ich E3DC-Control installieren. Wärst Du so nett und würdest schreiben, auf was dabei besonders zu achten ist? Ohne Deinen Post hätte ich jetzt einfach losgelegt, aber es scheint ja Fallstricke zu geben...
Danke im Voraus & Gruß -
@arnod
seit dem Update schaltet die Wettervorschau um 15:30 von Einstellung 2 (schönes Wetter) auf Einstellung 1 (schlechtes Wetter) um. Das ganze konnte ich gestern und heute beobachten. Das ganze sieht dann wie folgt aus:
Als ich das bemerkt hatte habe ich dann die Automatik deaktiviert und habe manuell auf Einstellung 2 gestellt.
Hast du eventuell eine Ahnung woran das liegen könnte, bzw. konntest du ein ähnliches Verhalten bei dir beobachten?
Mit der alten Version 0.2.25 ist mir so ein Verhalten noch nicht aufgefallen.Gruß Chris