Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 253 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • NegaleinN Negalein

    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

    muss aber anfügen, so wie ich das iOBroker Konzept bis jetzt verstehe, und wie andere Adapter ihre Endgeräte Spezifika in iOBroker integrieren, dann müsste dies der HM Adapter übernehmen und nicht jeder Adapter, welcher möglicherweise HM Geräte steuert.

    Aus meiner Sicht müsste also der HM Adapter dafür sorgen, dass es auf dem Positions DP kein Update gibt, solange der Working DP true ist.

    Da bin ich voll deiner Meinung.
    Wenn es beim KNX-Adapter geht, kann es @foxriver76 vielleicht doch im HM-Adapter irgendwie bewerkstelligen.
    Es betrifft bestimmt noch andere Adapter oder in Zukunft welche, die mit dem Problem zu kämpfen haben.

    Ich bin kein Entwickler, kenne mich also 0 aus ob das möglich ist.
    Muss oder kann nur @foxriver76 entscheiden.

    I Offline
    I Offline
    IT-Veteran
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3238

    @negalein Hallo zusammen,

    ich werde das Gefühl nicht los, dass die Ursache (mal wieder) an der Implementierung der Homematic Aktoren liegt. Ich hatte das hier schon mal thematisiert.

    Die HmIP-Aktoren BROLL und FROLL benutzen den Kanal 3, um den IST-Zustand darzustellen. Die Kanäle 4, 5 und 6 werden benutzt, um SOLL zu setzen. Da Shuttercontrol nur einen Kanal verwenden kann, muss dies logischerweise 4, 5 oder 6 sein (ich verwende im Folgenden mal Kanal 4). Und genau da fängt das Problem an, denn Kanal 4 und Kanal 3 werden in der CCU nicht synchronisiert. Der richtige Wert nach dem Stopp des Rolladens steht deshalb ausschließlich in Kanal 3. In Kanal 4 steht der Sollwert, auch, wenn die Fahrt aus beliebigem Grund vorher gestoppt wurde. Hinzu kommt, dass nach dem Losfahren die Werte in Kanal 3 zufällig wechseln können. Nachdem der Rolladen angehalten hat, dauert es einige Zeit, bis in Kanal 3 der IST-Wert eingetragen wird.

    Ich habe mal versucht, das durch ein kleines Skript in den Griff zu bekommen, das einfach den Status des Rolladens überprüft und, sobald dieser angehalten hat, mit einer Verzögerung von einigen Sekunden den Wert aus Kanal 3 in den Kanal 4 schreibt. Das hat jedoch aus nicht nachvollziehbaren Gründen nur teilweise funktioniert, weshalb ich es wieder aufgegeben habe.

    Wollte man das Thema zuverlässig lösen, so müssten m.E. in Shuttercontrol zwei Kanäle (IST=3, SOLL=4 oder 5 oder 6) verwendet werden. Wie aufwändig diese Änderung wäre, kann ich natürlich nicht einmal ahnen.

    2 x Pi4b, Raspberrymatic, ioBroker, 80+ Aktoren und Sensoren

    M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • I IT-Veteran

      @negalein Hallo zusammen,

      ich werde das Gefühl nicht los, dass die Ursache (mal wieder) an der Implementierung der Homematic Aktoren liegt. Ich hatte das hier schon mal thematisiert.

      Die HmIP-Aktoren BROLL und FROLL benutzen den Kanal 3, um den IST-Zustand darzustellen. Die Kanäle 4, 5 und 6 werden benutzt, um SOLL zu setzen. Da Shuttercontrol nur einen Kanal verwenden kann, muss dies logischerweise 4, 5 oder 6 sein (ich verwende im Folgenden mal Kanal 4). Und genau da fängt das Problem an, denn Kanal 4 und Kanal 3 werden in der CCU nicht synchronisiert. Der richtige Wert nach dem Stopp des Rolladens steht deshalb ausschließlich in Kanal 3. In Kanal 4 steht der Sollwert, auch, wenn die Fahrt aus beliebigem Grund vorher gestoppt wurde. Hinzu kommt, dass nach dem Losfahren die Werte in Kanal 3 zufällig wechseln können. Nachdem der Rolladen angehalten hat, dauert es einige Zeit, bis in Kanal 3 der IST-Wert eingetragen wird.

      Ich habe mal versucht, das durch ein kleines Skript in den Griff zu bekommen, das einfach den Status des Rolladens überprüft und, sobald dieser angehalten hat, mit einer Verzögerung von einigen Sekunden den Wert aus Kanal 3 in den Kanal 4 schreibt. Das hat jedoch aus nicht nachvollziehbaren Gründen nur teilweise funktioniert, weshalb ich es wieder aufgegeben habe.

      Wollte man das Thema zuverlässig lösen, so müssten m.E. in Shuttercontrol zwei Kanäle (IST=3, SOLL=4 oder 5 oder 6) verwendet werden. Wie aufwändig diese Änderung wäre, kann ich natürlich nicht einmal ahnen.

      M Offline
      M Offline
      Muchul
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3239

      @it-veteran
      Müsste sich das nicht durch Alias'e umgehen lassen?

      simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Muchul

        @it-veteran
        Müsste sich das nicht durch Alias'e umgehen lassen?

        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3240

        @muchul
        Genau durch Alias wurde das Thema hier schon einige male beschrieben. Für den Aktor einen Alias anlegen, indem IST und SOLL Werte des Aktors verknüpft werden und es läuft in shuttercontrol.
        Im Prinzip wurde Alias genau für solche Anwendungen geschaffen

        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        B H 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • I IT-Veteran

          @negalein Hallo zusammen,

          ich werde das Gefühl nicht los, dass die Ursache (mal wieder) an der Implementierung der Homematic Aktoren liegt. Ich hatte das hier schon mal thematisiert.

          Die HmIP-Aktoren BROLL und FROLL benutzen den Kanal 3, um den IST-Zustand darzustellen. Die Kanäle 4, 5 und 6 werden benutzt, um SOLL zu setzen. Da Shuttercontrol nur einen Kanal verwenden kann, muss dies logischerweise 4, 5 oder 6 sein (ich verwende im Folgenden mal Kanal 4). Und genau da fängt das Problem an, denn Kanal 4 und Kanal 3 werden in der CCU nicht synchronisiert. Der richtige Wert nach dem Stopp des Rolladens steht deshalb ausschließlich in Kanal 3. In Kanal 4 steht der Sollwert, auch, wenn die Fahrt aus beliebigem Grund vorher gestoppt wurde. Hinzu kommt, dass nach dem Losfahren die Werte in Kanal 3 zufällig wechseln können. Nachdem der Rolladen angehalten hat, dauert es einige Zeit, bis in Kanal 3 der IST-Wert eingetragen wird.

          Ich habe mal versucht, das durch ein kleines Skript in den Griff zu bekommen, das einfach den Status des Rolladens überprüft und, sobald dieser angehalten hat, mit einer Verzögerung von einigen Sekunden den Wert aus Kanal 3 in den Kanal 4 schreibt. Das hat jedoch aus nicht nachvollziehbaren Gründen nur teilweise funktioniert, weshalb ich es wieder aufgegeben habe.

          Wollte man das Thema zuverlässig lösen, so müssten m.E. in Shuttercontrol zwei Kanäle (IST=3, SOLL=4 oder 5 oder 6) verwendet werden. Wie aufwändig diese Änderung wäre, kann ich natürlich nicht einmal ahnen.

          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Global Moderator
          schrieb am zuletzt editiert von
          #3241

          @it-veteran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

          Ich habe mal versucht, das durch ein kleines Skript in den Griff zu bekommen, das einfach den Status des Rolladens überprüft und, sobald dieser angehalten hat, mit einer Verzögerung von einigen Sekunden den Wert aus Kanal 3 in den Kanal 4 schreibt. Das hat jedoch aus nicht nachvollziehbaren Gründen nur teilweise funktioniert, weshalb ich es wieder aufgegeben habe.

          Ja, ging mir auch so.
          Bis ich den obigen Thread aufgemacht habe.
          Mit dem Alias sind die Werte passend.

          Leider hat es nichts mit dem aktuellen HM Problem zu tun.

          ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
          ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
          ° Fixer ---> iob fix

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • simatecS simatec

            @muchul
            Genau durch Alias wurde das Thema hier schon einige male beschrieben. Für den Aktor einen Alias anlegen, indem IST und SOLL Werte des Aktors verknüpft werden und es läuft in shuttercontrol.
            Im Prinzip wurde Alias genau für solche Anwendungen geschaffen

            B Offline
            B Offline
            bishop
            schrieb am zuletzt editiert von bishop
            #3242

            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

            @muchul
            Genau durch Alias wurde das Thema hier schon einige male beschrieben. Für den Aktor einen Alias anlegen, indem IST und SOLL Werte des Aktors verknüpft werden und es läuft in shuttercontrol.
            Im Prinzip wurde Alias genau für solche Anwendungen geschaffen

            gibt es hier für ein Beispiel?
            Wären dann 2 Datenpunkte in einem oder?

            NegaleinN 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B bishop

              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

              @muchul
              Genau durch Alias wurde das Thema hier schon einige male beschrieben. Für den Aktor einen Alias anlegen, indem IST und SOLL Werte des Aktors verknüpft werden und es läuft in shuttercontrol.
              Im Prinzip wurde Alias genau für solche Anwendungen geschaffen

              gibt es hier für ein Beispiel?
              Wären dann 2 Datenpunkte in einem oder?

              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Global Moderator
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3243

              @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

              gibt es hier für ein Beispiel?

              // Original-Datenpunkt
              const idOrigin = 'hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer :4 LEVEL*/ 
              // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
              // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
              const idRead = 'hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer :4 LEVEL*/
               
              // Alias-Datenpunkt
              const idAlias = 'Rollos.Rollo_Wohnzimmer';
               
              var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
               
              // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
              nameAlias = 'Rollo Wohnzimmer';
              desc = 'per Script erstellt';
              // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
              // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch  
              // write = "val ? String(1) : String(0)";
              // role = 'value';
              // min = 0; // nur Zahlen
              // max = 100; // nur Zahlen
              // unit = '%'; // nur für Zahlen
              // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
              custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
              // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
              // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
               
              // Ab hier nichts ändern !!
              function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                 if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                 else {
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = getObject(idSrc).common;
                    obj.common.alias = {};
                    if(idRd) {
                        obj.common.alias.id = {};
                        obj.common.alias.id.read = idRd;
                        obj.common.alias.id.write = idSrc;
                        obj.common.read = true;
                    } else obj.common.alias.id = idSrc;
                    if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                    if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                    if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                    if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                    if(role) obj.common.role = role;
                    if(desc) obj.common.desc = desc;
                    if(obj.common.type == 'number') {
                       if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                       if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                       if(unit) obj.common.unit = unit;
                    } else {
                       if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                       if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                       if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                    }
                    if(states) obj.common.states = states;
                    if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                    obj.native = {};
                    setObject(idDst, obj, function() {
                       if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                       else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true); 
                    });
                    if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                       let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                       obj.common.members.push(idDst);
                       setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                    }
                    if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                       let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                       obj.common.members.push(idDst);
                       setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                    }
                 } 
              }
               
              createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
              
              

              ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
              ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
              ° Fixer ---> iob fix

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • NegaleinN Negalein

                @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                gibt es hier für ein Beispiel?

                // Original-Datenpunkt
                const idOrigin = 'hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer :4 LEVEL*/ 
                // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                const idRead = 'hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.3.LEVEL'/*Rollo Wohnzimmer :4 LEVEL*/
                 
                // Alias-Datenpunkt
                const idAlias = 'Rollos.Rollo_Wohnzimmer';
                 
                var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                 
                // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                nameAlias = 'Rollo Wohnzimmer';
                desc = 'per Script erstellt';
                // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch  
                // write = "val ? String(1) : String(0)";
                // role = 'value';
                // min = 0; // nur Zahlen
                // max = 100; // nur Zahlen
                // unit = '%'; // nur für Zahlen
                // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                 
                // Ab hier nichts ändern !!
                function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                   if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                   else {
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = getObject(idSrc).common;
                      obj.common.alias = {};
                      if(idRd) {
                          obj.common.alias.id = {};
                          obj.common.alias.id.read = idRd;
                          obj.common.alias.id.write = idSrc;
                          obj.common.read = true;
                      } else obj.common.alias.id = idSrc;
                      if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                      if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                      if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                      if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                      if(role) obj.common.role = role;
                      if(desc) obj.common.desc = desc;
                      if(obj.common.type == 'number') {
                         if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                         if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                         if(unit) obj.common.unit = unit;
                      } else {
                         if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                         if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                         if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                      }
                      if(states) obj.common.states = states;
                      if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                      obj.native = {};
                      setObject(idDst, obj, function() {
                         if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                         else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true); 
                      });
                      if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                         let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                         obj.common.members.push(idDst);
                         setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                      }
                      if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                         let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                         obj.common.members.push(idDst);
                         setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                      }
                   } 
                }
                 
                createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                
                
                B Offline
                B Offline
                bishop
                schrieb am zuletzt editiert von bishop
                #3244

                @negalein

                besten Dank :)

                ist das auch mit dem alias-manager zu machen?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H Offline
                  H Offline
                  Harry94
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3245

                  Hallo zusammen,

                  erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. :)

                  Meine Frage hierzu ist jetzt folgende, ich hätte gerne eine Beschattung abhängig von Himmelsrichtung und Lichtsensor.
                  Da jede Beschattung im Dropdown einen Temperatursensor verlangt habe ich bei Temperatur eine Wert von -50 eingetragen. Damit wollte ich erreichen, dass die Beschattung auch im Winter fährt.
                  Der Adapter Scheint mit dem Negativen wert aber nichts anfangen zu können. eine Fahrt findet nicht statt.
                  Auch die Temperaturwerte einfach leer lassen hat nicht funktioniert.
                  Hat jemand eine Idee?

                  Vielen dank schonmal

                  B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • H Harry94

                    Hallo zusammen,

                    erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. :)

                    Meine Frage hierzu ist jetzt folgende, ich hätte gerne eine Beschattung abhängig von Himmelsrichtung und Lichtsensor.
                    Da jede Beschattung im Dropdown einen Temperatursensor verlangt habe ich bei Temperatur eine Wert von -50 eingetragen. Damit wollte ich erreichen, dass die Beschattung auch im Winter fährt.
                    Der Adapter Scheint mit dem Negativen wert aber nichts anfangen zu können. eine Fahrt findet nicht statt.
                    Auch die Temperaturwerte einfach leer lassen hat nicht funktioniert.
                    Hat jemand eine Idee?

                    Vielen dank schonmal

                    B Offline
                    B Offline
                    bishop
                    schrieb am zuletzt editiert von bishop
                    #3246

                    @harry94
                    Das war eigentlich mal "oder" verknüpft, ist es aber nicht mehr ist "und" verknüpft ist mir auch aufgefallen.
                    Ich habe eine sehr niedrige Außentemperatur mit einer hohen Hysterese gewählt, soweit funktioniert es mal.
                    Vielleicht liegt es am negativen Wert, versuch mal ein Positiven Wert!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H Harry94

                      Hallo zusammen,

                      erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. :)

                      Meine Frage hierzu ist jetzt folgende, ich hätte gerne eine Beschattung abhängig von Himmelsrichtung und Lichtsensor.
                      Da jede Beschattung im Dropdown einen Temperatursensor verlangt habe ich bei Temperatur eine Wert von -50 eingetragen. Damit wollte ich erreichen, dass die Beschattung auch im Winter fährt.
                      Der Adapter Scheint mit dem Negativen wert aber nichts anfangen zu können. eine Fahrt findet nicht statt.
                      Auch die Temperaturwerte einfach leer lassen hat nicht funktioniert.
                      Hat jemand eine Idee?

                      Vielen dank schonmal

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #3247

                      @harry94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                      Da jede Beschattung im Dropdown einen Temperatursensor verlangt habe ich bei Temperatur eine Wert von -50 eingetragen. Damit wollte ich erreichen, dass die Beschattung auch im Winter fährt.
                      Der Adapter Scheint mit dem Negativen wert aber nichts anfangen zu können. eine Fahrt findet nicht statt.
                      Auch die Temperaturwerte einfach leer lassen hat nicht funktioniert.
                      Hat jemand eine Idee?

                      den Lichtsensor als Außentemperatur verwenden

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @harry94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                        Da jede Beschattung im Dropdown einen Temperatursensor verlangt habe ich bei Temperatur eine Wert von -50 eingetragen. Damit wollte ich erreichen, dass die Beschattung auch im Winter fährt.
                        Der Adapter Scheint mit dem Negativen wert aber nichts anfangen zu können. eine Fahrt findet nicht statt.
                        Auch die Temperaturwerte einfach leer lassen hat nicht funktioniert.
                        Hat jemand eine Idee?

                        den Lichtsensor als Außentemperatur verwenden

                        H Offline
                        H Offline
                        Harry94
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3248

                        @homoran
                        so einfach und doch so genial.... Danke :D
                        Ich habe aber mittlerweile gefunden warum meine ganzen Tests nicht funktionieren. Der Rollladen bleibt auch nach Adapter Neustart im Manuellen Modus.... Ich weiß das wurde hier schon mal diskutiert aber eine Lösung habe ich nicht gefunden (oder überlesen).
                        Wie kann ich die Automatik wieder zurücksetzen ohne einen Tag lang zu warten?

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H Harry94

                          @homoran
                          so einfach und doch so genial.... Danke :D
                          Ich habe aber mittlerweile gefunden warum meine ganzen Tests nicht funktionieren. Der Rollladen bleibt auch nach Adapter Neustart im Manuellen Modus.... Ich weiß das wurde hier schon mal diskutiert aber eine Lösung habe ich nicht gefunden (oder überlesen).
                          Wie kann ich die Automatik wieder zurücksetzen ohne einen Tag lang zu warten?

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #3249

                          @harry94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                          Wie kann ich die Automatik wieder zurücksetzen ohne einen Tag lang zu warten?

                          Ich weiß es nicht genau.
                          Aber es sollte klappen, wenn du den Rolladen für die nächste automatisierte Aktion in die dann erwartete Position bringst.

                          Also 100% auf, wenn als nächstes die Beschattung startet

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • simatecS simatec

                            @muchul
                            Genau durch Alias wurde das Thema hier schon einige male beschrieben. Für den Aktor einen Alias anlegen, indem IST und SOLL Werte des Aktors verknüpft werden und es läuft in shuttercontrol.
                            Im Prinzip wurde Alias genau für solche Anwendungen geschaffen

                            H Offline
                            H Offline
                            Harry94
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3250

                            @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                            @harry94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                            Wie kann ich die Automatik wieder zurücksetzen ohne einen Tag lang zu warten?

                            Ich weiß es nicht genau.
                            Aber es sollte klappen, wenn du den Rolladen für die nächste automatisierte Aktion in die dann erwartete Position bringst.

                            Also 100% auf, wenn als nächstes die Beschattung startet

                            Konnte ich jetzt so nicht erreichen.

                            auch unter shuttercontol.0.control gibt es ja diverse auto... States, aber die scheinen keinen erkennbaren Einfluss zu haben?

                            Um den Adapter weiter zu testen deinstalliere ich aktuell nach jedem Test die Instanz um sie dann wieder zu installieren damit die Automatik wieder aktiv ist.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H Harry94

                              @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                              @harry94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                              Wie kann ich die Automatik wieder zurücksetzen ohne einen Tag lang zu warten?

                              Ich weiß es nicht genau.
                              Aber es sollte klappen, wenn du den Rolladen für die nächste automatisierte Aktion in die dann erwartete Position bringst.

                              Also 100% auf, wenn als nächstes die Beschattung startet

                              Konnte ich jetzt so nicht erreichen.

                              auch unter shuttercontol.0.control gibt es ja diverse auto... States, aber die scheinen keinen erkennbaren Einfluss zu haben?

                              Um den Adapter weiter zu testen deinstalliere ich aktuell nach jedem Test die Instanz um sie dann wieder zu installieren damit die Automatik wieder aktiv ist.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3251

                              @harry94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                              Konnte ich jetzt so nicht erreichen.

                              Interessant
                              Hast du gewartet bis die Beschattung hätte starten müssen?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @harry94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                Konnte ich jetzt so nicht erreichen.

                                Interessant
                                Hast du gewartet bis die Beschattung hätte starten müssen?

                                H Offline
                                H Offline
                                Harry94
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3252

                                @homoran
                                Die Beschattung müsste aktuell bereits runtergefahren sein.
                                Ich habe den Rollladen manuell auf 100 % hoch gefahren, dann gewartet bis im Debug-Log wieder Sonnenstand und Elevation abgefragt werden und dann ist nichts weiter passiert. Bedingungen für Sonnenschutz waren auch schon beim hochfahren des Rollladens erfüllt.

                                Da ich den Adapter nur für den Sonnenschutz verwende und die normalen Fahrzeiten alle leergelassen habe, frage ich mich gerade ob der Adapter jemals wieder in den Automatikmodus geht?

                                @simatec
                                fände für kommende Versionen einen DP zum rücksetzen aller Rollläden oder einzelner Bereiche in den Automatikmodus echt gut.

                                HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • H Harry94

                                  @homoran
                                  Die Beschattung müsste aktuell bereits runtergefahren sein.
                                  Ich habe den Rollladen manuell auf 100 % hoch gefahren, dann gewartet bis im Debug-Log wieder Sonnenstand und Elevation abgefragt werden und dann ist nichts weiter passiert. Bedingungen für Sonnenschutz waren auch schon beim hochfahren des Rollladens erfüllt.

                                  Da ich den Adapter nur für den Sonnenschutz verwende und die normalen Fahrzeiten alle leergelassen habe, frage ich mich gerade ob der Adapter jemals wieder in den Automatikmodus geht?

                                  @simatec
                                  fände für kommende Versionen einen DP zum rücksetzen aller Rollläden oder einzelner Bereiche in den Automatikmodus echt gut.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #3253

                                  @harry94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                  Die Beschattung müsste aktuell bereits runtergefahren sein.

                                  dann greift der nächste Schritt, bei dem der mode wieder auf auto gestellt werden würde nicht.

                                  @harry94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                  dann gewartet bis im Debug-Log wieder Sonnenstand und Elevation abgefragt werden

                                  ...und die Kriterien im vergleich zur letzten Abfrage jetzt zutreffen...

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • H Harry94

                                    @homoran
                                    Die Beschattung müsste aktuell bereits runtergefahren sein.
                                    Ich habe den Rollladen manuell auf 100 % hoch gefahren, dann gewartet bis im Debug-Log wieder Sonnenstand und Elevation abgefragt werden und dann ist nichts weiter passiert. Bedingungen für Sonnenschutz waren auch schon beim hochfahren des Rollladens erfüllt.

                                    Da ich den Adapter nur für den Sonnenschutz verwende und die normalen Fahrzeiten alle leergelassen habe, frage ich mich gerade ob der Adapter jemals wieder in den Automatikmodus geht?

                                    @simatec
                                    fände für kommende Versionen einen DP zum rücksetzen aller Rollläden oder einzelner Bereiche in den Automatikmodus echt gut.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #3254

                                    @harry94 Hab's gerade getestet:
                                    heute morgen manuell in Beschattung gefahren, weil die Automatik zu spät gegriffen hätte -> manu Mode
                                    Sonne weg, Rollladen bleib unten
                                    manuell ganz hoch gefahren

                                    Sonne kommt wieder -> Rollladen fährt runter -> auto mode

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    H NegaleinN T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    1
                                    • HomoranH Homoran

                                      @harry94 Hab's gerade getestet:
                                      heute morgen manuell in Beschattung gefahren, weil die Automatik zu spät gegriffen hätte -> manu Mode
                                      Sonne weg, Rollladen bleib unten
                                      manuell ganz hoch gefahren

                                      Sonne kommt wieder -> Rollladen fährt runter -> auto mode

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      Harry94
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #3255

                                      @homoran
                                      Ich habs jetzt über die control.openAll (oder Bereichsweise) auch hinbekommen. dann fährt der Rollladen auch wieder in Sonnenschutz wenn sich die Bedingungen nicht geändert haben. (im auto State steht dann UP)

                                      Vielen vielen Dank für die ausführliche Hilfe.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @harry94 Hab's gerade getestet:
                                        heute morgen manuell in Beschattung gefahren, weil die Automatik zu spät gegriffen hätte -> manu Mode
                                        Sonne weg, Rollladen bleib unten
                                        manuell ganz hoch gefahren

                                        Sonne kommt wieder -> Rollladen fährt runter -> auto mode

                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Global Moderator
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #3256

                                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                        Rollladen fährt runter -> auto mode

                                        aber ohne Homematic oder CCU?

                                        ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
                                        ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
                                        ° Fixer ---> iob fix

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • NegaleinN Negalein

                                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                          Rollladen fährt runter -> auto mode

                                          aber ohne Homematic oder CCU?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3257

                                          @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                          aber ohne Homematic oder CCU?

                                          mit HM und piVCCU

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          NegaleinN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          883

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe