  4. Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    21
    1
    965

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
113 Beiträge 22 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 27 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • da_WoodyD da_Woody

    @saeft_2003 :+1:
    :face_with_head_bandage: erst vor paar tagen so einen strip an einem esp32 angedockt. der kommt dann auf die terrasse, wenn der umbau fertig ist. ;)
    jetzt kommst du mit der nächsten bastelei! :D jetzt weis ich wenigstens, warum ich gleich alles doppelt gekauft habe...

    S Online
    S Online
    saeft_2003
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @da_woody

    wir bauen nächstes Jahr an und da wollte ich eigentlich erst normale RGBWW Strips als indirekte Beleuchtung an verschiedenen Stellen einsetzen.

    Jetzt frag ich mich natürlich ob ich dann nicht lieber die SK6812 RGBWW nehmen soll. Nachteil die gibts meiner Info nach nur mit 5V. Bei langen Zuleitung hat man einen enormen Spannungsverlust. Und ich hatte erst bei dem Garagentor den wemos auf den wled läuft an einer anderen Stelle mit einer längeren Zuleitung bis zum Strip. Da hat dieser geleuchtet ließ sich aber über die Datenleitung nicht steuern und hat nur ganz komisch und wild geblinkt.

    Jetzt muss ich mit den 2,5m die noch übrig sind mal Tests machen. Könnte auch sein das es ein Problem macht wenn eine 230V Leitung direkt neben der Datenleitung von Strip liegt und das wird dann schon schwer...

    da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • S saeft_2003

      @da_woody

      wir bauen nächstes Jahr an und da wollte ich eigentlich erst normale RGBWW Strips als indirekte Beleuchtung an verschiedenen Stellen einsetzen.

      Jetzt frag ich mich natürlich ob ich dann nicht lieber die SK6812 RGBWW nehmen soll. Nachteil die gibts meiner Info nach nur mit 5V. Bei langen Zuleitung hat man einen enormen Spannungsverlust. Und ich hatte erst bei dem Garagentor den wemos auf den wled läuft an einer anderen Stelle mit einer längeren Zuleitung bis zum Strip. Da hat dieser geleuchtet ließ sich aber über die Datenleitung nicht steuern und hat nur ganz komisch und wild geblinkt.

      Jetzt muss ich mit den 2,5m die noch übrig sind mal Tests machen. Könnte auch sein das es ein Problem macht wenn eine 230V Leitung direkt neben der Datenleitung von Strip liegt und das wird dann schon schwer...

      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @saeft_2003 jup, das hat OsLee540i in seinem video auch festgestellt...
      müsste man rumtesten. vllt würden dickere leitungen helfen, eventuell bißchen mehr spannung. is halt die frage, was, wieviel aushält.

      Könnte auch sein das es ein Problem macht wenn eine 230V Leitung direkt neben der Datenleitung

      da könnte man ein netzwerkkabel nehmen. der schirm sollte langen.

      gruß vom Woody
      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • da_WoodyD da_Woody

        @saeft_2003 jup, das hat OsLee540i in seinem video auch festgestellt...
        müsste man rumtesten. vllt würden dickere leitungen helfen, eventuell bißchen mehr spannung. is halt die frage, was, wieviel aushält.

        Könnte auch sein das es ein Problem macht wenn eine 230V Leitung direkt neben der Datenleitung

        da könnte man ein netzwerkkabel nehmen. der schirm sollte langen.

        S Online
        S Online
        saeft_2003
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @da_woody

        Schon mal gut zu wissen das es an einer zu langen Datenleitung liegt. Bei manchen Stellen kann ich das mir gut lösen und da wos nicht geht kommt ein normaler RGBWW Strip hin und fertig.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S saeft_2003

          @da_woody

          wir bauen nächstes Jahr an und da wollte ich eigentlich erst normale RGBWW Strips als indirekte Beleuchtung an verschiedenen Stellen einsetzen.

          Jetzt frag ich mich natürlich ob ich dann nicht lieber die SK6812 RGBWW nehmen soll. Nachteil die gibts meiner Info nach nur mit 5V. Bei langen Zuleitung hat man einen enormen Spannungsverlust. Und ich hatte erst bei dem Garagentor den wemos auf den wled läuft an einer anderen Stelle mit einer längeren Zuleitung bis zum Strip. Da hat dieser geleuchtet ließ sich aber über die Datenleitung nicht steuern und hat nur ganz komisch und wild geblinkt.

          Jetzt muss ich mit den 2,5m die noch übrig sind mal Tests machen. Könnte auch sein das es ein Problem macht wenn eine 230V Leitung direkt neben der Datenleitung von Strip liegt und das wird dann schon schwer...

          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          crunchip
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von crunchip
          #6

          @saeft_2003 WS2815 oder GS8208 oder TM1814(RGBW) haben 12Volt, vllt die bessere Wahl
          bzw in dem Fall nen Pegelwandler dazwischen, zweck langer Datenleitung

          umgestiegen von Proxmox auf Unraid

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          2
          • crunchipC crunchip

            @saeft_2003 WS2815 oder GS8208 oder TM1814(RGBW) haben 12Volt, vllt die bessere Wahl
            bzw in dem Fall nen Pegelwandler dazwischen, zweck langer Datenleitung

            S Online
            S Online
            saeft_2003
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @crunchip

            Danke für die Info die muss ich mir mal anschauen 👍

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S saeft_2003

              Hallo,

              Ich wollte euch kurz zeigen wie ich wled zusammen mit einem SK6812 RGBWW LED strip an meinem Garagentor verwende. Natürlich wird alles über iobroker gesteuert. Hier ein Video (bitte nicht auf die Ordnung achten, die Kinder haben gewütet :cold_sweat: ) dazu:

              https://share.icloud.com/photos/0RrCVdhXaqmLX9ahWpqp16vyg#Lohr_am_Main

              https://share.icloud.com/photos/0qBaMydELs4elfW952jjCLGWg#Lohr_am_Main

              Ich gebe zu es ist lediglich ein Nachbau von diesen YouTube Video. Allerdings benutzt dieser loxone und nicht iobroker.

              https://www.youtube.com/watch?v=M8xCgQUihd8

              Folgendes Material habe ich verwendet:

              2x wemos mini d1 (1x mit wled, 1x mit tasmota) aliexpress 1,50€

              1x SK6812 RGBWW LED Strip 5m aliexpress 34€

              1x Netzteil 5V 10A amazon 14,50€

              1x LED Leiste schwarz 2,5m alu-profile-led.de 21€

              1x Marantec EP163 21€

              1x Kondensator 1000uF

              1x Widerstand 330Ohm für die Datenleitung

              Alles zusammen kostet ungefähr 100€. Allerdings habe ich vom LED Strip noch 2,5m übrig.

              Wie man wled flasht und einrichtet habe ich hier nachgelesen und fand die Anleitung sehr hilfreich.

              https://electric-junkie.de/2020/08/wled-quickstart/

              Als Torantrieb habe ich ein Marantec Comfort 260, deswegen habe ich das Zusatzrelais EP163 eingebaut. Das kann man so programmieren das dieses anzieht wenn das Tor läuft. Dieses hängt an dem einen wemos mini d1 auf dem tasmota läuft, somit habe ich die Info ob das Tor läuft oder nicht im iobroker.

              Wenn das Tor läuft steuert ein blockly über die http api (alle Infos dazu in der Beschreibung vom YouTube Video) den anderen wemos mini d1 auf dem wled läuft.

              Wert ist wahr —> rotes Lauflicht
              Wert ist falsch —> grünes Licht und je nach der Helligkeit entweder Spots an oder aus

              Falls ihr Fragen habt oder das Ganze nachbauen wollt, dann nur raus damit.

              IMG_4448.JPG
              IMG_4450.JPG

              Blockly:

              <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                <variables>
                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout20">timeout20</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout21">timeout21</variable>
                </variables>
                <block type="on" id="23B**B*W49#+{pP8++Xa" x="63" y="1313">
                  <field name="OID">sonoff.0.DVES_4862E3.POWER</field>
                  <field name="CONDITION">ne</field>
                  <field name="ACK_CONDITION"></field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="w|0y@GFvkjk[VHd_5q3n">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="btThNb6jtnNCkSu6Ti{4">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="#EO]^LZg[_yVI9G0.wf6">
                              <field name="ATTR">state.val</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="{2J@*!EuDx!j!+whrADZ">
                              <field name="BOOL">TRUE</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="controls_if" id="Gdz(;uT1MGC2fJ:8R|zF">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="HRZBnR_,/+%(E|v%cDPd">
                              <field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="OfuUHS0OphnPwc.pz:3*">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">meine-datenpunkte.0.Helligkeitssensor.Helligkeitssensor_Süden_lux</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="@lM*v$)i43B?QGmf?FAN">
                                  <field name="NUM">500</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="comment" id="QdqV5*AEy6.~m6zp)ffr">
                              <field name="COMMENT">rotes Lauflicht Tor in Bewegung Helligkeit 255</field>
                              <next>
                                <block type="request" id="wM?nMZkHG!;Vn@Eb:_n*">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text" id="#5f:jLB?_;FUV7*L-5*)">
                                      <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=255&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=60&amp;SX=203&amp;IX=246&amp;T=1 </field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="#jZq#rXcoCx!!W)92F[r">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="1WEHAo$_Czq6-]X.3R_G">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=",Np2|1)7bwe#0~2LUS@d">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">meine-datenpunkte.0.Helligkeitssensor.Helligkeitssensor_Süden_lux</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="K#7ByV{[G,6c%dWphA*[">
                                      <field name="NUM">500</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="comment" id="+^TI;oAHVSxQF+{oCr{(">
                                  <field name="COMMENT">rotes Lauflicht Tor in Bewegung Helligkeit 150</field>
                                  <next>
                                    <block type="request" id="s}/=QKk8)OZ_;_eRxBs=">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="URL">
                                        <shadow type="text" id="=IK_X6===~fLa*xx|eoS">
                                          <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=150&amp;R=255&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=60&amp;SX=203&amp;IX=246&amp;T=1 </field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="xz5c$qn/~SJ,ozyp]8U}">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="=CwTnweya/5zImzaKQ$U">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="SAuxV*7,E+@mu|v8$rA.">
                                  <field name="ATTR">state.val</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id=")(py4ahkylo~rTPlIN42">
                                  <field name="BOOL">FALSE</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="controls_if" id="vmr=?iD3lD*)5hixtzn!">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="Kow2#0nQL{1Ou8+G==xY">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="EJitJYh[WE|e8Y3B,x?d">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">meine-datenpunkte.0.Helligkeitssensor.Helligkeitssensor_Süden_lux</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="1B}}*Sv~yvVf!)hnCPe(">
                                      <field name="NUM">500</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="comment" id="ZF6+D;|C8#@pP;Pd(uct">
                                  <field name="COMMENT">grünes Licht Tor offen/zu Helligkeit 255</field>
                                  <next>
                                    <block type="request" id="VV*EtF3l#~-)`8ZJ-7tw">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="URL">
                                        <shadow type="text" id="$GiNRm^3tRlEyDv4$Xhx">
                                          <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=0&amp;G=255&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=0&amp;T=1 </field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="(khqYI~7/Tg1lWvQ6rze">
                                          <field name="NAME">timeout2</field>
                                          <field name="DELAY">2</field>
                                          <field name="UNIT">sec</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="comment" id="YiWHfPIlm_fSJ)#fz0aZ">
                                              <field name="COMMENT">Aus</field>
                                              <next>
                                                <block type="request" id="CwP=ULN]dS4,8]CnUNwg">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="URL">
                                                    <shadow type="text" id="?f))vN|1Jf$tk,(;b$EZ">
                                                      <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;T=0</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="qZHki|YeCUc+BVKz5#Yw">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="kjcYQk!BTWrnr|VY)^K)">
                                      <field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="~HBcaM!+XDq(@11o3FOi">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">meine-datenpunkte.0.Helligkeitssensor.Helligkeitssensor_Süden_lux</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id=")UcedAKIqTlF5q{w9QpO">
                                          <field name="NUM">500</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="comment" id="0}f,-e{7M1NR!]v-R@Z|">
                                      <field name="COMMENT">grünes Licht Tor offen/zu Helligkeit 100</field>
                                      <next>
                                        <block type="request" id="58JZDT?l.ib3$K(2QPU_">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="URL">
                                            <shadow type="text" id="uTy[`)*o@SBWLVww5./;">
                                              <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=100&amp;R=0&amp;G=255&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=0&amp;T=1 </field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id=";n6{m)N9Q#q6VI|FH-zg">
                                              <field name="NAME">timeout20</field>
                                              <field name="DELAY">2</field>
                                              <field name="UNIT">sec</field>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="comment" id="njmRQVl1-*O~K2X$DWx_">
                                                  <field name="COMMENT">Spots Helligkeit 255</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="request" id="/u9~L4RW{Rzj!2g3OZ`2">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <value name="URL">
                                                        <shadow type="text" id="$ujzBi]bayOEsz_nvD~`">
                                                          <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=15&amp;S2=299&amp;GP=7&amp;SP=30&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=0&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=255&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=0&amp;T=1</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="+LCEQ~LbjLgh]|ha@$q?">
                                                  <field name="NAME">timeout21</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="|e6IV@(=.-?wW$FGoc{5">
                                                      <field name="NAME">timeout21</field>
                                                      <field name="DELAY">10</field>
                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                      <statement name="STATEMENT">
                                                        <block type="comment" id="@F*8iPl.r/@E_|Z4Jvzd">
                                                          <field name="COMMENT">Aus</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="request" id="+QIY=O5iXqdDmg6MTphl">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <value name="URL">
                                                                <shadow type="text" id="/)VdEq$Go{2+[_5IUuJC">
                                                                  <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;T=0</field>
                                                                </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              
              actionbyteA Offline
              actionbyteA Offline
              actionbyte
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @saeft_2003
              Kompliment, sieht klasse aus, kommt auf meine To-Do Liste.

              Was für einen Helligkeitssensor benutzt du?

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • actionbyteA actionbyte

                @saeft_2003
                Kompliment, sieht klasse aus, kommt auf meine To-Do Liste.

                Was für einen Helligkeitssensor benutzt du?

                S Online
                S Online
                saeft_2003
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @actionbyte

                Alle meine Helligkeitssensoren sind von homematic. Drei hmip-slo für jede Himmelsrichtung (außer Norden). Und einen von der Wetterstation basic auf dem Dach.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S saeft_2003

                  Hallo,

                  Ich wollte euch kurz zeigen wie ich wled zusammen mit einem SK6812 RGBWW LED strip an meinem Garagentor verwende. Natürlich wird alles über iobroker gesteuert. Hier ein Video (bitte nicht auf die Ordnung achten, die Kinder haben gewütet :cold_sweat: ) dazu:

                  https://share.icloud.com/photos/0RrCVdhXaqmLX9ahWpqp16vyg#Lohr_am_Main

                  https://share.icloud.com/photos/0qBaMydELs4elfW952jjCLGWg#Lohr_am_Main

                  Ich gebe zu es ist lediglich ein Nachbau von diesen YouTube Video. Allerdings benutzt dieser loxone und nicht iobroker.

                  https://www.youtube.com/watch?v=M8xCgQUihd8

                  Folgendes Material habe ich verwendet:

                  2x wemos mini d1 (1x mit wled, 1x mit tasmota) aliexpress 1,50€

                  1x SK6812 RGBWW LED Strip 5m aliexpress 34€

                  1x Netzteil 5V 10A amazon 14,50€

                  1x LED Leiste schwarz 2,5m alu-profile-led.de 21€

                  1x Marantec EP163 21€

                  1x Kondensator 1000uF

                  1x Widerstand 330Ohm für die Datenleitung

                  Alles zusammen kostet ungefähr 100€. Allerdings habe ich vom LED Strip noch 2,5m übrig.

                  Wie man wled flasht und einrichtet habe ich hier nachgelesen und fand die Anleitung sehr hilfreich.

                  https://electric-junkie.de/2020/08/wled-quickstart/

                  Als Torantrieb habe ich ein Marantec Comfort 260, deswegen habe ich das Zusatzrelais EP163 eingebaut. Das kann man so programmieren das dieses anzieht wenn das Tor läuft. Dieses hängt an dem einen wemos mini d1 auf dem tasmota läuft, somit habe ich die Info ob das Tor läuft oder nicht im iobroker.

                  Wenn das Tor läuft steuert ein blockly über die http api (alle Infos dazu in der Beschreibung vom YouTube Video) den anderen wemos mini d1 auf dem wled läuft.

                  Wert ist wahr —> rotes Lauflicht
                  Wert ist falsch —> grünes Licht und je nach der Helligkeit entweder Spots an oder aus

                  Falls ihr Fragen habt oder das Ganze nachbauen wollt, dann nur raus damit.

                  IMG_4448.JPG
                  IMG_4450.JPG

                  Blockly:

                  <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                    <variables>
                      <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout20">timeout20</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout21">timeout21</variable>
                    </variables>
                    <block type="on" id="23B**B*W49#+{pP8++Xa" x="63" y="1313">
                      <field name="OID">sonoff.0.DVES_4862E3.POWER</field>
                      <field name="CONDITION">ne</field>
                      <field name="ACK_CONDITION"></field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="w|0y@GFvkjk[VHd_5q3n">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="btThNb6jtnNCkSu6Ti{4">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="#EO]^LZg[_yVI9G0.wf6">
                                  <field name="ATTR">state.val</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="{2J@*!EuDx!j!+whrADZ">
                                  <field name="BOOL">TRUE</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="controls_if" id="Gdz(;uT1MGC2fJ:8R|zF">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="HRZBnR_,/+%(E|v%cDPd">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="OfuUHS0OphnPwc.pz:3*">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">meine-datenpunkte.0.Helligkeitssensor.Helligkeitssensor_Süden_lux</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="@lM*v$)i43B?QGmf?FAN">
                                      <field name="NUM">500</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="comment" id="QdqV5*AEy6.~m6zp)ffr">
                                  <field name="COMMENT">rotes Lauflicht Tor in Bewegung Helligkeit 255</field>
                                  <next>
                                    <block type="request" id="wM?nMZkHG!;Vn@Eb:_n*">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="URL">
                                        <shadow type="text" id="#5f:jLB?_;FUV7*L-5*)">
                                          <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=255&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=60&amp;SX=203&amp;IX=246&amp;T=1 </field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="#jZq#rXcoCx!!W)92F[r">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="1WEHAo$_Czq6-]X.3R_G">
                                      <field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id=",Np2|1)7bwe#0~2LUS@d">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">meine-datenpunkte.0.Helligkeitssensor.Helligkeitssensor_Süden_lux</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="K#7ByV{[G,6c%dWphA*[">
                                          <field name="NUM">500</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="comment" id="+^TI;oAHVSxQF+{oCr{(">
                                      <field name="COMMENT">rotes Lauflicht Tor in Bewegung Helligkeit 150</field>
                                      <next>
                                        <block type="request" id="s}/=QKk8)OZ_;_eRxBs=">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="URL">
                                            <shadow type="text" id="=IK_X6===~fLa*xx|eoS">
                                              <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=150&amp;R=255&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=60&amp;SX=203&amp;IX=246&amp;T=1 </field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="xz5c$qn/~SJ,ozyp]8U}">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="=CwTnweya/5zImzaKQ$U">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="SAuxV*7,E+@mu|v8$rA.">
                                      <field name="ATTR">state.val</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id=")(py4ahkylo~rTPlIN42">
                                      <field name="BOOL">FALSE</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="controls_if" id="vmr=?iD3lD*)5hixtzn!">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="Kow2#0nQL{1Ou8+G==xY">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="EJitJYh[WE|e8Y3B,x?d">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">meine-datenpunkte.0.Helligkeitssensor.Helligkeitssensor_Süden_lux</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="1B}}*Sv~yvVf!)hnCPe(">
                                          <field name="NUM">500</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="comment" id="ZF6+D;|C8#@pP;Pd(uct">
                                      <field name="COMMENT">grünes Licht Tor offen/zu Helligkeit 255</field>
                                      <next>
                                        <block type="request" id="VV*EtF3l#~-)`8ZJ-7tw">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="URL">
                                            <shadow type="text" id="$GiNRm^3tRlEyDv4$Xhx">
                                              <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=0&amp;G=255&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=0&amp;T=1 </field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="(khqYI~7/Tg1lWvQ6rze">
                                              <field name="NAME">timeout2</field>
                                              <field name="DELAY">2</field>
                                              <field name="UNIT">sec</field>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="comment" id="YiWHfPIlm_fSJ)#fz0aZ">
                                                  <field name="COMMENT">Aus</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="request" id="CwP=ULN]dS4,8]CnUNwg">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <value name="URL">
                                                        <shadow type="text" id="?f))vN|1Jf$tk,(;b$EZ">
                                                          <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;T=0</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="qZHki|YeCUc+BVKz5#Yw">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="kjcYQk!BTWrnr|VY)^K)">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="~HBcaM!+XDq(@11o3FOi">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">meine-datenpunkte.0.Helligkeitssensor.Helligkeitssensor_Süden_lux</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id=")UcedAKIqTlF5q{w9QpO">
                                              <field name="NUM">500</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="comment" id="0}f,-e{7M1NR!]v-R@Z|">
                                          <field name="COMMENT">grünes Licht Tor offen/zu Helligkeit 100</field>
                                          <next>
                                            <block type="request" id="58JZDT?l.ib3$K(2QPU_">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <value name="URL">
                                                <shadow type="text" id="uTy[`)*o@SBWLVww5./;">
                                                  <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=0&amp;S2=299&amp;GP=1&amp;SP=0&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=100&amp;R=0&amp;G=255&amp;B=0&amp;W=0&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=0&amp;T=1 </field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id=";n6{m)N9Q#q6VI|FH-zg">
                                                  <field name="NAME">timeout20</field>
                                                  <field name="DELAY">2</field>
                                                  <field name="UNIT">sec</field>
                                                  <statement name="STATEMENT">
                                                    <block type="comment" id="njmRQVl1-*O~K2X$DWx_">
                                                      <field name="COMMENT">Spots Helligkeit 255</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="request" id="/u9~L4RW{Rzj!2g3OZ`2">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <value name="URL">
                                                            <shadow type="text" id="$ujzBi]bayOEsz_nvD~`">
                                                              <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;SM=0&amp;SS=0&amp;SV=2&amp;S=15&amp;S2=299&amp;GP=7&amp;SP=30&amp;RV=0&amp;SB=255&amp;A=255&amp;R=0&amp;G=0&amp;B=0&amp;W=255&amp;R2=0&amp;G2=0&amp;B2=0&amp;W2=0&amp;FX=0&amp;T=1</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="+LCEQ~LbjLgh]|ha@$q?">
                                                      <field name="NAME">timeout21</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="|e6IV@(=.-?wW$FGoc{5">
                                                          <field name="NAME">timeout21</field>
                                                          <field name="DELAY">10</field>
                                                          <field name="UNIT">min</field>
                                                          <statement name="STATEMENT">
                                                            <block type="comment" id="@F*8iPl.r/@E_|Z4Jvzd">
                                                              <field name="COMMENT">Aus</field>
                                                              <next>
                                                                <block type="request" id="+QIY=O5iXqdDmg6MTphl">
                                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                                  <field name="LOG"></field>
                                                                  <value name="URL">
                                                                    <shadow type="text" id="/)VdEq$Go{2+[_5IUuJC">
                                                                      <field name="TEXT">http://192.168.178.185/win&amp;T=0</field>
                                                                    </shadow>
                                                                  </value>
                                                                </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  
                  S Offline
                  S Offline
                  Stoni
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @saeft_2003 das Projekt gefällt mir sehr gut und ich möchte es gerne nachbauen. Habe mir die Bauteile alle bestellt. Ich habe aber einen anderen Controller bestellt.
                  https://www.amazon.de/dp/B06Y1ZPNMS/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_Z9PPT0JHRD37Q0V2WHKM?_encoding=UTF8&psc=1

                  Kann ich den auch mit dem 10A Netzteil versorgen oder brennt der dann durch? Meine gelesen zu haben, dass der mit 3,3V läuft.

                  Gruß

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Stoni

                    @saeft_2003 das Projekt gefällt mir sehr gut und ich möchte es gerne nachbauen. Habe mir die Bauteile alle bestellt. Ich habe aber einen anderen Controller bestellt.
                    https://www.amazon.de/dp/B06Y1ZPNMS/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_Z9PPT0JHRD37Q0V2WHKM?_encoding=UTF8&psc=1

                    Kann ich den auch mit dem 10A Netzteil versorgen oder brennt der dann durch? Meine gelesen zu haben, dass der mit 3,3V läuft.

                    Gruß

                    S Online
                    S Online
                    saeft_2003
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @stoni

                    Nein Versorgungsspannung ist 5V. Musst nur auf den richtigen Eingang achten.

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S saeft_2003

                      @stoni

                      Nein Versorgungsspannung ist 5V. Musst nur auf den richtigen Eingang achten.

                      S Offline
                      S Offline
                      Stoni
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @saeft_2003 ich habe den Strip jetzt an die entsprechenden Pins angeschlossen. Den ESP versorge ich mit nem iPad Netzteil. Bislang funktioniert das gut. Könnte das zu Problemen führen? Man soll ja den Strip separat an ein Netzteil anschließen.

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • S Stoni

                        @saeft_2003 ich habe den Strip jetzt an die entsprechenden Pins angeschlossen. Den ESP versorge ich mit nem iPad Netzteil. Bislang funktioniert das gut. Könnte das zu Problemen führen? Man soll ja den Strip separat an ein Netzteil anschließen.

                        S Online
                        S Online
                        saeft_2003
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @stoni

                        Wie jetzt? Hast du den strip auch an dem ipad netzteil?

                        Ich hab beides (strip und controller) an einem Netzteil das die nötige Leistung bringt angeschlossen.

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S saeft_2003

                          @stoni

                          Wie jetzt? Hast du den strip auch an dem ipad netzteil?

                          Ich hab beides (strip und controller) an einem Netzteil das die nötige Leistung bringt angeschlossen.

                          S Offline
                          S Offline
                          Stoni
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @saeft_2003 sagte in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:

                          @stoni

                          Wie jetzt? Hast du den strip auch an dem ipad netzteil?

                          Ich hab beides (strip und controller) an einem Netzteil das die nötige Leistung bringt angeschlossen.

                          Ich habe ein iPad Ladegerät am MicroUSB des ESP angeschlossen. Das versorgt den Controller und den LED Strip, der am Controller hängt. Der Strip wird nicht direkt mit Strom versorgt, sondern durch den Controller. Ich habe es gestern getestet, grundsätzlich funktioniert alles. Der Strip wird etwa 2,75m lang sein. Aber auch ungekürzt 5m hat alles funktioniert.

                          Oder wird es da Probleme geben? Ich habe mir ja extra noch ein 5V 10A Netzteil mitbestellt, dachte nur, das könnte zu stark für den Controller sein und würde es dann zurückschicken.

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Stoni

                            @saeft_2003 sagte in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:

                            @stoni

                            Wie jetzt? Hast du den strip auch an dem ipad netzteil?

                            Ich hab beides (strip und controller) an einem Netzteil das die nötige Leistung bringt angeschlossen.

                            Ich habe ein iPad Ladegerät am MicroUSB des ESP angeschlossen. Das versorgt den Controller und den LED Strip, der am Controller hängt. Der Strip wird nicht direkt mit Strom versorgt, sondern durch den Controller. Ich habe es gestern getestet, grundsätzlich funktioniert alles. Der Strip wird etwa 2,75m lang sein. Aber auch ungekürzt 5m hat alles funktioniert.

                            Oder wird es da Probleme geben? Ich habe mir ja extra noch ein 5V 10A Netzteil mitbestellt, dachte nur, das könnte zu stark für den Controller sein und würde es dann zurückschicken.

                            S Online
                            S Online
                            saeft_2003
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @stoni

                            direkt an den controller würde ich den strip nicht hängen. Soweit ich weiß dürfen über den max. 1A.

                            Wenn du ein Strip mit 60 LEDs pro Meter hast, dann brauchst du bei 5V und 2,5 m ungefähr 9A bei max Helligkeit.

                            Warum sollte das 10 A Netzteil zu stark sein?

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S saeft_2003

                              @stoni

                              direkt an den controller würde ich den strip nicht hängen. Soweit ich weiß dürfen über den max. 1A.

                              Wenn du ein Strip mit 60 LEDs pro Meter hast, dann brauchst du bei 5V und 2,5 m ungefähr 9A bei max Helligkeit.

                              Warum sollte das 10 A Netzteil zu stark sein?

                              S Offline
                              S Offline
                              Stoni
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @saeft_2003 sagte in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:

                              @stoni

                              direkt an den controller würde ich den strip nicht hängen. Soweit ich weiß dürfen über den max. 1A.

                              Wenn du ein Strip mit 60 LEDs pro Meter hast, dann brauchst du bei 5V und 2,5 m ungefähr 9A bei max Helligkeit.

                              Warum sollte das 10 A Netzteil zu stark sein?

                              Ich hatte mir um den Controller Sorgen gemacht, dass die 10A zu heftig sind. Sollte also kein Problem sein, den ESP8266 mit 5V 10A Netzteil zu betreiben, ja?

                              An welche Pins schließe ich das Netzteil an?

                              da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Stoni

                                @saeft_2003 sagte in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:

                                @stoni

                                direkt an den controller würde ich den strip nicht hängen. Soweit ich weiß dürfen über den max. 1A.

                                Wenn du ein Strip mit 60 LEDs pro Meter hast, dann brauchst du bei 5V und 2,5 m ungefähr 9A bei max Helligkeit.

                                Warum sollte das 10 A Netzteil zu stark sein?

                                Ich hatte mir um den Controller Sorgen gemacht, dass die 10A zu heftig sind. Sollte also kein Problem sein, den ESP8266 mit 5V 10A Netzteil zu betreiben, ja?

                                An welche Pins schließe ich das Netzteil an?

                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @stoni das netzteil jagt ja nicht die 10A in den controller, der nimmt sich, was er braucht.
                                na 5V und gnd. ist ja beschriftet.

                                gruß vom Woody
                                HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • da_WoodyD da_Woody

                                  @stoni das netzteil jagt ja nicht die 10A in den controller, der nimmt sich, was er braucht.
                                  na 5V und gnd. ist ja beschriftet.

                                  S Online
                                  S Online
                                  saeft_2003
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @da_woody sagte in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:

                                  @stoni das netzteil jagt ja nicht die 10A in den controller, der nimmt sich, was er braucht.
                                  na 5V und gnd. ist ja beschriftet.

                                  +5V kann auch VIN sein. Aber zur Not sagt einem alles google…

                                  da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S saeft_2003

                                    @da_woody sagte in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:

                                    @stoni das netzteil jagt ja nicht die 10A in den controller, der nimmt sich, was er braucht.
                                    na 5V und gnd. ist ja beschriftet.

                                    +5V kann auch VIN sein. Aber zur Not sagt einem alles google…

                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @saeft_2003 jup, grad nachgelinst.
                                    f0d3d85a-3583-4035-96c2-9cd68b0c7aec-grafik.png
                                    auch VCC, oder was in de richtung.
                                    man soll die leutz halt nicht zuviel verwöhnen. tante gockel hilft ja eh... ;)

                                    gruß vom Woody
                                    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • da_WoodyD da_Woody

                                      @saeft_2003 jup, grad nachgelinst.
                                      f0d3d85a-3583-4035-96c2-9cd68b0c7aec-grafik.png
                                      auch VCC, oder was in de richtung.
                                      man soll die leutz halt nicht zuviel verwöhnen. tante gockel hilft ja eh... ;)

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Stoni
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @da_woody sagte in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:

                                      @saeft_2003 jup, grad nachgelinst.
                                      f0d3d85a-3583-4035-96c2-9cd68b0c7aec-grafik.png
                                      auch VCC, oder was in de richtung.
                                      man soll die leutz halt nicht zuviel verwöhnen. tante gockel hilft ja eh... ;)

                                      VU sollte der richtige Pin sein laut Google... Danke

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • D Offline
                                        D Offline
                                        Degibaer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        Liebe Community.

                                        Auch ich bin der Versuchung erlegen, die Garagentorbeleuchtung "nachzubauen" :grimacing:
                                        Als absoluter Neuling was iobroker angeht, stehe ich aber aktuell ziemlich ratlos da... :slightly_frowning_face:
                                        Mein Garagentor (Tormatic) habe ich seit einer Weile mit einem Meross-Wlan-Garagentoröffner bestückt, das funktioniert in der Apple Home-Umgebung tiptop.
                                        Nur, krieg ich nun nicht hin, dass die "Wled-Animation" mit dem sich schliessenden Tor synchronisiert, da der Meross seinen Status von "true" (offen) auf "false" (geschlossen) erst bei komplett geschlossenem Tor aktualisiert. (Vom geschlossenen auf offenen Zustand funktionierts, da ja der Sensor umgehend von "false" auf "true" wechselt).
                                        Muss ich mein Tor nun wirklich um einen Sensor ergänzen, damit ich weiss, wann das Tor von "offen" auf "geschlossen" unterwegs ist, oder kann ich das Signal irgendwoher "abfangen"?
                                        Mein Meross liefert folgende Objekt-Daten:
                                        obj_meross.0.jpg
                                        jedoch schaltet eben jeweils nur der 0-garageDoor "true" oder "false", die anderen scheinen sich nicht zu verändern...
                                        Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen? Schon einmal ganz herzlichen Dank! :blush:

                                        da_WoodyD X 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Degibaer

                                          Liebe Community.

                                          Auch ich bin der Versuchung erlegen, die Garagentorbeleuchtung "nachzubauen" :grimacing:
                                          Als absoluter Neuling was iobroker angeht, stehe ich aber aktuell ziemlich ratlos da... :slightly_frowning_face:
                                          Mein Garagentor (Tormatic) habe ich seit einer Weile mit einem Meross-Wlan-Garagentoröffner bestückt, das funktioniert in der Apple Home-Umgebung tiptop.
                                          Nur, krieg ich nun nicht hin, dass die "Wled-Animation" mit dem sich schliessenden Tor synchronisiert, da der Meross seinen Status von "true" (offen) auf "false" (geschlossen) erst bei komplett geschlossenem Tor aktualisiert. (Vom geschlossenen auf offenen Zustand funktionierts, da ja der Sensor umgehend von "false" auf "true" wechselt).
                                          Muss ich mein Tor nun wirklich um einen Sensor ergänzen, damit ich weiss, wann das Tor von "offen" auf "geschlossen" unterwegs ist, oder kann ich das Signal irgendwoher "abfangen"?
                                          Mein Meross liefert folgende Objekt-Daten:
                                          obj_meross.0.jpg
                                          jedoch schaltet eben jeweils nur der 0-garageDoor "true" oder "false", die anderen scheinen sich nicht zu verändern...
                                          Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen? Schon einmal ganz herzlichen Dank! :blush:

                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #22

                                          @degibaer IMHO wird das nur mit 2 sensoren funzen...

                                          gruß vom Woody
                                          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          776

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe