      Hi,
      wie geht es eigentlich mit den sehr vielen Meldungen im Log weiter? Bei mir tauschen da auch diese unzählig vielen Warnungen auf.

      Gruß

      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Snowboarder2611 last edited by

        @snowboarder2611 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:

        wie geht es eigentlich mit den sehr vielen Meldungen im Log weiter?

        Ich habe vor, in zwei bis drei Wochen einen neuen Release zu machen - im Moment komme ich urlaubsbedingt (Familie) kaum zum programmieren und habe gerade noch ein anderes grosses Projekt, das nächste Woche raus muss.

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Snowboarder2611
          Snowboarder2611 last edited by

          Super, danke für die Rückmeldung.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            pgBroker @UncleSam last edited by

            @unclesam said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:

            @snowboarder2611 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:

            wie geht es eigentlich mit den sehr vielen Meldungen im Log weiter?

            Ich habe vor, in zwei bis drei Wochen einen neuen Release zu machen - im Moment komme ich urlaubsbedingt (Familie) kaum zum programmieren und habe gerade noch ein anderes grosses Projekt, das nächste Woche raus muss.

            Hoffentlich kannst du dann das Problem mit den Hängern lösen. Heute war es bei mir mal wieder soweit.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UncleSam
              UncleSam Developer last edited by UncleSam

              Heute habe ich Version 0.2.0 freigegeben. Sie sollte alle aktuell bekannten Probleme lösen und hoffentlich nicht allzu viele neue hinzufügen 😉 .

              Hier das Changelog der aktuellen Version:

              • Breaking Change: Fehlerspeicher and Abschaltungen are now each a single state with a JSON object as a value.
              • Fixed SelectHandler to create an object of type number.
              • Added all missing states that are now available from the latest luxtronik2 module.
              • Added watchdog for for both ports. It will restart the adapter if not receiving data after 3 retries.
              • No longer deleting state values but setting them to null if the value is unknown.
              • Fixed heating_operation_mode showing the wrong options.
              L chrid88 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Snowboarder2611
                Snowboarder2611 @UncleSam last edited by

                @unclesam said in Test Adapter luxtronik2 v0.2.x:

                @snowboarder2611
                Das mit dem thresholdHeatingLimit muss ich schauen, eventuell ist diesbezüglich in der neuen Library Version etwas gemacht worden.

                Ich habe heute auch die neue Version geladen. So weit läuft alles stabil. Den thresholdHeatingLimit lässt sich noch nicht über den Broker ändern.

                Aber im Log ist jetzt keine weitere Meldung mer vorhanden.

                Super Adapter, vielen lieben Dank dafür.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  lessthanmore @UncleSam last edited by lessthanmore

                  @unclesam
                  Hi,
                  erst einmal vielen Dank für den Adapter. Ich bekomme die Leistung meiner Novelan nun über den Adapter + SAE in meinem SMA Sunny Home Manager 2.0 angezeigt.

                  Allerdings häufen sich bei mir die Fehler im Log zum Adapter.

                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:26:08.388	info	(15703) Connecting to xxxx:8889
                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:26:07.148	info	(15703) Connected to ws://xxxx:8214
                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:26:07.137	info	(15703) Connecting to ws://xxxx:8214
                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:26:07.033	info	(15703) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  host.raspberrypi	2021-05-19 15:26:05.744	info	instance system.adapter.luxtronik2.0 started with pid 15703
                  host.raspberrypi	2021-05-19 15:25:35.712	info	Restart adapter system.adapter.luxtronik2.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2021-05-19 15:25:35.711	info	instance system.adapter.luxtronik2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:25:35.148	info	(15672) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:25:35.147	info	(15672) terminating
                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:25:35.137	warn	(15672) Restart initiated
                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:25:35.137	error	(15672) Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter
                  

                  Dieser Fehler wiederholt sich genau drei Mal und dann kommt der folgende:

                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.604	error	(15624) Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:213:10)
                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9)
                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at addChunk (_stream_readable.js:297:12)
                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:480:41)
                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:478:5)
                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at boundsError (internal/buffer.js:82:9)
                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	(15624) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	(15624) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                  

                  Mache ich etwas falsch? Leider bin ich technisch nicht so versiert, dass ich die Fehler bei github melden kann.
                  Der Status des Adapters springt auch immer von grün, kurz auf rot und wieder zurück auf grün.

                  So sieht meine Konfig aus:
                  2021-05-19_15-30-58 (2).jpg
                  Kann es auch am Intervall liegen?

                  Lieben Dank vorab und viele Grüße
                  Michael

                  //edit: Hab jetzt mal den Lux-Port entfernt und bislang sieht es sauber aus. Keine neuen Logs und die Leistung ist weiterhin da.

                  UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • UncleSam
                    UncleSam Developer @lessthanmore last edited by

                    @lessthanmore sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.2.x:

                    Hab jetzt mal den Lux-Port entfernt und bislang sieht es sauber aus. Keine neuen Logs und die Leistung ist weiterhin da.

                    Ja, das hätte ich dir jetzt auch vorgeschlagen. Wenn du den Port entfernst, wird er diese Daten nicht mehr abfragen. Es kann sein, dass bei dir der Luxtronik Port anders ist als hier eingestellt (z.B. 8888). Dummerweise fällt mir gerade keine einfache Art ein, das rauszufinden.

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      lessthanmore @UncleSam last edited by

                      @unclesam said in Test Adapter luxtronik2 v0.2.x:

                      @lessthanmore sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.2.x:

                      Hab jetzt mal den Lux-Port entfernt und bislang sieht es sauber aus. Keine neuen Logs und die Leistung ist weiterhin da.

                      Ja, das hätte ich dir jetzt auch vorgeschlagen. Wenn du den Port entfernst, wird er diese Daten nicht mehr abfragen. Es kann sein, dass bei dir der Luxtronik Port anders ist als hier eingestellt (z.B. 8888). Dummerweise fällt mir gerade keine einfache Art ein, das rauszufinden.

                      Beim Port 8888 geht er direkt auf die Bretter:

                      (23206) Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED xxxx:8888
                      
                      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • UncleSam
                        UncleSam Developer @lessthanmore last edited by

                        @lessthanmore Dumme Frage (und auch etwas eine gefährliche): hast du mal die WP neu gestartet? Eventuell hängt bei dir die Applikation, die Port 8889 bedienen sollte. Und wenn das auch nicht hilft: dann halt wirklich den Port ausschalten. Sollte ja dann zumindest der WebSocket Teil einwandfrei gehen. Einige Einstellungen wirst du halt nicht machen können.

                        L 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          lessthanmore @UncleSam last edited by

                          @unclesam said in Test Adapter luxtronik2 v0.2.x:

                          @lessthanmore Dumme Frage (und auch etwas eine gefährliche): hast du mal die WP neu gestartet? Eventuell hängt bei dir die Applikation, die Port 8889 bedienen sollte. Und wenn das auch nicht hilft: dann halt wirklich den Port ausschalten. Sollte ja dann zumindest der WebSocket Teil einwandfrei gehen. Einige Einstellungen wirst du halt nicht machen können.

                          Hab sie gerade neugestartet, gleiches Ergebnis:

                          host.raspberrypi	2021-05-20 18:46:43.619	error	instance system.adapter.luxtronik2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.077	warn	(4467) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.076	info	(4467) terminating
                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	(4467) Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:213:10)
                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9)
                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at addChunk (_stream_readable.js:297:12)
                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:480:41)
                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:478:5)
                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at boundsError (internal/buffer.js:82:9)
                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	(4467) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.056	error	(4467) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                          

                          Passt aber bei mir soweit. Da die WP eh nur bei Anforderung läuft, macht es bei mir keinen Sinn die Werte zu schreiben oder zu setzen. Will nur den Verbrauch im SHM 2.0 von SMA sehen und das funktioniert einwandfrei. Danke nochmal.

                          UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            lessthanmore @UncleSam last edited by

                            @unclesam Mal noch ein kleines Update.
                            Habe gerade rausgefunden, dass ich die Parameter lediglich über den luktronik Port schreiben kann. Das funktioniert auch ohne Probleme. Obwohl mein Log nun überläuft.
                            Alles sehr merkwürdig.
                            Evtl. ist die FW noch relevant: V3.82.5 (r3553).

                            chrid88 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • chrid88
                              chrid88 @lessthanmore last edited by

                              @lessthanmore da ich nicht weiß wie/ob man hier private Nachrichten schreiben kann:
                              ich habe das gleiche Setup: WP mit Luxtronik und eine PV mit SMA SHM 2.0 und nen SAE.
                              Ich war bisher immer der Meinung, dass ich die WP nur einbinden kann, wenn ich denn Zähler an die WP angebunden habe (also entweder über S0, Modbus oder wie auch immer). Ich verstehe daher nicht ganz wie du das mit diesem Adapter löst?
                              Ihren eigenen Stromverbrauch kennt die WP doch nicht und hat diesen daher auch nicht als Wert abgelegt?

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • chrid88
                                chrid88 @UncleSam last edited by

                                @unclesam kann ich die neue Version irgendwie drüber installieren? Oder geht nur alten Adapter löschen und dann neu installieren?

                                UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  lessthanmore @chrid88 last edited by

                                  @chrid88 said in Test Adapter luxtronik2 v0.2.x:

                                  @lessthanmore da ich nicht weiß wie/ob man hier private Nachrichten schreiben kann:
                                  ich habe das gleiche Setup: WP mit Luxtronik und eine PV mit SMA SHM 2.0 und nen SAE.
                                  Ich war bisher immer der Meinung, dass ich die WP nur einbinden kann, wenn ich denn Zähler an die WP angebunden habe (also entweder über S0, Modbus oder wie auch immer). Ich verstehe daher nicht ganz wie du das mit diesem Adapter löst?
                                  Ihren eigenen Stromverbrauch kennt die WP doch nicht und hat diesen daher auch nicht als Wert abgelegt?

                                  So sieht es momentan bei mir aus:
                                  Ich habe den Luxtronik Adapter mit zwei Instanzen laufen, einmal über den websocket und einmal über den luxtronik Port. Vom ersten lese ich und auf den zweiten schreibe, auch wenn der ständig neugestartet wird wegen Fehlern.
                                  Die WP gibt mir die aktuelle Leistung (also Verbrauch) über den Parameter luxtronik2.0.Informationen.Anlagenstatus.Leistung-Ist aus.

                                  Zusätzlich habe ich den Adapter Smart Appliance Enabler laufen und bekomme somit die WP als Verbraucher im Sunny Home Manager 2.0 angezeigt.
                                  Über SMA-EM bekomme ich die Werte vom SHM 2.0 in den ioBroker.

                                  Mit Blocky habe ich mir die drei folgenden Skripte erstellt:
                                  Soll-Temp der WP rauf:
                                  1.PNG
                                  Sobald also WW angefordert wird (Soll-Wert - Hysterese; bei mir im Standard 48° - 6.0 K) und dementsprechend der Betriebszustand sich ändert (1. Instanz vom luxtronik Adapter), prüfe ich, ob die PV Einspeisung größer 2000 ist. Ich versuche dann den Wert der WP auf 62 zu schreiben. 12 Mal mit einer Verzögerung, da es teilweise so lange dauert, bis die Instanz am luxtronik Port neugestartet ist. 62, weil mein Ziel 60 sind. Über den Parameter luxtronik2.1.parameters.warmwater_temperature kann man ja eigentlich nur die Deckung einstellen.

                                  Soll-Temp wieder runter:
                                  2.PNG
                                  Ändert sich erneut der Betriebszustand (z. B. wenn die WP fertig mit WW ist), so prüfe ich, ob das WW über 54° liegt und wenn ja, setze ich die neue Soll-Temp auf 48°, also zurück auf meinen Standard.

                                  Prüfung:
                                  3.PNG
                                  Da natürlich die Sonne weiterscheinen kann, prüfe ich nochmal, sobald die Temp unter 55 fällt, sich also 60 - 6.0 K nähert - denn bei 54 würde die Pumpe ja erneut WW anfordern wenn nicht auf 48 gestellt - ob weiterhin genug Energie erzeugt wird. Wenn ja, setze ich den Wert erneut auf 62 (-2.0 K, wegen Deckung; zumindest glaube ich das irgendwie aus der Anleitung verstanden zu haben), so dass die Pumpe ab 54° wieder auf 62 bzw. 60 hochheizt.

                                  ABER, ich hab das vorgestern bzw. gestern erst alles eingerichtet und es sollte noch ausgiebig getestet werden.

                                  Ich schaue mal, ob oder wie man private Nachricht schreib und schreibe dich an.

                                  chrid88 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    lessthanmore @UncleSam last edited by

                                    @unclesam Ist es eigentlich möglich den watchdog für den Luxtronik Port zu deaktivieren?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • chrid88
                                      chrid88 @lessthanmore last edited by

                                      @lessthanmore danke für die ausführliche Rückmeldung. Die Regelung habe ich etwas simpler gelöst.
                                      Das Leistung-ist Feld gibts leider bei meiner wp nicht.
                                      Daher muss ich wohl dann doch über s0 gehen.

                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • UncleSam
                                        UncleSam Developer @lessthanmore last edited by

                                        @lessthanmore welche Version des Adapters hast du? Der Fehler sollte behoben sein.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • UncleSam
                                          UncleSam Developer @chrid88 last edited by

                                          @chrid88 Sollte wie bei jedem anderen Adapter auch gehen mit drüber installieren.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            lessthanmore @UncleSam last edited by lessthanmore

                                            @unclesam Mal wieder ein kleines Update. Hatte den watchdog für den LuxPort deaktiviert, aber gesehen, dass der config.luxPort gar nicht gesetzt wird und es auch kein "Connected to" - Statement gibt.
                                            Hab es nun wie folgt geändert:

                                            ...
                                            createLuxtronikConnection(host, port)  {
                                                   if (!this.config.luxPort)  }                                           <-- Geändert
                                                       return;
                                                   }
                                                  this.log.info(`Connecting to ${host}:${port}`);
                                                  this.log.info(`Connected to ${host}:${port}`);             <-- Hinzugefügt; sieht besser aus wenn auch nur als Info. Für alles andere reicht mein "Wissen" nicht -.-
                                            ...
                                            

                                            Etwas weiter später ist mir aufgefallen, warum der Adapter ständig neustartet für den LuxPort.
                                            Der Failcounter wird nicht zurückgesetzt.
                                            Habe es wie folgt geändert:

                                            ...
                                            requestAllContect()  {
                                                    this.wsFailCounter = 0;
                                                    this.luxFailCounter = 0;                                           <-- Hinzugefügt
                                            ...
                                            

                                            Watchdog läuft nun für beide Ports, ich kann direkt auf den luxport schreiben bzw. auf dessen Parameter, da die Instanz nicht ständig neustartet. Läuft prima.

                                            So sieht mein Log aus nach guten fünf Minuten:

                                            luxtronik2.0	2021-05-23 20:54:30.653	info	(14926) Connected to 10.0.1.23:8889
                                            luxtronik2.0	2021-05-23 20:54:30.653	info	(14926) Connecting to 10.0.1.23:8889
                                            luxtronik2.0	2021-05-23 20:54:29.451	info	(14926) Connected to ws://10.0.1.23:8214
                                            luxtronik2.0	2021-05-23 20:54:29.440	info	(14926) Connecting to ws://10.0.1.23:8214
                                            

                                            Jetzt kann ich die Wiederholungen in Blocky endlich entfernen 🙂
                                            Und nur noch eine Instanz aktiv.

                                            Wundert mich aber, warum ich der einzige bin, der die restarts hatte und Meldungen bekommen hat.

                                            /edit: Gerade deine Frage gesehen. Adapterversion 0.2.0.

                                            UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            275
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            51
                                            280
                                            38917
                                            Loading More Posts