      @Bluefox said in OPC Adapter:

      @ple Es sieht so aus, als ob du den Adapter von github installiert hast.
      Man muss von npm installieren.
      cd /opt/iobroker
      npm i iobroker.opcua@0.4.1
      iob a opcua

      Hallo Bluefox danke für die Info bei mir funktioniert der OPC jetzt am IoBroker. Da taucht aber auch schon die nächste frage auf. Ich nutze den OPC als Client da ich einen OPC Server auf einer B&R Steuerung laufen habe. Normale variablen wie Bool, int etc. werden perfekt angezeigt. Leider hab ich sehr viele Variablen die eine Unterstruktur haben wie z.b. Visu mit Visu_type etc.
      Leider werden die Variablen darunter nicht aufgelistet. Da wird es wahrscheinlich keine Lösung geben ohne das ich die Variablen umschreiben muss, oder?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • timk1981
        timk1981 @Bluefox last edited by

        @Bluefox leider ist noch in Problem aufgetaucht, das ich nicht umgehen kann. Ich kann zwar alle Variablen lesen aber ich kann keine einzige variable schreiben.

        Benötigt man da erst die Lizenz für den OPC UA Client vom IoBroker? Der Server selber läuft auf einer B&R SPS.
        Auf den UaExpert geht es in beide Seiten.

        Kennt das Problem jemand?

        Danke im Voraus.

        Schöne grüße,
        Tim

        U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          onweb @Bluefox last edited by

          @bluefox sagte in OPC Adapter:

          @opcuaneeded
          Hallo, opcua client funktioniert, aber man kann nur 10 Variablen binden. Für mehr Variablen braucht man kommerzielle Lizenz.

          Gibt es zu dieser kommerziellen Lizenz schon Infos?

          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            Kargelino @onweb last edited by Kargelino

            Hallo liebe Gemeinde,

            hab trotz der Anleitung noch immer den gleichen Fehler, kann mir irgendwer weiter helfen?
            Bild 1.PNG
            Bild 2.PNG
            Vielen vielen Dank im voraus

            Lg Max

            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Thomas Braun
              Thomas Braun Most Active @Kargelino last edited by

              @kargelino Bitte Konsolentext als TEXT (in CodeTags) posten. Dann kann man das auch lesen und durchsuchen.

              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                Kargelino @Thomas Braun last edited by Kargelino

                @thomas-braun Tschuldige

                Konsole:

                ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo npm i iobroker.opcua@0.4.1
                [..................] / loadDep:jsonwebtoken: sill removeObsoleteDep removing humanize@0.0.9 from the tree                                                                                               npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darw                                                                                               in","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperatur                                                                                               e-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: want                                                                                               ed {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                
                + iobroker.opcua@0.4.1
                updated 1 package in 952.849s
                
                37 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                
                ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob a opcua
                host.ubuntu create instance opcua
                host.ubuntu object opcua.0.info.event created
                host.ubuntu object opcua.0.info created
                host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.logLevel created
                host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.sigKill created
                host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.eventLoopLag created
                host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.outputCount created
                host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.inputCount created
                host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.uptime created
                host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.memRss created
                host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.memHeapTotal created
                host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.memHeapUsed created
                host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.cputime created
                host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.cpu created
                host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.compactMode created
                host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.connected created
                host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.alive created
                host.ubuntu object system.adapter.opcua.0 created
                

                Lg Max

                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Thomas Braun
                  Thomas Braun Most Active @Kargelino last edited by Thomas Braun

                  @kargelino sagte in OPC Adapter:

                  sudo npm i iobroker.opcua@0.4.1

                  Davon abgesehen sehe ich da keine Fehler.
                  npm wird NICHT per sudo eingeleitet, jedenfalls nicht im ioBroker-Kontext.

                  iobroker stop 
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  

                  npm sollte eh nicht verwendet werden. So geht es richtig (für Adapter die auch im Repo liegen):

                  iobroker install adaptername
                  
                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    Kargelino @Thomas Braun last edited by

                    @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Der Install Befehl hat leider auch keine Besserung gebracht. Noch immer keine index.html Seite zum Konfigurieren.
                    LG

                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Thomas Braun
                      Thomas Braun Most Active @Kargelino last edited by Thomas Braun

                      @kargelino

                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.opcua
                      iobroker add opcua --host ubuntu
                      

                      Funktioniert hier.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • U
                        utechm @timk1981 last edited by

                        @timk1981 said in OPC Adapter:

                        @Bluefox leider ist noch in Problem aufgetaucht, das ich nicht umgehen kann. Ich kann zwar alle Variablen lesen aber ich kann keine einzige variable schreiben.

                        Benötigt man da erst die Lizenz für den OPC UA Client vom IoBroker? Der Server selber läuft auf einer B&R SPS.
                        Auf den UaExpert geht es in beide Seiten.

                        Kennt das Problem jemand?

                        Danke im Voraus.

                        Schöne grüße,
                        Tim

                        Hallo, da es zu dieser Frage noch keine Antwort gibt, möchte ich das Thema noch einmal aufgreifen:
                        Ich stehe gerade vor dem selben Problem, lesender Zugriff auf die Variablen eines HMI Touchpanel ist möglich, schreiben jedoch nicht. Mit UaExpert funktioniert lesen und schreiben. Habe das ganze auch noch mit einer CODESYS SPS auf einem Raspberry getestet, selbes Problem, auch nur lesender Zugriff möglich.
                        Ebenfalls würde mich das auch noch nicht beantwortete Thema mit der Lizenz installieren, wo und wie bekomme ich diese und was kostet sie? Wenn man dem Link in der Instanz folgt gibt es auf der IoBroker Seite nirgends eine Lizenz für OPC UA.
                        Würde mich freuen wenn es zu diesen zwei Themen mittlerweile Neuigkeiten gibt 😉

                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          hgpiepel @utechm last edited by

                          @utechm gibt es hierzu schon eine Lösung. Ich stehe auch vor dem selben Problem. Überall ist meiner Meinung nach schreiben und lesen freigegeben aber die im Broker gesetzten Werten kommen nicht beim OPC Server an. Gab es hierzu noch einen Ansatz?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            onweb last edited by

                            Welche Lizenz funktioniert mit dem OPC Adapter?

                            Oder gibt es dafür eine spezielle Lizenz, aber wo findet man diese dann?

                            Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Mr. Burns
                              Mr. Burns @onweb last edited by

                              würde mich auch interessieren!
                              Wie teuer ist diese Lizenz, ist diese dann noch begrenzt (Variablen, Verbindungen etc.)?
                              Woher bezieht man sie?
                              Gibt es eine Dokumentation?

                              OPC UA ist ja schon eine Standart-Kommunikationsschnittstelle. Besonders in Verbindung mit Industrie 4.0 läuft sie mir immer wieder über den Weg. Ist also erst mal für industrielle Anwendungen aber je mehr Geräte über diesen Standart kommunizieren, wird es auch für uns Privatanwender interessant.

                              Gruß

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                Lollo79 last edited by

                                Hi,

                                melde auch Interesse an evtl. dann auch im Kommerziellen Einsatz wenn es vom Chef als Abgenommen angesehen wird.

                                TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • TheBam
                                  TheBam @Lollo79 last edited by

                                  @lollo79
                                  Den Adapter gibt es befindet sich im Beta Repository. Lässt sich auch installieren und eine licenz kann man auch kaufen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • TheBam
                                    TheBam last edited by

                                    @mr-burns

                                    https://iobroker.net/www/pricing

                                    Hier kannst du die Preise für die licenz einsehen. Wie gesagt Adapter ist im Beta Repository zu finden.

                                    Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Mr. Burns
                                      Mr. Burns @TheBam last edited by

                                      @thebam Hey, Danke für die Antwort. Bei den Preisen (Privat) bin ich raus.
                                      Ich kann mir vorstellen, dass das auch für den kommerziellen Einsatz etwas hoch gegriffen ist (120€-600€).
                                      Siemens fragt sich für die große OPC UA Lizenz 340€ (Listenpreis, den bezahlt ja keiner) und das ist nicht Beta.
                                      Bei TIA läßt sich der OPC UA Server auch ohne Lizenz komplett nutzen...komerziell macht das natürlich niemand aber im Privaten bereich kann ich mir das schon vorstellen.

                                      Ich brauch das Modul zum Glück nicht, hätte es aber mal ausprobiert.

                                      Gruß

                                      TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • TheBam
                                        TheBam @Mr. Burns last edited by

                                        @mr-burns kannst ja mal bei bluefox bzw. iobroker.net anfragen ob es da auch eine möglichkeit für privat gibt quasie wie bei der vis so eine 30 euro licenz oder so

                                        Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Mr. Burns
                                          Mr. Burns @TheBam last edited by

                                          @thebam Das stimmt, das könnte ich machen. Aber ich hab gar kein echtes Interesse und möchte nicht um den Preis feilschen. Ich wollte dem Entwickler nur ein feedback geben (arbeite ab und an mit OPC UA Servern und Clients)

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            Pat @Bluefox last edited by

                                            @bluefox

                                            Hallo

                                            Wollte kein neues Thema aufmachen.
                                            Also die Installation funktioniert wie hier beschrieben. Soweit alles gut.

                                            cd /opt/iobroker
                                            npm i iobroker.opcua
                                            iob a opcua
                                            

                                            Es wäre cool wenn der Adapter ein wenig weiter entwickelt wird was das Anlagen von Datenstrikturen betrifft und das Schreiben von variablen.

                                            Wenn man in den Einstellungen von dem Adapter ausgewählte daten wieder entfernen möchte schmiert der ganze Adapter ab. Wenn in einer Struktur 200 Variablen drin sind geht es schneller den Adapter zu löschen und neu zu machen. 😄

                                            Bei Strukturen kommt der Adapter auch nicht zurecht, da werden die Daten als JSON angezeigt.
                                            Soweit ok man könnte das noch mit einen Skript sich selbst die Datenpunkte anlegen.
                                            Jetzt zum aber es funktioniert das Schreiben der Daten nicht. (also in einer Struktur das Schreiben kann man den Wert ändern aber kommt nicht an)
                                            Es wäre cool wenn der Adapter ein wenig verbessert wird. Gerade wenn man viel mit SPS macht ist UPC-UA echt der Hammer. Da UPC-UA Steuerungsneutral ist kann viele Sachen mit einander verbinden. Auch die anderen Adapter für Siemens und Beckhoff bräuchte man nicht mehr und könnte das System noch ein wenig sicherer machen. Da für diese Adapter die CPU´s recht weit offen sein müssen.
                                            Also mir geht es Hauptsächlich um den Client Modus.

                                            mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            701
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            16
                                            43
                                            7074
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo