Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Kaco Wechselrichter und ModBus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Kaco Wechselrichter und ModBus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
104 Beiträge 18 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 16 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • apollon77A Offline
    apollon77A Offline
    apollon77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #19

    Habr Ihr denn überhaupt alle den gleichen Kaco? :-) Ich habe gelesen das Adressen durchaus unetrschiedlich sind.

    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • apollon77A apollon77

      Habr Ihr denn überhaupt alle den gleichen Kaco? :-) Ich habe gelesen das Adressen durchaus unetrschiedlich sind.

      J Offline
      J Offline
      jojo8897
      schrieb am zuletzt editiert von
      #20

      @apollon77 Jo, es gibt ein Tool womit man die Adressen per modbus auslesen kann, also grundsätzlich funktioniert die Verbindung mit dem Tool und 40144 ist auch die richtige Adresse :)

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J jojo8897

        @apollon77 Jo, es gibt ein Tool womit man die Adressen per modbus auslesen kann, also grundsätzlich funktioniert die Verbindung mit dem Tool und 40144 ist auch die richtige Adresse :)

        S Online
        S Online
        Schimi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #21

        @jojo8897 ^

        Das wäre meine nächste frage... hast du Modbus aktiviert....

        Ich habe 1 x den blueplanet 10.0 TL3 IN
        und 1x den blueplanet 5.0 TL3

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Offline
          J Offline
          jojo8897
          schrieb am zuletzt editiert von jojo8897
          #22

          Ja, mit dem Tool von Kaco kann ich den ja auch abfragen.
          ich habe: blueplanet 6.5 TL3

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Offline
            J Offline
            jojo8897
            schrieb am zuletzt editiert von
            #23

            Hat sich erledigt, funktioniert bei mir jetzt auch, ich hatte bei den direkten Eingängen noch einen Eintrag, der war natürlich da falsch.

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J jojo8897

              Hat sich erledigt, funktioniert bei mir jetzt auch, ich hatte bei den direkten Eingängen noch einen Eintrag, der war natürlich da falsch.

              S Online
              S Online
              Schimi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #24

              @jojo8897

              Super :+1:

              noch zu Info (falls hier andere mitlesen), ich habe die zur Zeit neuste Firmware von der KACO Seite drauf (5.53)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • apollon77A Offline
                apollon77A Offline
                apollon77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #25

                Ihr glücklichen :-) Meine Kaco (blueplanet 3.7 TL1, V3.61) ist auf modbus sowas von instabil ... ein wert kommt dann flieg ich raus ... irgendwann nach vielen versuchen krieg ich mal wieder nen wert

                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • apollon77A apollon77

                  Ihr glücklichen :-) Meine Kaco (blueplanet 3.7 TL1, V3.61) ist auf modbus sowas von instabil ... ein wert kommt dann flieg ich raus ... irgendwann nach vielen versuchen krieg ich mal wieder nen wert

                  S Online
                  S Online
                  Schimi
                  schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                  #26

                  @apollon77
                  Oh man, ich habe jetzt gerade erst "gecheckt" das du den TL1 hast....

                  Ne möglichkeit wäre es vielleicht noch nen Shelly 3 EM anzuklemmen..... Die anzeige ist zwar nicht so in "echtzeit" wie über ModBus aber (meiner meinung nach) recht schnell...

                  edit
                  was noch nen versuch wäre (habe keine Ahnung ob es funktioniert) die Pooling Zeiten etc höcher zu setzen.... vielleicht ist der TL1 "nicht so schnell"

                  apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Schimi

                    @apollon77
                    Oh man, ich habe jetzt gerade erst "gecheckt" das du den TL1 hast....

                    Ne möglichkeit wäre es vielleicht noch nen Shelly 3 EM anzuklemmen..... Die anzeige ist zwar nicht so in "echtzeit" wie über ModBus aber (meiner meinung nach) recht schnell...

                    edit
                    was noch nen versuch wäre (habe keine Ahnung ob es funktioniert) die Pooling Zeiten etc höcher zu setzen.... vielleicht ist der TL1 "nicht so schnell"

                    apollon77A Offline
                    apollon77A Offline
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #27

                    @schimi Da hab ich schon alles versucht ... Am Ende ist meinde Lösung gerade das ich den Webserver des Kaco quäle. Die Web-Oberfläche nutzt zwei CSV Files für diese einfachen grafiken und Datenanzeige ... die lese ich einfach regelmässig aus.Damit komm ich auch an die Daten. Workaround aber geht

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • apollon77A apollon77

                      @schimi Da hab ich schon alles versucht ... Am Ende ist meinde Lösung gerade das ich den Webserver des Kaco quäle. Die Web-Oberfläche nutzt zwei CSV Files für diese einfachen grafiken und Datenanzeige ... die lese ich einfach regelmässig aus.Damit komm ich auch an die Daten. Workaround aber geht

                      S Online
                      S Online
                      Schimi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #28

                      @apollon77

                      OK...

                      damit habe ich ja am anfang auch gearbeitet.... ich bin dann aber so nen "fummelfreak" der solange testet bis es funzt oder definitiv nicht :-D

                      Habe gestern bei der Recherche zu deinem Wechselrichter auch nen Dokument gefunden... Wo es draus hervorgeht das es zwei Versionen gab (je nach Serialnummer)...
                      Die erste hatte eine "First basic implementation", und danach scheint es eine Entwicklung gegeben zu haben...
                      ich füge das mal hier als Anlage an....

                      Bei Google ist der Theard immer weit oben wenn man nach Kaco und Modbus sucht... landen bestimmt einige leute drauf :-)

                      MODBUS Protocol
                      Application Note
                      Tx1 and Tx3 Series
                      APL_Modbus-Protocol_de_180730.pdf

                      apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Schimi

                        @apollon77

                        OK...

                        damit habe ich ja am anfang auch gearbeitet.... ich bin dann aber so nen "fummelfreak" der solange testet bis es funzt oder definitiv nicht :-D

                        Habe gestern bei der Recherche zu deinem Wechselrichter auch nen Dokument gefunden... Wo es draus hervorgeht das es zwei Versionen gab (je nach Serialnummer)...
                        Die erste hatte eine "First basic implementation", und danach scheint es eine Entwicklung gegeben zu haben...
                        ich füge das mal hier als Anlage an....

                        Bei Google ist der Theard immer weit oben wenn man nach Kaco und Modbus sucht... landen bestimmt einige leute drauf :-)

                        MODBUS Protocol
                        Application Note
                        Tx1 and Tx3 Series
                        APL_Modbus-Protocol_de_180730.pdf

                        apollon77A Offline
                        apollon77A Offline
                        apollon77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #29

                        @schimi Interessant. Ok ich habe blueplanet 3.7 TL1 und Seriennummer 3.7TL101174131

                        Am Ende hatte ich auch mal ein Tool gefunden für Windows um das auszulesen, aber auch das hat manchmal was bekommen und manchmal nicht oder was anderes. Ich hab da aufgegeben :-)

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Offline
                          A Offline
                          AndreasE112
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #30

                          Super der Modbus läuft bei mir jetzt und die Werte werden eingelesen. Hatte den WR wohl mit falschen anfragen überlastet oder so....

                          Könnte mir vielleicht jemd per screenshot die einstellungen der Werte posten ? also welcher Datentyp welches Register hat ?

                          viele Grüße

                          Andreas

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Online
                            S Online
                            Schimi
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #31

                            so habe ich es schon ewig laufen:

                            56db23d5-fb4f-4324-9014-0bbd843d674b-image.png
                            98f6fa14-9531-4754-bd93-f9babbbf7e3b-image.png

                            A S 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • S Schimi

                              so habe ich es schon ewig laufen:

                              56db23d5-fb4f-4324-9014-0bbd843d674b-image.png
                              98f6fa14-9531-4754-bd93-f9babbbf7e3b-image.png

                              A Offline
                              A Offline
                              AndreasE112
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #32

                              @schimi Die Register passen bei mir nicht... da kommt immer 0 zurück ,bzw geht der Adapter dann wieder auf Störung... trotzdem danke ich werde mal alles was ich finde einbauen und versuchen es zu interpretieren.
                              Die Angaben aus der KACO aAnleitung stimmen auch nicht ganz ..... bei 40086 Scaling factor kommt 500 bzw. 499 raus und der nächste Registereintrag ist die Frequenz.
                              An der Stelle ist mal ein offset von 1 zur Beschreibung. Ich denke die 500 bedeuten 50.0 Hz. Weil es auch schwankt zu 49,9 Hz.

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A AndreasE112

                                @schimi Die Register passen bei mir nicht... da kommt immer 0 zurück ,bzw geht der Adapter dann wieder auf Störung... trotzdem danke ich werde mal alles was ich finde einbauen und versuchen es zu interpretieren.
                                Die Angaben aus der KACO aAnleitung stimmen auch nicht ganz ..... bei 40086 Scaling factor kommt 500 bzw. 499 raus und der nächste Registereintrag ist die Frequenz.
                                An der Stelle ist mal ein offset von 1 zur Beschreibung. Ich denke die 500 bedeuten 50.0 Hz. Weil es auch schwankt zu 49,9 Hz.

                                S Online
                                S Online
                                Schimi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #33

                                @andrease112

                                hmmm. also bei mir und meinem Nachbar (hat vor 3 Wochen auch nen KACO bekommen) funktioniert es einwandfrei.... (exakt so eingestellt wie bei mir)

                                Hast du auch Modbus im Wechselrichter aktiviert? Firmware Aktuell?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  AndreasE112
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #34

                                  @schimi .... so jetzt läufts ... bei mir ist ein Adress offset drin. Aber ich habs mit dem KACO Tool hinbekommen. Ein Tipp von einem frühreren Beitrag von Dir :+1: :+1: :+1:

                                  Vielen Dank nochmals

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A AndreasE112

                                    @schimi .... so jetzt läufts ... bei mir ist ein Adress offset drin. Aber ich habs mit dem KACO Tool hinbekommen. Ein Tipp von einem frühreren Beitrag von Dir :+1: :+1: :+1:

                                    Vielen Dank nochmals

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    AndreasE112
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #35

                                    bei den Objekten taucht so ein komischer Wert auf der nicht im Adapter eingestellt ist...
                                    Unbenannt.PNG
                                    hat jemand eine Idee wie ich den weg bekomme... ich denke der stört unter anderem auch die Kommunikation.
                                    Der Adapter geht immernoch auf gelb, ich glaub das liegt daran.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Online
                                      S Online
                                      Schimi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #36

                                      Sicher das nicht zufällig irgendwo nen register doch eingetragen ist?

                                      Ansonsten, einstellungen sichern und Adapter mal deinstallieren, neu starten und widser installieren....

                                      Mit dem Wert kann ich nichts anfangen, hatte sowas noch nicht...

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Offline
                                        A Offline
                                        AndreasE112
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #37

                                        @schimi .... in der Tabellenoption war der Wert zu sehen.... hab ihn da rausgelöscht und neu importiert jetzt ist er weg. Danke

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Schimi

                                          so habe ich es schon ewig laufen:

                                          56db23d5-fb4f-4324-9014-0bbd843d674b-image.png
                                          98f6fa14-9531-4754-bd93-f9babbbf7e3b-image.png

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          SR277
                                          schrieb am zuletzt editiert von SR277
                                          #38

                                          @Schimi

                                          Hallo zusammen, ich habe einen Kaco Powador 10.0 TL3 und möchte hieraus die Daten auslesen.
                                          Die Software ist derzeit V3.32 - werde es morgen aber auf V5.56 updaten.

                                          Ich habe Modbus aktiviert und den entsprechenden Adapter installiert.

                                          Ich bin aber noch absoluter Laie. Wäre super, wenn mir jemand erklären könnte, wie ich nun die Daten in VIS sichtbar bekomme. In der Instanz habe ich die IP-Adresse bereits hinterlegt.

                                          Danke im Voraus.

                                          ---------‐------------------------------------------------------

                                          Habe es mittlerweile hinbekommen.

                                          Jetzt würde ich gerne den Tages- und Monatsertrag auslesen. Wo bekomme ich die Adresse her?

                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          701

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe