      jojo8897 @apollon77 last edited by

      @apollon77 Jo, es gibt ein Tool womit man die Adressen per modbus auslesen kann, also grundsätzlich funktioniert die Verbindung mit dem Tool und 40144 ist auch die richtige Adresse 🙂

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Schimi @jojo8897 last edited by

        @jojo8897 ^

        Das wäre meine nächste frage... hast du Modbus aktiviert....

        Ich habe 1 x den blueplanet 10.0 TL3 IN
        und 1x den blueplanet 5.0 TL3

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          jojo8897 last edited by jojo8897

          Ja, mit dem Tool von Kaco kann ich den ja auch abfragen.
          ich habe: blueplanet 6.5 TL3

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            jojo8897 last edited by

            Hat sich erledigt, funktioniert bei mir jetzt auch, ich hatte bei den direkten Eingängen noch einen Eintrag, der war natürlich da falsch.

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Schimi @jojo8897 last edited by

              @jojo8897

              Super 👍

              noch zu Info (falls hier andere mitlesen), ich habe die zur Zeit neuste Firmware von der KACO Seite drauf (5.53)

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • apollon77
                apollon77 last edited by

                Ihr glücklichen 🙂 Meine Kaco (blueplanet 3.7 TL1, V3.61) ist auf modbus sowas von instabil ... ein wert kommt dann flieg ich raus ... irgendwann nach vielen versuchen krieg ich mal wieder nen wert

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Schimi @apollon77 last edited by Schimi

                  @apollon77
                  Oh man, ich habe jetzt gerade erst "gecheckt" das du den TL1 hast....

                  Ne möglichkeit wäre es vielleicht noch nen Shelly 3 EM anzuklemmen..... Die anzeige ist zwar nicht so in "echtzeit" wie über ModBus aber (meiner meinung nach) recht schnell...

                  edit
                  was noch nen versuch wäre (habe keine Ahnung ob es funktioniert) die Pooling Zeiten etc höcher zu setzen.... vielleicht ist der TL1 "nicht so schnell"

                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 @Schimi last edited by

                    @schimi Da hab ich schon alles versucht ... Am Ende ist meinde Lösung gerade das ich den Webserver des Kaco quäle. Die Web-Oberfläche nutzt zwei CSV Files für diese einfachen grafiken und Datenanzeige ... die lese ich einfach regelmässig aus.Damit komm ich auch an die Daten. Workaround aber geht

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Schimi @apollon77 last edited by

                      @apollon77

                      OK...

                      damit habe ich ja am anfang auch gearbeitet.... ich bin dann aber so nen "fummelfreak" der solange testet bis es funzt oder definitiv nicht 😄

                      Habe gestern bei der Recherche zu deinem Wechselrichter auch nen Dokument gefunden... Wo es draus hervorgeht das es zwei Versionen gab (je nach Serialnummer)...
                      Die erste hatte eine "First basic implementation", und danach scheint es eine Entwicklung gegeben zu haben...
                      ich füge das mal hier als Anlage an....

                      Bei Google ist der Theard immer weit oben wenn man nach Kaco und Modbus sucht... landen bestimmt einige leute drauf 🙂

                      MODBUS Protocol
                      Application Note
                      Tx1 and Tx3 Series
                      APL_Modbus-Protocol_de_180730.pdf

                      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • apollon77
                        apollon77 @Schimi last edited by

                        @schimi Interessant. Ok ich habe blueplanet 3.7 TL1 und Seriennummer 3.7TL101174131

                        Am Ende hatte ich auch mal ein Tool gefunden für Windows um das auszulesen, aber auch das hat manchmal was bekommen und manchmal nicht oder was anderes. Ich hab da aufgegeben 🙂

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          AndreasE112 last edited by

                          Super der Modbus läuft bei mir jetzt und die Werte werden eingelesen. Hatte den WR wohl mit falschen anfragen überlastet oder so....

                          Könnte mir vielleicht jemd per screenshot die einstellungen der Werte posten ? also welcher Datentyp welches Register hat ?

                          viele Grüße

                          Andreas

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Schimi last edited by

                            so habe ich es schon ewig laufen:

                            56db23d5-fb4f-4324-9014-0bbd843d674b-image.png
                            98f6fa14-9531-4754-bd93-f9babbbf7e3b-image.png

                            A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              AndreasE112 @Schimi last edited by

                              @schimi Die Register passen bei mir nicht... da kommt immer 0 zurück ,bzw geht der Adapter dann wieder auf Störung... trotzdem danke ich werde mal alles was ich finde einbauen und versuchen es zu interpretieren.
                              Die Angaben aus der KACO aAnleitung stimmen auch nicht ganz ..... bei 40086 Scaling factor kommt 500 bzw. 499 raus und der nächste Registereintrag ist die Frequenz.
                              An der Stelle ist mal ein offset von 1 zur Beschreibung. Ich denke die 500 bedeuten 50.0 Hz. Weil es auch schwankt zu 49,9 Hz.

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Schimi @AndreasE112 last edited by

                                @andrease112

                                hmmm. also bei mir und meinem Nachbar (hat vor 3 Wochen auch nen KACO bekommen) funktioniert es einwandfrei.... (exakt so eingestellt wie bei mir)

                                Hast du auch Modbus im Wechselrichter aktiviert? Firmware Aktuell?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  AndreasE112 last edited by

                                  @schimi .... so jetzt läufts ... bei mir ist ein Adress offset drin. Aber ich habs mit dem KACO Tool hinbekommen. Ein Tipp von einem frühreren Beitrag von Dir 👍 👍 👍

                                  Vielen Dank nochmals

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    AndreasE112 @AndreasE112 last edited by

                                    bei den Objekten taucht so ein komischer Wert auf der nicht im Adapter eingestellt ist...
                                    Unbenannt.PNG
                                    hat jemand eine Idee wie ich den weg bekomme... ich denke der stört unter anderem auch die Kommunikation.
                                    Der Adapter geht immernoch auf gelb, ich glaub das liegt daran.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Schimi last edited by

                                      Sicher das nicht zufällig irgendwo nen register doch eingetragen ist?

                                      Ansonsten, einstellungen sichern und Adapter mal deinstallieren, neu starten und widser installieren....

                                      Mit dem Wert kann ich nichts anfangen, hatte sowas noch nicht...

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        AndreasE112 last edited by

                                        @schimi .... in der Tabellenoption war der Wert zu sehen.... hab ihn da rausgelöscht und neu importiert jetzt ist er weg. Danke

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          SR277 @Schimi last edited by SR277

                                          @Schimi

                                          Hallo zusammen, ich habe einen Kaco Powador 10.0 TL3 und möchte hieraus die Daten auslesen.
                                          Die Software ist derzeit V3.32 - werde es morgen aber auf V5.56 updaten.

                                          Ich habe Modbus aktiviert und den entsprechenden Adapter installiert.

                                          Ich bin aber noch absoluter Laie. Wäre super, wenn mir jemand erklären könnte, wie ich nun die Daten in VIS sichtbar bekomme. In der Instanz habe ich die IP-Adresse bereits hinterlegt.

                                          Danke im Voraus.

                                          ---------‐------------------------------------------------------

                                          Habe es mittlerweile hinbekommen.

                                          Jetzt würde ich gerne den Tages- und Monatsertrag auslesen. Wo bekomme ich die Adresse her?

                                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Schimi @SR277 last edited by

                                            @sr277

                                            Hi,

                                            als erstes würde ich das Update machen... (habe gerade gesehen das ich noch die 5.53 habe)

                                            überprüfe ob du Modbus TCP aktiviert hast:
                                            38bd36d1-166e-42de-9e83-1aa5ea7a6cdf-image.png

                                            Danach gehst du in die Einstellungen des Modbus Adapters und stellst ihn so ein (deine IP-Adresse eintragen, nicht meine 😉 )

                                            f72e69eb-b4ce-40e4-a3ea-d40819559ee8-image.png

                                            Jetzt noch in die "Holding-Register" und es so eintragen wie es bei mir ist.. Danach noch speichern und schließen und es sollte sich alles richtig verbinden:

                                            f49fa140-1567-4ac4-a399-520bb9abe8c7-image.png

                                            wenn du weitere register auslesen willst, müsstest du in die Modbus Datei von KACO schauen.... mir reichen diese, die ich habe, vollkommen aus....

                                            Ich hoffe das bringt dich weiter... ansonsten sind auch einige Dateien mit Infos, hier im Thread verstreut 🙂

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            867
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            18
                                            104
                                            16266
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo