  4. [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    348

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
keba wallbox pvmqtt
132 Beiträge 5 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HumidorH Humidor

    @sneak-l8 auf welchen Wert schreibst du die Zeit ?
    ist es timeoutCurrentTimer bei dir im Adapter ?? = Tmo CT aus dem Handbuch
    im Adapter stehen nicht dieselben Namen wie im Handbuch, das machts nicht leicht...
    das werde ich wohl bei Keba nicht erfragen können ;)
    und worin siehst du den Vorteil nicht direkt auf curr User zu schreiben ?

    S Offline
    S Offline
    Sneak-L8
    schrieb am zuletzt editiert von
    #122

    @humidor Ich schreibe die Zeit nirgendwo hin. Ich sende das Kommando "currTime <ampere> 1", wobei ampere für die gewünschte Leistung im mA steht. Das Kommando "curr" wird für die Steuerung nicht empfohlen. Das sind die beiden Kommandos an die Wallbox die auch so im Handbuch stehen.

    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Sneak-L8

      @humidor Ich schreibe die Zeit nirgendwo hin. Ich sende das Kommando "currTime <ampere> 1", wobei ampere für die gewünschte Leistung im mA steht. Das Kommando "curr" wird für die Steuerung nicht empfohlen. Das sind die beiden Kommandos an die Wallbox die auch so im Handbuch stehen.

      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von
      #123

      @sneak-l8 dh du sendest einen zusammengesetzten String ?
      sry, ich habe leider keine Ahnung vom UDP-Protokoll

      BG

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Sneak-L8

        @jojo8897 Hab auch einen ID.3, also 3-phasiges Laden. Daher beginnt das Laden ab 4.140W Überschuss. Bei den letzten sonigen Tagen habe ich da gestern 51 kWh per Überschuss geladen. Kommt natürlich auf die PV-Anlage an.

        Musst halt entscheiden, mit wieviel Phasen Du laden willst, Phasen dynamisch zu- und abschlaten können nur weniger Wallboxen (habe da aber keinen genauen Überblick).
        Falls Deine Wallbox auf 11 kW gedrosselt kannst Du also je nach Anzahl Phasen

        • 1.380W - 3.680W
        • 2.760W - 7.360W
        • 4.140W - 11.040W
          laden. Da sollte doch für jede PV was dabei sein. Minimale Überschuss-Ladung mit einer Phase und bei Bedarf 11kW klappt so halt nicht.
          Dem Adapter kannst Du aber auch sagen, dass er sich ein paar Watt (z.B. 1.500W bei 3-Phasen) aus dem Netz zusätzlich genehmigen darf, um auch bei geringerem Überschuss dennoch von diesme zu profitieren...
        J Offline
        J Offline
        jojo8897
        schrieb am zuletzt editiert von
        #124

        @sneak-l8 Ein Kumpel von mir sagt er hat den Smartfox Pro und der kann die Keba so steuern das er 200w in einen E-Golf lädt, ohne Phasen über ein Schütz gesteuert werden.
        Die Kebas hängen nur per LAN am Smartfox Pro.
        Kann das wer bestätigen hier?
        Ansonsten ja dann mache ich das ganze in 1P

        Danke für eure Hilfe
        Jörg

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J jojo8897

          @sneak-l8 Ein Kumpel von mir sagt er hat den Smartfox Pro und der kann die Keba so steuern das er 200w in einen E-Golf lädt, ohne Phasen über ein Schütz gesteuert werden.
          Die Kebas hängen nur per LAN am Smartfox Pro.
          Kann das wer bestätigen hier?
          Ansonsten ja dann mache ich das ganze in 1P

          Danke für eure Hilfe
          Jörg

          S Offline
          S Offline
          Sneak-L8
          schrieb am zuletzt editiert von
          #125

          @jojo8897 Also 200W erscheinen mir schon sehr wenig. Ich glaube nicht ,dass der E-Golf dafür zu laden anfängt. Evtl. eher 2.000W also 6A einphasig?
          Kann der Kumpel vielleicht beschreiben, wie er bzw. der SmartFox das macht?

          J 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • S Sneak-L8

            @jojo8897 Also 200W erscheinen mir schon sehr wenig. Ich glaube nicht ,dass der E-Golf dafür zu laden anfängt. Evtl. eher 2.000W also 6A einphasig?
            Kann der Kumpel vielleicht beschreiben, wie er bzw. der SmartFox das macht?

            J Offline
            J Offline
            jojo8897
            schrieb am zuletzt editiert von
            #126

            @sneak-l8 Ich fahre morgen hin und schaue mir das an, angeblich 200w der Mensch ist Elektriker hat aber gesagt läuft mit normalen Mitteln und das die Keba 3p angeschlossen ist

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • S Sneak-L8

              @jojo8897 Also 200W erscheinen mir schon sehr wenig. Ich glaube nicht ,dass der E-Golf dafür zu laden anfängt. Evtl. eher 2.000W also 6A einphasig?
              Kann der Kumpel vielleicht beschreiben, wie er bzw. der SmartFox das macht?

              J Offline
              J Offline
              jojo8897
              schrieb am zuletzt editiert von jojo8897
              #127

              @sneak-l8 Also ich war da und habe mir das alles angesehen, es ist so das es der normale SmartfoxPro ist und auch eine Keba Box die 3p angeschlossen ist.

              ABER er hat einen E-Golf und der kann nur 1p laden, deshalb geht das schonmal.
              Als ich jetzt da war schien genug Sonne und mit der Riesen Anlage die er hat war soviel Überschuss da, dass mein ID3 schnell auf 11kw hochgeregelt war.
              Kann es sein das die 6A "Sperre" bei den alten KebaBoxen noch nicht war? Also alte Software und das er E-Golf da halt auch noch weniger nimmt?

              ABER, ist ja jetzt auch egal, hilft mir ja nicht, ich hab ne neue KEBA, da stehen die 6A drin und es geht nicht weniger.
              Also jetzt folgender Plan, ich mache die einzelnen Phasen im Sicherungskasten schaltbar, und lasse normalerweise 1P nur für die Box, da ich ja zwei Boxen habe nehme ich halt eine für PV-Überschuss und eine zum Schnellladen. Wenn ich mal beide zum Schnellladen benötige schalte ich VOR dem Laden die anderen zwei Phasen dazu. <-- Ist das so machbar, merkt der Adapter das die Keba nur 1p hat oder muss ich das in der Keba auch so mit den DIP-Schaltern einstellen?

              Für das Überschussladen welche Werte sollte ich dann im Adapter eintragen damit ich möglichst nur Überschuss in das Auto bekomme. Also was bei "Dauerhaft zulässiger Netzbezug" und was bei "Ladeunterschreitung"

              DANKE

              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J jojo8897

                @sneak-l8 Also ich war da und habe mir das alles angesehen, es ist so das es der normale SmartfoxPro ist und auch eine Keba Box die 3p angeschlossen ist.

                ABER er hat einen E-Golf und der kann nur 1p laden, deshalb geht das schonmal.
                Als ich jetzt da war schien genug Sonne und mit der Riesen Anlage die er hat war soviel Überschuss da, dass mein ID3 schnell auf 11kw hochgeregelt war.
                Kann es sein das die 6A "Sperre" bei den alten KebaBoxen noch nicht war? Also alte Software und das er E-Golf da halt auch noch weniger nimmt?

                ABER, ist ja jetzt auch egal, hilft mir ja nicht, ich hab ne neue KEBA, da stehen die 6A drin und es geht nicht weniger.
                Also jetzt folgender Plan, ich mache die einzelnen Phasen im Sicherungskasten schaltbar, und lasse normalerweise 1P nur für die Box, da ich ja zwei Boxen habe nehme ich halt eine für PV-Überschuss und eine zum Schnellladen. Wenn ich mal beide zum Schnellladen benötige schalte ich VOR dem Laden die anderen zwei Phasen dazu. <-- Ist das so machbar, merkt der Adapter das die Keba nur 1p hat oder muss ich das in der Keba auch so mit den DIP-Schaltern einstellen?

                Für das Überschussladen welche Werte sollte ich dann im Adapter eintragen damit ich möglichst nur Überschuss in das Auto bekomme. Also was bei "Dauerhaft zulässiger Netzbezug" und was bei "Ladeunterschreitung"

                DANKE

                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von
                #128

                @jojo8897 komplett ausschalten, alle 3 Phasen, Kabel abstecken
                1 Phase oder 3 einschalten und dann Kabel wieder anstecken.
                während einer Ladung oder beim Zoe (hast du nicht) eine Phase wegschalten ein NO-GO

                BG

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HumidorH Humidor

                  @jojo8897 komplett ausschalten, alle 3 Phasen, Kabel abstecken
                  1 Phase oder 3 einschalten und dann Kabel wieder anstecken.
                  während einer Ladung oder beim Zoe (hast du nicht) eine Phase wegschalten ein NO-GO

                  J Offline
                  J Offline
                  jojo8897
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #129

                  @humidor Ja das habe ich schon gelesen das man tunlichst nicht an den Phasen spielen sollte während der Ladung :)

                  Die Keba merkt dann das die nur eine Phase hat und gibt das auch an den Adapter für iobroker weiter? Das der Adapter dann auch das entsprechend steuert?
                  Oder ist dann einfach ab 1,4KW bis alles was über eine Phase geht?

                  DANKE

                  HumidorH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • J jojo8897

                    @humidor Ja das habe ich schon gelesen das man tunlichst nicht an den Phasen spielen sollte während der Ladung :)

                    Die Keba merkt dann das die nur eine Phase hat und gibt das auch an den Adapter für iobroker weiter? Das der Adapter dann auch das entsprechend steuert?
                    Oder ist dann einfach ab 1,4KW bis alles was über eine Phase geht?

                    DANKE

                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                    #130

                    @jojo8897 wie das der Adapter macht, kann ich dir nicht sagen, das wird dir @Sneak-L8 sicherlich beantworten
                    denke nicht dass die Keba etwas weiter gibt, der Adapter wird Spannung und Strom jeder Phase überwachen.... nehme ich an. in der UDP-Schnittstellenbeschreibung steht nichts von Phasen drin, damit muss der Adapter das selber rausfinden (machen ich auch so).

                    BG

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J jojo8897

                      @humidor Ja das habe ich schon gelesen das man tunlichst nicht an den Phasen spielen sollte während der Ladung :)

                      Die Keba merkt dann das die nur eine Phase hat und gibt das auch an den Adapter für iobroker weiter? Das der Adapter dann auch das entsprechend steuert?
                      Oder ist dann einfach ab 1,4KW bis alles was über eine Phase geht?

                      DANKE

                      S Offline
                      S Offline
                      Sneak-L8
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #131

                      @jojo8897 Also... welcher E-Golf ist es denn? Der 300er hatte auf jeden Fall einen 2-Phasen-Lader, beim älteren bin ich mir nicht sicher.
                      Aber 200W Ladeleistung kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen. Zum einen sind mir keine verschiedenen Keba-Versionen bekannt (das muss aber nichts heißen), zum anderen braucht so eine Batterie ja auch eine gewisse Mindestleistung um zu laden.
                      Wegen den Phasen: die Keba schaltet die Phasen ja auch nur durch, wenn da zwei davon (an der Sicherung) nicht eingechaltet sind, dann kann sie ja nur eine Phase weitergeben. So viel Rocket Science ist in so einer Box meiner Meinung nach eh nicht drin.
                      Und ja, die Phasen sollte man tunlichst nur im ausgeschalteten Zustand schalten. Wobei mir mich immer noch interessiern würde wie der SmartFox das macht. Ich kann mir auch nur vorsteleln, dass der 2 oder 3 Schütze verbaut hat. Aber unterbricht der dann das Laden bvor er Phasen zu-/abschaltet?
                      Aber eine drei- und eine einphasig zu betreiben klingt nach einer guten Idee.

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Sneak-L8

                        @jojo8897 Also... welcher E-Golf ist es denn? Der 300er hatte auf jeden Fall einen 2-Phasen-Lader, beim älteren bin ich mir nicht sicher.
                        Aber 200W Ladeleistung kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen. Zum einen sind mir keine verschiedenen Keba-Versionen bekannt (das muss aber nichts heißen), zum anderen braucht so eine Batterie ja auch eine gewisse Mindestleistung um zu laden.
                        Wegen den Phasen: die Keba schaltet die Phasen ja auch nur durch, wenn da zwei davon (an der Sicherung) nicht eingechaltet sind, dann kann sie ja nur eine Phase weitergeben. So viel Rocket Science ist in so einer Box meiner Meinung nach eh nicht drin.
                        Und ja, die Phasen sollte man tunlichst nur im ausgeschalteten Zustand schalten. Wobei mir mich immer noch interessiern würde wie der SmartFox das macht. Ich kann mir auch nur vorsteleln, dass der 2 oder 3 Schütze verbaut hat. Aber unterbricht der dann das Laden bvor er Phasen zu-/abschaltet?
                        Aber eine drei- und eine einphasig zu betreiben klingt nach einer guten Idee.

                        J Offline
                        J Offline
                        jojo8897
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #132

                        @sneak-l8 Ja, beim Smartfox Pro gibt es dann ein Schütz, wenn von 1 auf 3 Phasig umgeschaltet wird, wird dann der Ladevorgang unterbrochen für bis zu 2 Minuten.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        707

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.8k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe