Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Modbus - SMA 10000TL-20 keine Daten auslesbar

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    2
    277

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

[gelöst] Modbus - SMA 10000TL-20 keine Daten auslesbar

[gelöst] Modbus - SMA 10000TL-20 keine Daten auslesbar

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
modbussmawechselrichter
8 Posts 5 Posters 2.1k Views 4 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    wrote on last edited by Peoples
    #1

    Hi ich bräuchte mal wieder eure Unterstützung,

    ich habe seit Kurzm eine PV-Anlage mit einem SMA 10000TL-20 Wechselrichter und möchte natürlich die Daten des Sunny-Home-Managers sowie die des Wechselrichters in meinen IoBroker einbinden / mit ihm auslesen.

    Der sma-em-Adapter liest perfekt die Werte des Homemanagers aus nur leider eben nicht die, die zur Weiterverarbeitung benötigt werden. Das verwunderliche ist, dass mit dem Modbus-Master-Simulator auslesbar ist, jedoch der Modbus-Adapter keine Daten bekommt. Daher gehe ich start davon aus dass ich mich bei dem Einstellen des Modbus-Adapters einfach zu dumm anstelle und irgendwo aus Unwissenheit was falsches eintrage.

    Da ich nun schon zig Beiträge zu dem Thema gelesen habe aber keines mich wirklich weitergebracht hat hoffe ich auf Euch.
    Zum verdeutlichen habe ich hier mal ein paar Bilder eingestellt um die Einstellungen die ich verwende zu zeigen.

    Datenpunkte im Modbus Master Simulator:
    ModbusMasterSimulator.JPG

    Datenpunkte im Iobroker:
    IobrokerDatenpunkte.JPG

    Einstellungen im Modbus Adapter:
    ModbusEinstellungen.jpg

    Datenpunkte im Modbus Adapter:
    ModbusDatenpunkte.JPG

    Liste der Datenpunkte meines Wechselrichters:
    Listenauszug.JPG
    Und hier noch der Log des Adapters im Debug-Mode:

    modbus.0	2019-04-19 10:46:49.541	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
    modbus.0	2019-04-19 10:46:49.540	debug	Poll device 3
    modbus.0	2019-04-19 10:46:48.489	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
    modbus.0	2019-04-19 10:46:48.489	debug	Poll device 3
    modbus.0	2019-04-19 10:46:47.432	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
    modbus.0	2019-04-19 10:46:47.432	debug	Poll device 3
    modbus.0	2019-04-19 10:46:46.392	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
    modbus.0	2019-04-19 10:46:46.392	debug	Poll device 3
    modbus.0	2019-04-19 10:46:45.196	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
    modbus.0	2019-04-19 10:46:45.196	debug	Poll device 3
    modbus.0	2019-04-19 10:46:44.141	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
    modbus.0	2019-04-19 10:46:44.141	debug	Poll device 3
    modbus.0	2019-04-19 10:46:43.091	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
    modbus.0	2019-04-19 10:46:43.090	debug	Poll device 3
    modbus.0	2019-04-19 10:46:42.037	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
    modbus.0	2019-04-19 10:46:42.037	debug	Poll device 3
    modbus.0	2019-04-19 10:46:40.987	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
    modbus.0	2019-04-19 10:46:40.987	debug	Poll device 3
    modbus.0	2019-04-19 10:46:39.936	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
    modbus.0	2019-04-19 10:46:39.935	debug	Poll device 3
    modbus.0	2019-04-19 10:46:38.880	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
    modbus.0	2019-04-19 10:46:38.880	debug	Poll device 3
    modbus.0	2019-04-19 10:46:37.830	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
    modbus.0	2019-04-19 10:46:37.830	debug	Poll device 3
    modbus.0	2019-04-19 10:46:36.783	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
    modbus.0	2019-04-19 10:46:36.783	debug	Poll device 3
    modbus.0	2019-04-19 10:46:35.591	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
    modbus.0	2019-04-19 10:46:35.590	debug	Poll device 3
    modbus.0	2019-04-19 10:46:34.536	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
    modbus.0	2019-04-19 10:46:34.536	debug	Poll device 3
    

    Offensichtlich werden die Werte ja abgerufen nur irgendwo ist (aus Unwissenheit) ein Fehler der dafür sorgt dass keine Resultate geliefert werden.

    Bin für jede Hilfe Dankbar!

    Ich beantworte keine Fragen zu Themen via PN

    S 1 Reply Last reply
    0
    • PeoplesP Peoples

      Hi ich bräuchte mal wieder eure Unterstützung,

      ich habe seit Kurzm eine PV-Anlage mit einem SMA 10000TL-20 Wechselrichter und möchte natürlich die Daten des Sunny-Home-Managers sowie die des Wechselrichters in meinen IoBroker einbinden / mit ihm auslesen.

      Der sma-em-Adapter liest perfekt die Werte des Homemanagers aus nur leider eben nicht die, die zur Weiterverarbeitung benötigt werden. Das verwunderliche ist, dass mit dem Modbus-Master-Simulator auslesbar ist, jedoch der Modbus-Adapter keine Daten bekommt. Daher gehe ich start davon aus dass ich mich bei dem Einstellen des Modbus-Adapters einfach zu dumm anstelle und irgendwo aus Unwissenheit was falsches eintrage.

      Da ich nun schon zig Beiträge zu dem Thema gelesen habe aber keines mich wirklich weitergebracht hat hoffe ich auf Euch.
      Zum verdeutlichen habe ich hier mal ein paar Bilder eingestellt um die Einstellungen die ich verwende zu zeigen.

      Datenpunkte im Modbus Master Simulator:
      ModbusMasterSimulator.JPG

      Datenpunkte im Iobroker:
      IobrokerDatenpunkte.JPG

      Einstellungen im Modbus Adapter:
      ModbusEinstellungen.jpg

      Datenpunkte im Modbus Adapter:
      ModbusDatenpunkte.JPG

      Liste der Datenpunkte meines Wechselrichters:
      Listenauszug.JPG
      Und hier noch der Log des Adapters im Debug-Mode:

      modbus.0	2019-04-19 10:46:49.541	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:49.540	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:48.489	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:48.489	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:47.432	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:47.432	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:46.392	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:46.392	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:45.196	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:45.196	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:44.141	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:44.141	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:43.091	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:43.090	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:42.037	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:42.037	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:40.987	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:40.987	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:39.936	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:39.935	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:38.880	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:38.880	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:37.830	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:37.830	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:36.783	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:36.783	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:35.591	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:35.590	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:34.536	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:34.536	debug	Poll device 3
      

      Offensichtlich werden die Werte ja abgerufen nur irgendwo ist (aus Unwissenheit) ein Fehler der dafür sorgt dass keine Resultate geliefert werden.

      Bin für jede Hilfe Dankbar!

      S Offline
      S Offline
      schmuh
      wrote on last edited by schmuh
      #2

      @Peoples Versuche es mal so:
      b81dff25-effe-4c45-86b6-0a562efe5a32-image.png
      Das funktioniert bei mir mit einem SMA 8000 TL-20

      PeoplesP 1 Reply Last reply
      1
      • S schmuh

        @Peoples Versuche es mal so:
        b81dff25-effe-4c45-86b6-0a562efe5a32-image.png
        Das funktioniert bei mir mit einem SMA 8000 TL-20

        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        wrote on last edited by
        #3

        @schmuh

        Ich habe zwar gerade keine Ahnung was du anders gemacht hast als ich, aber wenn ich exakt übernehme was du schreibst gehts. Verstehen tu ich das nicht aber das Resultat ist das Entscheidende.

        Tausend Dank dir.

        Ich beantworte keine Fragen zu Themen via PN

        1 Reply Last reply
        0
        • M Offline
          M Offline
          matthesjimte
          wrote on last edited by matthesjimte
          #4

          Hallo @Peoples

          Ich habe den gleichen Wechselrichter aber bekomme die Verbindung nicht hin. Kannst du mir deine Einstellung mal mitteilen? Woher hast du die ID genommen?

          Habe es herausgefunden.
          Zur Info : Man muss mittels Sunny Explorer die Funktion freischalten und dort kann man auch die Port vergeben

          PeoplesP wendy2702W 2 Replies Last reply
          0
          • M matthesjimte

            Hallo @Peoples

            Ich habe den gleichen Wechselrichter aber bekomme die Verbindung nicht hin. Kannst du mir deine Einstellung mal mitteilen? Woher hast du die ID genommen?

            Habe es herausgefunden.
            Zur Info : Man muss mittels Sunny Explorer die Funktion freischalten und dort kann man auch die Port vergeben

            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            wrote on last edited by
            #5

            @matthesjimte

            klappt das nun auch bei dir?

            Ich beantworte keine Fragen zu Themen via PN

            M 1 Reply Last reply
            0
            • PeoplesP Peoples

              @matthesjimte

              klappt das nun auch bei dir?

              M Offline
              M Offline
              matthesjimte
              wrote on last edited by
              #6

              @Peoples

              Sorry ja es klappt jetzt alles.

              Bin schon weiter und habe nun einen AC-Thor noch mit ins System aufgenommen den ich mittels MOdbus steuere

              R 1 Reply Last reply
              0
              • M matthesjimte

                @Peoples

                Sorry ja es klappt jetzt alles.

                Bin schon weiter und habe nun einen AC-Thor noch mit ins System aufgenommen den ich mittels MOdbus steuere

                R Offline
                R Offline
                Rusher2k
                wrote on last edited by
                #7

                @matthesjimte

                Ich habe das gleiche Problem das ich nur -1 Werte bekommen, wie hast du das Problem gelöst?

                1 Reply Last reply
                0
                • M matthesjimte

                  Hallo @Peoples

                  Ich habe den gleichen Wechselrichter aber bekomme die Verbindung nicht hin. Kannst du mir deine Einstellung mal mitteilen? Woher hast du die ID genommen?

                  Habe es herausgefunden.
                  Zur Info : Man muss mittels Sunny Explorer die Funktion freischalten und dort kann man auch die Port vergeben

                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @matthesjimte sagte in [gelöst] Modbus - SMA 10000TL-20 keine Daten auslesbar:

                  Habe es herausgefunden.
                  Zur Info : Man muss mittels Sunny Explorer die Funktion freischalten und dort kann man auch die Port vergeben

                  @rusher2k sagte in [gelöst] Modbus - SMA 10000TL-20 keine Daten auslesbar:

                  @matthesjimte

                  Ich habe das gleiche Problem das ich nur -1 Werte bekommen, wie hast du das Problem gelöst?

                  Wie @matthesjimte es gelöst hat, hat er ja geschrieben.

                  Was genau musst du denn jetzt noch wissen?

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  Reply
                  • Reply as topic
                  Log in to reply
                  • Oldest to Newest
                  • Newest to Oldest
                  • Most Votes


                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate
                  FAQ Cloud / IOT
                  HowTo: Node.js-Update
                  HowTo: Backup/Restore
                  Downloads
                  BLOG

                  194

                  Online

                  32.4k

                  Users

                  81.3k

                  Topics

                  1.3m

                  Posts
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                  ioBroker Community 2014-2025
                  logo
                  • Login

                  • Don't have an account? Register

                  • Login or register to search.
                  • First post
                    Last post
                  0
                  • Recent
                  • Tags
                  • Unread 0
                  • Categories
                  • Unreplied
                  • Popular
                  • GitHub
                  • Docu
                  • Hilfe