      Hi ich bräuchte mal wieder eure Unterstützung,

      ich habe seit Kurzm eine PV-Anlage mit einem SMA 10000TL-20 Wechselrichter und möchte natürlich die Daten des Sunny-Home-Managers sowie die des Wechselrichters in meinen IoBroker einbinden / mit ihm auslesen.

      Der sma-em-Adapter liest perfekt die Werte des Homemanagers aus nur leider eben nicht die, die zur Weiterverarbeitung benötigt werden. Das verwunderliche ist, dass mit dem Modbus-Master-Simulator auslesbar ist, jedoch der Modbus-Adapter keine Daten bekommt. Daher gehe ich start davon aus dass ich mich bei dem Einstellen des Modbus-Adapters einfach zu dumm anstelle und irgendwo aus Unwissenheit was falsches eintrage.

      Da ich nun schon zig Beiträge zu dem Thema gelesen habe aber keines mich wirklich weitergebracht hat hoffe ich auf Euch.
      Zum verdeutlichen habe ich hier mal ein paar Bilder eingestellt um die Einstellungen die ich verwende zu zeigen.

      Datenpunkte im Modbus Master Simulator:
      ModbusMasterSimulator.JPG

      Datenpunkte im Iobroker:
      IobrokerDatenpunkte.JPG

      Einstellungen im Modbus Adapter:
      ModbusEinstellungen.jpg

      Datenpunkte im Modbus Adapter:
      ModbusDatenpunkte.JPG

      Liste der Datenpunkte meines Wechselrichters:
      Listenauszug.JPG
      Und hier noch der Log des Adapters im Debug-Mode:

      modbus.0	2019-04-19 10:46:49.541	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:49.540	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:48.489	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:48.489	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:47.432	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:47.432	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:46.392	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:46.392	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:45.196	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:45.196	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:44.141	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:44.141	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:43.091	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:43.090	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:42.037	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:42.037	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:40.987	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:40.987	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:39.936	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:39.935	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:38.880	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:38.880	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:37.830	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:37.830	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:36.783	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:36.783	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:35.591	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:35.590	debug	Poll device 3
      modbus.0	2019-04-19 10:46:34.536	debug	Poll inputRegs DevID(3) address 774 - 8 bytes
      modbus.0	2019-04-19 10:46:34.536	debug	Poll device 3
      

      Offensichtlich werden die Werte ja abgerufen nur irgendwo ist (aus Unwissenheit) ein Fehler der dafür sorgt dass keine Resultate geliefert werden.

      Bin für jede Hilfe Dankbar!

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        schmuh @Peoples last edited by schmuh

        @Peoples Versuche es mal so:
        b81dff25-effe-4c45-86b6-0a562efe5a32-image.png
        Das funktioniert bei mir mit einem SMA 8000 TL-20

        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Peoples
          Peoples @schmuh last edited by

          @schmuh

          Ich habe zwar gerade keine Ahnung was du anders gemacht hast als ich, aber wenn ich exakt übernehme was du schreibst gehts. Verstehen tu ich das nicht aber das Resultat ist das Entscheidende.

          Tausend Dank dir.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            matthesjimte last edited by matthesjimte

            Hallo @Peoples

            Ich habe den gleichen Wechselrichter aber bekomme die Verbindung nicht hin. Kannst du mir deine Einstellung mal mitteilen? Woher hast du die ID genommen?

            Habe es herausgefunden.
            Zur Info : Man muss mittels Sunny Explorer die Funktion freischalten und dort kann man auch die Port vergeben

            Peoples wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Peoples
              Peoples @matthesjimte last edited by

              @matthesjimte

              klappt das nun auch bei dir?

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                matthesjimte @Peoples last edited by

                @Peoples

                Sorry ja es klappt jetzt alles.

                Bin schon weiter und habe nun einen AC-Thor noch mit ins System aufgenommen den ich mittels MOdbus steuere

                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  Rusher2k @matthesjimte last edited by

                  @matthesjimte

                  Ich habe das gleiche Problem das ich nur -1 Werte bekommen, wie hast du das Problem gelöst?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @matthesjimte last edited by

                    @matthesjimte sagte in [gelöst] Modbus - SMA 10000TL-20 keine Daten auslesbar:

                    Habe es herausgefunden.
                    Zur Info : Man muss mittels Sunny Explorer die Funktion freischalten und dort kann man auch die Port vergeben

                    @rusher2k sagte in [gelöst] Modbus - SMA 10000TL-20 keine Daten auslesbar:

                    @matthesjimte

                    Ich habe das gleiche Problem das ich nur -1 Werte bekommen, wie hast du das Problem gelöst?

                    Wie @matthesjimte es gelöst hat, hat er ja geschrieben.

                    Was genau musst du denn jetzt noch wissen?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • First post
                      Last post

                    Support us

                    ioBroker
                    Community Adapters
                    Donate
                    FAQ Cloud / IOT
                    HowTo: Node.js-Update
                    HowTo: Backup/Restore
                    Downloads
                    BLOG

                    799
                    Online

                    31.6k
                    Users

                    79.5k
                    Topics

                    1.3m
                    Posts

                    modbus sma wechselrichter
                    5
                    8
                    1862
                    Loading More Posts
                    • Oldest to Newest
                    • Newest to Oldest
                    • Most Votes
                    Reply
                    • Reply as topic
                    Log in to reply
                    Community
                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                    The ioBroker Community 2014-2023
                    logo