Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
83 Beiträge 14 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #52

    Hi,

    versuche gerade den Adapter zum laufen zu bekommen.

    Wenn ich meine UPS Abfrage welche direkt am iobroker Server hängt sieht das so aus:

    > upsc ups@127.0.0.1
    battery.charge: 100
    battery.charge.low: 10
    battery.charge.warning: 50
    battery.date: 2001/09/25
    battery.mfr.date: 2013/11/18
    battery.runtime: 11440
    battery.runtime.low: 120
    battery.type: PbAc
    battery.voltage: 27.1
    battery.voltage.nominal: 24.0
    device.mfr: American Power Conversion
    device.model: Back-UPS RS 900G
    device.serial: 3B1329X15638
    device.type: ups
    driver.name: usbhid-ups
    driver.parameter.pollfreq: 30
    driver.parameter.pollinterval: 2
    driver.parameter.port: auto
    driver.parameter.vendorid: 051d
    driver.version: 2.6.4
    driver.version.data: APC HID 0.95
    driver.version.internal: 0.37
    input.sensitivity: medium
    input.transfer.high: 294
    input.transfer.low: 176
    input.voltage: 231.0
    input.voltage.nominal: 230
    ups.beeper.status: enabled
    ups.delay.shutdown: 20
    ups.firmware: 879.L4 .I
    ups.firmware.aux: L4
    ups.load: 5
    ups.mfr: American Power Conversion
    ups.mfr.date: 2013/07/19
    ups.model: Back-UPS RS 900G
    ups.productid: 0002
    ups.realpower.nominal: 540
    ups.serial: 3B1329X15638
    ups.status: OL
    ups.test.result: No test initiated
    ups.timer.reboot: 0
    ups.timer.shutdown: -1
    ups.vendorid: 051d
    

    Wenn ich den Adapter mit den default Werten starte erscheint das im log:

    nut.0	2017-01-10 21:41:30.887	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
    

    Das ganze ist Debian Wheezy mit folgenden Node und NPM Versionen:

     npm -v
    2.15.11
    root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > node -v
    v4.7.0
    
    

    Fehlt mir etwas auf meinem System oder liegt das an meiner USV?

    Danke und Gruß

    Mirko

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      apollon77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #53

      In welchem Modus läuft denn der nut? (/etc/nut/nut.conf). Es sollte nicht auf "none" stehen … must vllt mal die modi durchprobieren ... netserver geht in jedem Fall denke ich.

      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #54

        Läuft auf:

         cat /etc/nut/nut.conf
        MODE=standalone
        
        

        Mal auf netserver und netclient gestellt.

        Geht mit beiden nicht oder muss ich nach ändern der nut.conf noch mehr machen als nur den Adapter neu starten?

        Ist es richtig das in der nut.conf nur diese eine Zeile steht?

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          apollon77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #55

          Wenn Du auf netserver stellst und neu startest … was sagt das log? Ich glaube aber da muss dann noch mehr rein in ein anderes File.

          Schau mal z.B. hier: https://wiki.openwrt.org/inbox/software.nut

          http://zackreed.me/installing-nut-on-ubuntu/

          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #56

            so sieht es mit netserver aus:

            nut.0	2017-01-10 23:22:53.415	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
            nut.0	2017-01-10 23:22:53.410	info	Start NUT update
            nut.0	2017-01-10 23:22:53.397	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
            

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #57

              Mal von dem einen link die Befehle abgefragt:

               cat /etc/nut/nut.conf
              MODE=netserver
              
              
               cat /etc/nut/ups.conf
              [ups]
              driver = usbhid-ups
              port = auto
              vendorid = 051d
              
              
              upsdrvctl start
              Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.4
              Network UPS Tools - Generic HID driver 0.37 (2.6.4)
              USB communication driver 0.32
              Using subdriver: APC HID 0.95
              
              
               cat /etc/nut/upsd.conf
              MAXAGE 15
              MAXCONN 1024
              LISTEN 127.0.0.1 3493
              
              

              Hier bei ist der einzige fehler:

              upsd
              Network UPS Tools upsd 2.6.4
              fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
              listening on 127.0.0.1 port 3493
              Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
              
              
               upsc ups@localhost ups.status
              OL
              root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > upsc ups@localhost
              battery.charge: 100
              battery.charge.low: 10
              battery.charge.warning: 50
              battery.date: 2001/09/25
              battery.mfr.date: 2013/11/18
              battery.runtime: 12810
              battery.runtime.low: 120
              battery.type: PbAc
              battery.voltage: 27.1
              battery.voltage.nominal: 24.0
              device.mfr: American Power Conversion
              device.model: Back-UPS RS 900G
              device.serial: 3B1329X15638
              device.type: ups
              driver.name: usbhid-ups
              driver.parameter.pollfreq: 30
              driver.parameter.pollinterval: 2
              driver.parameter.port: auto
              driver.parameter.vendorid: 051d
              driver.version: 2.6.4
              driver.version.data: APC HID 0.95
              driver.version.internal: 0.37
              input.sensitivity: medium
              input.transfer.high: 294
              input.transfer.low: 176
              input.voltage: 230.0
              input.voltage.nominal: 230
              ups.beeper.status: enabled
              ups.delay.shutdown: 20
              ups.firmware: 879.L4 .I
              ups.firmware.aux: L4
              ups.load: 5
              ups.mfr: American Power Conversion
              ups.mfr.date: 2013/07/19
              ups.model: Back-UPS RS 900G
              ups.productid: 0002
              ups.realpower.nominal: 540
              ups.serial: 3B1329X15638
              ups.status: OL
              ups.test.result: No test initiated
              ups.timer.reboot: 0
              ups.timer.shutdown: -1
              ups.vendorid: 051d
              
              

              gerade einen letzten Versuch gestartet.

              Mir war nicht bewusst das ich scheinbar:

               upsdrvctl start
              Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.4
              Network UPS Tools - Generic HID driver 0.37 (2.6.4)
              USB communication driver 0.32
              Using subdriver: APC HID 0.95
              root@openmediavault /var/run/nut > upsd
              Network UPS Tools upsd 2.6.4
              fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
              listening on 127.0.0.1 port 3493
              /var/run/nut is world readable
              Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
              
              

              selber starten muss.

              Ist das so richtig oder sollte das nicht eigentlich der Adapter erledigen?

              Wenn ich nach manuellem start den Adapter starte sieht es so im log aus:

              nut.0	2017-01-10 23:46:57.134	info	All Nut values set
              nut.0	2017-01-10 23:46:57.122	info	Start NUT update
              nut.0	2017-01-10 23:46:57.108	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
              

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                apollon77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #58

                Hey, den UPS/NUT Prozess musst Du starten. Der Adapter verbindet sich nur da hin und liesst die Daten. Der Adapter kann ja auch den UPS/NUT-Prozess gar nicht starten weil er ja auch nicht lokal laufen kann …

                Aber jetzt scheint es ja zu tun, oder ?!

                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #59

                  Ja. So funktioniert es.

                  Muss das jetzt später noch restart resistent machen.

                  Jetzt aber schlafen.

                  Gute Nacht und danke für deine Hilfe.

                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #60

                    Muss nochmal kurz fragen.

                    Habe irgendwie auf den beiden Seiten nichts gefunden was ich machen kann/muss um dafür zu sorgen das die Prozesse nach einem restart von alleine starten.

                    Ist das noch etwas notwendig oder starten die von alleine?

                    Thx

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      apollon77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #61

                      versuchs doch mal :-)

                      ansonmsten musst du die services aktivieren … je nach System ist das etwas wie

                      systemctl enable nut-server.service
                      

                      oder

                      update-rc.d DIENSTNAME defaults
                      

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #62

                        :D

                        Versuchen…

                        bin nicht zu Hause... zu Risiko reich wenn irgendetwas danach nicht mehr läuft :P

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          darkbrain85
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #63

                          Hi Apollon!

                          Wäre es dir möglich noch einen "Connected" Objekt in den Nut Adapter einzubauen?

                          Viele andere Pakete haben ja sowas wie "mihome-vacuum.1.info.connection".

                          Das wäre sehr hilfreich für VIS, da ich dann sofort sehe wenn keine Verbindung steht. Die Objekte bleiben ja trotzdem gefüllt, was eventuell zu falschen Annahmen führen könnte…

                          Gruß

                          Michèl

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            apollon77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #64

                            Naja „connected“ ist halt nicht korrekt in dem Fall weil ja in den definierten Abständen „nur“ abgefragt wird. Und status.last_notify wird auf ERROR gesetzt wenn nicht abgefragt werden kann. Damit bekommst du es raus.

                            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #65

                              Hallo apollon77,

                              Danke für den Adapter.

                              Ich habe jetzt auch meine ersten APC Back UPS ES 700G.

                              Dieser hängt an einer Syno per UPS.

                              Installation lief nahezu einwandfrei, ich war nur zu doof zu erkennen, dass der ioBroker-Server dort als remote Syno eingegeben werden musste.

                              Jetzt habe ich hunderte von Daten.

                              Bevor die Verbindung stand, war als einziges das Unterverzeichnis Status verfügbar.

                              Mit diesem scheint etwas nicht zu stimmen.

                              da wird u.a. sowohl bei charge als auch bei discharge ein true angezeigt.

                              Weiterhin würde ich gerne den Beeper disablen. Aber alle Beeper-Buttons haben anscheinend keine function, der Beeper-Status unter ups bleibt auf enabled und so ist es auch.

                              Gruß

                              Rainer

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                apollon77
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #66

                                @Homoran:

                                Jetzt habe ich hunderte von Daten. `

                                ??

                                @Homoran:

                                Bevor die Verbindung stand, war als einziges das Unterverzeichnis Status verfügbar.

                                Mit diesem scheint etwas nicht zu stimmen.

                                da wird u.a. sowohl bei charge als auch bei discharge ein true angezeigt.

                                Weiterhin würde ich gerne den Beeper disablen. Aber alle Beeper-Buttons haben anscheinend keine function, der Beeper-Status unter ups bleibt auf enabled und so ist es auch. `

                                Schick mal den aufgeklappten Objektbaum als Screenshot. Kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst

                                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #67

                                  @apollon77:

                                  ?? `
                                  war metaphorisch gemeint ;-)

                                  @apollon77:

                                  Schick mal den aufgeklappten Objektbaum als Screenshot. Kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst `
                                  Gerne:
                                  144_nut_001.png 144_nut_002.png

                                  Gruß

                                  Rainer

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    apollon77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #68

                                    Hi,

                                    zu den Status:

                                    Die einzelnen Werte werden aus dem berichteten "ups.status" geparst. Dein Screenshot zeigt nicht was da drin steht … Aktuell stet da bestimmt CHRG. Und Du hast nen Bug gefunden :-))

                                    1.1.2 auf Github hat den Fix.

                                    Commands: Kann ich Dir nicht sagen. Keine Ahnung ob die Synology die Kommandos erlaubt! Wenn man nut selbst auf Linux aufsetzt dann muss man Kommandos explizit freischalten in der nut Konfig. Daher tippe ich das die Synology die Kommandos nicht durchlässt.

                                    Daher wäre es nur möglich das zu machen wenn Du die USV direkt an einen Linux Rechner anschliesst, dort nut konfigurierst und Kommandos erlaubst.

                                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #69

                                      @apollon77:

                                      Die einzelnen Werte werden aus dem berichteten "ups.status" geparst `
                                      ok, muss ich aber nicht verstehen, warum es dann noch diese einzelnen Punkte gibt?

                                      und ja, im ups-Status stand discharge und steht jetzt wieder charge.

                                      @apollon77:

                                      Daher wäre es nur möglich das zu machen wenn Du die USV direkt an einen Linux Rechner anschliesst, dort nut konfigurierst und Kommandos erlaubst. `
                                      jetzt hast du mich wieder kalt erwischt.

                                      wenn ich da einen Raspi o.ä hinstelle und dort iobroker mit einem nut Adapter installiere, würde ich noch zusätzlich einen nut server benötigen?

                                      Wenn ja woher bekomme ich den?

                                      Gruß

                                      Rainer

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #70

                                        Hi Rainer,

                                        Das mit dem NUT Server hatte ich auch.

                                        Schau mal eine Seite vorher, vielleicht hilft es dir.

                                        Gruß

                                        Mirko

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          apollon77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #71

                                          @Homoran:

                                          @apollon77:

                                          Die einzelnen Werte werden aus dem berichteten "ups.status" geparst ok, muss ich aber nicht verstehen, warum es dann noch diese einzelnen Punkte gibt?

                                          Weil das andere ein "kryptischer text" ist wo auch mehrere der Status drin sein können mit Leerzeichen getrennt, also sowas wie "OL CHRG FSD". Wüstest Du was das heisst? :-))

                                          Daher nimmt der Adapter dir das netterweise auseinander sodass Du auf die einzelnen Stati trigger setzen kannst und nicht jeder diesen String parsen muss. Gesamte Liste: https://github.com/Apollon77/ioBroker.n … ut.js#L326

                                          :-)

                                          @Homoran:

                                          @apollon77:

                                          Daher wäre es nur möglich das zu machen wenn Du die USV direkt an einen Linux Rechner anschliesst, dort nut konfigurierst und Kommandos erlaubst. `
                                          jetzt hast du mich wieder kalt erwischt.

                                          wenn ich da einen Raspi o.ä hinstelle und dort iobroker mit einem nut Adapter installiere, würde ich noch zusätzlich einen nut server benötigen?

                                          Wenn ja woher bekomme ich den? `

                                          Siehe Post von wendy2702 … am Ende "apt-get install nut" :-)

                                          https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/

                                          Am Ende kannst Du mit einem "nut client" auf deinem Host auch einstellen wie der z.B. automatisch runterfahren soll wenn der Strom weg ist und all sowas. Und mit einem "nut server" kannst Du die Werte abfragen (wie bei der Syno), aber ggf die Kommandos auch aktivieren ...

                                          Am Ende ist auf der Syno nichts anderes drauf als ein Nut-client/server :-) Nur die Konfiguration ist halt durch die Syno-Oberfläche begrenzt oder du gehst per SSH hin und tust zusätzlich Dinge.

                                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          480

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe