  4. Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
83 Beiträge 14 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #43

    hast du nach dem download ein

    iobroker upload nut
    

    gemacht?

    sonst ist ggf. noch die alte Version aktiv, obwohl im admin schon die neue angezeigt wird.

    Gruß

    Rainer

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Offline
      R Offline
      rascal
      schrieb am zuletzt editiert von
      #44

      Ja, habe ich

      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Offline
        R Offline
        rascal
        schrieb am zuletzt editiert von
        #45

        Habe iobroker auch neu gestartet

        Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • apollon77A Offline
          apollon77A Offline
          apollon77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #46

          @rascal:

          hey,

          ich dachte, man muss das Intervall nun in den Adaptereinstellungen angeben, aber er fragt nach wie vor nach dem schedule: `

          Bitte versuche mal wie von Homoran gesagt das upload.

          AN sich ist im Adapter ein Stück Code drin der den "Tausch" machen sollte …

          Wenn es dann immer noch nicht tut dann geh mal zu "Objekte".

          Dort dann bei Type auf "instance" und auf den "Nut.0" (o.ä.) hinten auf edit klicken. Dann bekommst Du das Konfigobjekt angezeigt. poste das mal bitte.

          Falls dort bei "mode" noch "schedule" steht dann schreib einfach "daemon" rein ... aber eigentlich sollte das der Adapter selbst machen ...den Tip dazu hatte mit Bluefox gegeben. Wenn nicht muss ich da nochmal ran :-(

          Zum Logging: Häää ... komisch. Er gibt bei Dir "debug" Meldungen aus. ALs ob der Adapter auf Debug stehen würde. AUch das Loglevel findest Du in diesem Konfigobjekt von oben.

          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R Offline
            R Offline
            rascal
            schrieb am zuletzt editiert von
            #47

            das "raw" Feld des system.adapter.nut.0

            {
              "common": {
                "name": "nut",
                "version": "1.0.0",
                "title": "Network UPS Adapter",
                "desc": "Read all data from your UPS/USV via nut protocol",
                "platform": "Javascript/Node.js",
                "mode": "schedule",
                "schedule": "*/5 * * * * *",
                "icon": "nut.png",
                "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Apollon77/ioBroker.nut/master/admin/nut.png",
                "readme": "https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut",
                "license": "MIT",
                "type": "hardware",
                "loglevel": "info",
                "installedVersion": "1.0.0",
                "host": "Mastermind",
                "subscribe": "messagebox",
                "enabled": true,
                "messagebox": true,
                "news": {
                  "0.3.0": {
                    "en": "add better usable status states under 'status channel",
                    "de": "Besser nutzbare Stati States unter 'status' eingefügt",
                    "ru": "add better usable status states under 'status channel"
                  },
                  "1.0.0": {
                    "en": "change mode from schedule to deamon, implement message support to receive messages from upsmon, add status.severity",
                    "de": "Adapter arbeitet nun als Deamon, Notify-Support per upsmon hinzugefügt, status.severity hinzugefügt",
                    "ru": "change mode from schedule to deamon, implement message support to receive messages from upsmon, add status.severity"
                  }
                },
                "npmLibs": [],
                "keywords": [
                  "iobroker",
                  "nut",
                  "ups",
                  "usv"
                ]
              },
              "native": {
                "host_ip": "127.0.0.1",
                "host_port": "3493",
                "ups_name": "Powerplant",
                "update_interval": "5"
              },
              "acl": {
                "object": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator"
              },
              "_id": "system.adapter.nut.0",
              "type": "instance"
            }
            

            allgemein:
            421_unbenannt.jpg

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • apollon77A Offline
              apollon77A Offline
              apollon77
              schrieb am zuletzt editiert von
              #48

              Schreib bei mode mal "daemon" rein und starte neu. was passiert dann?

              … und du willst wirklich alle 5 Sekunden neu lesen?

              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R Offline
                R Offline
                rascal
                schrieb am zuletzt editiert von
                #49

                hey,

                ja, es läuft.

                einziger Schönheitsfehler ist wieder das Log:

                host-Mastermind	2016-10-03 17:37:10.012	warn	instance system.adapter.nut.0 already running with pid 21959
                nut-0	2016-10-03 17:37:08.906	info	All Nut values set
                nut-0	2016-10-03 17:37:08.886	info	Start NUT update
                

                nachdem ich iobroker neu gestartet habe, scheint es auch mit dem Log zu funktionieren

                Danke für die Hilfe, falls mir was auffällt, melde ich mich wieder.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • apollon77A Offline
                  apollon77A Offline
                  apollon77
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #50

                  Mit Loglevel "warn" sollte fast nichts im Log stehen.

                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • apollon77A Offline
                    apollon77A Offline
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #51

                    Soooo … jetzt ist die Version im Github auch wirklich mit der Logik die von Schedule- auf Daemon-Modus automagisch umbaut :-)

                    Also wenn noch jemand testen will :-)

                    Update am besten per Kommandozeile und danach "upload" manuell machen - nötig wegen dem Direktinstall vom Github.

                    Theoretisch sollte er nach dem Update dann die DInger erstmal noch als "Schedule" haben und beim ersten Start wird dann umgeschrieben.

                    Ggf ist danach ein iobroker restart nötig bis dann alles echt rund läuft. Bei meinen Tests lief er als Daemon, wurde aber trotzdem einmal pro Stunde zusätzlich gestartet was nur eine Fehlerzeile im Log gab. Rest lief rund.

                    Nach neustart war alles super.

                    Kann das noch jemand testen?

                    Ingo F

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #52

                      Hi,

                      versuche gerade den Adapter zum laufen zu bekommen.

                      Wenn ich meine UPS Abfrage welche direkt am iobroker Server hängt sieht das so aus:

                      > upsc ups@127.0.0.1
                      battery.charge: 100
                      battery.charge.low: 10
                      battery.charge.warning: 50
                      battery.date: 2001/09/25
                      battery.mfr.date: 2013/11/18
                      battery.runtime: 11440
                      battery.runtime.low: 120
                      battery.type: PbAc
                      battery.voltage: 27.1
                      battery.voltage.nominal: 24.0
                      device.mfr: American Power Conversion
                      device.model: Back-UPS RS 900G
                      device.serial: 3B1329X15638
                      device.type: ups
                      driver.name: usbhid-ups
                      driver.parameter.pollfreq: 30
                      driver.parameter.pollinterval: 2
                      driver.parameter.port: auto
                      driver.parameter.vendorid: 051d
                      driver.version: 2.6.4
                      driver.version.data: APC HID 0.95
                      driver.version.internal: 0.37
                      input.sensitivity: medium
                      input.transfer.high: 294
                      input.transfer.low: 176
                      input.voltage: 231.0
                      input.voltage.nominal: 230
                      ups.beeper.status: enabled
                      ups.delay.shutdown: 20
                      ups.firmware: 879.L4 .I
                      ups.firmware.aux: L4
                      ups.load: 5
                      ups.mfr: American Power Conversion
                      ups.mfr.date: 2013/07/19
                      ups.model: Back-UPS RS 900G
                      ups.productid: 0002
                      ups.realpower.nominal: 540
                      ups.serial: 3B1329X15638
                      ups.status: OL
                      ups.test.result: No test initiated
                      ups.timer.reboot: 0
                      ups.timer.shutdown: -1
                      ups.vendorid: 051d
                      

                      Wenn ich den Adapter mit den default Werten starte erscheint das im log:

                      nut.0	2017-01-10 21:41:30.887	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                      

                      Das ganze ist Debian Wheezy mit folgenden Node und NPM Versionen:

                       npm -v
                      2.15.11
                      root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > node -v
                      v4.7.0
                      
                      

                      Fehlt mir etwas auf meinem System oder liegt das an meiner USV?

                      Danke und Gruß

                      Mirko

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • apollon77A Offline
                        apollon77A Offline
                        apollon77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #53

                        In welchem Modus läuft denn der nut? (/etc/nut/nut.conf). Es sollte nicht auf "none" stehen … must vllt mal die modi durchprobieren ... netserver geht in jedem Fall denke ich.

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #54

                          Läuft auf:

                           cat /etc/nut/nut.conf
                          MODE=standalone
                          
                          

                          Mal auf netserver und netclient gestellt.

                          Geht mit beiden nicht oder muss ich nach ändern der nut.conf noch mehr machen als nur den Adapter neu starten?

                          Ist es richtig das in der nut.conf nur diese eine Zeile steht?

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • apollon77A Offline
                            apollon77A Offline
                            apollon77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #55

                            Wenn Du auf netserver stellst und neu startest … was sagt das log? Ich glaube aber da muss dann noch mehr rein in ein anderes File.

                            Schau mal z.B. hier: https://wiki.openwrt.org/inbox/software.nut

                            http://zackreed.me/installing-nut-on-ubuntu/

                            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #56

                              so sieht es mit netserver aus:

                              nut.0	2017-01-10 23:22:53.415	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                              nut.0	2017-01-10 23:22:53.410	info	Start NUT update
                              nut.0	2017-01-10 23:22:53.397	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                              

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #57

                                Mal von dem einen link die Befehle abgefragt:

                                 cat /etc/nut/nut.conf
                                MODE=netserver
                                
                                
                                 cat /etc/nut/ups.conf
                                [ups]
                                driver = usbhid-ups
                                port = auto
                                vendorid = 051d
                                
                                
                                upsdrvctl start
                                Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.4
                                Network UPS Tools - Generic HID driver 0.37 (2.6.4)
                                USB communication driver 0.32
                                Using subdriver: APC HID 0.95
                                
                                
                                 cat /etc/nut/upsd.conf
                                MAXAGE 15
                                MAXCONN 1024
                                LISTEN 127.0.0.1 3493
                                
                                

                                Hier bei ist der einzige fehler:

                                upsd
                                Network UPS Tools upsd 2.6.4
                                fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                listening on 127.0.0.1 port 3493
                                Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                                
                                
                                 upsc ups@localhost ups.status
                                OL
                                root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > upsc ups@localhost
                                battery.charge: 100
                                battery.charge.low: 10
                                battery.charge.warning: 50
                                battery.date: 2001/09/25
                                battery.mfr.date: 2013/11/18
                                battery.runtime: 12810
                                battery.runtime.low: 120
                                battery.type: PbAc
                                battery.voltage: 27.1
                                battery.voltage.nominal: 24.0
                                device.mfr: American Power Conversion
                                device.model: Back-UPS RS 900G
                                device.serial: 3B1329X15638
                                device.type: ups
                                driver.name: usbhid-ups
                                driver.parameter.pollfreq: 30
                                driver.parameter.pollinterval: 2
                                driver.parameter.port: auto
                                driver.parameter.vendorid: 051d
                                driver.version: 2.6.4
                                driver.version.data: APC HID 0.95
                                driver.version.internal: 0.37
                                input.sensitivity: medium
                                input.transfer.high: 294
                                input.transfer.low: 176
                                input.voltage: 230.0
                                input.voltage.nominal: 230
                                ups.beeper.status: enabled
                                ups.delay.shutdown: 20
                                ups.firmware: 879.L4 .I
                                ups.firmware.aux: L4
                                ups.load: 5
                                ups.mfr: American Power Conversion
                                ups.mfr.date: 2013/07/19
                                ups.model: Back-UPS RS 900G
                                ups.productid: 0002
                                ups.realpower.nominal: 540
                                ups.serial: 3B1329X15638
                                ups.status: OL
                                ups.test.result: No test initiated
                                ups.timer.reboot: 0
                                ups.timer.shutdown: -1
                                ups.vendorid: 051d
                                
                                

                                gerade einen letzten Versuch gestartet.

                                Mir war nicht bewusst das ich scheinbar:

                                 upsdrvctl start
                                Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.4
                                Network UPS Tools - Generic HID driver 0.37 (2.6.4)
                                USB communication driver 0.32
                                Using subdriver: APC HID 0.95
                                root@openmediavault /var/run/nut > upsd
                                Network UPS Tools upsd 2.6.4
                                fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                listening on 127.0.0.1 port 3493
                                /var/run/nut is world readable
                                Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                                
                                

                                selber starten muss.

                                Ist das so richtig oder sollte das nicht eigentlich der Adapter erledigen?

                                Wenn ich nach manuellem start den Adapter starte sieht es so im log aus:

                                nut.0	2017-01-10 23:46:57.134	info	All Nut values set
                                nut.0	2017-01-10 23:46:57.122	info	Start NUT update
                                nut.0	2017-01-10 23:46:57.108	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                                

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • apollon77A Offline
                                  apollon77A Offline
                                  apollon77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #58

                                  Hey, den UPS/NUT Prozess musst Du starten. Der Adapter verbindet sich nur da hin und liesst die Daten. Der Adapter kann ja auch den UPS/NUT-Prozess gar nicht starten weil er ja auch nicht lokal laufen kann …

                                  Aber jetzt scheint es ja zu tun, oder ?!

                                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #59

                                    Ja. So funktioniert es.

                                    Muss das jetzt später noch restart resistent machen.

                                    Jetzt aber schlafen.

                                    Gute Nacht und danke für deine Hilfe.

                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #60

                                      Muss nochmal kurz fragen.

                                      Habe irgendwie auf den beiden Seiten nichts gefunden was ich machen kann/muss um dafür zu sorgen das die Prozesse nach einem restart von alleine starten.

                                      Ist das noch etwas notwendig oder starten die von alleine?

                                      Thx

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • apollon77A Offline
                                        apollon77A Offline
                                        apollon77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #61

                                        versuchs doch mal :-)

                                        ansonmsten musst du die services aktivieren … je nach System ist das etwas wie

                                        systemctl enable nut-server.service
                                        

                                        oder

                                        update-rc.d DIENSTNAME defaults
                                        

                                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #62

                                          :D

                                          Versuchen…

                                          bin nicht zu Hause... zu Risiko reich wenn irgendetwas danach nicht mehr läuft :P

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          851

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe