      Glasfaser @Dre83 last edited by

      @dre83

      Ja ... und funktioniert es ?

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        Dre83 @Glasfaser last edited by

        @glasfaser ja es klappt. Es werden Daten angezeigt und die CSV geladen. Ich bin begeistert! Erstmal wieder Dank für Deine Hilfe. Ich würde mich einfach nochmal melden wenn ich Fragen habe 🙂

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Dre83 last edited by

          @dre83

          TIP !

          Lese diesen Thread , er beinhaltet den Adapter direkt !

          https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            Dre83 @Glasfaser last edited by

            @glasfaser alles klar - werde ich mir anschauen.
            Eine Frage ist doch noch entscheiden. Das erste Gerät lädt keine CSV.
            Was kann man da machen?

            6ad4d756-ecd2-4425-ad50-b2c367618254-image.png

            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Dre83 last edited by Glasfaser

              @dre83

              Ändere mal deine Config auf :

              --scanconfig=full
              
              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                Dre83 @Glasfaser last edited by

                @glasfaser hab es angepasst.

                EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"

                Leider ohne Erfolg. Sieht noch genauso wie im Bild oben aus.

                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Dre83 last edited by

                  @dre83

                  Dann ändere den Dateipfad auf Lokal ( richtigen Pfad ) .... hatte bei mir auch so Probleme .

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    Dre83 @Glasfaser last edited by

                    @Glasfaser ich habe den Pfad mal durch den lokalen Pfad ersetzt. Leider wird die csv der VRC 700 immer noch nicht geladen.

                    Der Konfigpfad ist folgender:
                    EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"

                    Die Datei 15.700.csv liegt im Vaillant Ordner.

                    519403ae-e005-477e-847d-8256a42c22db-image.png

                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Dre83 last edited by Glasfaser

                      @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:

                      EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"

                      auch nicht mit

                      --scanconfig=full
                      

                      Zeige mal ein aktuellen ebusctl info

                      EDIT :

                      Versuche mal so

                      EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000  --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log"
                      
                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        Dre83 @Glasfaser last edited by

                        @glasfaser habe beides getestet. Unverändert:

                        version: ebusd 21.2.v21.2
                        signal: acquired
                        symbol rate: 23
                        max symbol rate: 134
                        reconnects: 0
                        masters: 4
                        messages: 116
                        conditional: 0
                        poll: 0
                        update: 8
                        address 01: master #6
                        address 03: master #11
                        address 06: slave #6
                        address 08: slave #11
                        address 0a: slave
                        address 10: master #2
                        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
                        address 26: slave
                        address 31: master #8, ebusd
                        address 36: slave #8, ebusd
                        address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"

                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Dre83 last edited by

                          @dre83
                          Verweise mal auf die Englische Version

                          --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/en
                          
                          M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            mameier1234 @Glasfaser last edited by

                            Kleine Anekdote, was bei mir ein Problem war, als nicht alle Geräte erkannt wurden...

                            Mein Brenner wurde nicht sauber gefunden, oder nur manchmal...

                            Problem war, dass auf der Controllerplatine (400-600 Euro) 2 Becherkondensatoren nachgelassen haben (20 Cent)

                            Hab die gleichen besorgt, ausgelötet und die neuen eingelötet ... und seitdem keine Probleme mehr mit dem eBus....

                            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              Dre83 @Glasfaser last edited by

                              @glasfaser da wurde dann für die VRC700 die CSV geladen allerdings für den Außenfühler nicht.
                              Ich habe mal einen Test gemacht. Das Gerät welches zuerst am EBUS erkannt hat, für dieses wird auch die csv geladen.

                              a0b70a3e-0e05-4b5c-8fea-ed130fd0cf3b-image.png

                              Was mich wundert - auch wenn die csv für den Außenfühler nicht geladen wird liest er trotzdem weiter die Temperatur des Fühlers weiter ein.

                              Jetzt wäre noch die Frage zu klären warum mir der Vaillant VCR700 trotz geladener CSV Datei keine Werte liefert. Anbei mal das log von http://192.168.2.118:8889/data
                              2.txt

                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Dre83 last edited by

                                @dre83

                                Frage es mal aktiv ab !

                                sieh beim Spoiler " Ausgabe ./readall.sh " dort ist der Befehl zu sehen

                                https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242

                                Du kannst ja auch mal versuchen , die englische csv in die deutsche zu kopieren .

                                D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  Dre83 @Glasfaser last edited by

                                  @glasfaser hab das script mal gestartet. Da kommt gefühlt nur aller 30-60 sekunden ein Wert rein.

                                  pi@raspberrypi:~/ebusd/contrib/scripts $ ./readall.sh
                                  broadcast datetime = ERR: no data stored
                                  broadcast error = ERR: no data stored
                                  broadcast hwcStatus = ERR: no data stored
                                  broadcast ident = ERR: invalid address
                                  broadcast load = ERR: no data stored
                                  broadcast outsidetemp = 20.625
                                  broadcast signoflife = ERR: no data stored
                                  broadcast vdatetime = 14:08:15;31.03.2021
                                  general valuerange = ERR: invalid address
                                  memory eeprom = ERR: invalid address
                                  memory ram = ERR: invalid address
                                  sc Col = ERR: arbitration lost
                                  sc ColKickPumpTime = ERR: arbitration lost
                                  sc ColKickTempDelta = ERR: arbitration lost
                                  sc CollPump = ERR: arbitration lost
                                  sc currenterror = ERR: arbitration lost
                                  sc D1Temp = ERR: arbitration lost

                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Dre83 last edited by

                                    @dre83

                                    was kommt bei

                                    ebusctl read -c 700 Hc1HeatCurve
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      Dre83 last edited by Dre83

                                      @glasfaser
                                      Habe den EBus jetzt mal physikalisch aufgetrennt und den Außenfühler abgeklemmt und schon erkennt es die VR71 imd weitere Geräte welche auch Werte liefern.

                                      Kann es sein das zu viel im EBus hängt und deswegen Geräte teilweise nicht erkannt werden?

                                      c0548e0f-0385-4428-b80e-e1b528d79b30-image.png

                                      Bei deinem Befehl erhalte ich folgendes:
                                      ebusctl read -c 700 Hc1HeatCurve

                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Dre83 last edited by

                                        @dre83

                                        Zu viel ... du hast doch nur zwei Geräte !?

                                        Nur eins weiß ich , man sollte den Ebus nicht so oft ( intervalle ) abfragen , aber das liegt eigentlich nicht bei dir vor , denn du nutzt ja noch nicht den Ebusd ioBroker Adapter !?

                                        Oder durch dass rumprobieren haben sich die Geräte aufgehangen .

                                        Das andere ist ich kenne nicht genau den latency Wert vom IP vielelicht liegt es auch daran .

                                        Im FHEM Forum gibt es mehr Infos dazu , dort ist auch der Entwickler .

                                        D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          Dre83 @Glasfaser last edited by

                                          @glasfaser hab im vorigen Eintrag nochmal ergänzt als du geantwortet hast.
                                          Ich nutze den ioBroker Adapter und der fragt aller 180 Sekunden ab. Da deaktivierte ich das mal. Guter Tip.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Hiltex
                                            Hiltex @mameier1234 last edited by

                                            @mameier1234 sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                            Kleine Anekdote, was bei mir ein Problem war, als nicht alle Geräte erkannt wurden...

                                            Mein Brenner wurde nicht sauber gefunden, oder nur manchmal...

                                            Problem war, dass auf der Controllerplatine (400-600 Euro) 2 Becherkondensatoren nachgelassen haben (20 Cent)

                                            Hab die gleichen besorgt, ausgelötet und die neuen eingelötet ... und seitdem keine Probleme mehr mit dem eBus....

                                            Wie hast du herausgefunden, dass es an den Kondensatoren lag?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            654
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            48
                                            387
                                            98581
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo