      Glasfaser @Dre83 last edited by Glasfaser

      @dre83

      Ändere mal deine Config auf :

      --scanconfig=full
      
      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        Dre83 @Glasfaser last edited by

        @glasfaser hab es angepasst.

        EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"

        Leider ohne Erfolg. Sieht noch genauso wie im Bild oben aus.

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Dre83 last edited by

          @dre83

          Dann ändere den Dateipfad auf Lokal ( richtigen Pfad ) .... hatte bei mir auch so Probleme .

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            Dre83 @Glasfaser last edited by

            @Glasfaser ich habe den Pfad mal durch den lokalen Pfad ersetzt. Leider wird die csv der VRC 700 immer noch nicht geladen.

            Der Konfigpfad ist folgender:
            EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"

            Die Datei 15.700.csv liegt im Vaillant Ordner.

            519403ae-e005-477e-847d-8256a42c22db-image.png

            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Dre83 last edited by Glasfaser

              @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:

              EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"

              auch nicht mit

              --scanconfig=full
              

              Zeige mal ein aktuellen ebusctl info

              EDIT :

              Versuche mal so

              EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000  --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log"
              
              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                Dre83 @Glasfaser last edited by

                @glasfaser habe beides getestet. Unverändert:

                version: ebusd 21.2.v21.2
                signal: acquired
                symbol rate: 23
                max symbol rate: 134
                reconnects: 0
                masters: 4
                messages: 116
                conditional: 0
                poll: 0
                update: 8
                address 01: master #6
                address 03: master #11
                address 06: slave #6
                address 08: slave #11
                address 0a: slave
                address 10: master #2
                address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
                address 26: slave
                address 31: master #8, ebusd
                address 36: slave #8, ebusd
                address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"

                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Dre83 last edited by

                  @dre83
                  Verweise mal auf die Englische Version

                  --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/en
                  
                  M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mameier1234 @Glasfaser last edited by

                    Kleine Anekdote, was bei mir ein Problem war, als nicht alle Geräte erkannt wurden...

                    Mein Brenner wurde nicht sauber gefunden, oder nur manchmal...

                    Problem war, dass auf der Controllerplatine (400-600 Euro) 2 Becherkondensatoren nachgelassen haben (20 Cent)

                    Hab die gleichen besorgt, ausgelötet und die neuen eingelötet ... und seitdem keine Probleme mehr mit dem eBus....

                    Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      Dre83 @Glasfaser last edited by

                      @glasfaser da wurde dann für die VRC700 die CSV geladen allerdings für den Außenfühler nicht.
                      Ich habe mal einen Test gemacht. Das Gerät welches zuerst am EBUS erkannt hat, für dieses wird auch die csv geladen.

                      a0b70a3e-0e05-4b5c-8fea-ed130fd0cf3b-image.png

                      Was mich wundert - auch wenn die csv für den Außenfühler nicht geladen wird liest er trotzdem weiter die Temperatur des Fühlers weiter ein.

                      Jetzt wäre noch die Frage zu klären warum mir der Vaillant VCR700 trotz geladener CSV Datei keine Werte liefert. Anbei mal das log von http://192.168.2.118:8889/data
                      2.txt

                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Dre83 last edited by

                        @dre83

                        Frage es mal aktiv ab !

                        sieh beim Spoiler " Ausgabe ./readall.sh " dort ist der Befehl zu sehen

                        https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242

                        Du kannst ja auch mal versuchen , die englische csv in die deutsche zu kopieren .

                        D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          Dre83 @Glasfaser last edited by

                          @glasfaser hab das script mal gestartet. Da kommt gefühlt nur aller 30-60 sekunden ein Wert rein.

                          pi@raspberrypi:~/ebusd/contrib/scripts $ ./readall.sh
                          broadcast datetime = ERR: no data stored
                          broadcast error = ERR: no data stored
                          broadcast hwcStatus = ERR: no data stored
                          broadcast ident = ERR: invalid address
                          broadcast load = ERR: no data stored
                          broadcast outsidetemp = 20.625
                          broadcast signoflife = ERR: no data stored
                          broadcast vdatetime = 14:08:15;31.03.2021
                          general valuerange = ERR: invalid address
                          memory eeprom = ERR: invalid address
                          memory ram = ERR: invalid address
                          sc Col = ERR: arbitration lost
                          sc ColKickPumpTime = ERR: arbitration lost
                          sc ColKickTempDelta = ERR: arbitration lost
                          sc CollPump = ERR: arbitration lost
                          sc currenterror = ERR: arbitration lost
                          sc D1Temp = ERR: arbitration lost

                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Dre83 last edited by

                            @dre83

                            was kommt bei

                            ebusctl read -c 700 Hc1HeatCurve
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              Dre83 last edited by Dre83

                              @glasfaser
                              Habe den EBus jetzt mal physikalisch aufgetrennt und den Außenfühler abgeklemmt und schon erkennt es die VR71 imd weitere Geräte welche auch Werte liefern.

                              Kann es sein das zu viel im EBus hängt und deswegen Geräte teilweise nicht erkannt werden?

                              c0548e0f-0385-4428-b80e-e1b528d79b30-image.png

                              Bei deinem Befehl erhalte ich folgendes:
                              ebusctl read -c 700 Hc1HeatCurve

                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Dre83 last edited by

                                @dre83

                                Zu viel ... du hast doch nur zwei Geräte !?

                                Nur eins weiß ich , man sollte den Ebus nicht so oft ( intervalle ) abfragen , aber das liegt eigentlich nicht bei dir vor , denn du nutzt ja noch nicht den Ebusd ioBroker Adapter !?

                                Oder durch dass rumprobieren haben sich die Geräte aufgehangen .

                                Das andere ist ich kenne nicht genau den latency Wert vom IP vielelicht liegt es auch daran .

                                Im FHEM Forum gibt es mehr Infos dazu , dort ist auch der Entwickler .

                                D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  Dre83 @Glasfaser last edited by

                                  @glasfaser hab im vorigen Eintrag nochmal ergänzt als du geantwortet hast.
                                  Ich nutze den ioBroker Adapter und der fragt aller 180 Sekunden ab. Da deaktivierte ich das mal. Guter Tip.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Hiltex
                                    Hiltex @mameier1234 last edited by

                                    @mameier1234 sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                    Kleine Anekdote, was bei mir ein Problem war, als nicht alle Geräte erkannt wurden...

                                    Mein Brenner wurde nicht sauber gefunden, oder nur manchmal...

                                    Problem war, dass auf der Controllerplatine (400-600 Euro) 2 Becherkondensatoren nachgelassen haben (20 Cent)

                                    Hab die gleichen besorgt, ausgelötet und die neuen eingelötet ... und seitdem keine Probleme mehr mit dem eBus....

                                    Wie hast du herausgefunden, dass es an den Kondensatoren lag?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      Dre83 @Glasfaser last edited by Dre83

                                      @glasfaser ich habe heute Abend mal alle Geräte vom Ebus genommen und nach und nach an den EBUS angeschlossen.
                                      Alle Geräte hat es danach auch gefunden (VR71, VCR700, Außenfühler, Gastherme, Trinkwasserstation und die Solarstation)

                                      Startet man den Raspberry neu werden die Geräte über "ebusctl info" nicht mehr erkannt.

                                      Gibt man "ebusctl scan result" erhält man dauerhaft
                                      1 scan(s) still running

                                      Im Log steht dann so etwas:
                                      2021-03-31 22:50:04.417 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff050000 / 0101
                                      2021-03-31 22:50:04.709 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                      2021-03-31 22:50:04.894 [main error] scan config 06: ERR: arbitration lost
                                      2021-03-31 22:50:04.959 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                      2021-03-31 22:50:05.207 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                      2021-03-31 22:50:05.455 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                      2021-03-31 22:50:13.359 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 0976728009ffff0000ff

                                      Woran kann das liegen?

                                      Glasfaser Hiltex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Dre83 last edited by

                                        @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                        Woran kann das liegen?

                                        Er kann es nicht entschlüsseln .

                                        Leider kann ich dir nicht mehr weiterhelfen bis hierhin , soweit bin ich nicht mit der Fehlersuche , aber ich denke mal du bist fast am Ziel angekommen .

                                        Bei mir lief es auch am Anfang nicht , mehr Tip´s weiß ich auch nicht , dieses habe ich mir alles aus dem FHEM Forum selber erlesen und bei mir umgesetzt .

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          Dre83 @Glasfaser last edited by

                                          @glasfaser Alles klar - kein Problem. Du hast mir schon sehr weitergeholfen um das Thema tiefer zu verstehen. Vielen Dank.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Hiltex
                                            Hiltex @Dre83 last edited by

                                            @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:

                                            Startet man den Raspberry neu werden die Geräte über "ebusctl info" nicht mehr erkannt.

                                            Nur mal zur Info: Dies ist aus meiner Sicht kein ungewöhnliches Problem, sondern tritt bei mir permanent auf. In der Praxis macht sich das nur selten bemerkbar, da das System so gut wie nie neugestartet wird. Aber wenn das doch passiert, findet ebusd meist einige Geräte nicht mehr (bei mir sind das bai00 und 70000, vms00 wird immer gefunden).
                                            Abhilfe schafft bei mir, nach dem Neustart des Systems einfach den ebusd nochmal neuzustarten. Da sind auch manchmal mehrere Versuche notwendig, bis es wieder richtig läuft.
                                            Dieses Verhalten tritt unabhängig davon auf, ob ich lokale Config-Dateien verwende, oder die online-Variante. Ich habe mir bisher noch nicht die Mühe gemacht, das genauer zu untersuchen, allerdings hat mir das anfangs auch unheimlich Probleme bereitet, bis ich das durchschaut hatte.

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            838
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            48
                                            387
                                            98519
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo