NEWS
eBus Adapter Vaillant
-
Bei dem " IP "Esera kann ich dir nicht helfen , da ich die USB Version betreibe .
Eigentlich in der Config die IP vom Esera , ist Sie von deinem Raspberry per Ping erreichbar !?
EDIT :
Das habe ich in der Wiki gefunden :
commercial: ESERA-Automation / E-Service GmbH: eBUS Koppler Ethernet (not working reliably due to latency issues)
-
@glasfaser Den Adpater kann ich problemlos anpingen. Das funktioniert.
Ich vermute das hier in dem Statement ein Fehler ist:
Kann es sein das ich in dem Tool von Esera noch etwas einstellen muss?
Edit:
Habe jetzt mal die Einstellung in dem Esera Tool angepasst und schon erkennt er ein GerätJetzt ist nur noch die Frage ob ich wie ich an die Daten komme.
-
@dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
und schon erkennt er ein Gerät
es müßte eigentlich mehr kommen kann in deinen Schnipsel nicht viel erkennen , auch die geladenen config Files im Log zu sehen sein ( z.B vom VRC700 )
loaded "vaillant/15.700.csv"
So sieht das Beispielweise aus ... öffne meine Ausgaben im Thread
https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242was kommt jetzt bei http://192.168.2.118:8889/data
-
@glasfaser erstmal Danke das du dir die Zeit nimmst!
mittlerweile wird ein weiteres Gerät erkannt.
anbei die Daten aus http://192.168.2.118:8889/data
1.txtDie CSV Dateien habe ich mittlerweile gefunden. Jetzt ist nur noch die Frage warum diese nicht geladen werden.
-
Deine Config für die Dateien zeigt auf das Verzeichniss auf deine Raspberry
--configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de
Hast du sie auch dort liegen bzw dort hinkopiert mit dem Befehl in der Wiki ?
siehe die Wiki
https://github.com/john30/ebusd-configurationDu kannst es auch Online einstellen , wenn du kein exoten Anlage hast .
--configpath=http://ebusd.eu/config/
-
@glasfaser du meinst so in der Config Datei?
EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
-
Ja ... und funktioniert es ?
-
@glasfaser ja es klappt. Es werden Daten angezeigt und die CSV geladen. Ich bin begeistert! Erstmal wieder Dank für Deine Hilfe. Ich würde mich einfach nochmal melden wenn ich Fragen habe
-
TIP !
Lese diesen Thread , er beinhaltet den Adapter direkt !
-
@glasfaser alles klar - werde ich mir anschauen.
Eine Frage ist doch noch entscheiden. Das erste Gerät lädt keine CSV.
Was kann man da machen? -
-
@glasfaser hab es angepasst.
EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
Leider ohne Erfolg. Sieht noch genauso wie im Bild oben aus.
-
Dann ändere den Dateipfad auf Lokal ( richtigen Pfad ) .... hatte bei mir auch so Probleme .
-
@Glasfaser ich habe den Pfad mal durch den lokalen Pfad ersetzt. Leider wird die csv der VRC 700 immer noch nicht geladen.
Der Konfigpfad ist folgender:
EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"Die Datei 15.700.csv liegt im Vaillant Ordner.
-
@dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
auch nicht mit
--scanconfig=full
Zeige mal ein aktuellen ebusctl info
EDIT :
Versuche mal so
EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log"
-
@glasfaser habe beides getestet. Unverändert:
version: ebusd 21.2.v21.2
signal: acquired
symbol rate: 23
max symbol rate: 134
reconnects: 0
masters: 4
messages: 116
conditional: 0
poll: 0
update: 8
address 01: master #6
address 03: master #11
address 06: slave #6
address 08: slave #11
address 0a: slave
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
address 26: slave
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv" -
@dre83
Verweise mal auf die Englische Version--configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/en
-
Kleine Anekdote, was bei mir ein Problem war, als nicht alle Geräte erkannt wurden...
Mein Brenner wurde nicht sauber gefunden, oder nur manchmal...
Problem war, dass auf der Controllerplatine (400-600 Euro) 2 Becherkondensatoren nachgelassen haben (20 Cent)
Hab die gleichen besorgt, ausgelötet und die neuen eingelötet ... und seitdem keine Probleme mehr mit dem eBus....
-
@glasfaser da wurde dann für die VRC700 die CSV geladen allerdings für den Außenfühler nicht.
Ich habe mal einen Test gemacht. Das Gerät welches zuerst am EBUS erkannt hat, für dieses wird auch die csv geladen.Was mich wundert - auch wenn die csv für den Außenfühler nicht geladen wird liest er trotzdem weiter die Temperatur des Fühlers weiter ein.
Jetzt wäre noch die Frage zu klären warum mir der Vaillant VCR700 trotz geladener CSV Datei keine Werte liefert. Anbei mal das log von http://192.168.2.118:8889/data
2.txt -
Frage es mal aktiv ab !
sieh beim Spoiler " Ausgabe ./readall.sh " dort ist der Befehl zu sehen
https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
Du kannst ja auch mal versuchen , die englische csv in die deutsche zu kopieren .