      Homoran Global Moderator Administrators @Coolbeer last edited by

      @coolbeer hat dein user auf der ccu alle Rechte? mal unter Admin versuchen

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        Coolbeer @Homoran last edited by

        @homoran Keine Ahnung woran es jetzt genau gelegen hat. Ich habe für CCU3 und Lan Adapter feste IP außerhalb der DHCP Bereich des Routers vergeben. Außerdem Firmware update der CCU3. Dann Lan Adapter für 1 Minute Stromlos... Funzt... Gerät wurde in der Webui gefunden. --> Neues Gerät im Posteingang.
        Jertzt erst mal Pause :-). Später geht es an die Konfiguration und dann zurück zu IO Brocker

        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          Coolbeer @Coolbeer last edited by

          @coolbeer Servus, habe jetzt eine Anzeige von 474% ???; Tatsächlich liegen 5,2V am Eingang an. Das entspricht ca.52%. Wie kann ich den Wert richtig darstellen bzw. umrechnen ?

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Coolbeer last edited by Homoran

            @coolbeer sagte in Analogwert wird nicht angezeigt Modul - HMW-IO-12-Sw14-DR:

            Wie kann ich den Wert richtig darstellen bzw. umrechnen ?

            über Blockly oder eine sonstige Logik

            wie sind denn die Rohdaten?

            sind das wirklich% oder ehr Millivolt?

            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              Coolbeer @Homoran last edited by

              @homoran Unbenannt.JPG

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Coolbeer last edited by Homoran

                @coolbeer wie kommst du darauf, dass das % sein soll.
                was hängt daran und wo liegen die 5,2V an?

                Meine Glaskugel meint, dass du an einem 5,2V Netzteil einen NTC o.ä. dran hast und dann noch 474mV oder mA je nach Verdrahtung ankommen

                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  Coolbeer @Homoran last edited by

                  @homoran An Klemme 2.4 ; Kanal 21 !Der Wert 5,2V wird über eine Meßsonde (Ausgang 4-20mA über --> Trennverstärker -0-10V ) erzeugt. Wie ich herausgefunden habe entspricht 0-10V einen Wert 0-999

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Coolbeer last edited by

                    @coolbeer sagte in Analogwert wird nicht angezeigt Modul - HMW-IO-12-Sw14-DR:

                    entspricht 0-10V einen Wert 0-999

                    wobei dann 474 etwa 4.74V sein sollten.
                    Bei so vielen Umformungen und sonstigen Störgrößen liegt das nicht weit von 520 weg

                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      Coolbeer @Homoran last edited by Coolbeer

                      @homoran Ich hab in der Webui (Homematic) noch den Punkt Kalibrierung gefunden. Dort war ein Wert eingetragen. Den Wert habe ich auf 0 gesetzt. Jetzt stimmt es!

                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        Coolbeer @Coolbeer last edited by

                        @coolbeer Jetzt werd ich mich mal mit Brockly befassen. Ich möchte nur den Wert in % Füllstand darstellen. Später folgt die VIS.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        924
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        2
                        21
                        651
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo