NEWS
Test Adapter wolf-smartset 1.0.x
-
@meistertr Ich habe gerade versucht den Adapter zu testen, allerdings bekomme ich die Instanz nicht zum laufen nachdem ich die Zugangsdaten vom Smartsetportal eingegeben habe. Im Log erscheinen die angehängten Fehlermeldungen. An was könnte das liegen?
wolf-smartset.0 2021-02-22 18:33:08.258 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10) wolf-smartset.0 2021-02-22 18:33:08.258 error at listOnTimeout (timers.js:263:5) wolf-smartset.0 2021-02-22 18:33:08.258 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5) wolf-smartset.0 2021-02-22 18:33:08.258 error at ontimeout (timers.js:436:11) wolf-smartset.0 2021-02-22 18:33:08.258 error at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:42:11) wolf-smartset.0 2021-02-22 18:33:08.258 error at WolfSmartset.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:55:57) wolf-smartset.0 2021-02-22 18:33:08.258 error (5625) TypeError: Cannot read property 'GatewayId' of null wolf-smartset.0 2021-02-22 18:33:08.257 error (5625) unhandled promise rejection: Cannot read property 'GatewayId' of null Unhandled 2021-02-22 18:33:08.256 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). wolf-smartset.0 2021-02-22 18:33:08.185 error (5625) API GET SYSTEM LIST ERROR: Error: Request failed with status code 429 wolf-smartset.0 2021-02-22 18:33:08.130 error (5625) API CREATE SESSION ERROR: Error: Request failed with status code 429 wolf-smartset.0 2021-02-22 18:32:22.690 error (5560) could not sartSyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
-
@murokey hab da noch einen kleinen bug. öffne mal die config und speichere sie ohne user und passwort. dann den adapter starten und in der config user und pw eingeben und suchen, dann müsste es gehen
-
@murokey sollte in der 0.1.2 gehen, habs gerade gefixed
-
@meistertr Ja, vielen Dank. Instanz läuft jetzt und ich konnte auch mein Gerät Verbinden. Allerdings sind die Werte im Objekt nicht die gleichen wie am Gerät und werden glaube ich nicht aktualisiert.
-
@murokey Die Differenz liegt an unterschiedlichen Aktualisierungsintervallen. es werden nicht alle Datenpunkte gleichzeitig aktualisiert. man schickt eine Anfrage und bekommt die Werte zurück die sich geändert haben
-
@meistertr Herzlichen Dank für die Arbeit an diesem Adapter. Darauf habe ich schon immer gewartet
Ich habe das Problem, dass ich keine Anlage aus dem Portal abrufen kann bzw. keine Anlage bei "Geräte" erscheint. Bei klick auf "GET DEVICES" dreht der Kreis, aber bei Geräte wird keine angezeigt. Im Wolf-Smartsetportal ist die Anlage richtig eingebunden (CGB-2). Anbei das Log als Debug-Ausgabe:wolf-smartset.0 2021-03-01 07:59:48.119 debug (30560) system.adapter.admin.0: logging true wolf-smartset.0 2021-03-01 07:59:43.824 error (30560) could not sartTypeError: Cannot read property 'GatewayId' of null wolf-smartset.0 2021-03-01 07:59:43.798 info (30560) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 wolf-smartset.0 2021-03-01 07:59:43.612 debug (30560) statesDB connected wolf-smartset.0 2021-03-01 07:59:43.611 debug (30560) States connected to redis: 127.0.0.1:6379 wolf-smartset.0 2021-03-01 07:59:43.601 debug (30560) States create User PubSub Client wolf-smartset.0 2021-03-01 07:59:43.600 debug (30560) States create System PubSub Client wolf-smartset.0 2021-03-01 07:59:43.593 debug (30560) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 wolf-smartset.0 2021-03-01 07:59:43.591 debug (30560) objectDB connected wolf-smartset.0 2021-03-01 07:59:43.583 debug (30560) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379 wolf-smartset.0 2021-03-01 07:59:43.571 debug (30560) Objects client initialize lua scripts wolf-smartset.0 2021-03-01 07:59:43.570 debug (30560) Objects create User PubSub Client wolf-smartset.0 2021-03-01 07:59:43.568 debug (30560) Objects create System PubSub Client wolf-smartset.0 2021-03-01 07:59:43.561 debug (30560) Objects client ready ... initialize now wolf-smartset.0 2021-03-01 07:59:43.526 debug (30560) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
-
@ketule kanndt fu mal einen debug log posten
-
@meistertr wenn ich das Node Modul auf der Shell starte, bekomme ich folgenden Output:
node main.js --debug 2021-03-04 12:40:17.178 - debug: wolf-smartset.0 (19366) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 2021-03-04 12:40:17.211 - debug: wolf-smartset.0 (19366) Objects client ready ... initialize now 2021-03-04 12:40:17.217 - debug: wolf-smartset.0 (19366) Objects create System PubSub Client 2021-03-04 12:40:17.219 - debug: wolf-smartset.0 (19366) Objects create User PubSub Client 2021-03-04 12:40:17.220 - debug: wolf-smartset.0 (19366) Objects client initialize lua scripts 2021-03-04 12:40:17.233 - debug: wolf-smartset.0 (19366) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379 2021-03-04 12:40:17.242 - debug: wolf-smartset.0 (19366) objectDB connected 2021-03-04 12:40:17.244 - debug: wolf-smartset.0 (19366) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 2021-03-04 12:40:17.251 - debug: wolf-smartset.0 (19366) States create System PubSub Client 2021-03-04 12:40:17.253 - debug: wolf-smartset.0 (19366) States create User PubSub Client 2021-03-04 12:40:17.260 - debug: wolf-smartset.0 (19366) States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2021-03-04 12:40:17.262 - debug: wolf-smartset.0 (19366) statesDB connected 2021-03-04 12:40:17.400 - info: wolf-smartset.0 (19366) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 2021-03-04 12:40:17.426 - error: wolf-smartset.0 (19366) could not sartTypeError: Cannot read property 'GatewayId' of null 2021-03-04 12:40:19.385 - info: wolf-smartset.0 (19366) getDeviceList 2021-03-04 12:40:19.388 - debug: wolf-smartset.0 (19366) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0 2021-03-04 12:40:23.388 - info: wolf-smartset.0 (19366) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2021-03-04 12:40:24.355 - info: wolf-smartset.0 (19366) getDeviceList 2021-03-04 12:40:24.356 - debug: wolf-smartset.0 (19366) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0 2021-03-04 12:40:26.784 - warn: wolf-smartset.0 (19366) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 19366 2021-03-04 12:40:26.801 - warn: wolf-smartset.0 (19366) Got terminate signal. Checking desired PID: 19392 vs own PID 19366 2021-03-04 12:40:32.001 - info: wolf-smartset.0 (19366) getDeviceList 2021-03-04 12:40:32.003 - debug: wolf-smartset.0 (19366) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0 2021-03-04 12:40:32.474 - info: wolf-smartset.0 (19366) getDeviceList 2021-03-04 12:40:32.476 - debug: wolf-smartset.0 (19366) sendTo "getDeviceList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wolf-smartset.0
-
@ketule versuch jetzt nochmal von git
-
@meistertr Danke ich bin ein Schritt weiter. Die Anlage konnte gefunden werden und ich habe jetzt die deviceID. Allerdings schmeißt es den Adapter, da er irgendwo ein 401 von der API bekommt.
node main.js --debug 2021-03-04 21:22:13.520 - debug: wolf-smartset.0 (29559) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 2021-03-04 21:22:13.551 - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects client ready ... initialize now 2021-03-04 21:22:13.558 - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects create System PubSub Client 2021-03-04 21:22:13.560 - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects create User PubSub Client 2021-03-04 21:22:13.561 - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects client initialize lua scripts 2021-03-04 21:22:13.573 - debug: wolf-smartset.0 (29559) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379 2021-03-04 21:22:13.581 - debug: wolf-smartset.0 (29559) objectDB connected 2021-03-04 21:22:13.583 - debug: wolf-smartset.0 (29559) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379 2021-03-04 21:22:13.590 - debug: wolf-smartset.0 (29559) States create System PubSub Client 2021-03-04 21:22:13.591 - debug: wolf-smartset.0 (29559) States create User PubSub Client 2021-03-04 21:22:13.598 - debug: wolf-smartset.0 (29559) States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2021-03-04 21:22:13.600 - debug: wolf-smartset.0 (29559) statesDB connected 2021-03-04 21:22:13.750 - error: wolf-smartset.0 (29559) adapter disabled 2021-03-04 21:22:13.756 - info: wolf-smartset.0 (29559) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 2021-03-04 21:22:14.874 - error: wolf-smartset.0 (29559) API GET GUI DESK. ERROR: Error: Request failed with status code 401 2021-03-04 21:22:14.877 - error: wolf-smartset.0 (29559) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2021-03-04 21:22:14.878 - error: wolf-smartset.0 (29559) unhandled promise rejection: Cannot read property 'MenuItems' of undefined 2021-03-04 21:22:14.879 - error: wolf-smartset.0 (29559) TypeError: Cannot read property 'MenuItems' of undefined at getParams (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:70:12) at WolfSmartset.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:57:25) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) 2021-03-04 21:22:14.880 - error: wolf-smartset.0 (29559) Cannot read property 'MenuItems' of undefined 2021-03-04 21:22:14.889 - info: wolf-smartset.0 (29559) terminating 2021-03-04 21:22:14.890 - warn: wolf-smartset.0 (29559) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
-
@ketule versuch nochmal von git
-
@meistertr Herzlichen Dank! Der Adapter funktioniert jetzt und ich bekomme die Objekte. Im Log sind keine Auffälligkeiten.
-
Guten Abend zusammen,
wenn ich den Adapter installieren will bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset#ea8ba73f7cc2f43ee64a3b46b4a80a16637a70d4: 1
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus!
Grüße
Adri -
@adri525 Der Adapter ist eine Alpha Version
Die Installation ist ausdrücklich nur zu empfehlen, wenn man genau weiß was man macht und machen muss wenn mal was nicht geht. Einem Beginner würde ich nicht mal latest(Beta) empfehlen.
Ziel der Geschichte ist es mithilfe der Tester eine stabile Version zu entwickeln. Voraussetzung dafür sind auch detaillierte Fehlerbeschreibungen. Mit einem ausführlichen Logauszug auf debugebene.Wenn du dennoch gerne testen willst, immer gerne. Aber bitte die allgemeinen Sachen wie (debug log einstelle, logfile öffnen, zurück auf letzte Version, Objekte entfernen usw. selber aneignen)
Zu deinem Fehler:
mit der letzten Zeile kann man nix anfangen, bitte den gesamten Logauszug aus dem Fenster in codetags posten dann kann man sehen, wieso er den nicht installiert. -
@meistertr
Na toll...Jetzt habe ich mir extra das ism8i gekauft, um mein ism7 zu ersetzen.
Da ich das 7 noch habe, werde ich morgen testen!
Danke...
-
kann jemand bestätigen, dass die Werte nach ein paar Tagen nicht mehr aktualisiert werden?
-
@lucajordi war bei mir auch so
-
@meistertr Kann ich nicht bestätigen. Der Adapter läuft seit 7.3.2021 ohne Probleme durch und aktualisiert die Werte. Ich lasse die Werte in eine InfluxDB schreibe, um sie mit Grafana zu virtualisieren. Die Werte (Vorlauf-Temperatur) stammen von heute Morgen:
2021-03-12 04:40:15 2021-03-12 04:40:20 42.1 2021-03-12 04:40:25 2021-03-12 04:40:30 2021-03-12 04:40:35 2021-03-12 04:40:40 2021-03-12 04:40:45 2021-03-12 04:40:50 2021-03-12 04:40:55 2021-03-12 04:41:00 2021-03-12 04:41:05 2021-03-12 04:41:10 2021-03-12 04:41:15 2021-03-12 04:41:20 40.6 2021-03-12 04:41:25 2021-03-12 04:41:30 2021-03-12 04:41:35 2021-03-12 04:41:40 2021-03-12 04:41:45 2021-03-12 04:41:50 2021-03-12 04:41:55 2021-03-12 04:42:00 2021-03-12 04:42:05 2021-03-12 04:42:10 2021-03-12 04:42:15 2021-03-12 04:42:20 37.8
-
@meistertr
Guten Morgen!Also scheint zu laufen!
Kann mir denn einer sagen, was sich hinter der Programauswahl verbirgt?
Also welche für heizkreis, warmwasser... -
@lucajordi Den Punkt 030_Gemeinsame_Einstellungen habe ich gar nicht. Mein CGB-2 ist aus dem Jahr 2016.