Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. (HILFE) Smartfox Pro in ioBroker integrieren

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

(HILFE) Smartfox Pro in ioBroker integrieren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
smartfox prodafienergiemanagement systempv-anlagephotovoltaikenergiemanagement
64 Beiträge 17 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G GOETSCHHOFER

    @wendy2702

    mit dieser Abfrage auf den socket, wie oben beschrieben, bekommst du alle Werte.

    Eine andere Frage hätte ich noch an dich.
    Ich lese den SF Pro über iobroker und modbus-Adapter in die InfluxDB aus und verwende Grafana.

    Ich hatte beim Smartfox Extended und jetzt beim Smartfox Pro das Problem, dass 1 x täglich ca 4 - 4,5 Min. (9 Datensätze je 30-Sek.) auf der SD-Karte nicht protokolliert werden. Dies sieht man im Leistungschart durch eine gerade Linie.
    Interessanterweise ist dies ca. alle 10 h 50 Min.
    Mir sind jetzt 3 Smartfox Extended und 1 Smartfox Pro bekannt, die dieses Problem aufweisen.

    Frage an dich: Kannst du dies mal einige Tage im Leistungschart bei dir überprüfen und auch hier posten, ob du dieses Verhalten auch hast ?
    Anbei einen Screenshot meines SF Pro mit dem Aussetzer der Datensätze.

    Danke im Voraus.

    SF PRO-DATENAUSSETZER-5 Min.-28.2.2021.JPG

    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #15

    @goetschhofer Sorry, da hast du was falsch verstanden.

    Wollte versuchen dir bei der Modbus abfrage zu helfen. Habe selber keinen Smartfox.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    G 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @goetschhofer Sorry, da hast du was falsch verstanden.

      Wollte versuchen dir bei der Modbus abfrage zu helfen. Habe selber keinen Smartfox.

      G Offline
      G Offline
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von
      #16

      @wendy2702

      Entschuldige, da habe ich dich offenbar mit Socke verwechselt.

      Das Auslesen des Smartfox Pro über iobroker mit RSP-Pi3, Modbus, Influxdb und Grafana funktioniert mittlerweile problemlos.

      Trotzdem Danke für deinen guten Willen. -:)

      SmartDidiS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G GOETSCHHOFER

        @wendy2702

        Entschuldige, da habe ich dich offenbar mit Socke verwechselt.

        Das Auslesen des Smartfox Pro über iobroker mit RSP-Pi3, Modbus, Influxdb und Grafana funktioniert mittlerweile problemlos.

        Trotzdem Danke für deinen guten Willen. -:)

        SmartDidiS Offline
        SmartDidiS Offline
        SmartDidi
        schrieb am zuletzt editiert von
        #17

        @goetschhofer
        Ich lese aktuell die Daten des Smartfox Pro auch über Modbus aus.
        Leider bekomme ich den aktuellen Stromverbraucht nicht angezeigt!

        Hättest du mir da einen Tipp?

        G P 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • SmartDidiS SmartDidi

          @goetschhofer
          Ich lese aktuell die Daten des Smartfox Pro auch über Modbus aus.
          Leider bekomme ich den aktuellen Stromverbraucht nicht angezeigt!

          Hättest du mir da einen Tipp?

          G Offline
          G Offline
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von
          #18

          @smartdidi

          Beschreibe mal etwas detaillierter was du genau und wie du das machst ?

          Könntest du mir ein kurzes Feedback zu meiner Frage an wendy702 von heute geben ?
          Wie sieht das Thema 5 Minuten. fehlende Datensätze aus ?
          Dieses Problem müsste bei dir eigentlich auch vorhanden sein ?

          SmartDidiS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G GOETSCHHOFER

            @smartdidi

            Beschreibe mal etwas detaillierter was du genau und wie du das machst ?

            Könntest du mir ein kurzes Feedback zu meiner Frage an wendy702 von heute geben ?
            Wie sieht das Thema 5 Minuten. fehlende Datensätze aus ?
            Dieses Problem müsste bei dir eigentlich auch vorhanden sein ?

            SmartDidiS Offline
            SmartDidiS Offline
            SmartDidi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #19

            @goetschhofer
            Ich bekomme viele Smarfox Pro Daten über Modbus geliefert aber ich finde keine Werte vom aktuellen Stromverbrauch.

            123.png

            Über die Smartfox App ist der Verbraucht ersichtlich.....
            aktueller verbrauch1.png

            oder hier im internen Netz

            aktueller verbrauch2.png

            Leider finde ich diese Verbrauchs/Bezugswerte nicht im Modbus......!

            Hast du da eine Idee?

            Robert PletzenauerR 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G GOETSCHHOFER

              @wendy2702

              mit dieser Abfrage auf den socket, wie oben beschrieben, bekommst du alle Werte.

              Eine andere Frage hätte ich noch an dich.
              Ich lese den SF Pro über iobroker und modbus-Adapter in die InfluxDB aus und verwende Grafana.

              Ich hatte beim Smartfox Extended und jetzt beim Smartfox Pro das Problem, dass 1 x täglich ca 4 - 4,5 Min. (9 Datensätze je 30-Sek.) auf der SD-Karte nicht protokolliert werden. Dies sieht man im Leistungschart durch eine gerade Linie.
              Interessanterweise ist dies ca. alle 10 h 50 Min.
              Mir sind jetzt 3 Smartfox Extended und 1 Smartfox Pro bekannt, die dieses Problem aufweisen.

              Frage an dich: Kannst du dies mal einige Tage im Leistungschart bei dir überprüfen und auch hier posten, ob du dieses Verhalten auch hast ?
              Anbei einen Screenshot meines SF Pro mit dem Aussetzer der Datensätze.

              Danke im Voraus.

              SF PRO-DATENAUSSETZER-5 Min.-28.2.2021.JPG

              SmartDidiS Offline
              SmartDidiS Offline
              SmartDidi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              @goetschhofer
              Hier ist meine heutige Leistungsschau.
              Mir fällt hier kein Ausfall auf....!

              Leistungsschau.png

              G 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • SmartDidiS SmartDidi

                @goetschhofer
                Hier ist meine heutige Leistungsschau.
                Mir fällt hier kein Ausfall auf....!

                Leistungsschau.png

                G Offline
                G Offline
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                #21

                @smartdidi

                Im Graf kann ich auch noch nichts erkennen.

                Könntest du die Adressen mit den Einstellungen, welche du im Holdingregister angelegt hast auch noch hochladen, ich glaube hier liegt dein Problem ?

                Wäre es möglich, dass du mir aus deinem SF Pro 2 csv Dateien hochlädst ?

                Einfach in den Browser nur folgendes eingeben, dann siehst du links unten die csv Datei, öffnen, abspeichern mit Datum und hochladen.
                Super wäre gestern und heute.
                z. B. 192.168.1.11/21_02_28.csv

                IP-Adresse/21_02_28.csv

                Danke im Voraus.

                SmartDidiS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G GOETSCHHOFER

                  @smartdidi

                  Im Graf kann ich auch noch nichts erkennen.

                  Könntest du die Adressen mit den Einstellungen, welche du im Holdingregister angelegt hast auch noch hochladen, ich glaube hier liegt dein Problem ?

                  Wäre es möglich, dass du mir aus deinem SF Pro 2 csv Dateien hochlädst ?

                  Einfach in den Browser nur folgendes eingeben, dann siehst du links unten die csv Datei, öffnen, abspeichern mit Datum und hochladen.
                  Super wäre gestern und heute.
                  z. B. 192.168.1.11/21_02_28.csv

                  IP-Adresse/21_02_28.csv

                  Danke im Voraus.

                  SmartDidiS Offline
                  SmartDidiS Offline
                  SmartDidi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #22

                  @goetschhofer
                  Hier die csv-Dateien von gestern und heute..... 😉

                  21_02_27.csv
                  21_02_28.csv

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • SmartDidiS Offline
                    SmartDidiS Offline
                    SmartDidi
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    @goetschhofer
                    Hier noch meine Holdingregister Einstellungen ....

                    Einstellung modbus.png

                    Hier noch in TXT
                    KOSTAL Interface für IOBroker.txt

                    Was meinst du?

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • SmartDidiS SmartDidi

                      @goetschhofer
                      Hier noch meine Holdingregister Einstellungen ....

                      Einstellung modbus.png

                      Hier noch in TXT
                      KOSTAL Interface für IOBroker.txt

                      Was meinst du?

                      G Offline
                      G Offline
                      GOETSCHHOFER
                      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                      #24

                      @smartdidi

                      Danke für die rasche Rückinfo.
                      Jetzt bin ich etwas verwirrt, was liest du jetzt aus SF Pro oder Kostal ?

                      Anbei meine Adressen im Holding Register für den SF Pro.
                      Mit diesen Einstellungen müsste es klappen.

                      Viel Erfolg.!

                      SF PRO-MODBUS.0-HOLDINGREGISTER-OBJEKTE-IOBROKER-28.2.2021.JPG
                      SF PRO-IOBROKER-ADRESSEN-HOLDINGREGISTER-28.2.2021.JPG

                      SmartDidiS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • SmartDidiS SmartDidi

                        @goetschhofer
                        Hier die csv-Dateien von gestern und heute..... 😉

                        21_02_27.csv
                        21_02_28.csv

                        G Offline
                        G Offline
                        GOETSCHHOFER
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        @smartdidi

                        du hast das gleiche Problem wie ich, bezüglich der 5 fehlenden Datenzeilen.
                        Nur bei dir fällt es im Grafen nicht auf, da du auf Basis 15-Sek. Zeitintervallen protokollierst und ich auf Basis 30-Sek. Werten.

                        Ab ca. 00:23:18 fehlen 5 Datensätze je 15 Sekunden (27. u. 28.2.2020) und damit ist für mich bestätigt, dass hier eine Programmierlogik dahintersteckt und nicht wie vom Support behauptet, ein Problem bei mir durch das Auslesen über Modbus TCP.

                        SmartDidiS 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • G GOETSCHHOFER

                          @smartdidi

                          Danke für die rasche Rückinfo.
                          Jetzt bin ich etwas verwirrt, was liest du jetzt aus SF Pro oder Kostal ?

                          Anbei meine Adressen im Holding Register für den SF Pro.
                          Mit diesen Einstellungen müsste es klappen.

                          Viel Erfolg.!

                          SF PRO-MODBUS.0-HOLDINGREGISTER-OBJEKTE-IOBROKER-28.2.2021.JPG
                          SF PRO-IOBROKER-ADRESSEN-HOLDINGREGISTER-28.2.2021.JPG

                          SmartDidiS Offline
                          SmartDidiS Offline
                          SmartDidi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #26

                          @goetschhofer
                          Sorry, du hattest recht - das war über Kostal...... 😕 !
                          Ich stand voll auf dem Schlauch .....

                          Wollte soeben ein Modbus mit SmartFox erstellen, hänge aber in den Verbindungsparametern fest.

                          Was hast du hier eingegeben?
                          Bitte um Screenshot.
                          Danke

                          SmartDidiS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G GOETSCHHOFER

                            @smartdidi

                            du hast das gleiche Problem wie ich, bezüglich der 5 fehlenden Datenzeilen.
                            Nur bei dir fällt es im Grafen nicht auf, da du auf Basis 15-Sek. Zeitintervallen protokollierst und ich auf Basis 30-Sek. Werten.

                            Ab ca. 00:23:18 fehlen 5 Datensätze je 15 Sekunden (27. u. 28.2.2020) und damit ist für mich bestätigt, dass hier eine Programmierlogik dahintersteckt und nicht wie vom Support behauptet, ein Problem bei mir durch das Auslesen über Modbus TCP.

                            SmartDidiS Offline
                            SmartDidiS Offline
                            SmartDidi
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #27

                            @goetschhofer
                            woow, echt......
                            Ja, ist mir nicht aufgefallen.

                            Sind diese Aussetzer problematisch oder sind das nur keine Schönheitsfehler?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • SmartDidiS SmartDidi

                              @goetschhofer
                              Sorry, du hattest recht - das war über Kostal...... 😕 !
                              Ich stand voll auf dem Schlauch .....

                              Wollte soeben ein Modbus mit SmartFox erstellen, hänge aber in den Verbindungsparametern fest.

                              Was hast du hier eingegeben?
                              Bitte um Screenshot.
                              Danke

                              SmartDidiS Offline
                              SmartDidiS Offline
                              SmartDidi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #28

                              @smartdidi

                              Habe nun eine Verbindung zum SmartFox.
                              Leider bekomme ich noch keine Werte geliefert......

                              fast.png

                              eieiei.png

                              Hast du mir einen Tipp?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • G GOETSCHHOFER

                                @smartdidi

                                du hast das gleiche Problem wie ich, bezüglich der 5 fehlenden Datenzeilen.
                                Nur bei dir fällt es im Grafen nicht auf, da du auf Basis 15-Sek. Zeitintervallen protokollierst und ich auf Basis 30-Sek. Werten.

                                Ab ca. 00:23:18 fehlen 5 Datensätze je 15 Sekunden (27. u. 28.2.2020) und damit ist für mich bestätigt, dass hier eine Programmierlogik dahintersteckt und nicht wie vom Support behauptet, ein Problem bei mir durch das Auslesen über Modbus TCP.

                                SmartDidiS Offline
                                SmartDidiS Offline
                                SmartDidi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #29

                                @goetschhofer

                                Hättest du mir vielleicht deine Modbus "Holding Register" CSV Datei?
                                Viele Dank

                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • SmartDidiS SmartDidi

                                  @goetschhofer

                                  Hättest du mir vielleicht deine Modbus "Holding Register" CSV Datei?
                                  Viele Dank

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  GOETSCHHOFER
                                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                  #30

                                  @smartdidi

                                  Holding Register csv.Datei verstehe ich nicht ? Wie erstellst man so etwas ?

                                  Screenshot Verbindungsparameter anbei.

                                  Vergleiche mal deine Modbus Adressen mit meinen, dann wirst du sehen, dass du teilweise andere Adressen hast.
                                  Weiters hast du bei den meisten Adressen keinen Typ angelegt.
                                  Versuche mal 1 Wert richtig zu bekommen, dann funktionieren die anderen wie von selbst.

                                  Falls du Tages-, Stundenberechnungen machst fehlen dir halt pro Tag 1,5 Min. (mtl. 45 Min.), dies fällt bei dir nicht wirklich ins Gewicht.
                                  Bei mir sind es auf Grund der 30-Sek. Werte ca. täglich ca. 5 Min. (mtl. 1,5 Std.) in den Ergebnissen, Bezug, Einspeisung, Heizstab, PV-Ertrag bei Auswertungen auf Basis der Datensätze.

                                  SF PRO-IOBROKER-VERBINDUNGSPARAMETER-1.3.2021.JPG

                                  SmartDidiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G GOETSCHHOFER

                                    @smartdidi

                                    Holding Register csv.Datei verstehe ich nicht ? Wie erstellst man so etwas ?

                                    Screenshot Verbindungsparameter anbei.

                                    Vergleiche mal deine Modbus Adressen mit meinen, dann wirst du sehen, dass du teilweise andere Adressen hast.
                                    Weiters hast du bei den meisten Adressen keinen Typ angelegt.
                                    Versuche mal 1 Wert richtig zu bekommen, dann funktionieren die anderen wie von selbst.

                                    Falls du Tages-, Stundenberechnungen machst fehlen dir halt pro Tag 1,5 Min. (mtl. 45 Min.), dies fällt bei dir nicht wirklich ins Gewicht.
                                    Bei mir sind es auf Grund der 30-Sek. Werte ca. täglich ca. 5 Min. (mtl. 1,5 Std.) in den Ergebnissen, Bezug, Einspeisung, Heizstab, PV-Ertrag bei Auswertungen auf Basis der Datensätze.

                                    SF PRO-IOBROKER-VERBINDUNGSPARAMETER-1.3.2021.JPG

                                    SmartDidiS Offline
                                    SmartDidiS Offline
                                    SmartDidi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #31

                                    @goetschhofer

                                    Danke für dein Screenshot.

                                    Der "Holding Register" findest du im Modbus ganz rechts..
                                    Modbus.png

                                    beim - Zeichen (siehe roten Pfeil), können deine Abfrageadressen gespeichert werden.
                                    Dies ergibt dann eine CSV-Datei.

                                    Bitte sende mir diese - das würde mir sehr viel Zeit ersparen.
                                    Danke

                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • SmartDidiS SmartDidi

                                      @goetschhofer

                                      Danke für dein Screenshot.

                                      Der "Holding Register" findest du im Modbus ganz rechts..
                                      Modbus.png

                                      beim - Zeichen (siehe roten Pfeil), können deine Abfrageadressen gespeichert werden.
                                      Dies ergibt dann eine CSV-Datei.

                                      Bitte sende mir diese - das würde mir sehr viel Zeit ersparen.
                                      Danke

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      GOETSCHHOFER
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #32

                                      @smartdidi

                                      Danke für den Hinweis, diesen Export kannte ich noch nicht.

                                      SMARTROX PRO-MODBUS-IOBROKER-1.3.2021.csv

                                      SmartDidiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G GOETSCHHOFER

                                        @smartdidi

                                        Danke für den Hinweis, diesen Export kannte ich noch nicht.

                                        SMARTROX PRO-MODBUS-IOBROKER-1.3.2021.csv

                                        SmartDidiS Offline
                                        SmartDidiS Offline
                                        SmartDidi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #33

                                        @goetschhofer
                                        Genial, vielen Dank
                                        Nun läuft es bei mir auch TOPP...👍

                                        Frage:
                                        Kennst du aWATTar wo SmartFox bewirbt?
                                        https://www.awattar.at/

                                        Ich hab mich da mal eingelesen und mein aktuellen Tarif auf aWATTar MONTHLY umgestellt.
                                        Meine Idee ist nun, auf den Tarif HOURLY zu wechseln und den vom Vortag veröffentlichten Tiefstpreis zu nutzen um hier meine Stromfresser zu füttern.
                                        Spannen ist auch, dass es hier immer wieder Tage gibt, wo der Strompreis ins MINUS rutscht....!
                                        aWattar.png
                                        wie hier im Beispiel vom 07.02.21 von 04:00 - 07:00 Uhr

                                        Auch gibt es ein API-Datenfeed der alle wichtigen Daten für unseren SmartFox zur Verfügung stellt und wir so voll automatisch immer den tiefsten Preis nutzen könnten ....
                                        https://www.awattar.at/services/api/

                                        Leider fehlt mir hier die nötige Kenntnis wie so was mit unserem SmartFox und IOBroker umgesetzt werden kann.

                                        Hättest du da eine Idee?

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • SmartDidiS SmartDidi

                                          @goetschhofer
                                          Genial, vielen Dank
                                          Nun läuft es bei mir auch TOPP...👍

                                          Frage:
                                          Kennst du aWATTar wo SmartFox bewirbt?
                                          https://www.awattar.at/

                                          Ich hab mich da mal eingelesen und mein aktuellen Tarif auf aWATTar MONTHLY umgestellt.
                                          Meine Idee ist nun, auf den Tarif HOURLY zu wechseln und den vom Vortag veröffentlichten Tiefstpreis zu nutzen um hier meine Stromfresser zu füttern.
                                          Spannen ist auch, dass es hier immer wieder Tage gibt, wo der Strompreis ins MINUS rutscht....!
                                          aWattar.png
                                          wie hier im Beispiel vom 07.02.21 von 04:00 - 07:00 Uhr

                                          Auch gibt es ein API-Datenfeed der alle wichtigen Daten für unseren SmartFox zur Verfügung stellt und wir so voll automatisch immer den tiefsten Preis nutzen könnten ....
                                          https://www.awattar.at/services/api/

                                          Leider fehlt mir hier die nötige Kenntnis wie so was mit unserem SmartFox und IOBroker umgesetzt werden kann.

                                          Hättest du da eine Idee?

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          GOETSCHHOFER
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #34

                                          @smartdidi

                                          Bis du in A oder D zu Hause ?

                                          Welchen Jahresverbrauch hast du und in welchen Monaten ?

                                          Was verstehst du als Stromfresser ?

                                          SmartDidiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          387

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe